没有电笔时,如何确定380v三项火线外皮电笔测有电

:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
三相电源用试电笔测试其中一项没电,但是用万用表测量三相相电压都是380v电动机也都正常运转,而零线用试电笔测试却显示有电,用万用表测量相线对零线的线电压每相都是220v各用电器都正常运转这是怎么回事没有最佳答案试电笔没接触好相线,0线可能接触不好建议到中国仪器超市去详细的了解,有专门 板块讲解这些知识。相信肯定会对你有帮助你的变压器供电系统内有一相接地[就是用试电笔测试没电那相],相当于你站在火线测量火线,[并且还有一相电压要升高],
历史上的今天:
引用地址:被电了一下,赶紧测量找原因.家里的电对地竟然380V|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
在修5V电源的时候,被电一下.随后就用测电笔测,原来电烙铁漏电了.测得时候手扶了一下墙,隔着测电笔也被电了.吓死我了.求安慰求M随后测了一下电压,吓了一大跳,看图:[attachment=6192972]这是啥原因?被电的手指现在还在斗!求M安慰.-----------------------------------谢谢各位坛友,原因找到啦:1,中性点没断.3相4线制,每一相的用电都正常.3,零线到地接一10W的LED灯.正常亮.接到火线和地,冒烟了.(自家漏电短路器前面接的)&& 有人竟然怀疑我的表,当年可是花了巨资买的.2,还真是这个原因(别的相线接地了).已经通知电工,大范围排查我就做不来了.------------------------------------
赞助商链接
居然达到380v,三相电的电压了?请回给M币
赞助商链接
市电火线接地能到380?????? 你测电笔没问题么~~~
确定接地良好?地线都变成火线了!
是不是小区供电出问题了,断了一相
不懂&&瞎猜测 火线对地380V是不是小区地线没接好啊
要不想再电一下,赶快把烙铁修修吧。。。。
现在还用这种烙铁,直接用白光了,不能亏待自己啊
精彩回帖 知道是哪的原因吗?
估计是你家小区配电间出问题了,或者输出线路哪里断了零线。。。或者火线搭铁了。。
检查一下自己家里,零线是否接触不亮?
排除万用表的问题,找你们物业的电工吧,380v串进来了。
使用万用表测量的吗,换个表试试,确实是380V估计小区供电的地线掉了,赶快给供电局打电话。
:市电火线接地能到380?????? 你测电笔没问题么~~~&( 10:06)&电压是万用表测的,同一表去邻村测量,都正常.
:估计是你家小区配电间出问题了,或者输出线路哪里断了零线。。。或者火线搭铁了。。[表情] &( 10:29)&还是找不到原因,怎样的故障才能使电压成了图中的样子呢?
家里地线和近户线另一相的火线串线了&& 或者说另一相存在高功率阻性负载&&也会造成零线带电&&
赶快断开家用电器,以免造成损失,拨打电话找物业维修变电室。
零线掉了?直接找供电局吧,别在这浪费时间了
断开你家的电源开关,明确告诉你你们配电变压器输出的零线断了,通过其他用电设备是零线带电,赶快找供电所
换个地方测量?应该是零线有虚接,家里还是单位?不是单位不同房间用的不同的火线相序吧!
:现在还用这种烙铁,直接用白光了,不能亏待自己啊&( 10:26)&穷啊,M都还是负的.私房钱都搞到3D打印上了.
这种情况应该是别人家漏电造成的!一般供电是三相四线,进入每户,就是单相2线。假如你家用的A相加N线。隔壁家用的B相加N线,你和隔壁共用一根水管或者地线的情况下,隔壁有设备漏电,地线就带B相电,所以你家火线A线对地(B相)380伏了
刚也被电了下,新换的施耐德漏保没跳,去测试会跳.漏电流时间没达到吗?漏保是在专卖店买的应该没问题.
精彩回复&&你还是先把所有家电断掉再说吧,然后换个电压表试试,,市电在180-260就能用,,,。
:检查一下自己家里,零线是否接触不亮?&( 10:32)&家里用电器都正常工作.用电笔式,火线零线都亮
:换个地方测量?应该是零线有虚接,家里还是单位?不是单位不同房间用的不同的火线相序吧!&( 10:55)&正在找,...热死了
:这种情况应该是别人家漏电造成的!一般供电是三相四线,进入每户,就是单相2线。假如你家用的A相加N线。隔壁家用的B相加N线,你和隔壁共用一根水管或者地线的情况下,隔壁有设备漏电,地线就带B相电,所以你家火线A线对地(B相)380伏了&( 11:01)&对,理论分析应该是,去邻居家都测一下.
:刚也被电了下,新换的施耐德漏保没跳,去测试会跳.漏电流时间没达到吗?漏保是在专卖店买的应该没问题.&( 11:03)&去找售后,他会说是因为你被电的不够重才没跳.
漏电了???怎么是380V???楼主,你赶快把总闸拉下,要检查下零线了。相线与相线的电压才有380V,相线与地之间最大只有220V。
:居然达到380v,三相电的电压了?请回给M币 ( 10:05) 估计有三个女人,可以玩3P了
这个问题就大发了
认同火线搭铁的说法
浮地了,这个要供电局改进吧,一般都是派师傅上门测量,一般都是测量几个点看看那个点接地电阻最小就在那个点接地了。自己搞不如供电局的专业的。
原因应该是小区三相四线制,中线不接地,然后有一相出现了接地,所以会有零火是220V,火地是380V的情况,应该及时反应一下
:赶快断开家用电器,以免造成损失,拨打电话找物业维修变电室。&( 10:41)&家里电压正常,电器都正常工作,就是对地面的电压高了,零线对地220,火线对地380.
:电压是万用表测的,同一表去邻村测量,都正常. ( 10:33) 那就是市电的问题&&单根火线对地&&再怎么也不可能到380V
供电零断路,地线没接好!危害大啊!用电器应烧了不少了。
这是一个非常危险的故障。如果楼主测量正确的话,出现这样情况必须是零线断了同时另一条相线接地。同时出现两种故障可能性微乎其微。那只有一种可能,有人将变压器上的零线拆掉错接到了一条相线上。是电工失误造成的事故!
:还是找不到原因,怎样的故障才能使电压成了图中的样子呢? ( 10:36) 你要是火线对零线可能会出现380V现象(零线也变火线) 对地接是你自己插进湿土么如果是&& 不能出现380的&&除非变压器坏掉
未必是坏事,把零线和地线间接上负载,试试工作怎么样,关键是看看电表走不走字,哈哈.
变压器零线断线了吧?
前面说变压器上的零线不准确,应该说变压器上的地线。
:精彩回帖 知道是哪的原因吗? ( 10:28) 啊&&看到了&& 明显是地线变火线的状况&&&& 楼主家地线是自己家接的地&&还是小区公共接地&& 要是小区公共接地 问题就大发了(自己接地应该不会出现这种问题吧)
如果是住户家內,一般只有一根火线不会380。这种情况下是别人家住户用的另一根火线,而且零线和地线接反或者直接火线地线使用,火线地线短路。由于地线共用所以楼主家就形成380
:如果是住户家內,一般只有一根火线不会380。这种情况下是别人家住户用的另一根火线,而且零线和地线接反或者直接火线地线使用,火线地线短路。由于地线共用所以楼主家就形成380&( 12:01)&正解,应该是这样找着了几户,还没找到.
:啊&&看到了&& 明显是地线变火线的状况&&&& 楼主家地线是自己家接的地&&还是小区公共接地&& 要是小区公共接地 问题就大发了(自己接地应该不会出现这种问题吧)&( 11:56)&俺是在村里,进户的电就两根线:火线和零线.地线什么的根本没见过.家里也不埋地线的.
电压器那里的零线没有接地或者断掉了。
:这是一个非常危险的故障。如果楼主测量正确的话,出现这样情况必须是零线断了同时另一条相线接地。同时出现两种故障可能性微乎其微。那只有一种可能,有人将变压器上的零线拆掉错接到了一条相线上。是电工失误造成的事故!.......&( 11:48)&测量没问题.应该是别人家的火线接地漏电了,并且和我家用的不是一根火线.处理完后再告诉大家.应该不是电工失误,这种情况有几天了,没人说家里的电不正常.
很久之前我们村就有电工接错线,全村用电器都烧了 我的笔记本电源也烧了
三相四线地线悬空,一相线接地,也有可能是断零