输出口与执行装置相连接,执行装置主要包括各种继电器、电磁阀、指示灯等。这类设备本身所需的功率较大,且电源种类各异。PLC一般不提供执行器件的电源,需要外接电源。为了适应输出设备多种电源的需要,PLC的输出口一般都分组设置,参看图1-10和图1-11。
输出回路接线的一般表示方法
PLC有三类输出:继电器输出、晶体管输出和晶闸管(可控硅)输出。如图4-6所示。要注意输出负载电源要求。输出主要技术指标见表4-2。由表4-2可知,晶闸管输出只可接交流负载,晶体管输出只能接直流负载,继电器输出既可接交流负载也可接直流负载。当负载额定电流、功率等超过接口指标后要用接触器、继电器等过渡,通过它们接大功率电源。工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
设计PLC输入输出电路需注意的问题
PLC作为工业控制通用装置,广泛应用于各种生产机械和生产过程。PLC控制系统运行中,外部故障远高于PLC本身。文章就设计PLC外部电路需要注意的实际问题,进行了分析与总结;就明确输入输出器件间逻辑关系,减少PLC的点数,采用了多种实用的方法。
Abstract:
PLC, as the general industrial control device, is widely used in all kinds of production machinery and manufacturing process. In the operation of the PLC control system, PLC external fault is much higher than itself. The external circuit design PLC need to pay attention to the practical problems, anaClear logical relations between input and output devices, reduce the points of PLC, uses a variety of practical method.
作者单位:
四川信息职业技术学院 四川广元,628017
年,卷(期):
Keywords:
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社PLC控制系统输入/输出回路的隔离设计;1.开关量输入/输出电路的隔离;(1)开关量输入电路的隔离考虑控制电路的抗干扰性;图1带光电耦合器的开关量输入电路;(2)开关量输出电路的隔离采用光电耦合器的开关量;图2带光电耦合器的开关量输出电路;2.模拟量输入/输出电路的隔离;对于速度检测通常采用测速发电机将速度信号变成电压;若采用A/D转换电路,可直接将模拟电压
PLC控制系统输入/输出回路的隔离设计
1.开关量输入/输出电路的隔离
(1)开关量输入电路的隔离 考虑控制电路的抗干扰性能,开关量输入、输出电路均应采用光电耦合器。带光电耦合器的开关量输入电路如图1所示。外电路电源电压为+15V,plc的电源电压为+5V,两个电源是隔离的。当开关K断开时,光电耦合器的发光二极管熄灭,光敏管呈高阻特性,A点为低电平,经与门后输出电压为低电平。当开关K闭合时,光电耦合器的发光二极管发光,光敏管呈低阻特性,A点为高电平,经与门电路后输出电压为高电平。
图1 带光电耦合器的开关量输入电路
(2)开关量输出电路的隔离 采用光电耦合器的开关量输出电路如图2所示。+5V电源为PLC的电源,+24V电源为开关量输出电源,两个电源是隔离的。当DO接口端输出高电平时,经与非门电路之后,A点为低电平,经光电耦合器使驱动晶体管VT导通,出口继电器J得电吸合。当DO接口端输出低电平时,经与非门电路后,A点输出高电平,经光电耦合器使VT截止,J释放。
图2 带光电耦合器的开关量输出电路
2.模拟量输入/输出电路的隔离
对于速度检测通常采用测速发电机将速度信号变成电压信号Un,Un=?n(?为速度反馈系数)。电流检测通常采用电流互感器或霍尔效应电流检测器实现,将电流信号变成电压信号Ui,Ui=?Id(?为电流反馈系数)。
若采用A/D转换电路,可直接将模拟电压信号接到PLC的模入端,如图3所示。模入信号为测速发电机的输出电压,分压后将输入电压Un限制为0~5V。
图3 A/D口直接连接测速反馈电路
这种模拟输入电路的特点是结构简单,但存在不安全因素,测速发电机的电枢电压高达100多伏,直接与PLC的输入引脚相连,一方面会给微处理器芯片带来干扰,另一方面瞬时过电压会损坏微处理器芯片。
考虑变频调速系统的抗干扰能力及可靠性,需要将检测的模拟量Un、Ui与PLC电路之间进行隔离。模拟量隔离电路的方式有变压器隔离及光电耦合器隔离两种。
(1)变压器隔离
采用变压器隔离的典型电路是隔离放大器,隔离放大器AD289的结构如图4(a)所示。
图4 隔离放大器AD289的结构
隔离放大器所需电源是直流15V,15V电源经振荡器加到变压器T1的初级绕组N1上,T1的次级绕组N2、N3提供脉冲电源,经整流滤波形成的控制电源分别供A2、A1放大器。T1的次级绕组N5、N4分别为调制器和解调器提供脉冲电源。很小的输入信号(毫伏级)经放大器A1放大后,再经调制器调制成交流信号。经变压器T2后,再经解调器还原成A1的输出电压,经A2放大,在⑨、⑩两端输出被放大的电压。
图4(b)给出了AD289的图形符号,控制电源端⑥、⑦与信号输入端⑤、①及信号输出端⑨、⑩三个回路之间是相互隔离的,隔离耐压达2 500V。如果检测电枢电流,电枢回路的分流器(额定电压为75mV)两端的电压接信号输入端⑤、①,信号输出端⑩、⑨接PLC的输入端,可实现电枢回路的高压(约1 000V)与PLC的低压回路的隔离。
(2)光电耦合器隔离
光电耦合器隔离的方法分以下3种。
① 线性光电耦合器隔离。精密线性光电耦合器TIL300及其应用电路如图5所示。TIL300由红外发光二极管(LED)以及分叉配置的隔离反馈光电二极管和输出光电二极管组成。该器件所采用的特殊技术可补偿LED的时间和温度特性的非线性,使输出信号与LED发出的伺服光通量成线性。
图5 TIL300精密线性光电耦合器及其应用电路
令电流增益K1=Ip1/If,正向增益K2=Ip2/If,传输增益K3=Ip2/Ip1=K2/K1。则图5所示电路的输出电压Uo为:
式中:Ui为输入的模拟量。
显然,传输电路的输出电压Uo与输入电压Ui的关系取决于传输增益K3,由于K3=K2/K1,即使K2、K1在If变化时不是线性的,但其比值K3也可以成线性。也就是说,图5所示电路的传输比是线性的,同时也达到了Ui与Uo之间电气隔离的目的。
② A/D转换后光电耦合器隔离。A/D转换后光电耦合器隔离方案也可以实现模拟量输入信号与计算机的隔离。典型产品如CKE公司的G-01AD模块,其电路结构如图6所示,为8通道模拟量输入通道。
图6 A/D转换后光电耦合器隔离结构图
在图6中,输入的模拟量经切换回路选通后进入放大器,经A/D转换后变成12位的二进制数字信号,再经12只光电耦合器后进入CPU的数据总线。A/D转换电路与CPU之间的控制信号及输入切换电路的控制信号共8位,也是经8只光电耦合器与CPU相连接的。显然8路模拟量输入信号与CPU之间经20只光电耦合器相连接,模入信号与CPU之间没有任何电气连接。
③ V/F变换后光电耦合器隔离。这种方案是将被检测的模拟量Ui经V/F变换电路转换成频率F,再经光电耦合器隔离后连接到PLC的输入端。CPU通过检测频率的大小计算出对应的模拟量Ui。电路结构如图7所示。
对于一路模拟量输入电路,仅用一只光电耦合器即可实现电气隔离。因此,这种方案具有体积小、造价低的特点。西门子公司的SIEMADYD全数字控制系统就采用了这种方案。
图7 V/F变换后光电耦合器隔离结构
包含各类专业文献、外语学习资料、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、应用写作文书、各类资格考试、高等教育、中学教育、38PLC控制系统输入/输出回路的隔离设计等内容。 
 物料输送线plc控制系统设计_电子/电路_工程科技_专业...现在一般对 PLC 系统的供电电源,一般采用隔离性能...③PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也...  PLC控制系统中输出回路设... 2页 1下载券 设计一个plc控制系统需要... 2页...范围较宽, 但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1 隔离变压器等...  PLC 控制系统中输出回路设计注意事项 一、输出方式选择 (1)继电器输出:优点是不同公共点之间可带不同的交、 直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达 2A/点;...  plc控制系统设计的一般步骤_语文_初中教育_教育专区...应加装电源净化元件(如电源滤波器、 1: 1 隔离...四.输出回路的设计 ( 1 )各种输出方式之间的比较 ...  PLC控制系统的可靠性分析及设计_能源/化工_工程科技...检测现场干扰严重和 电路构成往往模数混杂等因素使...②对输入输出通道进行电气隔离。用于隔离的主要器件有...  基于组态王的PLC控制系统设计_工学_高等教育_教育专区。自动化专业课程设计综合...输出 接口电路由滤波电路、光电隔离电路和输入内部电路组成。 (5)通信 接口。他...  输入回路的设计 1.电源回路 PLC 供电电源一般为 AC85―240V(也有 DC24V),适应电源范围较宽,但为了抗干扰, 应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1 隔离变压器等...  PLC 控制系统时,要全面考虑许多因 素,不管所设计的...系统工 艺复杂,输入/输出以开关量为主的工业自控...外部电源及负载与 PLC 内部是充分隔离的, 内外绝缘...  2 输入、输出回路的设计 1)本体电源回路。PLC 供电一般为 AC85-240V(也有 ...范围较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1 隔离变压 器...输出回路检修_三菱plc吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:23,070贴子:
输出回路检修收藏
对于PLC输出点(这里仅谈继电器输出型),若动作对象所对应的指示灯不亮,在确定PLC在运行状态下,那么说明此动作对象的PLC输入输出逻辑功能没有满足,也就是说输入回路出故障,按前面讲的,检查输入回路。若所对应的指示灯亮,但所对应的执行元件如电磁阀、接触器不动作,先查电磁阀控制电源及保险器,最简便的方法,用电笔去量所对应PLC输出点的公共端子。电笔不亮,可能对应保险丝熔断等电源故障。电笔亮,说明电源是好的,所对应的电磁阀、接触器、线路出故障。排除电磁阀、接触器、线路等故障后,仍不正常,就利用万用表一只表笔,一头接对应的输出公共端子,另一头接触所对应的PLC输出点,这时电磁阀等仍不动作,说明输出线路出故障。如果这时电磁阀动作,那么问题在PLC输出点上。由于电笔有时会虚报,可用另一种方法分析,用万用表电压档量PLC输出点与公共端的电压,电压为零或接近零,说明PLC输出点正常,故障点在外围。若电压较高,说明此触点接触电阻太大,已损坏。另外,当指示灯不亮,但对应的电磁阀、接触器等动作,这可能此输出点因过载或短路烧牢。这时应把此输出点的外接线拆下来,再用万用表电阻档去量输出点与公共端的电阻,若电阻较小,说明此触点已坏,若电阻无穷大,说明此触点是好的,应 是所对应的输出指示灯已坏。