电力电缆泄露电流及直流10kv电缆耐压试验验的目的和原理是什么

全国免费咨询热线
企业新闻news
全国咨询热线:
地 址:安徽省天长市安乐镇长安东路18号
您现在的位置:
直流泄露电流试验有哪些方法步骤
直流泄露电流试验的方法步骤是什么?  1)根据被试品的情况,查阅交接试验标准或预防性试验规程,确定直流试验电压值。若直流泄露电流试验与直流耐压试验结合进行,则应以直流试验电压值作为最高试验电压。  2)根据试验电压的大小、现场设备条件,选择合适的试验设备和接线方式,画出试验接线图。  3)首先结合现场的条件,进行试验设备的合理布置,然后接线。合理布置的原则应是安全可靠、读数操作方便、接线清晰、高低压应尽量有明显的界限;一人接线完毕,由另一人进行检查,应做到接线正确、仪表量程选择合适、调压器处于零位,微安表短路开关应闭合。  4)正式试验前,可将最高试验电压分成4~5段,在不接试品的情况下逐段升压“空试”记录各试验电压下流过微安表的杂散电流值。“空试”结束,退下高压,拉开电源刀闸,并对滤波电容进行充分放电。  5)接上试品,按第4)步的对应分段电压,逐段升压,并相应读取泄漏电流值。每次升压后,待微安表指示稳定后再读取泄露电流值;最后升到最高试验电压值,按《标准》或《规程》所需要的持续时间后,读取泄漏电流。用分段读取的泄漏电流值与相应“空试”泄漏电流值之差,作为被试品的分段泄露电流值。  6)试验完毕,先将调压器退回零位,切断调压器电源,然后是用放电棒将被试品经电阻进行充分放电,放电时间不得少于2min。根据被试品放电火花的大小,可初步了解其绝缘状况。  7)记录整理试验数据。&
友情链接:
扫描访问手机版是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。
  1、要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。
  对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10&A,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20&A时,对不平衡系数不作规定。
  2、在加压过程中,泄漏电流突然变化,或者随时间的增长而增大,或者随试验电压的上升而不成比例地急剧增大,说明电缆绝缘存在缺陷,应进一步查明原因,必要时可延长耐压时间或提高耐压值来找绝缘缺陷。
  3、相与相间的泄漏电流相差很大,说明电缆某芯线绝缘可能存在局部缺陷。
  4、若试验电压一定,而泄漏电流作周期性摆动,说明电缆存在局部孔隙性缺陷。当遇到上述现象,应在排除其他因素(如电源电压波动、电缆头瓷套管脏污等)后,再适当提高试验电压或延长持续时间,以进一步确定电缆绝缘的优劣。 责任编辑:北卡
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。}

我要回帖

更多关于 电力电缆交流耐压试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信