重庆重庆 消防维保保公司是怎么收费的啊?

信息分类名称:
公安/行政监管/全社会
重庆市公安局消防局关于上半年全市消防技术服务机构执业情况的通报
重庆市公安局消防局关于上半年全市消防技术服务机构执业情况的通报
& 为进一步规范消防技术服务活动,提高消防技术服务质量,现将上半年全市消防技术服务机构执业情况通报如下:
& 一、基本情况
至月,全市共有家消防技术服务机构开展了项消防技术服务活动。其中,家维保检测机构开展了项建筑消防设施维护保养(以下简称&维保&),家维保检测机构开展了项建设工程竣工验收前消防设施检测(以下简称&验收前检测&),家维保检测机构开展了项建筑消防设施年度检测(以下简称&年度检测&),家维保检测机构开展了项灭火器维修。
& 二、存在的主要问题
& (一)机构资质方面
﹒无资质执业。重庆建安消防工程有限公司、重庆华孛消防工程有限公司、重庆华商消防工程有限公司、重庆永合楼宇设备维修有限公司、重庆翔丰正凯科技有限公司、重庆开明消防工程有限公司、重庆震旦消防工程有限责任公司三峡分公司等企业,在未取得相关资质的情况下开展维保活动。
﹒超资质范围执业。重庆海渝消防检测有限公司、重庆炳辉消防工程检测有限公司、重庆富诺消防安全技术服务有限公司、重庆海清消防工程有限责任公司、重庆泓辉消防检测有限公司、重庆科正消防安全技术服务有限公司、重庆佑邦消防检测有限责任公司、重庆爱友消防工程有限公司、重庆达升消防安全技术服务有限公司、重庆市庆鑫消防安装工程有限公司等取得临时二级资质的维保检测机构,不严格执行&四万平方米以下建筑、丙类以下厂房和库房&的执业标准,擅自超范围承揽消防设施维保、检测业务。
& (二)内部管理方面
﹒人员管理不到位。家机构的名专业技术人员未通过全市消防安全专业技术综合考试或未取得消防工程相关专业高级职称,存在无资格执业的情况。部分机构专业技术人员发生离退等变化,其所属原机构不按要求在日内报告备案,导致行业从业人员流向监管失控。部分机构业务培训不全面,个别项目负责人甚至混淆年度检测中设备完好率与系统有效性的概念,错误得出良、中、差的结论;个别操作人员不能一次性发现消防设施存在的所有问题,甚至在维保时不熟悉消防供配电应急电源与应急照明系统的功能、区别和维保重点,随意填写相关记录。
﹒执业过程管理混乱。部分机构开展验收前检测时,执业界限不明确,仅以施工单位提供的竣工图为依据,对施工图已设计而未安装的相关设施是否纳入检测范围、如何检测不明确;执行检测标准不严,随意降低火灾报警探测器、喷头等设施的抽检比例,装修项目、复检项目不检测联动功能,合格率数据处理未按进行,修约间隔达不到,无法准确反映工程项目实际。多数机构缺乏监管执业过程的有效手段,无法确保操作人员是否到场、是否使用仪器设备实作;缺乏现场实作过程的完备记录,存在无维保检测部位及方法等过程性内容描述、无测试检查数值、无人员签名、无页码等关键内容的情况,难以溯源或复现现场实际情况。绝大部分机构出具的结论报告随意填写编号、缺内容少页,技术负责人、项目负责人不签名,用维保检测报告专用章代替公章,内部审核流于形式;未严格执行&项目完成之日起日内备案结论报告&的要求,截止月日,仅有家机构备案份维保报告,家机构备案份验收前检测报告,家机构备案份年度检测报告,家机构备案份灭火器维修情况汇总表。
& (三)服务质量方面
至月,全市共有个建设工程因消防设施达不到技术标准要求,消防验收不合格,其中有项验收前消防设施检测合格,涉及家消防技术服务机构。部分机构有意签订不良合同,规避责任,曲解相关技术标准,漏检不具备检测条件或严重缺项等必检项目,人为拔高合格率;出具结论报告无时限要求,尤其是不及时出具不合格结论报告;个别报告中&不符合项综述&内容与&检测报告结果汇总表&判定记录、检测数据记录不一一对应,甚至自相矛盾,无法确保结论报告出具时所有设施完好有效。个别机构开展年度检测时,针对既有隐患避重就轻,不认真核实设备的动态隐患,不严把设备技术要点项的合格情况,结论报告无法反映实情;开展维保时,错检、漏检现象时有发生,甚至将室内、外消火栓出水及静压检查列为不涉及内容,严重偏离维保初衷;不及时报告业主消除隐患,放任隐患由小变大,养痛成患。绝大部分机构对消防设施、灭火器维修、保养后,未按要求公示机构及项目负责人、维修保养日期等信息,服务质量无法满足市场需要。
& 三、下一步工作
& 我局现已依托互联网建成重庆市建设工程消防质量及消防技术服务质量管理系统,按照《重庆市消防技术服务诚信管理暂行办法》和《关于规范消防技术服务机构(临时资质)执业活动的通知》(渝公消发〔〕号)要求,将相关机构至月违反法律法规和违背诚实守信的不良信用信息纳入该系统管理范畴,予以重点监管。各机构必须严格依照法律法规、技术标准、执业准则以及相关文件要求,开展消防技术服务执业活动。
& (一)严格内部管理。各机构应制定内部检测、维保、灭火器维修、评估等执业服务准则,明确各级执业人员岗位职责。其中,操作人员应对具体的执业行为负责,严格按照技术标准、操作规程和内部执业准则开展执业服务;项目负责人应对具体服务项目全面负责,编制详细的项目执业服务流程,全程督导执业活动;技术负责人应对技术服务实施质量监督管理,技术审核书面结论文件;机构法人应牵头制定年度工作计划,督促各项执业服务措施的落实,签发服务项目书面结论文件。
& (二)规范执业流程。各机构应至少在受理窗口公示资质证书、工作程序等事项,不得设立分支机构或以分支机构名义承接业务;在签定的服务合同中,明确责任和义务等,不得减少应有的服务内容规避责任;在现场操作服务时,坚持时间服从质量的原则,由至少名操作人员现场使用仪器设备实作,并如实填写维保检测部位及方法、测试数值等记录;坚持&一次服务一个结论&的原则,客观、准确、详实、及时出具结论报告,并送达项目业主,在服务项目完成之日起日内,将出具的书面结论报告报辖区公安机关消防机构备案;按服务类别和同一项目关联服务可溯既往的原则,逐一及时建立并完善服务档案。
& (三)强化诚信管理。各机构应对照《重庆市消防技术服务诚信管理暂行办法》开展自查自纠,仔细梳理本机构存在的不良执业情况,深刻剖析原因,制定严密的整改措施,坚决杜绝违反法律法规和违背诚实守信的行为;积极协助和配合公安机关消防机构的监管,对发现的其他消防技术服务机构及其从业人员的违法违规行为及时进行举报、投诉。
& 附件:﹒至月部分消防技术服务机构违规执业情况统计表
﹒至月全市建设工程竣工消防验收不合格情况(验收前检测合格)统计表
﹒至月全市消防技术服务机构未备案情况统计表
﹒至月部分抽查的结论报告问题统计表
重庆市公安局消防局
 |  |  |  |  |  |  |  | 
Copyright & 2015
All Rights Reserved. 重庆市人民政府版权所有 重庆市人民政府办公厅主办
ICP备案: 国际联网备案:所属类别:
详细地址:渝中区新华路2号时代天骄16-2
联系电话:
简单介绍:
同类信息:
公交站点:
公交线路:
热门品牌:
热门微信公众号消防设施维保收费标准计算表()_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防设施维保收费标准计算表()
|0|0|文档简介
高级绘图员|
总评分4.0|
浏览量2963
&&消防设施维保收费标准计算表
该文档仅有一页,您已阅读完毕,如需下载请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。}

我要回帖

更多关于 重庆消防维保招聘 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信