伺服驱动器脉冲信号线 没有使能不会报警ready信号什么用

您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
gongkong168
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:711
注册时间:
用PLC发脉冲给驱动器,做普通的运动控制,系统要求不高!
请问除了 脉冲(方向)和伺服使能信号必须接之外,其它输入输出信号是否也要接?什么样的系统才需要接这些输入输出信号?
比如以下这些信号我就不知道在什么样的情况下使用,以及是否可以不用!
平时大家都用 & CCW行程限位 CW行程限位 、偏差计数器清零、Z相脉冲集电极开路输出 、定位完成 & 这几个信号吗?
我做实验时只接了 脉冲(方向)和伺服使能信号 ,我曾经遇到过 ,设备运行时驱动器的脉冲接收信号线突然断了,接收不到PLC的脉冲信号,本来运行到该位置是不会撞机的,结果令一个轴移动过来把这个轴给撞了,我想如果PLC程序引用驱动器上的定位完成信号,那就不会出现这样的状况了, 但我观察了好多人家公司的机器,也没见到他们使用 CCW行程限位 CW行程限位 、偏差计数器清零、Z相脉冲集电极开路输出 、定位完成 &这几个信号啊! & 是很复杂的机器才用到吗?
松下伺服:
输入--------
指令脉冲输入禁止
偏差计数器清零
CCW行程限位 CW行程限位
输出--------
伺服准备好
Z相脉冲集电极开路输出
fumz78 版主
文章数:13983
年度积分:1133
历史总积分:27988
注册时间:
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
偏差计数器清零、Z相脉冲集电极开路输出 、定位完成并不一定要接,要根据需要
可以接,也可以通过内部参数设置
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
文章数:37804
年度积分:1930
历史总积分:62339
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
呵呵;用步进电机接线比较少;
伺服要根据说明来接,相对接的比较多;
文章数:7911
年度积分:50
历史总积分:12294
注册时间:
08年最佳博客奖
使能、清零、脉冲、方向这几个信号就差不多了
gongkong168
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:711
注册时间:
好多供应商提供的机器都只见到用 ----使能、脉冲、方向
年度积分:50
历史总积分:451
注册时间:
都是高手耶!新人报道!
fumz78 版主
文章数:13983
年度积分:1133
历史总积分:27988
注册时间:
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
以下是引用gongkong168在 21:45:34的发言:
好多供应商提供的机器都只见到用&----使能、脉冲、方向
有了这三个,就基本上可以动起来了(使能SERVO ON,和左右极限也可以在参数中设置)
清零不一定要接
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
welfare1987
文章数:1748
年度积分:579
历史总积分:10774
注册时间:
我认为只要有必要使用就应接上,不过要确定双方接口电路相对应
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
文章数:306
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:
有些是根據你的要求接的!如果你的要求嚴格,那你就可以接!一般要求不高,接線很簡單。
思路决定出路!
工控学堂推荐视频:几个小妙招,解决数控机床急停故障!
  摘要:文章以沈阳华中数控CAK36S型数控车床为例,详细阐述了数控机床中急停电路的工作原理、发生故障的类型及原因,并结合具体实例,对故障维修的思路与方法进行了详尽的论述。
  急停故障是数控机床中常见的故障之一,本文以沈阳华中CAK36S型数控车床为例,对急停电路的工作原理、故障发生的原因及处理方法予以剖析。
1.急停的概念及意义
  “ 急停” 即“ 紧急情况(Emergency),需要停止”,急停回路的设置是当机床处于紧急情况下, 系统能够立即处于“急停”状态,以防事故进一步扩大。数控机床进入急停状态后,主轴、伺服驱动与刀架等动力电路立即断电,并进入锁死与抱闸状态。
  引起CNC系统启动“急停”程序的可以是外部操作人员,也可以是内部系统监控程序。当操作人员发现机床在运行过程中出现重大程序或操作错误,如产品的报废带来重大损失, 机床飞车、撞刀等严重机床故障,乃至造成人身伤害时,应迅速果断拍下操作面板上的紧急停止按钮,迫使系统立即启动急停程序,进入急停状态;而内部监控程序启动急停程序,则一般为机床在启动或机床运行过程中,通过监测电气、机械等外围情况是否能够满足运行条件,当不能满足运行条件时,即进入急停程序状态。出现此类情况大多为故障所致,本文讨论的急停故障正是属于此种情况。
2.急停的工作原理
  华中CAK36S型沈阳数控车床急停控制电路如图1所示。图1中的SB7为“超程解除”按钮,Q3~Q6分别为X轴+X向、―X 向,Z 轴+Z 向、―Z 向超程限位开关,QF0为主轴电动机散热风扇的空气开关辅助触点,以确保在主电动机风扇通电的情况下,可正常启动系统。另ES1端子和手轮的“ 急停按钮” 串接后, 接入数控系统的专用信号检测点(即本电路的急停按钮是接在了手轮连接线处,为节省篇幅,图中并未画出)。
  与急停相关部分的控制电路如图2所示。
  当X 、Z&轴的行程在规定的“有效区域”,即Q3~Q6任意一个行程开关没有被压下(致使其断开),操作面板的“急停按钮”未被按下(按下后断开),同时主电动机散热风扇通电(电动机可以很好地散热,不会被烧毁)→CNC的专用信号端子ES3输出低电平→KA28继电器线圈通电→主触点闭合,接通PLC输入端口的X2.4(见图2a),“外部允许”信号有效,KA28继电器另一路触点接入变频器的“外部故障”输入引脚(高电平为故障,见图2b),通知变频器外部电路正常;当CNC系统检测到伺服系统的准备好“READY”信号(PLC的X2.5)、主轴报警信号(PLC的X3.0),外部允许(PLC的X2.4),同时一切正常后→CNC系统向伺服驱动器通过PLC Y0.2发送“使能信号”,同时PLC Y0.0“允许运行”信号有效(见图2a)→KA20继电器线圈通电→KM0接触器通电并自锁→伺服系统三相220V交流电源(图中并未画出),刀架、冷却电路所需的110V交流电源接入(见图2c)→系统启动完毕,进入待机状态。
  当Q3~Q6其中任意一个行程开关一旦被压下(即X、Z&轴任意一方向超程)或QF0断开→KA28继电器线圈断电→ 外接变频器第3脚的KA28继电器主触点断开→ 变频器工作在“ 故障” 模式(禁止电动机运转),同时PLC的X2.4“外部允许”信号无效→PLC Y0.0 “允许运行”信号无效→KA20继电器线圈断电→伺服系统、刀架冷却等电路的动力电源被断开,系统处于“急停”状态。
  由此可见,当X 、Z&轴任意一方向超程时,系统将进入急停状态,为了“解除急停”状态,可以通过手动按下操作面板上的“超程解除”按钮,旁路Q3~Q6行程开关,强制使KA28通电,“外部允许”信号有效,机床处于“临时正常”状态,而此时按下对应超程轴的反方向运动手动按钮, 可使超程轴移动至“ 有效区域”,行程开关被“松开”后, 系统的“ 急停” 状态被解除。
  综上所述,数控系统中的硬件急停一般为系统厂家采用专用的PLC接入检测点,对其硬件进行检测,一旦发现运行条件不能满足事先约定的规定要求时,便启动急停程序,进入急停状态。
3.引起急停故障的类型及原因
  发生急停故障的原因一般分为由软件引起与硬件引起,如果机床不是在调试阶段,又没有修改参数,则硬件故障较为常见。故障的类型及原因如附表所示。
4.维修实例
  下面结合一个具体急停故障实例,说明其维修过程:
  (1)故障现象。华中数控CAK36S型沈阳数控车床,机床开机回参考点的过程中,Z 轴行程至全行程大约过半时机床出现急停。转入手动状态后, 按下“超程解除”按钮,使Z 轴负向移动,急停状态可以解除,再次返回到回参考点操作,当Z 轴再次正向移动到大约同样坐标位置,又出现急停。
为了验证其他功能状态情况如何,转入手动状态后,当Z&轴运行至大约同样位置,系统同样发生急停,进入急停状态。
  (2)故障分析。根据机床屏幕现象及电气柜元部件的状态(继电器已经断开),可以判断这是一起典型的急停故障。又根据“超程解除”按钮可以解除急停状态,初步判断是Z 轴正向移动受限所致。
  (3)故障诊断。首先从软件方面着手,检查和坐标轴行程相关的重要参数“软限位”是否有人为改动。通过参数菜单打开相应操作项,查看正向软限位为―8000μm(打开同样型号硬件配置的机床进行查看,也是做了如此设置),本机床的零点偏差设置为零,回参考点位置后即为机床坐标系的原点,负向8 000μm,即在回参考点后的负向8mm处,此机床采用正向移动回参考点的方式,参考点设在了Z&轴的正向行程极限位置附近,而软限位的设置紧靠参考点,当前产生急停的滞留位置距离软限位的位置相差甚远,显然不是软限位所引起。为了确保排除软件故障,又认真核对了其他相关参数设置,并未发现有何异常。
  其次检查硬件。先对元部件进行排查。与超程硬件相关的有操作面板的急停按钮,&X、&Z的行程开关。对Z&向、X&向的行程开关是否良好,挡块位置是否偏移,操作面板的急停按钮是否卡滞(弹簧老化不能复位)等都进行了详细检查,特别是和Z 向行程相关的元部件,并未发现异常。
  排除了元部件的原因后,最有可能出现的问题就是连接线了。为了判断问题是否出在了连接线上,将行程开关的连接线从接线端子处断开(即线号495#与499#之间的Z 向行程连接线,491#、495#之间连接线为X 向行程开关连接线),然后用万用表的欧姆挡进行测量,结果连接线导通情况正常。
  经检查和Z&向行程相关的行程开关、挡块及连接线等硬件一切正常,但却在Z&向移动过程中产生了急停现象,结果有些令人费解。后经仔细分析电气原理图及现场布线图发现:在超程回路中除了Z 向,还有X&向。&X&向与Z向的连接电缆都是穿过与Z 向平行的电缆保护导动链管路连接至机床电气柜的(见图3),因为电缆一直随Z 轴移动而弯曲移动,当行程至曲率半径最小处时(图3中B 处),很容易引起电缆断线。为此,将电气柜中的495#线断开,用万用表对OT2与495#线之间进行测量,结果发现断路,最后经进一步诊断确定为X 负向至接线排端子的连接线(495#线)断线。
  (4)故障排除。因为是线路断线,所以故障排除工作主要是把新的电缆换上即可,由于其他行程开关及回参考点的连接线同样老化, 所以考虑在此次维修中一并换掉。因为线路是从电气柜连接至行程开关现场,布线需要涉及到穿管路,所以维修工作也主要是穿电缆工作。将旧的电缆从行程开关及接线端子排处拆下,同时拆开电缆保护导动链管路,将旧电缆的一端和新的电缆绑接好,一人从一端拖拽旧电缆,另一人从另一端放线、规整并推送新电缆,直至新电缆从另一端全部被拖拽出。穿缆成功后,重新制作连接头、线卡、线号和标签,同时安装套管,按电气连接图连接,检查无误后通电试车,结果一切正常。
  (5)心得体会。本故障通过“超程解除” 按钮可以恢复正常状态,其实可以确定和硬件相关,而软限位只有在回参考点之后才起作用,所以可以排除故障是由于软件限位引起的。
  由于本故障是在Z 向移动时产生限位急停,很容易想到故障原因和Z 向轴控制回路相关(也正是因为此对维修思路产生了误导),其实由于X、Z 向电缆穿在同一管路中,需经常移动弯曲,当Z 向移动至保护导动链管路曲率半径最小处时(图3中B 处),会对其中的电缆造成较大的影响,而此时的X 向电缆断路,同样会造成急停链回路断开引起急停,如果直接检测急停链回路,排除了Z&向故障后,可以直接对X&向进行检测,也很容易检测出X 向连接线断路;另在Z&轴行程至某处时产生急停,也容易想到与位置相关的电缆存在问题,而与位置移动相关的电缆就是拖动管路中的电缆,如果先卸开电缆保护导动链管路,轻轻地触动电缆,会发现急停故障时而出现时而消失,据此也可很快确定是哪根电缆发生了故障。
  本故障是属于电气元部件“ 虚接” 现象所引起, 表象是和Z&轴相关,而其实是和Z 轴的移动过程中Z&轴的位置相关,引起故障的原因并非和Z&轴的电气相关,而问题的根源恰恰出在X轴,本故障现象具有一定地迷惑性。
  急停故障是数控机床中常见的故障现象之一,引起该故障的原因是多方面的,但最终的根源却是一致的,不外乎是外围硬件电路及内部软件逻辑错误,在多数情况下若不是人为改动,软件发生故障的几率较小,多为硬件故障所致,这就要求维修人员一方面熟知原理,另一方面需要耐心细致,处理故障讲究方法与原则,只有这样才能尽快缩小故障范围,确诊故障部位,及时排除故障。本文虽然是以华中数控车床为例进行的阐述,但维修的方法原则以及指导思想是相通相近的,所以对其他数控系统类型的机床同样具有参考、借鉴的指导意义。
?金属加工原创,转载请注明
?作者:华北机电学校焦连岷等。原文刊登于《金属加工(冷加工)》2016年第24期62页,金属加工版权所有。
?本文编辑:紫衣
?投稿邮箱:,稿件或线索一经采用,有奖励!
制造业是国家强盛的基础,请关注“金属加工”(mw1950pub)。
制造业是国家强盛的基础,请关注“金属加工”(mw1950pub)。
制造业是国家强盛的基础,请关注“金属加工”(mw1950pub)。
制造业是国家强盛的基础,请关注“金属加工”(mw1950pub)。
制造业是国家强盛的基础,请关注“金属加工”(mw1950pub)。
就在这百花盛开,草长莺飞的日子里,哈尔滨又开始"下雪"了!是谁导演这场戏?芳菲五月雪满天。雪,一片一片一片片.....
如果你看了这篇文章,只读了一半你就说没时间了,说明你已经是个“茫”人了。如果你看完了,你觉得这篇文章只是讲讲
映雪读书 不一样的文字,不一样的你
两个”小个子“车型上市,一个玩儿越野,一个满是青春味道;付强”花落“互联网造车企业;深港澳车展上汽大众”顶梁柱“公布预售价啦!
怒发冲冠!就在大家还沉浸在任正非现身新闻联播的消息中,美国出手了!中兴被“制裁”后,美国这次将枪口瞄准了华为
“金属加工”由创刊于1950年的《金属加工》杂志(包括冷加工和热加工两个半月刊)和金属加工在线()共同运营,汇聚新闻、技术、产品、市场等内容,纸媒、网媒、活动与服务四位一体,是该领域一流的信息服务平台和推广服务平台。
感谢您的支持,请按照如下步骤取消屏蔽ABBAO的广告():当前位置: >>
克瑞斯伺服v3.4(驱动器说明书)
Ver 3.4KRS 系列伺服电机驱动器技术手册台州亿丰电子有限公司 安全注意事项为确保安全使用本产品,必须遵守下列安全标志,以免伤害人员,损坏设备。表示错误操作可引发危险,导致轻度或中度人身伤害,损坏设备,甚 至引发火灾。 表示错误操作引发危险,导致伤害或死亡
。表示禁止操作。表示必须操作。 产品到达后,进行确认、安装、配线、运行维护、检查时,以下是必须遵守的重要事项: ●安装时注意事项:严禁安装在潮湿及会发生腐蚀的环境、有易燃性气体的环境下、可燃物的附近及灰尘、金属粉 末较多的环境,否则有可能会发生触电和火灾。 ●配线时的注意事项: 伺服驱动器的接地端子必须接地,否则,可能会发生触电和火灾。
严禁把伺服驱动器的输出端子 U, V, W ,连接至三相电源,否则,可能受伤和引发火灾。
严禁把220V驱动器连接至380V电源,否则可以触电和引发火灾。
务必将电源端子、电机输出端子拧紧,否则有可能会引发火灾。●运行时的注意事项 : 在运行中,严禁触摸任何旋转部件,否则可能会受伤。
在运行中,严禁触摸电机和驱动器,否则可能会烫伤。
在运行前,必须选择好正确的电机型号,否则可能人员受到伤害,损伤设备。
在运行前,必须设置好与应用场合相适应的用户参数,否则可能受到伤害,损伤设备。
在运行前,确认机械是否可随时紧急停止,否则,可能会受伤。●保养检查时的注意事项:
严禁触摸伺服驱动器的内部,否则有可能触电。 关闭电源后,在5分钟内,严禁触摸端子,否则,残留的电压可能会导致触电。 严禁拆装伺服电机,否则有可能触电。 目录第一章 产品检查及安装 ............................................ 11.1 产品检查........................................................................................................................................ 1 1.2 产品铭牌........................................................................................................................................ 1 1.3 产品前面板 .................................................................................................................................... 2 1.4 驱动器技术规格 ............................................................................................................................ 3 1.5 伺服电机安装 ................................................................................................................................ 4 1.6 电机旋转方向 ............................................................................................................................... 4 1.7 KRS 系列驱动器与电机型号适配 ............................................................................................... 5第二章接线 ............................................................. 72.1 系统组成与接线 ............................................................................................................................ 72.2 CN1 通信接口 ...................................................... 112.3 CN2 控制接口 .............................................................................................................................. 13 2.4 CN3 编码器接口 .......................................................................................................................... 17 2.3 标准接线...................................................................................................................................... 18第三章显示与操作 ................................................ 213.1 面板组成...................................................................................................................................... 21 3.2 模式功换...................................................................................................................................... 21 3.3 监控模式操作 .............................................................................................................................. 22 3.4 辅助模式操作 .............................................................................................................................. 22 3.5 用户参数模式操作 ...................................................................................................................... 30第四章 功能参数 ..................................................... 314.1 参数设置面板操作 ..................................................................................................................... 31 4.2 参数一览表 ................................................................................................................................. 31 4.3 参数详解 ..................................................................................................................................... 38 4.4 端口功能详解 .............................................................................................................................. 69第五章 监控参数与操作 .......................................... 735.1 监控面板操作 ............................................................................................................................. 73 5.2 监控参数一览表 ......................................................................................................................... 73第六章 报警及处理 .................................................. 756.1 报警清除操作 .............................................................................................................................. 75 6.2 警报内容与对策 .......................................................................................................................... 75 6.3 其它故障现象及处理措施 .......................................................................................................... 78第七章 MODBUS 通信功能 ...................................... 797.1 MODBUS 通信简介 ........................................................................................................................ 79 7.2 通信协议结构 ............................................................................................................................. 81 7.3 常用命令码 ................................................................................................................................. 82 7.4 伺服参数、状态信息通信地址 ................................................................................................. 92第八章 通电运行 ..................................................... 921 点动(JOG)试运行 ...................................................................................................................... 93 2 按键调速运行 ................................................................................................................................ 93第九章 伺服单元控制结构与实例 ........................... 938.1 位置控制实例 ............................................................................................................................. 93 8.2 速度控制实例 ............................................................................................................................. 94 8.3 转矩控制实例 ............................................................................................................................. 95附录 .......................................................................... 96附录 A 增益切换 ............................................................................................................................... 96 附录 B 控制模式切换 ....................................................................................................................... 97 附录 C 伺服驱动器工作时序 ......................................................................................................... 100 附录 D 电磁制动器 ......................................................................................................................... 101 附录 E 再生制动电阻 ..................................................................................................................... 101 附录 F 原点回归 ............................................................................................................................. 102 附录 G 内部位置控制 ..................................................................................................................... 109 附录 H 定长位移中断 ..................................................................................................................... 111 第一章 产品检查及安装1.1 产品检查本产品在出厂前均做过完整功能测试, 为防止产品运送过程中因疏忽导致产品 不正常,拆封后请详细检查下列事项:● 检查伺服驱动器与伺服电机型号是否与订购的机型相同。 ● 检查伺服驱动器与伺服电机外观有无损坏及刮伤现象。运送中造成损伤时请勿接线送电。● 检查伺服驱动器与伺服电机有无零件松脱之现象。是否有松脱的螺丝,是否螺丝未锁紧或脱落。● 检查伺服电机转子轴是否能以手平顺旋转。带制动器的电机无法直接旋转。如果上述各项发生故障或有不正常的现象,请立即与经销商联系。1.2 产品铭牌克瑞斯伺服驱动器 KRS AC SERVO DRIVER型号 电压 输出电流 生产日期 ASDD-30A AC220V/50-60HZ 30A!危险请按照说明书安装 、 接线、使用,务必可靠 接地。高压电源通电时及切断电源5分钟 之内,请不要对驱动器进行 拆装、以防触电。1 1.3 产品前面板五位LED显示 四位按键通信端口单相或三相 AC220V输入 控制端口 外接再生 制动电阻驱动器 电源输出编码器接口接地端子2 1.4 驱动器技术规格输入电源 环境 温度 湿度 振动 控制方式 控制模式单相或三相AC220V-15~+10%50/60Hz工作:0~55 ℃存贮:-20℃~80℃ 小于90%(无结露) 小于0.5G(4.9m/S ),10~60Hz(非连续运行) IGBT PWM 正弦波控制 ①转矩模式(内部或外部) ②速度模式(内部或外部) ③位置模式(内部或外部) ④位置/速度模式 ⑤位置/转矩模式 ⑥速度/转矩模式2控制输入伺服使能、报警复位、正转驱动禁止、反转驱动禁止 、 外部正转转矩限制 、外部反转转矩限制、紧急停机、 零速箝位、内部速度指令选择 1、内部速度指令选择 2 内部速度指令选择 3、内部转矩指令选择 1、 内部转矩指令选择 2、控制模式切换、增益切换、 电子齿轮分子选择 1、电子齿轮分子选择 2、指令取反、 位置偏差清除、脉冲输入禁止、比例控制、原点回归触发、 原点回归参考点、内部位置选择 1、内部位置选择 2、 触发内部位置指令、暂停内部位置指令控制输出报警检出、伺服准备好、紧急停止检出、 定位完成、 速度到达、到达预定转矩、零速检测、伺服电机通电、 电磁制动、 原点回归完成、 定位接近、 转矩限制中、 速度限制中、 跟踪转矩指令到达编码器反馈 通信方式 显示与操作 制动方式 冷却方式 功率范围2500p/r , 15线增量型,差分输出 RS-232 或 RS-485 ①5位LED显示 ②4个按键 通过内置/外接制动电阻进行能耗制动 风冷(热传导模具、高速强冷风扇) ≤7.5KW3 1.5 伺服电机安装1.4.1 安装环境条件● ● ● ● ● ●工作环境温度:0~40℃;工作环境温度:80%以下(无结露)。 贮存环境温度:-40~50℃;贮存环境湿度:80%以下(无结露)。 振动:0.5G 以下。 通风良好、少湿气及灰尘之场所。 无腐蚀性、引火性气体、油气、切削液、铁粉等环境。 无水汽及阳光直射的场所。1.4.2 安装方法● ● ● ●水平安装:为避免水、油等液体自电机出线端流入电机内部,请将电缆出口置于下方。 垂直按装:若电机轴朝上安装且附有减速机时,须注意并防止减速机内的油渍经由电机轴渗入电机 内部。 电机轴的伸出量需充分,若伸出量不足时将容易便电机运动时产生振动。 安装及拆卸电机时,请勿用榔头敲击电机,否则容易造成电机轴及编码器损坏。1.6 电机旋转方向从电机负载端看,电机轴伸逆时针旋转(CCW)为正转,顺时针旋转(CW)为反转。正转(CCW)反转(CW)4 1.7 KRS 系列驱动器与电机型号适配220V 驱动器型号与电机型号适配表如下:电机型号 Pn001 额定转速 (r/min) 额定转 矩 (N.M) 60st_m00630 60st_m01330 60st_m01930 80st_m01330 80st_m02430 80st_m03520 80st_m04025 90st_m02430 90st_m03520 90st_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1.3 1.9 1.3 2.4 3.5 4 2.4 3.5 4 2 4 4 5 6 6 4 6 5 6 7.7 10 10 10 15 15 15 15 额定功 率 (KW) 0.2 0.4 0.6 0.4 0.75 0.73 1 0.75 0.73 1 0.6 0.8 1.2 1.5 1.2 1. 1 1 1.3 1.5 2 1 1.5 2.6 2.3 3.8 3.8 3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 √ √ KRS 15 KRS 20A KRS 30A KRS 50A KRS 75A 150st_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_m67010 40st_m0033028 29 30 31 32 33 34 35 3900 00 0018 23 27 17.2 19 21.5 27 67 0.33.6 4.7 5.5 2.7 3 4.5 2.9 7 0.1 √ √ √ √√ √√ √ √√ √ √ √√ √ √ √ √380V 驱动器型号与电机型号适配表如下:电机型号 Pn001 额定转速 (r/min) 180st_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_m 48 49 50 51 52 53 54 55 56 00 00 00
额定转矩 (N.M) 48 19 35 27 48 27 27 27 27 35 35 额定功率 (KW) 10 4 7.3 5.6 7.5 3 4.5 2.9 4.3 3.7 5.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ KRS 25 KRS 40 KRS 50 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KRS 75 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √6 第二章2.1 系统组成与接线接线7 2.1.1 220V 伺服驱动器接线图2.1.2 380V 伺服驱动器接线图8 9 2.1.3 接线说明接线注意事项:● ● ● ● ●接线材料依照电线规格使用。 电缆长度,指令电缆 3m 以内,编码器电缆 20m 以内。 220v 驱动器电源 L1、L2、L3 电源接线是否正确,请勿接到 380V 电源上。 380v 驱动器电源 R、S、T 电源接线是否正确,请勿接到 220V 电源上,否则电机运转不正常。 控制电源 L1,L2 必须正常接入,否则驱动器无法开机运行。 电机输出U、V、W端子相序,必须和电机相应端子一一对应,接错电机可能不转或飞车。不能用 调换三相端子的方法来使电机反转,这一点与异步电机完全不同。● ● ● ●必须可靠接地,而且单点接地。 装在输出信号的继电器,其吸收用的二极管的方向要连接正确,否则会造成故障无法输出信号。 为了防止噪声造成的错误动作,请在电源上加入绝缘变压器及噪声滤波器等装置在同一配线管内。 请安装非熔断型断路器使驱动器故障时能及时切断外部电源。2.1.4 电线规格连接端子 电源线 电机连接端子 接地端子 控制信号端子 编码器信号端子 CN2 CN3 符号 U、V、W 电线规格 0.75~2.5mm? 0.75~2.5mm? 0.75~2.5mm? ≥0.12 mm?(AWG26),含屏蔽线 ≥0.12 mm?(AWG26),含屏蔽线编码器电缆必须使用双绞线。如果编码器电缆太长(&20m),会导致编码器供电不足,其电源和地线 可采用多线连接或使用粗电线。10 2.1.5 强电端子说明 220V 驱动器端子名称 主电路电源 电机连接端子 端子符号 L1、L2、L3 U V W 接地端子 详细说明 连接外部交流电源 三相 220VAC -15%~+10% 50/60Hz 输出到电机 U 相电源 输出到电机V相电源 输出到电机W相电源 电机外壳接地端子 驱动器接地端子380V 驱动器端子名称 主电路电源 控制电路电源 制动电阻接线端子 端子符号 R、S、T L1,L2 B1,B2,B+ 详细说明 连接外部交流电源 三相 380VAC -15%~+10% 50/60Hz连接外部交流电源 三相 380VAC -15%~+10% 50/60Hz若使用内部制动电阻, 须短接 B2,B1; 若使用外部制动电阻,须拆去 B2,B1 端子间的连线,然后把制动电阻接在 B2,B+端子上。电机连接端子U V W输出到电机 U 相电源 输出到电机V相电源 输出到电机W相电源 电机外壳接地端子 驱动器接地端子接地端子FG FG2.2 CN1 通信接口2.2.1 CN1 端口编号11 2.2.2 CN1 端口说明引脚 +5V GND RS-232 发送引脚 Tx RS-232 接收引脚 Rx RS-485 RS-485 A B 编号 2 5 1 3 4 62.2.3 CN1 端口类型 1. RS-232 接口2. RS-485 接口12 ●采用 RS485 通信时,最多可同时连接 31 台伺服驱动器,485 网络末端需分别接一个 120 欧电阻的终端电阻。若欲连接更多的设备,必须用中继器来扩展连接的台数。2.3 CN2 控制接口CN2 控制信号端子提供与上位控制器边接所需要的信号,使用 DB25 插座,信号包括: ●4个可编程输入; ●4个可编程输出; ●模拟量指令输入; ●脉冲指令输入; ●编码器信号输入。2.3.1 CN2 端口编号2.3.2 CN2 端口说明13 引脚 DC12~24V COM SigIn1 SigIn2 SigIn3 SigIn4接口编号 9 10 6 7 21 8名称 控制信号的电源与地功能 输入输出控制信号的输入电源和地输入指令信号输入指令信号。 出厂时各个输入信号端口 指定的功能: SigIn1:伺服使能 SigIn2:报警复位 SigIn3:位置偏差清除 SigIn4:脉冲输入禁止SigOUT1 SigOUT2 SigOUT3 SigOUT411 23 12 24输出指令信号输出指令信号。 出厂时各个输出信号端口 指定的功能: SigOUT1:伺服准备好 SigOUT2:报警检出 SigOUT3:定位完成 SigOUT4:紧急停止检出PV PP+ PPPD+ PD-2 3 14 4 5指令脉冲输入端口PV:集电极开路输入电源 指令脉冲可以三种不同方式输入: 1:指令方向和脉冲输入 2:顺时针/逆时针脉冲输入 3:相位差 90 度的正交脉冲输入PA+ PAPB+ PBPZ+ PZOZ GND Vref AGND20 19 18 17 15 16 22 1 25 13编码器信号输出编码器信号(ABZ)的输出端口。通过参 数设定,AB 信号可分频输出和逻辑取反 输出。模拟量输入模拟电压输入端口。速度或力矩控制时, 用于接收速度或力矩指令。 电压输入范围 -10V~+10V。2.2.3 CN2 端口类型 1. 数字输入接口14 数字输入接口电路可由开关、继电器、集电极开路三极管、光电耦合器等进行控制。继电器需选择低 电流继电器,以避免接触不良的现象。外部电压范围 DC12V~24V。2. 数字输出接口输出电路采用达林顿光电耦合器,可与继电器、光电耦合器连接。注意事项:●外部电源由用户提供,但是必须注意,如果电源的极性接反,可能导致伺服驱动器损坏。 ●输出为集电极开路形式,最大电流 70mA,外部电源最大电压 25V。如果超过限定要求或输出直接与电源 连接,可能导致伺服驱动器损坏。●如果负载是继电器等电感性负载,必须在负载两端反并联续流二极管。如果续流二极管接反,可能导致 伺服驱动器损坏。15 3. 位置脉冲指令接口有差分驱动和单端驱动两种接法,推荐差分驱动接法。接线宜采用双绞线。●在差分输入方式下, 建议采用 AM26LS31 类似线驱动芯片; 为了使传送的脉冲数据有很好的抗干扰能力, 建议采用差分驱动方式;最大输入脉冲频率 500kHz(kpps) 。 ●在采用集电极开路输入方式下,最大输入脉冲频率 200kHz(kpps) 。4. 编码器信号线驱动输出将编码器信号分频后通过线驱动器(26LS31)输出到上位控制器。16 ● 在长线接收器接收时,驱动器编码器信号地(GND)必须和上位控制器信号地连接。 ● 在光电耦合器接收时,上位控制器使用高速光电耦合器(例如6N137),限流电阻R1的值220Ω左右。5. 编码器 Z 信号集电极开路输出伺服驱动器以集电极开路方式输出编码器的 Z 信号。由于 Z 信号脉宽较窄,上位机请使 用高速光电耦合器接收。● VCC 最大电压 30V,输出电流最大 50mA。2.4 CN3 编码器接口将伺服电机的编码器信号接到伺服驱动器的 CN3 上。引脚 +5v GND A+ CN3 编号 8 15 3 17 AB+ BZ+ ZU+ UV+ VW+ WPE11 10 2 1 9 6 7 5 13 12 4 142.3 标准接线2.3.1 位置控制接线图18 2.3.2 速度/转矩控制接线图19 20 第三章3.1 面板组成显示与操作MOD面板说明: 按键 MODE 按键名称 模式选择键▲SET功能 1 模式切换 2 返回上级目录▲
SET数字增加键 数字减小键 移位确定键增加数字,长按具有重复效果 减小数字,长按具有重复效果 1 数字移位 2 确定设定(需长按 1 秒钟) 3 结束参数设定(需长按 1 秒钟)注意:若显示屏 5 位小数点全部在闪烁,警示有报警产生。必须清除报警后,驱动 器才能正常工作。3.2 模式功换监控模式按一下MODE键辅助功能模式 按一下MODE键参数编辑模式按一下MODE键21 说明:当显示屏显示 Fnxxx,Dnxxx,Pnxxx 时,此时 mode 键为模式切换功能,可直接向其它模式切换,否 则 mode 键为返回上层目录功能。3.3 监控模式操作例:查看dn015号监控参数,此时sigOut1端口 为低电平,sigOut2, sigOut3, sigOut4 端口为高电平。MODEMODE▲ 长按 SET ,释放 MODEOut1 Out2 Out3 Out43.4 辅助模式操作辅助模式功能编号3.4.1 辅助功能一览表编号 Fn000 Fn001 报警记录查询 用户参数永久写入。若用户对 Pn000~Pn219 中的参数进行了设置,为下次上电后,驱 动器载入用户修改的参数,必须执行本操作,将参数写入内部 EEPROM 芯片。执行操 作后,需要 3 秒左右时间,将所有参数写入 EEPROM 中。 Fn002 Fn003 Fn004 Fn005 Fn006 JOG 试运行操作 对当前检出的报警进行清除 将参数表中的 Pn000~Pn219 的参数,根据 Pn000 的设置情况,恢复为出厂默认值。 位置偏差清零 SigOut 端口强制输出,强制状态仅限于此操作下有效。 22 说明 0:SigOut 所有端口取消强制状态。 1:SigOut 所有端口强制输出高电平。 2:SigOut 所有端口强制输出低电平。 Fn007 Fn008 Fn009 Fn010 Fn011 Fn012 模拟转矩指令电压校正 模拟速度指令电压校正 母线电压校正 温度校正 报警记录初始化 编码器调零3.4.2 Fn000 报警功能查询MODEMODE长按 SET ,释放 MODE(报警序号数字越大,表示 报警发生的时间越早)▲ 或
MODE 长按 SET ,释放 MODE3.4.3 Fn001 用户参数永久写入MODE(获取报警信息)▲MODE长按 SET ,释放 MODE写完成长按 SET ,释放 MODE{开始写写操作失败说明 1:若最后操作显示,可能是驱动器内部正在执行写数据操作,请等待几秒钟再尝试。说明 2:必须等待写完成再断电,否则重新开机后,可能导致存储芯片内容破坏(AL-01 报警)。23 3.4.4 Fn002 试运行操作0: 点动模式MODEMODE MODE▲ 长按 SET ,释放 MODE长按 SET ,释放 MODE按住 ▲ (电机逆时针旋转) (电机静止不通 电,操作失败) (电机顺时针旋转){Pn177 Pn178 Pn179 JOG 速度 JOG 加速时间 JOG 减速时间按住 ▲ 或 按住 Jog 运行速度与加减速时间可由以下参数设定:0~000 5~ 0 100 r/min ms ms1: 进入调速模式进入Fn002子目录▲ 长按 SET ,释放 MODE{(电机已通电,按▲或键 改变运行速度。正值逆时 针转,负值顺时针转)2: 退出调速模式24 进入Fn002子目录按两下▲MODE 长按 SET ,释放电机减速停止,并断电MODE运行模式 0说明 点动模式。按住▲或键,电机将进行顺时针或逆 时针旋转;释放▲或键,电机将停止旋转,处于 不通电状态。1进入调速模式,电机通电工作。驱动器处于速度环模 式,运行速度由按键▲或输入。在电机运行过程 中,可进行其它的菜单操作。若使电机停止旋转, 请进入 Jog_2 模式。2退出调速模式,电机断电。说明:若操作显示或,其可能的原因有:1:电机已处于使能或旋转状态。在 JOG 试运行操作前,电机须处于非工作状态。建议试运行时,伺服 驱动器控制接口不接任何控制线。 2:伺服驱动器发生过报警,且报警未清除。3.4.5 Fn003 报警清除操作25 MODEMODE▲长按 SET ,释放 MODE长按 SET ,释放 MODE{存储器异常 过电压 过载2 编码器异常清除成功清除失败说明:当最后清除失败,显示,则检出的报警只有再上电后才可清除。通过清除操作可清除的报警 AL--02 AL--05 AL--07 低电压 过载 1 电机转速过高再上电才可以清除的报警 AL--01 AL--03 AL--04智能功率模块异常AL--08 AL--10 AL--11散热片过热 脉冲频率过高 位置脉冲偏差量过大AL--06 AL--09 AL--13CPU 内部故障AL--12电流采样回路可能损坏AL--17编码器信号分频输出设置异常AL--14 AL--15紧急停机 驱动禁止异常AL--18 AL--20 AL--21电机代码设置不当 功能端口重复设置AL--16制动平均功率过载存储器内容完全破坏AL--19功率模块过热3.4.6 Fn004 参数初始化操作26 MODEMODE▲ 长按 SET ,释放 MODE初始化成功长按 SET ,释放 MODE{开始写初始化失败说明 1:若最后操作显示 1:驱动器正在执行写操作。,其可能的原因:2:参数 Pn000 没有开放参数初始化功能。 说明 2 :必须等待写完成再断电,否则重新开机后,可能导致存储芯片内容破坏(AL-01 报警)。3.4.7 Fn005 位置偏差清零操作MODEMODE长按 SET ,释放 MODE长按 SET ,释放 MODE3.4.8 Fn006 端口强制输出长按 SET ,释放 MODE清零完成MODE MODE 长按 SET ,释放 MODE按一下 SET长按 SET ,释放 MODE ▲(所有输出端口置高)27 参数选择 0 1 2说明 取消强制状态 所有 SigOut 端口强制置高 所有 SigOut 端口强制置低3.4.9 Fn007 模拟转矩指令电压校正进入Fn007子目录长按 SET ,释放 MODE完成模拟转矩 指令校正注 1:在进行校正操作前,先将 CN2 的模拟电压输入端口 Vref(25 脚)接入参考零电压。3.4.10 Fn008 模拟速指令电压校正进入Fn008子目录长按 SET ,释放 MODE完成模拟速度 指令校正注 1:在进行校正操作前,先将 CN2 的模拟电压输入端口 Vref(25 脚)接入参考零电压。3.4.11 Fn009 母线电压校正进入Fn009子目录▲ 或
MODE输入交流电压测量值长按 SET ,释放 MODE完成电压校正注 1:在进行校正时,必须接入控制电源和动力电源,并测量驱动器输入的交流电压,输入 至本操作中。28 3.4.12 Fn010 温度校正进入Fn010子目录长按 SET ,释放 MODE完成温度校正注 1:进行本操作前,先用 1.5K 高精度电阻替换温度传感器。3.4.13 Fn011 报警记录初始化操作MODEMODE▲ 长按 SET ,释放 MODE长按 SET ,释放 MODE 操作完成3.4.14 Fn012 编码器调零MODE ▲
长按 SET ,释放 MODE 长按 SET ,释放 MODE脉冲偏差个数MODE调零操作前,确认电机代码 Pn001 设置值与实际电机型号一致,否则可能导致电机电流过大,损坏电机。 调零时,不需要内部使能或外部使能电机,电机将正转几圈,然后锁定零位。当显示的脉冲偏差个数小于 10 时,可视为电机已对准零位。 注 1:若电机发热严重,须冷却一段时间。29 3.5 用户参数模式操作参数模式功能编号3.5.1 选择参数编号 例:选择 Pn011 参数。MODEMODE▲ 光标指向第一位按一下 SET ,移动光标▲光标指向第二位选择Pn011参数3.5.2 参数编辑30 例:把 Pn025 参数的当前值由 100 改成 200,具体操作如下:长按 SET ,释放 MODE ▲按两下SET长按 SET ,释放数字闪烁一次后,完成修改MODE注:Pn025 参数修改后,若没有进行保存操作(Fn001 永久写入),下次上电后,Pn025 参数 仍为 100。第四章 功能参数4.1 参数设置面板操作详见第三章的“用户参数模式操作”。4.2 参数一览表● 编号一栏中,若有符号▲,表示参数设置后,须重新上电,才能生效;若有符号◆,表示参数设置后, 重新使能电机, 参数才能生效 ;若没有特殊符号,表示立即生效。 ● 适用模式一栏中,All 表示适用于转矩、速度、位置控制,T 表示适用于转矩控制,S 表示适用于速度 控制,P 表示适用于位置控制。 ● 必须谨慎设置参数。若设置不当,可能会导致电机运转不稳定。4.2.1 系统参数编号 Pn000 Pn001▲ Pn002▲ 名称 开放参数初始化功能 电机代码 控制模式 取值范围 0~2 3-12 0~5 默认值 1 3 2 单位 适用 All All All 31 Pn003 Pn004 Pn005 Pn006 Pn007 Pn008 Pn009 Pn010 Pn011 Pn012 Pn013 Pn014 Pn015 Pn016▲ Pn017▲ Pn018▲ Pn019▲ Pn020▲ Pn021 Pn022 Pn023 Pn024 Pn025 Pn026 Pn027 Pn028 Pn029 Pn030 Pn031 Pn032 Pn033 Pn034 Pn035 Pn036伺服使能方式 伺服断使能停机方式 断使能减速时间 使用/不使用正反驱动禁止 正/反驱动禁止停机减速时间 内部正转转矩限制(CCW) 内部反转转矩限制(CW) 外部正转转矩限制(CCW) 外部反转转矩限制(CW) 正转(CCW)转矩过载 1 报警水平 反转(CW)转矩过载 1 报警水平 转矩过载 1 报警检测时间 过载 2 检测时间 编码器分频输出之分子 DA 编码器分频输出之分母 DB 编码器输出脉冲 AB 相位逻辑取反 额定电流设置 额定转速设置 到达预定速度 到达预定速度迟滞比较差值 到达预定速度检测方向 到达预定转矩 到达预定转矩迟滞比较差值 到达预定转矩方向 零速检测幅度设定 零速检测回差 电机电磁制动零速检测点 电机静止时电磁制动器延时时间 电机运转时电磁制动器等待时间 电机运转时电磁制动器动作速度 原点回归触发方式 原点回归参考点模式 原点回归原点模式 原点位置偏移高位0~1 0~2 5- 0- -300~0 0-300 -300~0 0-300 -300-0 0-900 0-300 1~63 1~63 0-1 0-500 0~0 0~ 0-300 0-300 0-2 0~0 0~0 0~0 0~3 0~5 0~2 -0 0 100 0 60 300 -300 300 -300 200 -200 250 80 1 1 0 0 0 500 30 0 100 5 0 10 5 5 0 500 30 0 0 0 0 万个脉 冲 0 脉冲 r/min r/min r/min Ms ms r/min % % 0.1A r/min r/min r/min ms % % % % % % 100ms 100ms msAll All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All AllPn037原点位置偏移低位-9999~99All 32 99 Pn038 Pn039 Pn040 Pn041 Pn042 Pn043 Pn044 Pn045 Pn046 Pn047 Pn048 Pn049◆ Pn050◆ Pn051 Pn052▲ Pn053▲ Pn054▲ Pn055▲ Pn056 Pn057 Pn058 Pn059 Pn060▲ Pn061▲ Pn062▲ Pn063▲ Pn064▲ Pn065 Pn066▲ Pn067▲ Pn068 Pn069 Pn070 Pn071 Pn072 原点回归第一速度 原点回归第二速度 原点回归加速时间 原点回归减速时间 原点在位延时 原点回归完成信号延时 原点回归指令执行模式 增益切换选择 增益切换水平 增益切换回差 增益切换延迟时间 增益切换时间 1 增益切换时间 2 电机运行最高速度限定 SigIn1 端口功能分配 SigIn 2 端口功能分配 SigIn 3 端口功能分配 SigIn 4 端口功能分配 SigIn 1 端口滤波时间 SigIn 2 端口滤波时间 SigIn 3 端口滤波时间 SigIn 4 端口滤波时间 SigOut1 端口功能分配 SigOut 2 端口功能分配 SigOut 3 端口功能分配 SigOut 4 端口功能分配 通信方式 通信站点 通信波特率 通信模式设定 输入功能控制方式选择寄存器 1 输入功能控制方式选择寄存器 2 输入功能逻辑状态设置寄存器 1 输入功能逻辑状态设置寄存器 2 内部使用 33 1~0 5~00 0~0 0~1 0~5 0~00 0~00 0~0 -30~30 -30~30 -30~30 -30~30 1~0 1~0 -14~14 -14~14 -14~14 -14~14 0-2 1-254 0-3 0-8 0~67 0~67 200 50 50 50 60 80 0 5 80 6 20 0 50
19 20 2 2 2 2 2 1 4 3 0 1 1 8 0 0
ms ms ms ms 0.1ms 0.1ms 0.1ms r/min r/min ms ms ms ms All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All All Pn073 Pn074 Pn075 Pn076 Pn077 Pn078 Pn079 Pn080▲ Pn081 Pn082 Pn083 Pn084 Pn085▲ Pn086 Pn087pn095内部使用 风扇开启温度 风扇运行方式 紧急停机(EMG)复位方式 正/反驱动禁止检出 电压不足检出 系统状态显示项目选择 电机编码器线数 用户参数永久写入操作 SigOut 端口强制输出 低压报警检测幅值 内部使用 电机极对数 再生电路放电周期 内部使用 1~100 0~ 对 ms All All 30~70 0~2 0-1 0-2 0~1 0-24 32~ 0 50~280 50 0 0 0 1 0 ~255 200 V 线 摄氏度 All All All All All All All All All All4.2.2 位置控制参数编号 Pn096▲ Pn097▲ Pn098 Pn099 Pn100 Pn101 Pn102▲ Pn103 名称 指令脉冲输入方式 指令脉冲输入方向逻辑选择 脉冲电子齿轮比之分子 1 脉冲电子齿轮比之分子 2 脉冲电子齿轮比之分子 3 脉冲电子齿轮比之分子 4 脉冲电子齿轮比之分母 位置偏差超出范围设定 取值范围 0-2 0-1 1~67 1~67 1~0 默认值 0 0 1 1 1 1 1 500 千个 脉冲 Pn104 Pn105 Pn106 Pn107 Pn108 位置定位完成范围设定 位置定位完成回差设定 位置定位接近范围设定 位置定位接近回差设定 位置偏差清除方式 0~ 767 0~ 767 0-1 10 3 300 30 1 脉冲 脉冲 脉冲 脉冲 P P P P P 34 单位 适用 P P P P P P P P Pn109◆ Pn110◆ Pn111◆ Pn112◆ Pn113▲ Pn114▲ Pn115 Pn116 Pn117 Pn118 Pn119 Pn120位置指令加减速方式 位置指令一次滤波时间常数 位置指令 S 形滤波时间常数 Ta 位置指令 S 形滤波时间常数 Ts 位置环前馈增益 位置环前馈过滤器时间常数 位置调节器增益 1 位置调节器增益 2 位置指令源选择 内部位置指令暂停方式选择 内部位置暂停减速时间 内部位置指令 0 脉冲数高位设定0-2 5~0 5~550 0-100 1-50 5-0 0~2 0~1 0~1~99991 50 50 20 0 5 100 100 0 0 50 0 ms 万个 脉冲 ms ms ms % ms % %P P P P P P P P P P P PPn121 Pn122内部位置指令 0 脉冲数低位设定 内部位置指令 1 脉冲数高位设定- -0 0个 万个 脉冲P PPn123 Pn124内部位置指令 1 脉冲数低位设定 内部位置指令 2 脉冲数高位设定- -0 0个 万个 脉冲P PPn125 Pn126内部位置指令 2 脉冲数低位设定 内部位置指令 3 脉冲数高位设定- -0 0个 万个 脉冲P PPn127 Pn128 Pn129 Pn130 Pn131 Pn132 Pn133内部位置指令 3 脉冲数低位设定 内部位置指令 0 运行速度 内部位置指令 1 运行速度 内部位置指令 2 运行速度 内部位置指令 3 运行速度 转矩/速度控制切换至位置控制的方式 转矩/速度控制切换至位置控制的减速 时间-~0 0~0 0~1 5~100000 100 100 100 100 0 100个 r/min r/min r/min r/minP PP P PmsPPn134 Pn135 Pn136 Pn137 Pn138定长位移方向 定长位移高位 定长位移低位 定长最高运行速度 定长锁定解除方式0~1 0~9 5~0 0 100 200 1 万个 个 r/minP P P P P 35 Pn139~ Pn145内部使用---4.2.3 速度控制参数编号 Pn146◆ Pn147◆ Pn148◆ Pn149◆ Pn150◆ Pn151◆ Pn152▲ Pn153 Pn154 Pn155 Pn156 Pn157▲ Pn158 Pn159 名称 速度指令加减速方式 速度指令 S 曲线加减速时间常数 Ts 速度指令 S 曲线加速时间常数 Ta 速度指令 S 曲线减速时间常数 Td 直线加速时间常数 直线减速时间常数 速度检测滤波时间常数 速度调节器比例增益 1 速度调节器积分时间常数 1 速度调节器比例增益 2 速度调节器积分时间常数 2 模拟速度指令平滑过滤时间 模拟速度指令增益 模拟速度指令偏移调整 取值范围 0~2 5~ 000 5~ 00 5~ 5~ 00 5~ 00 1~500 1~~500 0 Pn160 Pn161 Pn162 Pn163 Pn164 Pn165 Pn166 Pn167 Pn168 Pn169 模拟速度指令方向 模拟速度指令强制零区间上限 模拟速度指令强制零区间下限 零速箝位锁定方式 零速箝位触发方式 零速箝位电平 零速箝位减速时间 内部位置调节器增益 速度指令来源 选择 内部速度指令 1 0-1 0~~0 0-1 0~1 0~200 5~0 0~1 - Pn170 内部速度指令 2 - Pn171 内部速度指令 3 - 36 0 r/min S 0 r/min S 6 50 100 0 0 r/min 0 0 0 10mv 10mv 0 0 r/min ms % S S S S S S S All S S 默认值 1 80 80 80 80 80 10 100 100 100 100 1 300 ms ms ms ms ms 0.1ms % % % % 0.1ms r/min/V mv 单位 适用 S S S S S S All All All All All S S S Pn172内部速度指令 4-0r/minSPn173内部速度指令 5-0r/minSPn174内部速度指令 6-0r/minSPn175内部速度指令 7-0r/minSPn176内部速度指令 8-0r/minSPn177 Pn178 Pn179 Pn180~ Pn185JOG 速度 JOG 加速时间 JOG 减速时间 内部使用0~000 5~ 10000200 100 100r/min ms msS S S4.2.4 转矩控制参数编号 Pn186 Pn187▲ Pn188▲ Pn189 Pn190 Pn191 Pn192 Pn193 Pn194 Pn195 Pn196▲ Pn197▲ Pn198 Pn199 Pn200 Pn201 名称 转矩指令加减速方式 转矩指令直线加减速时间常数 模拟转矩指令平滑过滤时间 模拟转矩指令增益 模拟转矩指令偏移调整 模拟转矩指令方向 转矩 Q 轴调节器比例增益 1 转矩 Q 轴调节器积分时间常数 1 转矩 Q 轴调节器比例增益 2 转矩 Q 轴调节器积分时间常数 2 转矩 Q 轴滤波时间常数 1 转矩 Q 轴滤波时间常数 2 转矩控制时限制速度 转矩控制受限速度来源选择 内部转矩 1 内部转矩 2 取值范围 0~1 1~ 1-300 --1 5~ 00 5~ 00 1-500 1~500 0~ -300~300 -300~300 默认值 0 1 5 30 0 0 100 100 100 100 1 1
0 % % % % % % 0.1ms 0.1ms r/min ms 0.1ms %/V mv 单位 适用 T T T T T T All All All All All All T T T T 37 Pn202 Pn203 Pn204 Pn205 Pn206 Pn207 Pn208 Pn209 Pn210 Pn211~ Pn219内部转矩 3 内部转矩 4 转矩指令来源 转矩 D 轴调节器比例增益 转矩 D 轴调节器积分时间常数 速度反馈调节系数 跟踪转矩指令判断误差范围 1 跟踪转矩指令判断误差范围 2 速度限制输出的迟滞比较差值 内部使用-300~300 -300~300 0~1 5~0 1~ 0~300 0~20000 0 0 100 100 100 5 2 15% %T T T% %All All T% % msT T T4.2.5 扩展控制参数编号 名称 绝对编码器用法选择 绝对编码器电子齿轮比高位 绝对编码器电子齿轮比低位 绝对式编码器输出线数 取值范围 0~1 9~0 0~1 默认值 0 1 0 0 万个 个 单位 适用 All All All T4.3 参数详解4.3.1 系统参数编号 Pn000 名称 开放参数初始化功能 取值范围 0~2 默认值 1 单位 All 适用 0: 禁止对所有参数进行初始化。
1: 允许对所有参数进行初始化,但不初始化 Pn001(电机代码),Pn080(电机编码器线数),Pn159(模拟 速度指令偏移调整),Pn190(模拟转矩指令偏移调整)等参数值。
2: 允许对所有参数进行初始化,恢复出厂前设置。 编号 Pn001▲ 电机代码 名称 取值范围 默认值 单位 适用3-703All 须设置正确的电机型号代码,电机才能正常工作。220V 驱动器型号与电机型号适配表如下:电机型号 Pn001 额定转速 (r/min) 额定转 矩 额定功 率 KRS 15 KRS 20A KRS 30A KRS 50A KRS 80A 38 (N.M)(KW)60st_m00630 60st_m01330 60st_m01930 80st_m01330 80st_m02430 80st_m03520 80st_m04025 90st_m02430 90st_m03520 90st_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_m190150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000.6 1.3 1.9 1.3 2.4 3.5 4 2.4 3.5 4 2 4 4 5 6 6 4 6 5 6 7.7 10 10 10 15 15 15 15 18 23 27 17.2 190.2 0.4 0.6 0.4 0.75 0.73 1 0.75 0.73 1 0.6 0.8 1.2 1.5 1.2 1. 1 1 1.3 1.5 2 1 1.5 2.6 2.3 3.8 3.8 3 3.6 4.7 5.5 2.7 3√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√√√ √√ √√ √ √√ √ √ √ √√√ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √39 180st_mst_mst_m67010 40st_m0033033 34 35 3900 300021.5 27 67 0.34.5 2.9 7 0.1 √ √ √√ √√ √ √380V 驱动器型号与电机型号适配表如下:电机型号 Pn001 额定转速 (r/min) 180st_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_mst_m 48 49 50 51 52 53 54 55 56 00 00 00
额定转矩 (N.M) 48 19 35 27 48 27 27 27 27 35 35 额定功率 (KW) 10 4 7.3 5.6 7.5 3 4.5 2.9 4.3 3.7 5.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ KRS 25 KRS 40 KRS 50 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ KRS 75 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √编号 Pn002▲名称 控制模式取值范围 0~5 2默认值单位 All适用 各种控制模式如下表: Pn002 0 1 2 3 4 5 控制模式 转矩模式 速度模式 位置模式 位置/速度模式 位置/转矩模式 速度/转矩模式 40
设置为 3,4,5 时,模式之间的切换由输入端口 SigIn 的 Cmode 信号状态决定: Pn002 3 Cmode OFF ON 4 OFF ON 5 OFF ON
控制模式切换方式详见附录 B 控制模式 位置模式 速度模式 位置模式 转矩模式 速度模式 转矩模式编号 Pn003名称 伺服使能方式取值范围 0~1 0默认值单位 All适用 0:由输入端口 SigIn 的 SON 使能驱动器
1:上电后自动使能驱动器编号 Pn004名称 伺服断使能停机方式取值范围 0~2 0默认值单位 All适用 当使能信号变从有效变为无效时,可设置电机停止运行的方式: Pn004 0 1 2电磁制动器 不使用 不使用 使用减速停机 不使用 使用 不使用 惯性停车说明减速停车,减速时间由 Pn005 确定 电磁制动方式停车(适用带有电磁制动器的电机)编号 Pn005名称 断使能减速时间取值范围 5-10000默认值 100 ms单位 All适用 使能信号从有效变为无效时,使电机减速至零的时间。在减速过程中,若使能信号再次有效,电机仍会 先减速至零。编号 Pn006名称 使用/不使用正反驱动 禁止取值范围 0-3 0默认值单位 All适用 设置本参数值,可以选择使用或不使用驱动禁止功能,其真值表如下: Pn006 0 1正转驱动禁止 不使用 不使用反转驱动禁止 不使用 使用 41 2 3使用 使用不使用 使用编号 Pn007名称 正/反驱动禁止停机减 速时间取值范围 0-10000 60默认值 ms单位 All适用当发生超程时,SigIn 端口的 ccwl 或 cwl 状态为 OFF,使用 Pn077 可设置是否进行报警检出。超程时, 电机可按照减速时间减速,同时清除位置指令脉冲(位置控制),停止后进行内部位置锁定。内部位置 增益通过 Pn167 调节。 编号 名称 内部正转转矩限制 (CCW) 取值范围 0-300 默认值 300 % 单位 All 适用Pn008Pn009内部反转转矩限制 (CW)-300~0-300%AllPn010外部正转转矩限制 (CCW)0-300300%AllPn011外部反转转矩限制 (CW)-300~0-300%All 设置电机 CCW/CW 方向的转矩限制。内、外部转矩限制同时有效时,实际转矩取较小限制值。
外部转矩限制由 SigIn 端口的 TCCWL、TCWL 控制。
有些电机最大输出转矩是额定转矩的两倍,则电机输出的最大转矩自动受限于两倍额定转矩以内。 编号 Pn012 名称 正转(CCW)转矩过载 1 报警水平 Pn013 反转(CW)转矩过载 1 报警水平 Pn014 转矩过载 1 报警检测时 间 Pn015 过载 2 检测时间 0-300 80 100ms All 0-900 250 100ms All -300-0 -200 % All 取值范围 0-300 默认值 200 % 单位 All 适用 过载 1 报警水平指过载过流相对于电机额定输出电流的百分比, 过载能力的范围在 0 与最大输出电流之 间。过载 1 的过载能力默认为 2 倍扭矩,在设定的时间内,若持续超过 2 倍输出扭矩,将执行过载 1 保护。
在设定的时间内,电机达到允许的额定扭矩输出倍数时,将执行过载 2 保护。42
若过载水平设置大于相应的内/外部转矩限制值时,过载条件可能得不到满足,保护将起不到作用。编号 Pn016▲名称 编码器分频输出之分 子 DA取值范围 1~63 1默认值单位 All适用Pn017▲编码器分频输出之分 母 DB1~631All编码器输出电子齿比,用于对编码器脉冲信号进行分频输出。分频值必须满足:DA/DB&=1。例如,编 码器为 2500 线,分频值 DA/DB=25/8,则分频后的线数:2500/(DA/DB)=)= 800 线 编号 名称 编码器输出脉冲 AB 相 位逻辑取反 取值范围 0-1 0 默认值 单位 All 适用Pn018▲ 0: 电机逆时针旋转 A 超前 B; 顺时针旋转 B 超前 A
1: 电机逆时针旋转 B 超前 A; 顺时针旋转 A 超前 B 编号 Pn019▲ Pn020▲
名称 额定电流设置 额定转速设置 取值范围 0-500 0~5000 0 额定转速 默认值 单位 0.1A r/min All All 适用参数设置为 0,则使用厂家设置的默认值;否则,用户必须严格依照电机的额定电流有效值和额定速 度及相应的内部正反转矩限制值设置参数值。若设置不当,电机将不能正常运转。依据驱动器型号及 电机代码的不同,可达到的最大实际电流值不同。一般用户请勿修改。编号 Pn021 Pn022名称 到达预定速度 到达预定速度迟滞比较 差值取值范围 0~0默认值 500 30单位 r/min r/min All All适用Pn023到达预定速度检测方向0-20All 当电机的运行速度超过设定的判定值时,输出端口 SigOut 的 Sreach 将转变为 ON,否则为 OFF。
比较器具有迟滞比较特性。差值设置值过小,输出信号关断频率越高;设置值越大,关断频率小,但同 时导致比较器的分辨率降低。例:预定速度设置为 100,差值设置为 10。43 OFF差值 差值 90 100 110ON速度可设置速度检测方向,如下表: Pn023 0 1 2比较器 正反转都检测 只检测正转速度;反转时,信号为 OFF 只检测反转速度;正转时,信号为 OFF编号 Pn024 Pn025名称 到达预定转矩 到达预定转矩迟滞比较 差值取值范围 0-300 0-300默认值 100 5 % %单位 All All适用Pn026
到达预定转矩方向0-20All当电机的运行转矩超过设定的判定值时,输出端口 SigOut 的 Treach 将转变为 ON,否则为 OFF。 可设置转矩检测方向,如下表: Pn026 0 1 2 比较器 正反转都检测 只检测正转转矩;反转时,信号为 OFF。 只检测反转转矩;正转时,信号为 OFF。编号 Pn027 Pn028 名称 零速检测幅度设定 零速检测回差取值范围 0~0 10 5默认值单位 r/min r/min All All适用当电机运行速度低于设定的速度值时,输出端口 SigOut 的 zerospeed 转变为 ON,否则为 OFF。44 编号 Pn029名称 电机电磁制动零速检测 点取值范围 0~1000 5默认值单位 r/min All适用仅在使用电磁制动器功能时,判断电机是否为零速状态。编号 Pn030名称 电机静止时电磁制动器 延时时间取值范围 0~2000 0默认值 Ms单位 All适用 电机静止时,电磁制动器制动开始到电机切断电流的延时时间。 使用电磁制动功能时,伺服断使能方式 Pn005 必须设置为 2。 编号 名称 电机运转时电磁制动器 等待时间 取值范围 0~2000 默认值 500 ms 单位 All 适用Pn031电机运转时,电机切断电流到电磁制动器制动之间的等待时间。编号 Pn032名称 电机运转时电磁制动器 动作速度取值范围 0-3000 30默认值单位 r/min All适用电机运转时,当电机低于此参数设定的速度时,磁制动器开始制动。编号 Pn033
0:名称 原点回归触发方式取值范围 0~3 0默认值单位 All适用关闭原点回归功能 1:由输入端口 SigIn 的 GOH 电平触发
2:由输入端口 SigIn 的 GOH 上升沿触发
3:上电自动执行
原点回归执行方式详见附录 F。 编号 Pn034 名称 原点回归参考点模式 取值范围 0~5 0 默认值 单位 All 适用 0:正转找 REF(上升沿触发)作参考点
1:反转找 REF(上升沿触发)作参考点
2:正转找 CCWL(下降沿触发)作参考点
3:反转找 CWL(下降沿触发)作参考点
4:正转找 Z 脉冲作参考点
5:反转找 Z 脉冲作参考点 45 注:CCWL 或 CWL 作为参考点时,需设置 Pn006 参数,开启功能。 编号 Pn035 名称 原点回归原点模式 取值范围 0~2 0 默认值 单位 All 适用 1:向后找 Z 脉冲作原点
2:向前找 Z 脉冲作原点
3:直接以参考点上升沿作原点 编号 Pn036 Pn037 名称 原点位置偏移高位 原点位置偏移低位 取值范围 - - 0 默认值 单位 万个脉冲 脉冲 All All 适用 找到原点后,加上偏移量(Pn036*10000+ Pn037)作实际原点。 编号 Pn038 Pn039 名称 原点回归第一速度 原点回归第二速度 取值范围 1~0 默认值 200 50 单位 R/min R/min All All 适用 执行原点回归操作时,以第一速度寻找参考点,到达参考点后,以第二速度寻找原点。第二速度应小于 第一速度。编号 Pn040 Pn041名称 原点回归加速时间 原点回归减速时间取值范围 5~00 50 50默认值 ms ms单位 All All适用 原点回归执行中,电机从零速加速至额定速度的时间,仅用于原点回归操作。编号 Pn042名称 原点在位延时取值范围 0~3000 60默认值 ms单位 All适用 到达原点后,延时一段时间,让电机完全静止。延时完成后,输出端口 SigOut 的 HOME 输出变为 ON。 编号 Pn043 名称 原点回归完成信号延时 取值范围 5~3000 80 默认值 ms 单位 All 适用 HOME 持续的有效时间 。 编号 Pn044 名称 原点回归指令执行模式 取值范围 0~1 0 默认值 单位 All 适用 0:原点回归完成后,等待 HOME 信号变成 OFF 再接收和执行指令。
1:原点回归完成后立刻接收和执行指令。 编号 Pn045 名称 增益切换选择 取值范围 0~5 5 默认值 单位 All 46 适用
0: 固定第 1 增益。
1: 固定第 2 增益。
2:由输入端口 SigIn 的 Cgain 端子控制,OFF 为第 1 增益,ON 为第 2 增益。
3:由速度指令控制,速度指令超过 Pn046 时,切换到第 1 增益
4:由脉冲偏差控制,位置偏差超过 Pn046 时,切换到第 1 增益。
5:由电机转速控制,反馈速度超过 Pn046 时,切换到第 1 增益。
增益切换详见附录 A 编号 Pn046 Pn047 名称 增益切换水平 增益切换回差 取值范围 0~00 80 6 默认值 单位 All All 适用 根据 Pn045 参数的设置 ,切换的条件和单位都不相同: Pn044 3 4 5 增益切换条件 速度指令 脉冲偏差 电机转速 单位 R/min 个脉冲 r/min编号 Pn048名称 增益切换延迟时间取值范围 0~20000 20默认值单位 0.1ms All适用 增益切换条件满足到开始切换的延迟时间 。如果在延迟阶段检测到切换条件不满足,则取消切换。 编号 Pn049◆ Pn050◆ 名称 增益切换时间 1 增益切换时间 2 取值范围 0~00 0 50 默认值 单位 0.1ms 0.1ms All All 适用 增益切换时,当前增益组合在此时间内线性平滑渐变到目标增益组合,组合内的各个参数同时变化。编号 Pn051名称 电机运行最高速度限 定取值范围 0~5000默认值 3000单位 All适用 用于限定电机运行的最高转速。设定值应小于等于额定转速,否则电机可运行的最高转速为额定转速。编号 Pn052▲ Pn053▲ Pn054▲ Pn055▲名称 SigIn1 端口功能分配 SigIn 2 端口功能分配 SigIn 3 端口功能分配 SigIn 4 端口功能分配取值范围 -27~27 -27~27 -27~27 -27~27 1 2 19 8默认值单位 All All All All适用47
1:具体功能分配参照 SigIn 功能详解表。 2:-1~-27 功能号是 1-27 功能号相应的负逻辑, 功能相同,有效电平相反。 参数值 正值 SigIn 输入电平 低电平 高电平 负值 低电平 高电平 SigIn 对应功能号 ON OFF OFF ON编号 Pn056 Pn057 Pn058 Pn059 名称 SigIn 1 端口滤波时间 SigIn 2 端口滤波时间 SigIn 3 端口滤波时间 SigIn 4 端口滤波时间取值范围 1~0 1~0 2 2 2 2默认值 ms ms ms ms单位 All All All All适用对输入端口 SigIn 进行数字滤波。编号 Pn060▲ Pn061▲ Pn062▲ Pn063▲名称 SigOut1 端口功能分配 SigOut 2 端口功能分配 SigOut 3 端口功能分配 SigOut 4 端口功能分配取值范围 -14~14 -14~14 -14~14 -14~14 2 1 4 7默认值单位 All All All All适用 具体功能分配参照 SigOut 功能详解表。 参数值 正值 对应功能号 ON OFF 负值 OFF ON SigOut 输出结果 低电平 高电平 低电平 高电平编号 Pn064▲
2: RS-485 通信方式名称取值范围 0-2 0默认值单位 All适用 通信协议详见第七章 Modbus 通信功能 编号 名称 取值范围 默认值 单位 适用 48 Pn065通信站点1-2541All 使用 Modbus 通信时,每组驱动器都应预先设置不同的站点号;若重复设定站点号,将导致通信瘫痪。 编号 Pn066▲
4 :55200 名称 通信波特率 取值范围 0-5 1 默认值 单位 All 适用编号 Pn067▲名称 通信模式设定取值范围 0-8 8默认值单位 All适用 参数值定义如下表,详见第七章 Modbus 通信功能 设定 0 1 2 3 4 5 6 7 8 说明 7 , N , 2 ( Modbus ,ASCII ) 7 , E , 1 ( Modbus , ASCII ) 7 , O , 1 ( Modbus , ASCII ) 8 , N , 2 ( Modbus , ASCII ) 8 , E , 1 ( Modbus , ASCII ) 8 , O , 1 ( Modbus , ASCII ) 8 , N , 2 ( Modbus , RTU ) 8 , E , 1 ( Modbus , RTU ) 8 , O , 1 ( Modbus , RTU )编号 Pn068名称 输入功能控制方式选择 寄存器 1取值范围 0~32767 0默认值单位 All适用Pn069输入功能控制方式选择 寄存器 20~327670All 确定功能由通信方式或端口输入方式控制。若不进行通信方式控制,设置 0 即可。Pn068 参数:位 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 49 功能 默认值Zero Lock 0EMG 0TCW 0TCCW 0CWL 0CCWL 0Alarm rst 0Son 0BIT15 保留 0BIT14 Cgain 0BIT13 Cmode 0BIT12 TR2 0BIT11 TR1 0BIT10 Sp3 0BIT9 Sp2 0BIT8 Sp1 0Pn069 参数:位 功能 默认值 BIT7 REF 0 BIT6 GOH 0 BIT5 PC 0 BIT4 INH 0 BIT3 Pclear 0 BIT2 Cinv 0 BIT1 Gn2 0 BIT0 Gn1 0BIT15 保留 0BIT14 Punlock 0BIT13 Pdistance 0BIT12 Psource 0BIT11 pstop 0BIT10 ptriger 0BIT9 Pos2 0BIT8 Pos1 0 在通信控制时,确定以上功能由 CN3 上的输入端口或由通信控制来改变。设置为 0,则由 CN3 上的输入 端口控制改变;设置为 1,则由通信控制改变。默认全由输入端口控制。例如:son sp3 sp2 sp1 功能通 过通信方式控制,其它通过输入端口控制 ,则设置值为 00001(二进制)--& 进制) --&1793(十进制),所以设置 Pn065 参数的值为 1793。 0x0701(十六编号 Pn070名称 输入功能逻辑状态设置 寄存器 1取值范围 0~32767默认值 32691单位 All适用Pn071输入功能逻辑状态设置 寄存器 20~3276732767All 在进行 RS232 或 RS485 通信时,并设置 了 Pn068,Pn069 相应的位由通信控制,对本参数与之对应的位进 行置位或清零,即可控制输入功能信号的状态。逻辑 0 为有效状态。 Pn070 参数: 位 功能 BIT7 ZeroLock BIT6 EMG BIT5 TCW BIT4 TCCW BIT3 CWL BIT2 CCWL BIT1 Alarmrst BIT0 Son 50 默认 值10110011BIT15 保留 0 Pn071 参数: 位 功能信号 默认值BIT14 Cgain 1BIT13 Cmode 1BIT12 TR2 1BIT11 TR1 1BIT10 Sp3 1BIT9 Sp2 1BIT8 Sp1 1BIT7 REF 1BIT6 GOH 1BIT5 PC 1BIT4 INH 1BIT3 Pclear 1BIT2 Cinv 1BIT1 Gn2 1BIT0 Gn1 1BIT15 保留 0BIT14 Punlock 1BIT13 Pdistance 1BIT12 Psource 1BIT11 Pstop 1BIT10 Ptriger 1BIT9 Pos2 1BIT8 Pos1 1 在通信控制方式下,通过设置本寄存器的位,即可达到 CN3 外部输入信号控制的效果。例如: 驱动器在位置控制模式下, 要禁止脉冲指令, 设置 Pn071 的 BIT4 设置 0, 则输入的脉冲变为无效。 非通信控制下,设置本参数值,一律无效。 注意: 每次上电后, 驱动器会自动载入 Pn070, Pn071 寄存器的值, 并马上执行相应的操作。 所以, 在使能电机前,确定输入功能信号进入正确的工作状态。 编号 Pn074 Pn075 名称 风扇开启温度 风扇运行方式 取值范围 30~70 0~2 50 0 默认值 ℃ 单位 All All 适用 风扇运行方式有:0:感温自动运行 1:开机运行 2: 编号 Pn076 不运行 名称 紧急停机(EMG)复位方 式
解除EMG状态OFF后,清除EMG (AL-14)报警的条件: 0:必须在伺服使能OFF下,通过手动或端口SigIn:AlarmRst清除。 1:不管伺服使能ON或OFF,EMG再次变为ON,会自动清除。
在使能 ON 的状态下,若外部有指令输入,EMG 报警自动清除后,指令立即被执行。 编号 Pn077 名称 正/反驱动禁止检出 取值范围 0-2 0 默认值 单位 All 51 适用 取值范围 0-1 0 默认值 单位 All 适用
若使用了ccwl或cwl功能,当ccwl或cwl为OFF状态时,可设置是否发出AL-15报警: 0:不发出报警。 1:电机运行时,减速停止后,发出报警, 电机不再通电。 2:立刻发出报警,电机断电,自由停机。 编号 Pn078
1:检出 编号 Pn079 名称 系统状态显示项目选 择
驱动器上电后,自动进入监视模式菜单Dn000子菜单。默认情况下,按厂家的方式显示系统状态(电机 转速) , 用户可以设置本参数值, 使Dn000显示特定的系统状态参数, 具体说明参见 “监控模式一览表” 。 0 系统默认(电机运行速度) 1速度指令 2平均转矩 3 位置偏差量 4交流电源电压 5最大瞬时力矩 取值范围 0-24 0 默认值 单位 All 适用 名称 电压不足检出 取值范围 0~1 1 默认值 单位 All 适用6 脉冲输入频率 7散热片温度 8当前电机运行速度 9 有效输入指令脉冲累计值低位 10有效输入指令脉冲累计值高位 11位置控制时,编码器有效反馈脉冲累计值低位 12位置控制时,编码器有效反馈脉冲累计值高位 13再生制动负载率 14输入端口信号状态 15输出端口信号状态 16模拟转矩指令电压 17模拟速度指令电压 18输出功能状态寄存器 19伺服上电后,编码器反馈脉冲累计值低位 20伺服上电后,编码器反馈脉冲累计值高位 21驱动器软件版本 22编码器UVW 信 23转子绝对位置24 驱动器型号编号 Pn080名称 电机编码器线数取值范围 32~32000默认值 2500单位 线适用 All 安装在电机轴上的编码器线数。设置值必须与编码器规定的线数标称值完全一样,编码器安装的电机角度及接线符合驱动器的接线定义,否则出现电机卡死、跑飞或执行位置指令出现偏差等非正常现象。一 般用户不需修改本参数,默认值即可。编号 Pn081名称 用户参数永久写入操作取值范围 0-1 0默认值单位 All适用52
对应辅助模式 Fn001 操作。 将当前 Pn000~Pn219 的所有参数值写入到 EEPROM 中。 当参数值由 0 变为 1, 驱动器就会执行一次写操作。此操作只在通信时有效(Pn064&0)。 编号 Pn082
名称 SigOut 端口强制输出 取值范围 0 默认值 0~255 单位 All 适用强制 SigOut 端口输出固定电平。通过设置本参数,强制输出端口的电平状态。 保留 SigOut4 BIT7 0 BIT6 0 BIT5 0 SigOut3 BIT4 0 BIT3 0 SigOut2 BIT2 0 BIT1 0 SigOut1 BIT0 0位 默认值BIT15~BIT8 0输出端口真值表如下: SigOut 2 BIT3 0 0 1 1 BIT2 0 1 0 1 输出电平 非强制态 强制高电平 强制低电平 非强制态 BIT1 0 0 1 1 SigOut 1 BIT0 0 1 0 1 输出电平 非强制态 强制高电平 强制低电平 非强制态SigOut 4 BIT7 0 0 1 1 BIT6 0 1 0 1 输出电平 非强制态 强制高电平 强制低电平 非强制态 BIT5 0 0 1 1 BIT4 0 1 0 1SigOut 3 输出电平 非强制态 强制高电平 强制低电平 非强制态例:输出端口 SigOut2 强制输出低电平,其它端口状态非强制输出,则设置 Pn082 参数值为 8。 编号 Pn083
名称 低压报警检测幅值 取值范围 50~280 默认值 200 V 单位 All 适用当母线电压低于此幅值时,由 Pn078 决定是否发出报警。编号 Pn085▲名称 电机极对数取值范围 1~100 4默认值 对单位 All适用编号名称取值范围默认值单位适用 53 Pn086再生电路放电周期0~200070msAll当伺服电机运转在发电机模式,再生电?过多时,必须通过再生路放电,否则内部电压过 高,损坏驱动器。设置时间越长,电压释放越快,但再生电阻所需功率越大,否则易烧毁再 生电阻。具体设置详见附录 E。4.3.2 位置控制参数编号 Pn096▲ Pn097▲ 名称 指令脉冲输入方式 指令脉冲输入方向逻辑 选择 取值范围 0-2 0-1 0 0 默认值 单位 P P 适用指令脉冲输入方式如下表:Pn096 0 脉冲+方向 正转/反转脉冲 正交脉冲 正命令PP+ PPPD+ PDPP+ PPPD+ PDPP+ PPPD+ PD-负命令LL LH12 Pn097=0 : 输入正命令,电机逆时针(ccw)旋转 Pn097=1: 输入正命令,电机顺时针(cw)旋转编号 Pn098名称 脉冲电子齿轮比之分 子1取值范围 1~32767 1默认值单位 P适用Pn099脉冲电子齿轮比之分 子21~327671PPn100脉冲电子齿轮比之分 子31~327671PPn101脉冲电子齿轮比之分 子41~327671PPn102▲脉冲电子齿轮比之分 母1~327671P电子齿轮比之分子 N 由输入端口 SigIn 的 GN1,GN2 决定 。分母固定。分子选择如下表:GN2GN1电子齿轮比分子 N 54 OFF OFF ON ONOFF ON OFF ON分子 1 分子 2 分子 3 分子 4编号 Pn103名称 位置偏差超出范围设 定取值范围 1~ 500 50默认值单位 千个脉冲 P适用 当脉冲偏差计数器的脉冲数超过所设定的值时(即:当前位置与目标位置相差过大),驱动器就发出报 警信号。编号 Pn104名称 位置定位完成范围设 定取值范围 0~ 32767 10默认值单位 脉冲 P适用Pn105位置定位完成回差设 定0~ 327673脉冲P 当偏差计数器的剩余脉冲数低于本参数设定值时, 输出端口 SigOut 的 Preach 信号就 ON, 否则 OFF。编号 Pn106名称 位置定位接近范围设 定取值范围 0~ 32767默认值 300单位 脉冲 P适用Pn107位置定位接近回差设 定0~ 3276730脉冲P当偏差计数器的剩余脉冲数低于本参数设定值时, 输出端口 SigOut 的 Pnear 信号就 ON, 否则 OFF。编号 Pn108 名称 位置偏差清除方式取值范围 0-1 1默认值单位 P适用位置控制时,可使用 SigIn 的 Pclear 功能,清除位置偏差计数器的值。位置偏差清除发生在: 0: Pclear 电平 ON 期间 1: Pclear 上升沿时刻(由 OFF 到 ON) 编号 名称 位置指令加减速方式 取值范围 0-2 1 默认值 单位 P 适用Pn109◆
0:不使用滤波 1:一次平滑滤波 2:S 形滤波 编号 名称 取值范围 默认值 单位 适用 55 Pn110◆位置指令一次滤波时间 常数5~175050msPPn111◆位置指令 S 形滤波时间 常数 Ta5~120050msPPn112◆位置指令 S 形滤波时间 常数 Ts5~55020msP滤波时间常数定义:由当前位置指令频率运行到目标指令频率的时间。滤波时间越长,位置指令的频率平滑性越好 ,但指令响应延迟越大。在指令脉冲频率阶跃性变化的场合,起到平滑运行电机的作用。滤 波对指令脉冲个数没有影响。
滤波时间 T=Ta+Ts 。Ta:直线部分时间,Ta 越小,加减速越快。Ts:弧线部分时间,Ts 越大, 速度越平 滑,冲击越小。f目标指令脉冲频率当前指令脉冲频率 Ts Ta Ta+Ts Ts Ts Ta Ts设置规则:Ta 2≥ Tst编号 Pn113▲ Pn114▲名称 位置环前馈增益 位置环前馈过滤器时间 常数取值范围 0-100 1-50 0 5默认值 % ms单位 P P适用位置控制时,位置前馈直接加于速度指令上,可以减小位置的跟踪误差,提高应答。如果前馈增益过大,可能导致速度过冲。可对前馈命令进行平滑处理。编号 Pn115 Pn116 名称 位置调节器增益 1 位置调节器增益 2取值范围 5-0默认值 100 100 % %单位 P P适用在机械系统不产生振动或是噪音的前提下,增加位置环增益值,以加快反应速度,缩短定位时间。56 编号 Pn117
名称 位置指令源选择取值范围 0~2 0默认值单位 P适用0:外部脉冲输入 1:内部位置指令(详见附录 G) 2:由 SigIn:psource 确定指令源。On:内部位置指令;Off:外部脉冲输入。 编号 名称 内部位置指令暂停方式 选择 取值范围 0~1 0 默认值 单位 P 适用Pn118 0:当 pstop 触发动作后,ptriger 再次触发时,驱动器根据当前选择的内部位置指令运行。
1:当 pstop 触发动作后,ptriger 再次触发时,驱动器继续完成上次剩余的内部位置指令脉冲数。 编号 Pn119
名称 内部位置暂停减速时间 取值范围 0~10000 50 默认值 ms 单位 P 适用在内部位置控制时,pstop 下降沿出现后,电机由当前运行速度将减速至 0,其减速时间可由本参数设 置(仅用于内部位置控制)。 编号 名称 内部位置指令 0 脉冲数 高位设定 取值范围 - 默认值 单位 万个脉冲 P 适用Pn120Pn121内部位置指令 0 脉冲数 低位设定-0个PPn122内部位置指令 1 脉冲数 高位设定-0万个脉冲PPn123内部位置指令 1 脉冲数 低位设定-0个PPn124内部位置指令 2 脉冲数 高位设定-0万个脉冲PPn125内部位置指令 2 脉冲数 低位设定-0个PPn126内部位置指令 3 脉冲数 高位设定-0万个脉冲PPn127内部位置指令 3 脉冲数 低位设定-0个P内部位置指令 N(脉冲量)=内部位置指令 N 脉冲数高位设定值×10000+内部位置指令 N 脉冲数低位 设定值 例:编码器 2500 线,要走行程 12.5 转,则设置 Pn120=12,Pn121=5000。 编号 名称 取值范围 默认值 单位 适用 57 Pn128内部位置指令 0 运行速 度0~3000100r/minPPn129内部位置指令 1 运行速 度0~3000100r/minPn130内部位置指令 2 运行速 度0~3000100r/minPPn131内部位置指令 3 运行速 度0~3000100r/minP在执行内部位置指令 N 时,限定电机能运行的最高速度。 编号 名称 转矩/速度控制切换至 位置控制的方式 取值范围 0~1 0 默认值 单位 P 适用Pn132在双模式控制时, 控制模式从转矩或速度模式转换至位置控制(Pn002=3 或 4)时, 为避免发生剧烈的机械冲击,应在较低的速度时进行切换。可设置切换的条件: Pn132=0: 零速度(zerospeed) Pn132=1: 减速至零 编号 Pn133 名称 转矩/速度控制切换至 位置控制的减速时间 Pn132=1 时,当 cmode 信号有效,指示控制模式由转矩或速度控制切换至位置控制,电机先减速至零, 再切换至位置控制模式。具体时序详见附录 B。 取值范围 5-10000 默认值 100 ms 单位 P 适用编号 Pn134 Pn135 Pn136 Pn137 Pn138 Pn139名称 定长位移方向 定长位移高位 定长位移低位 定长最高运行速度 定长加减速时间 定长锁定解除方式取值范围 0~3 0~9 5~0 0~1默认值 0 0 100 200 10 1单位适用 P万个 个 r/min msP P P P P编号 Pn134名称 定长位移方向取值范围 0~1默认值 0单位适用 P定长移动时,当 SigIn:Pdistance 触发有效前,需确定电机旋转的方向: 58
0 :根据当前电机运行速度判断定长位移旋转的方向。当前速度≥0,定长位移正转(CCW);当前速度&0, 定长位移反转(CW)。
1 : 根据当前电机运行速度判断定长位移旋转的方向。 当前速度&0, 定长位移正转(CCW); 当前速度≤0, 定长位移反转(CW)。 编号 Pn135 Pn136 名称 定长位移高位 定长位移低位 取值范围 0~9 默认值 0 100 单位 万个 个 适用 P P当 SigIn:Pdistance 触发有效后,电机轴将旋转的距离:Pn135*10000+Pn136(个脉冲)。电机移动方向 由 Pn134 确定 。 编号 Pn137 名称 定长最高运行速度 取值范围 10~5000 默认值 200 单位 r/min 适用 P在执行定长过程中,电机允许运行的最高速度。编号 Pn138名称 定长锁定解除方式取值范围 0~1默认值 1单位适用 P定长位移执行完毕后,电机处于定长锁定状态,为正常响应位置指令,有两种解除方式: 0:无需锁定解除信号,完成定长位移后,立即响应位置指令。 1:须等待输入端口信号 SigIn:Punlock 信号有效后,才能响应位置指令。4.3.3 速度控制参数编号 Pn146◆ 名称 速度指令加减速方式 取值范围 0~2 1 默认值 单位 S 适用 Pn146=0: 不使用速度指令加减速功能 Pn146=1: 使用速度指令 S 曲线加减速功能 Pn146=2: 使用直线加减速功能
在速度控制模式并有外部位置环时,此参数须设置为 0。 编号 Pn147◆ 名称 速度指令 S 曲线加减速 时间常数 Ts Pn148◆ 速度指令 S 曲线加速时 间常数 Ta Pn149◆ 速度指令 S 曲线减速时 间常数 Td
在速度控制方式时,可以设置速度指令的加减速时间 ,以平滑地对伺服电机进行启动和停止。 5~ 10000 80 ms S 5~ 10000 80 ms S 取值范围 5~ 1500 80 默认值 ms 单位 S 适用59 Ta: 加速时间: 由 0r/min 起达到额定速度的时间 。 例如, 伺服电机额定转速 3000r/min,若设置时间 3S, 则由 0r/min 加速至 1000r/min 的时间为 1S. Td: 减速时间:由额定速度减至 0r/min 的时间 Ts: 弧线部分的时间速度Ts TaTsTsTstTd设置规则:Ta 2≥ Ts,Td 2≥ Ts编号 Pn150◆ Pn151◆ 名称 直线加速时间常数 直线减速时间常数取值范围 5~00 80 80默认值 ms ms单位 S S适用加速时间常数定义为速度指令从零上升到额定转速的时间。额定转速Pn150Pn151时间编号 Pn152▲名称 速度检测滤波时间常数取值范围 1~380 10默认值单位 0.1ms All适用参数值越大,检测到的速度越平滑,但导}

我要回帖

更多关于 伺服驱动器脉冲信号线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信