这两天家里的空调打开后不制冷,但是室内机有风吹出。爬外面看到室外机的风扇不转。但是关机拔掉电源等待一会重新开机,多开几次就能工作。但是工作3个小时左右外面压缩机就停止工作。室内机吹风但是不是冷风。
机子是老机子了用了有年头了,我是不是需要把...
我有更好的答案
  空调不制冷和空调制冷差的原因:  1.制冷剂不足:当制冷系统中循环制冷剂不足时,高、低压侧的压力值均会比正常时低,且从观察窗内可看到气泡流动。此时,在检查空调不制冷系统无泄漏后,应添加适量的制冷剂。空调不制冷和空调制冷差的原因。  2.制冷剂过多:如充注的制冷剂量超过制冷系统的正常容量,必然使冷凝器内液体制冷剂增加,从而减少了散热面积,使冷却效率降低。其主要表现是:系统的高、低压侧压力值比正常时高;用手触摸高压管,感觉烫手;断开空调开关约45s后,从观察窗中仍看不见有泡沫状态的制冷剂流过。这时,需从低压侧放掉适量的制冷剂,使其达到正常的排气压力和温度。空调不制冷和空调制冷差的原因。  3.制冷系统脏堵:由于压缩机长期运转,机械磨损产生的杂质可使储液干燥器或膨胀阀轻微堵塞,从而导致输出的制冷量不足。表现为系统的低压值过低,储液干燥器前后的管子有明显的温差或膨胀阀处结霜,需更换储液干燥器或清洗制冷系统。空调不制冷和空调制冷差的原因。  4.电控电路故障:电控电脑板也是比较容易损坏的,还有就是做功部件,压缩机 内外风机的损坏。遇到此类空调不制冷故障大多以小故障维修;大故障更换。
电子产品技术支持
这样那压缩机是没问题,查一下外风机电容。电机是不是好的。这种现象肯定是压缩机热保护,太脏了也会这样
本回答被提问者采纳
那是滤网太脏了热气散热不了 压缩机才不工作 它被保护了
你把室外机拆开,查看里面两个电容,把电容拆下,拆下前把线路做好标记,然后把电容放在平面上,如果有凸起的感觉就代表电容坏了,开机后3分钟启动风扇是正常的
1查一下风机转速是否正常,太慢换风机电容2室外机清洗一下冷却器
如果压缩机不转就是温控器坏了,换一个温控器吧在不转就是电容坏了或压缩机卡杠了
试试清洗室外机,如果还不行,就要请专业师傅上门
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调不制冷的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调压缩机不工作不制冷是怎么回事_百度知道
空调压缩机不工作不制冷是怎么回事
我有更好的答案
大致的可能原因和处理方式:1、空调系统发生了制冷剂泄漏:当空调发生一定程度的制冷剂泄漏到一定程度时空调会出现压缩机排气温度过高保护停机甚至是压缩机内置保护,导致空调无法正常启动压缩机制冷。处理方法:请停用并向厂家售后报修,维修人员诊断确认并检漏、补漏、抽真空、加冷媒。2、空调室外机周围通风不顺畅或室外机换热器表面积尘严重:当空调室外机周围通风不顺畅或者换热器表面积尘严重时,压缩机会间歇性的出现排气压力过高保护或者是压缩机过载保护而停止制冷。处理方法:用自来水配合软毛刷反复清洗室外机换热器表面积尘。确保周围通风顺畅。3、室外机风机电机电容老化:室外机风机电机电容老化容量衰减导致室外机循环风量变小,压缩机会间歇性的出现排气压力过高保护或者是过载保护。处理方法:用万用表测量室外机风机电机电容容量,如果容量衰减,应更换全新的同规格电容。4、压缩机损坏或启动电容老化:
压缩机启动电容老化容量衰减之后会直接导致压缩机无法正常启动,这种情况下室内外风机电机是正常运转的,只是压缩机启动不了。处理方法:用万用表测量室外机风机电机电容容量,如果容量衰减,应更换全新的同规格电容。
采纳率:94%
那启动的就是室外机电风扇,这个故障电源跳闸一般是电流过大或设备短路引起的,看你说的情况,而又不制冷。原因如下 1、压缩机启动电容击穿或损坏2、压缩机本身损坏3,根据你的阐述,应该就是压缩机不工作,空调室外机还有声音
本回答被网友采纳
室外机短路了,找专业维修家用空调的维修人员上门服务吧,应该是电路板短路或者压缩机烧毁了。
我的机子前些日子也是这样,经售后检测是压缩机的启动电容坏了,换了一个总共120元。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调压缩机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何判断KFL25分体空调不制冷?压缩机高压管正常工作压力是多少?_百度知道
如何判断KFL25分体空调不制冷?压缩机高压管正常工作压力是多少?
我有更好的答案
0-1你好.5MPA高压压力是1.8MPA--2.1MPA停止压力是1.3MPA希望我的回答能帮到你o(∩_∩)o..!正常情况下低压工作压力是0.4MPA--0
采纳率:59%
内机风口出风13度左右...15公斤左右..
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调不制冷的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调压缩机不工作的原因有哪些
在前面一篇文章“”中介绍了相关知识,这次还是由专业的空调维修师傅冯师傅来说说空调压缩机不工作是有哪些原因造成的。而作为普通老百姓,有如何知道家用空调在什么情况下不能够正常工作呢?在面对空调压缩机不工作的时候我们应该怎么办呢?用有多年空调压缩机维修经验的师傅的话说就是,你应该起码了解一些空调压缩机的基本常识,能够自己分析出空调压缩机不工作的简单原因。自己无法维修的就可以找上维修师傅帮你解决。
空调压缩机的工作原理就是当压缩机运转时从低压管吸气(大管),高压管(小管)出气。通过压缩机的中转从而实现制冷效果。无论是吸气不正常还是出气不正常都有可能导致空调压缩机不工作,如果进出气的方向反了则有可能刚开始可能排一点气,后面就不会出气了。
空调压缩机不工作简单维修方法参考:
1.首先剖析空调系统的压力能否正常。用空调加注机对系统的压力停止检查,发现空调系统静态时上下压和正常值相比一切正常。这样根本扫除短少制冷剂形成空调不工作的缘由。
2.检查空调系统紧缩机工作线路能否正常。检查蓄电池正极一发起机舱内F9保险丝一BSI智能控制盒一空调紧缩机一接地,这一线路正常。继续检查蓄电池正极一座舱内保险丝一BSI一空调紧缩机一接地,这条线路也正常。
3.检查空调系统压力开关能否正常。依据电路图检查空调压力开关1号脚的电压12V,短接1号脚和3号脚后风扇高速旋转:短接1号脚和2号脚后发起机转速增加:再短接1号脚及4号脚,紧缩机不运转。
这一切说明.压力开关及其控制线路工作正常。
4.用PRXfA诊断仪对空调系统停止毛病读取和毛病码删除,系统一切正常。
5.对空调系统的设置停止参数读取:RlTD空调X:有FRIC发起控制系统X;VIN空调X。这阐明系统设置一切正常。
6.最后对智能控制盒BSI停止检查。换上新的BSI控制盒,用PRXIA诊断仪进入到电控单元设置,并依照换取BSI控制盒操作步骤停止各项操作:输入用户密码、输入VIN号、备件组织号、停止系统设置等。操作完成后起动发起机并翻开空调开关,一切正常。
空调压缩机不工作空调就不能实现制冷效果,而我们家用空调在什么情况下不能够正常工作呢?下面笔者教大家几招检查空调压缩机不工作的方法。
1、电压低形成、有的空调合适低电压运转(187V-242V)都能够工作、但机型不同,所以很难判定,详细状况详细剖析。(倡议装置稳压器)
2、室外机过脏形成你的空调散热不好、紧缩机过热维护。(清洗室外机就能够处理)
3、紧缩机的启动电容容量降低形成、由于晚上电压自身就低、假如电容的容量小的话、空调紧缩机就很难启动(改换同规格的新电容)。
如果朋友们发现用笔者这些方法都没有办法检查出空调压缩机不工作的原因来,您最好找专门的空调压缩机维修师傅来帮你看下,有时即便是自己知道是哪方面出了问题也最好不要自己私自去修这样很可能出现不必要的意外事故。