请教柜式七氟丙烷灭火装置系统压力表显示失灵问题

您目前所在的位置: &
& 七氟丙烷灭火系统钢瓶的使用期限是多长时间?
七氟丙烷灭火系统钢瓶的使用期限是多长时间?
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
七氟丙烷灭火系统钢瓶的使用期限是多长时间?
上一个问题:
下一个问题:
七氟丙烷灭火系统钢瓶的使用期限是好像是10年。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 2 条对最佳答案的评论
七氟丙烷药剂本身的有效期为100年,钢瓶等压力容器的使用年限为30年
有没有具体规范?!!!!!!!!!!!!!!
共 1 条答复
回答者: -
- 提交时间:
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
等你来回答
[ 9:42:00][ 9:41:00][ 9:39:00][ 9:38:00][ 8:53:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-(考试达人)
(静听慎思)
(豆瓣还不错)
第三方登录:七氟丙烷灭火系统日常维护与保养相关的流程要求
七氟丙烷灭火系统是一种高效的灭火装置,自动化程度高,密封性能要求严。为了确保工作的可靠性,应按规定建立完善的检查和维护保养制度,制定操作规程。对七氟丙烷灭火系统应定期检查并做好记录,检查员签名。
1.自动灭火控制器应有专人负责管理,定期检查。
2.定期对气体灭火装置进行检查,检查内容及要求应符合下列规定:
储存容器、容器阀、电磁启动器、高压软管、喷嘴、压力表等全部系统部件进行外观检查,应无碰撞变形及其它机械性的损伤、无锈蚀、保护涂层完好,铭牌清晰,手动应急机械操作装置位置正确。
每个灭火剂储存瓶内的灭火剂的压力指示值应在绿色区域内。
高压软管应无变形、龟裂和老化现象,必须时应按国家标准对每根进行水压强度试验和气压密封性试验,或更换。
3. 七氟丙烷灭火系统灭火启用后,应将下列各部分恢复到原来的位置,方可继续使用:
控制器按钮复位;
将压力开关活塞复位;
将选择阀的手动装置复位;
将启动器的活塞复位;
将容器阀、启动阀的密封膜片更换;
启动瓶组重新充装氮气;
按设计要求重新充装灭火剂;将容器阀恢复原工作状态;
所有被拆卸过的管路,必须安装正确,保证密封。
4.检查维护保养过程中发现的问题,如需协助解决,使用单位可函告或电告通知厂家来处理。
在维护与保养过程中,必须严格按照《气体灭火系统施工及验收规范》GB的有关规定执行。
山东宸安消防(http://www.sdca119.com)自成立以来,始终坚持新技术和优质量为产品生产宗旨,加大产品研发力度,秉承“科技兴业”的创业宗旨和“品质塑造品牌、诚信成就未来”的经营理念,作为一个拥有高度社会责任感的企业,将以“永续经营”为企业发展宗旨,一定会制造出越来越多高品质的七氟丙烷灭火产品。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点七氟丙烷气体灭火系统的日常维护经验 ---杭州金鹰消防安全设备有限公司
您好!欢迎访问杭州金鹰消防安全设备有限公司!
专业气体消防设备及智能消防解决方案专业供应商打造中国最好的气体消防设备供应商
全国统一客服热线7
杭州金鹰消防安全设备有限公司电话:7传真:7地址:杭州市余杭区闲林镇裕丰路7号
当前位置 :
七氟丙烷气体灭火系统的日常维护经验
在购买气体灭火系统后,要定期进行检查和维护;因为七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败,带来巨大的经济损失。七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷灭火剂,氮气驱动气体。七氟丙烷灭火剂用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39兆帕,所以需要氮气提供压力。因此如果压力低了,就说明这两种气体都会泄露,这需要找到厂家让他们用专业设备重新充装七氟丙烷灭火剂和氮气。因为没有监管七氟丙烷药剂的使用年限,如果七氟丙烷的压力降低了需要权衡,如果液体泄漏七氟丙烷,需要填充的七氟丙烷的解决方案,如果没有泄漏,灭火液体灌装氮需要保持压力。其他预防措施:1、储气瓶,驱动瓶拆装:对所需充装的七氟丙烷储气瓶及氮气驱动瓶包括每瓶气瓶上的阀件和阀驱动装置进行拆卸;拆卸下来的空瓶运输到气体生产厂家进行重新充装;运回充装好的气瓶重新安装到位;对瓶组重新调试,恢复正常工作状态。2、保护气瓶运输:使用PVC泡沫包装瓶,避免在运输过程中损坏。3、修复和填充措施:(1)根据需要重新填充hfc-227ea。(2)按要求重新注满缸氮气。(3)检查压力信号的活塞是否复位。(4)阀门执行机构更换新的隔膜,恢复原来的工作状态。(5)更换密封隔膜,使容器阀门恢复工作状态。检查单向阀是否复位。(七)重量检验、外观检验、密封检验和粘贴填充证书。(八)安装应按要求重新安装,设备应牢固固定,所有连接件应是高压管路,并应正确安装起动管连接,以确保密封。七氟丙烷灭火装置的压力不足,可在组压力计的瓶子上感受,作为火,七氟丙烷压力不够,不能及时有效地进入避难所,延迟可能导致火灾,火最终失败。1、保持瓶子组和控制室干净、干燥、通风良好;2、保持消防设备和报警控制设备的表面清洁和清洁;3、检查开瓶组的手动把手,控制瓶组的保险瓶的保险阀开始手柄,铅封应完好无损;4、检查选择阀门,手动开启手柄,不损坏,正确位置,不松动;5、检查系统卡、警告标志、无损、清洁和可见。二、 月季度维护、保养1、检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内;2、压瓶组的压力检测应由一个接一个地进行,压力值应在绿区;3、检查灭火剂瓶组和开瓶组一个接一个。阀体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形(凸瘤等)。如果问题被提出来,瓶中的气体应及时更换并释放。三、 年度维护、保养1、对灭火设备进行全面检查:瓶组稳定,部分连接可靠,不松动,彻底清洗工作;2、根据产品描述,对系统、火灾检测、报警和灭火控制系统进行报警、启动仿真试验;灭火设备应检查电磁驱动装置(已启动的瓶组)、自动、手动(包括应急启动、紧急停止试验)、正常操作;延迟时间,现场声音警报等应该是正常的;3、检查压力信号的反馈装置,拆卸设备,并手动推动活塞(模拟剂喷雾压力)。指示灯应该是亮的,信号应该是正常的;并能自动复位;4、检查管线网络及其附件是否为灭火剂。连接可靠,安装稳定,表面不严重腐蚀,清洗工作彻底清洗;5、检查喷嘴,不应堵塞,并进行清洗。七氟丙烷灭火系统使用说明书_百度文库