空调加氟的正确方法(适用于精密空调):
1. 空调开制冷然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。
2. 在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适
3、 让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。(1)测压力 测低压力压力为0.4~0.6。如果偏高,则加多了氟,如果偏少,则加少了氟。高压也不能超过2.2
(2)听声音 如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明氟不够。(3)测温度 吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度左右。(4)测工作电流 总电流接近额定电流,如果电流过大,则氟利昴加多了,如果电流过少,则氟利昴加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正常。
4.加氟的正确方法 加氟时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对温度的要求不是很高 。
阅读权限40
在线时间 小时
据论坛多位大师所说,加氟以压力电流为标准都是不标准的做法
阅读权限101
在线时间 小时
精密空调没修过,一般都是机房用吧
阅读权限120
在线时间 小时
冬天看低压是不准的啊。
阅读权限101
在线时间 小时
没看到哪里精密了,都是看,听,估计
阅读权限101
在线时间 小时
你这帖子,适合多精密的空调??
阅读权限101
在线时间 小时
我平时都是乱加冷媒,只要制冷,制热效果好就行!
阅读权限30
在线时间 小时
不知“精密空调”比“粗略空调”好在哪里,价格高多少?
哪些品牌是?
在线时间 小时
一代天骄136 发表于
我平时都是乱加冷媒,只要制冷,制热效果好就行!
我的同事们就修移动联通电信的机房空调,他们大都是从维修普通空调转变而来,我看他们充氟的时候也没有什么太稀奇的章法,给我的感觉都是乱加冷媒,只要制冷效果好就行,我对维修空调是门外汉,只是略通而已,正在学习中**
阅读权限35
在线时间 小时
我的同事们就修移动联通电信的机房空调,他们大都是从维修普通空调转变而来,我看他们充氟的时候也没有什 ...
精密空调不是有視液镜吗?
站长推荐 /1
在维修的日子里,很多做维修的朋友都会遇到一些让人心酸又沮丧的事情,本次征文活动就是让广大的维修朋友说一说你多年维修生涯中遇到那些费力不讨好(白干活没有任何收益)的事情,从侧面反映一个维修人员的维修生活的不易和无奈。期待你的精彩作品!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有奥力移动空调被指玩概念_家电_新浪科技_新浪网
奥力移动空调被指玩概念
  移动空调,一个主打方便、时尚且富有创新色彩的产品,在这个炎热的夏季却备受消费者诟病。北京商报记者通过调查发现,像奥力等不少厂商打着移动空调概念的幌子,进行售后牟利,这些产品不仅质量问题频发,而且售后服务也没有保障,让很多购买的消费者叫苦不迭。
  不制冷频遭消费者投诉
  网友“Q无与伦比Q”日前投诉称,其在今年6月20日购买的1.5匹型号为奥力KY-32B移动空调,使用刚一个多月制冷效果就直线下降,无法满足正常使用。
  北京商报记者登录京东商城发现,在奥力移动空调的评价区,短短的200条评价中便有数十条的差评。消费者“jd_keik142”也反应该新机器不制冷的情况。并指出,当维修人员拆开机器时,发现机器内部有很多维修过的痕迹。所以其对该产品是否为翻新产品表示怀疑。
  北京商报记者数次拨打奥力集团官方网站上提供的惟一电话,不过一直处于无人接听状态。而据接近奥力集团高层的人士告诉北京商报记者,目前奥力售后服务部门处于放假状态。
  价格昂贵服务大打折扣
  北京商报记者通过调查发现,奥力移动空调的销售、售后服务几乎全部外包。在京东、淘宝等电商平台上,奥力移动空调的销售和售后都是由双乐电器来负责。对此,双乐电器中负责奥力移动空调的售后人员也向北京商报记者证实了上述消息。
  当北京商报记者询问上述售后人员,称有消费者存在使用空调一个月后出现制冷效果差的情况时,该售后人员直接出招:“首先,把滤网拆下来,然后清理一下灰尘。另外,将空调内部的两个感温探头拔下,重新插上,再清洗一下冷凝器和蒸发器。”该人士还向北京商报记者强调,上述操作尽管只需要简单的拆开机器,但是不会对机器造成什么影响,也不影响产品的售后服务。
  尽管奥力移动空调并不为大家所熟知,奥力也并非知名的家电品牌。但其移动空调的价格较正常空调价格却一点也不低。北京商报记者通过调查发现,奥力移动空调1.5匹价格在2500元左右,而海尔、奥克斯、志高、美的等知名家电品牌的1.5匹空调价格也都在元之间。其利润之大可想而知。
  价格高昂的同时,其售后服务却是大打折扣。据上述奥力移动空调售后人员介绍,目前在淘宝上销售产品仅支持七天免费退换货,一年保修,就是严格的按照国家“三包”规定。但是像海尔、志高、奥克斯、美的等家电企业,通常都是采取更长期的售后服务政策来服务消费者,通常都是提供整机保修六年或主机保修六年等服务。
  窄众市场难有前景可言
  不过在从事空调行业的工作人员看来,移动空调的实际价值并不大。因为其将压缩机、排风机、电热器、蒸发器等进行内置,就像冰箱的压缩机一样。这种简便设计的同时牺牲了其产品的功率,这也是目前市场上移动空调大多只有1匹和1.5匹的主要原因。
  对于移动空调的未来发展前景,有专家指出,移动空调为不可安装室外机的场所提供了便利,也是中央空调的最佳补充。对于经常搬迁、租赁的消费者来说是一个不错的选择。
  中国家电商业协会营销委员会执行会长洪仕斌则认为,移动空调的实际价值并不大,难言发展前景。对于移动空调来说,更多的满足一部分消费者的个性化需求,其品牌和产品难以做大做强。因为其本身就是窄众化产品,像传统的卧室、客厅、办公室等场所,一般都会配备正常的空调设备,这使得移动空调的市场空间并不大。
  北京商报记者 陈维
  名词解释
  移动空调
  体型较小,无需安装,可随意放置在不同房屋内,具有时尚、轻便、灵巧等个性魅力。机体内压缩机、排风机、电热器、蒸发器、风冷翅片式冷凝器等装置一应俱全,使用时只需将通风管道朝外即可。机身配有电源插头,机壳底座安装了四个脚轮,可使空调随心所移。
值班电话:010-&&|&&&&|&&
,推荐效果更好!
看过本文的人还看过空调加氟步骤和方法
  随着气温的不断增高,炎热的夏季即将来临,空调作为对付高温的灵丹妙药马上又要上线了。现在绝大部分家庭用的空调都是氟系统,空调缺氟会造成空调制冷(制热)效果差、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等;严重的还会减少空调的使用寿命或者浪费电能等等,所以我们要警惕空调缺氟的情况,下面我们就来看看空调加氟的步骤和方法以及其中的注意事项。
  什么情况下要对空调加氟
  1、使用超过5年以上的(任何一台分体式空调机都会自然泄漏氟立昂);
  2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);
  3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;
  4、夏天外机风扇排风不热的;
  5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
  6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;
  7、夏季高压管(细管)结霜的;
  8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);
  9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
  10、空调有泄漏点的;
  11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。
  空调缺氟后的现象
  1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。
  原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。
  2、液管阀门结霜。
  原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
  3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。
  原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
  4、室外机排风没有热感。
  原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。
  5、排水软管排水断断续续或根本不排水。
  原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
  6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。
  原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。
  7、测量空调器的工作电流小于额定电流。
  原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。
  8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。
  原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。
  空调缺氟的简易判断方法
  一台安装合格不泄漏的空调,三五年,七八年都可以不加氟。反之,三两天就可能漏光。如何判断空调缺氟呢?中冷买教你几种简易的方法来帮助大家大致判断一下:
  一试 ---
  空调机正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外机的压缩机能像电冰箱一样开一会儿关一会儿,就可以说是正常。
  二测 ---
  用温度计测量室内机的进、出口风的温差,差值在 10 ℃ 以上,也算正常,温差越大说明空调的工况越好,好的可达 15 ℃ 左右。
  三看 ---
  在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水,像露水一样,为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰都不正常。
  四摸 ---
  如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼,如果不大热可能缺氟。
  五察 ---
  使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。
  安易买温馨提示,以上情况除最后一项外,都要在选型、安装、工作环境都正常的前提下,或者是以前工作都正常,现在不“凉了”,才可能是缺氟。缺氟只是一种最常见的,但不是唯一的毛病。不是有以上情况必定是缺氟。而且氟加多了,同样会造成室内机只出风但温度降不下来,加重压缩机负荷,电流过大等毛病。只有专业维修人员通过认真负责的检测,参照环境温度、电压、电流、机器工作时间的高低压力及出风口温度等,综合判断毛病所在才能“对症下药”。
  如果空调机一年(或更短的时间内)就需要加氟,则首先要修理漏气部位,然后再加氟。有如自行车“先补胎,后打气”。
  移动空调或因装修而要拆空调的用户,那在拆空调前一定要让专业维修人员收氟,并一定要把敞开的管道口和阀门口用原来的丝堵螺帽堵好,要不就用多层塑料布包严。如果一旦进水或进土,后果是很严重的。保温套破损了也要及时修补,否则空调的能效损失也是很多的。
  空调加氟具体方法操作
  1、开启空调;
  加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要用制热拔换向阀线的方法,强制空调进入制冷状态。
  2、连接加氟设备;
  空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。
  3、测压加氟;
  夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。
  4、撤掉加氟设备;
  在制泠状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状态下去掉设备的话,会造成大量的氟立昂泄漏。
  5、加氟完毕。
  对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤精泡沫进行检查。
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。【论坛】空调加氟步骤和方法
我的图书馆
【论坛】空调加氟步骤和方法
导读夏日炎炎的天气里,空调成为了我们必备的家用电器,现在绝大部分家庭用的空调都是氟系统,空调缺氟会造成空调制冷(制热)效果差、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等;严重的还会减少空调的使用寿命或者浪费电能等等,所以我们要警惕空调缺氟的情况,下面我们就来看看空调加氟的步骤和方法以及其中的注意事项什么情况下要对空调加氟1、使用超过5年以上的(任何一台分体式空调机都会自然泄漏氟立昂);2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;4、夏天外机风扇排风不热的;5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;7、夏季高压管(细管)结霜的;8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;10、空调有泄漏点的;11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。 空调加氟具体方法操作1、开启空调; 夏天加氟时可直接让空调在制冷模式下运转。因为制热状态下无法进行加氟操作,所以冬天加氟时,要 用制热拔换向阀线的方法,强制空调进入制冷状态。2、连接加氟设备; 空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。3、测压加氟; 夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右; 冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。4、撤掉加氟设备; 在制泠状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状态下去掉设备的话,会造成大量的氟立昂泄漏。5、加氟完毕。 对怀疑有泄漏点的空调,要用洗涤精泡沫进行检查。 空调加氟注意事项1、空调加氟多少钱一次合理啊? 这恐怕是空调用户最关心的话题了,现在市场可谓鱼龙混杂,屡有一台挂式空调加氟花掉近两百元的事情发生,其实这都是低价移机或低价安装留给用户的陷阱。 以1.5P壁挂式空调夏季为例,以下建议价格仅指在安装完毕后顺便加氟,不含上门服务费的情况下的收费。a、一点氟没有的情况下,因为要做真空处理,收80元左右比较合理;b、制冷效果极差,压力表显示接近为零,外机高压管结霜严重,但尚有一点点氟立昂。收60元比较合理;c、空调在制冷,但效果不理想。收50元比较合理;d、空调一切正常,但压力表显示回气压力不足0.45兆帕,收40元比较合理。e、提醒:专程上门加氟,即使加一点点,也不会低于60元,所以,空调安装完毕后把氟加满就最明智的选择。2、空调加氟按压力收费合理吗? 不合理,因为制冷系统压力是随环境温度变化随时变化的。在冬季加氟过程中,实际上根本看不到一个压力,哪能按压力收费呢?即使不在冬季,压力表显示的压力也只能作为一个参考值。3、加氟需要多长时间? 空调加氟专用管道连接好了后,一台空调加氟只需要大概5-10分钟,冬季加氟时间会稍长。 空调加氟步骤和方法(普通家用空调机)&&一、空调缺氟后的现象& &压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象: 1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。 2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。&&3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。&&4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。&&5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。&&6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。&&7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。&&8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。 另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。 空调加氟详细步骤1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。2. 启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟3. 充氟过程中观察压力表指针变化(注视表上的指示操作标准为5.0psi低于应加足标准压力高于标准5.0psi应将多余的压力排泄掉)。通过间断地充氟使压力表指针维持在空调标注的标准范围内。4. 试运转一段时间后,空调器应出现上述正常运转状态。5. 停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。 空调加氟步骤1、把遥控器设为制冷模式打开空调。2、检查室内机是否正常运转。3、室外压缩机是否正常启动。4、正常启动后,从室外机低压阀侧柱连接加氟设备。5、测压加氟。6、用泡沫水检查有无漏点。 空调加氟的依据和方法 如果我们家中使用的空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,就会出现以下几种现象:1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。  2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。  3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。  4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。  5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。  6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。  7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。   另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。 一、准确加氟的前提条件1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。3.维修工具及材料必须合格。4.严格按加氟工艺操作。 二、空调加氟的依据和方法1.定量加氟:空调加氟在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,空调加氟室内空气温度20℃,空调加氟室外机空气温度7℃。3.测压力法:空调加氟将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右4.观察法:空调加氟将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处温差。 在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。 空调加氟的常识 一台安装合格不泄漏的空调,三五年,七八年都可以不加氟。反之,三两天就可能漏光。用户如何自己判断呢?格力空调教你几种简易的方法来帮助大家大致判断一下: 一试 --- 空调机正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外机的压缩机能像电冰箱一样开一会儿关一会儿,就可以说是正常。 二测 --- 用温度计测量室内机的进、出口风的温差,差值在 10 ℃ 以上,也算正常,温差越大说明格力空调的工况越好,好的可达 15 ℃ 左右。 三看 --- 在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水,像露水一样,为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰都不正常。 四摸 --- 如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼,如果不大热可能缺氟。五察 --- 使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。 加氟前先修理漏气部位 格力空调温馨提示,以上情况除最后一项外,都要在选型、安装、工作环境都正常的前提下,或者是以前工作都正常,现在不“凉了”,才可能是缺氟。缺氟只是一种最常见的,但不是唯一的毛病。不是有以上情况必定是缺氟。而且氟加多了,同样会造成室内机只出风但温度降不下来,加重压缩机负荷,电流过大等毛病。只有格力空调专业维修人员通过认真负责的检测,参照环境温度、电压、电流、机器工作时间的高低压力及出风口温度等,综合判断毛病所在才能“对症下药”。 六提示 --- 如果空调机一年(或更短的时间内)就需要加氟,则首先要修理漏气部位,然后再加氟。有如自行车“先补胎,后打气”。七谨记 --- 移动格力空调或因装修而要拆格力空调的用户,那在拆格力空调前一定要让格力空调专业维修人员收氟,并一定要把敞开的管道口和阀门口用原来的丝堵螺帽堵好,要不就用多层塑料布包严。如果一旦进水或进土,后果是很严重的。保温套破损了也要及时修补,否则空调的能效损失也是很多的。来源:暖通空调在线论坛