3p定频空调外机接线室外机不停的转,正常吗

||||||||||
||||||||||
查看: 5899|回复: 18
美的定频挂机,制热外风机转转停停
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
美的定频挂机,制热运行个几分钟,外风机转转停停,压缩机又一直在工作。测电压发现是主板断了外风机的电。想问问这种现象是怎么回事?保护还是正常的?夏天制冷没出现这种情况。
阅读权限110
在线时间 小时
制热正常,机器就正常,
阅读权限40
在线时间 小时
查了查以前的帖子,发现很多老师傅说制热内机盘管温度超过多少度外风机就会停转,我想这台空调也是因为内机温度导致的外风机停机。但是不明白为什么内机温度高了,要把外风机停转,而压缩机却继续工作,这样有什么用呢?
阅读权限50
在线时间 小时
这个事正常的,没有必要担心,这样稍微省电点。
阅读权限30
在线时间 小时
不停外机风机的话,压力还要上去的,保护压缩机的
阅读权限50
在线时间 小时
这个现象刚好说明空调效果好。
阅读权限35
在线时间 小时
这个帖子真的要翻翻周老师的帖子看看了
阅读权限15
在线时间 小时
你讲的这种现象是正常的,现在的机器电路板设计都是智能的。“义乌家电维修”的分析是正确的和智能控制是相吻合的。
阅读权限30
在线时间 小时
这叫制热卸荷保护&&制热外风机是吸热的&&环境温度高 吸热就多 导致系统压力高 空调工作都是有压力范围的&&所以把外风机停下来 控制压力
阅读权限40
在线时间 小时
杀你小吊哎 发表于
这叫制热卸荷保护&&制热外风机是吸热的&&环境温度高 吸热就多 导致系统压力高 空调工作都是有压力范围的& &...
请问空调制热正常,差不多外风机转几分钟就要停几分钟,一直这样循环。是正常的吗?还有外风机停转时外机压缩机噪音会变大,都正常吗?
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有请支个招变频空调外机不转了,改成固定一个频率运行的。|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
可以确认压机、驱动功率模块没有坏,想改成固定在一个频率运行的。用万能板控制。[attachment=2615418]现在是室内机不给外机供电了(继电器不吸合)[attachment=2615420]接线板[attachment=2615421]室内机拆了一地[attachment=2615422]板子拍糊了
赞助商链接
难度有点大了
赞助商链接
用万能板空调坏的快。没有压缩机保护。接线倒是简单,有图纸。要是能用原来的还是用原来的版子好。尤其是变频的。这空调是什么牌子?
不好改。变频的都是三相的压机。
还不如买个定频机性能稳定一些。
变频机的压缩机是三相哦你买变频板改就行了,为什么不修板子呢。其实也就是某个元件而以。你先去新华书店充充电,学习下变频的原理,室内机室外机的通讯机制,叛别方法,再回来测测,好判断吧。变频空调主要是电路方面的控制,电路方面要懂很多,你至少要会修电视开关电源一类的技术才会搞懂。或者找售后吧,网上买控制板也行。
刚查了下tb内电路板大概在150到200价位外变频板在大概350到450价位我要是使用者,就不修了,买个新的。除非维修价格在500以内。我估计也就是室内板的电源坏了,最近雷击比较多,雷击从市电进来,引起板子某些地方击穿。1,你量开关电源后面各路电压看看,一般也就是12v 5v一类,2,查那几个ic的哪几个脚是供电端,测有没有供电电压。,3,一般坏得最多的是开关管击穿,整理桥击穿,二极管击穿。4,查遥控接收头,待机状态有没有供电电压。
还有种方法 哈哈直接买个小功率的3kw变频器,内机改手动开关,关联变频器变频器直接控制外机转速,一样用。不过这样搞得像机床一样了。在负责点,搞个plc控制,也不错哈
变频的得看是什么样的,有的x高的变频室外机加地线只有3跟。
室内机可以送风有反应的话,外机风扇转,压缩机不转,主板可能没坏,是那个功率模块坏了。如果外机风扇不转,可能主板坏了。
没有搞过空调,不会这个。看高手接招。
一般 都是开关电源 坏~~&&主要检查 开关电源~~问题~~
&&变频芯片坏的少,&&看变频主板供电有没有,就可以判断了,&&&&
万能板也不能简单的接线,压缩机不是工频的,最终还是要接上脉宽调制驱动。能修还是尽量修主板吧。
支持5楼,还是自己修理,吃透原理就能修好它。修好了成就感应该好大的。先看看有没有药水再说,没有药水机器就保护了。
就用万能版给外机提供220电,模块还用原来的。
室内机说啥也不给外机供电了,水平不高也没查处所以然来。想用万能板给外机单独加电运行。
不行的,加了220V压缩机也动不了的,要和内机通讯的,还是老老实实修内机吧。其实修内机板比修外机方便的多!
引用第7楼doityouself于 12:03发表的&&:还有种方法 哈哈直接买个小功率的3kw变频器,内机改手动开关,关联变频器变频器直接控制外机转速,一样用。不过这样搞得像机床一样了。在负责点,搞个plc控制,也不错哈 变频器和PLC的钱足够买新空调的了。
7楼高见,我也这么想的,呵呵,弄个PLC,或者LOGO!控制
谢谢大家热心帮助已经修好了显摆一下下高效制冷&&&& 蓝灯[attachment=2621483]外机延时保险管15A的[attachment=2621493] [attachment=2621491] 高效&&制冷时 1074.5瓦[attachment=2621490] 就是通讯回路中的电阻锈断了一条腿[attachment=2621489] 运行电流[attachment=2621484] [attachment=2621484]
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.053932 second(s),query:5 Gzip enabled家电百科 产品:
> 格力定频空调,原本室内温度是20度,后来我就调到26度,我发现室外机风扇不转动就马上将温度调回到20度,
格力定频空调,原本室内温度是20度,后来我就调到26度,我发现室外机风扇不转动就马上将温度调回到20度, 常见问题
如果你开的是制冷状态的话,那很正常。
空调运行,你的室内温度已经低于26度且高于20度,你把空调调置在26的度的话它当然会停机。你再调回到20度,当然会再次启动。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10美的定频空调到了设定温度外机继续运转【高阳吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:289,590贴子:
美的定频空调到了设定温度外机继续运转收藏
我安装的美的劲弧空调,我设定了30度,可室内到了29度了外机还在嗡嗡的响,不是应该外机停止工作吗?求赐教
承办方:丽江市体育局 丽江斐瑞康网络科技有限公司
定频不停吧
变频的不停 定频的停
所以停的相对比较费电
有的定频不停,转的慢,有的定频停
多少钱按的
问问这小子!这些天挣足咧!
爱停不停,看看说明
登录百度帐号推荐应用}

我要回帖

更多关于 定频空调频繁开关机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。