我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【暖通课堂】多联机设计应用常见问题探讨
常见问题:负荷计算
常见问题:
<font color="#.夏季冷负荷计算不足
<font color="#.冬季热负荷计算不足
<font color="#.容量衰减考虑不充分
<font color="#.建筑变化后没有应对
<font color="#.特殊场合的负荷配错
导致后果:
<font color="#.制冷制热无法满足
<font color="#.长时间不达设定温度
<font color="#.容量衰减过大效果差
<font color="#.特殊场合应用失败
负荷计算(注意新风负荷的承担方式)
依据:《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010:
第3.3.2条“间歇空调的房间,负荷计算时应考虑建筑物蓄热特性所形成的负荷;不同时使用的房间,负荷计算时应考虑邻室空调不运行时所形成的围护结构传热负荷。”
考虑到多联机的使用灵活性特点,同时考虑间歇使用和临室传热,选择室内机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.3的系数,当夏季室内温度要求较低时,负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.1-1.3的系数。选择室外机时,办公建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数;居住建筑室内计算负荷宜适当放大1.05-1.2的系数。
常见问题:系统衰减
从各厂商产品样本中我们得知:在许用范围内,相对冬季制热,夏季制冷室外温度对制冷量的影响较小,管长对制冷量影响较大;冬季制热室外气温对制热量的影响较大,管长对制热量影响相对较小。
<font color="#.温度影响(以某品牌样本为参照)
表1 夏季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1
室外机进风干球温度(oC)
室内机回风湿球温度(oC)
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#.88
<font color="#.94
<font color="#.00
<font color="#.04
<font color="#.08
<font color="#.16
<font color="#.24
<font color="#
<font color="#.87
<font color="#.93
<font color="#.99
<font color="#.03
<font color="#.06
<font color="#.13
<font color="#.21
<font color="#
<font color="#.86
<font color="#.92
<font color="#.98
<font color="#.01
<font color="#.04
<font color="#.10
<font color="#.16
<font color="#
<font color="#.85
<font color="#.91
<font color="#.97
<font color="#.00
<font color="#.03
<font color="#.08
<font color="#.13
<font color="#
<font color="#.83
<font color="#.89
<font color="#.95
<font color="#.98
<font color="#.99
<font color="#.03
<font color="#.06
表2 冬季室外机进风、室内机回风温度修正系数n1
室外机进风湿球温度(℃)
室内机回风干球温度(℃)
<font color="#.0
<font color="#.0
<font color="#.0
<font color="#.0
<font color="#.0
<font color="#.0
<font color="#.65
<font color="#.64
<font color="#.62
<font color="#.62
<font color="#.62
<font color="#.62
<font color="#.78
<font color="#.77
<font color="#.76
<font color="#.75
<font color="#.75
<font color="#.74
<font color="#.89
<font color="#.87
<font color="#.86
<font color="#.84
<font color="#.84
<font color="#.83
<font color="#.0
<font color="#.97
<font color="#.96
<font color="#.94
<font color="#.92
<font color="#.92
<font color="#.86
<font color="#.0
<font color="#.05
<font color="#.03
<font color="#.99
<font color="#.98
<font color="#.94
<font color="#.88
<font color="#.0
<font color="#.06
<font color="#.04
<font color="#.00
<font color="#.98
<font color="#.95
<font color="#.88
<font color="#.0
<font color="#.12
<font color="#.08
<font color="#.02
<font color="#.99
<font color="#.95
<font color="#.88
表3 除霜运行时制热量修正系数n3
室外机进风温度( ℃ DB)(相对湿度=85%RH)
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#.95
<font color="#.93
<font color="#.88
<font color="#.85
<font color="#.87
<font color="#.90
<font color="#.0
以10HP室外机为例,市场上各品牌管长和冬季制热衰减系数:
管长100米制冷量的衰减量(%)
制热能力衰减(主机在室外-15℃WB室内20℃DB)(%)
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#.5
<font color="#
<font color="#
<font color="#
<font color="#.5
<font color="#
<font color="#.5
<font color="#
常见问题:管路分支设计错误
系统分支级数过多
近端与远端差距过大
两个分支期间距过小
分支前后直管段太短
未设计模块间管径
导致后果:
管路中冷媒分配不均
远端室内机效果很差
冷媒汽液流动不平衡
室外机模块故障率高
设计推荐:
<font color="#. 根据CAD模板设计管路;
<font color="#. 按设计院图纸再在现场调整。
常见问题:新风机的应用
制冷剂直接蒸发式新风机与普通室内风管机控制方式的区别如下表:
普通风管机的处理能力:15~20kJ/Kg;
Δi=Ql/1.2G=14/(1.2XkJ/Kg(以5匹风管机为例);
专用新风机的处理能力:35~40kJ/Kg;
Δi=Ql/1.2G=28/(1.2X2100)=40kJ/Kg(以10匹专用新风机为例);
常见问题:风道系统设计错误
送、回风口设计错误
无回风管用吊顶回风
风口类型、材质错误
风管尺寸、走向错误
检修口未设计或过小
风速过高使噪音超标
容量损失大,灰尘多
气流组织分布不合理
夏季制冷时风口结露
无法进行维护和保养
<font color="#. 提前通报正确的风口风道设计;
<font color="#. 发现风口风道问题后现场整改。
常见问题:室外机选型与摆放
室外机选型
根据划分系统计算选择室外机1根据划分的系统服务房间,计算最大冷负荷和冬季热负荷。
室外机选择计算
<font color="#)夏季:
Qm =(1+β1)ΣQnmax/(n1.n2)
Qm——室外机名义制冷量(kw)
ΣQnmax——室外机担负系统内所有房间计算冷负荷,某一时刻最大值(kw);
n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数;
n2——管长修正系数;
β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。
<font color="#)冬季:Qm=(1+β1)ΣQn /(n1.n2.n3)
Qm——室外机名义制热量(kw);
ΣQn——室外机担负系统内所有房间计算热负荷值(kw);
n1——室外机进风、室内机回风温度修正系数;
n2——管长修正系数;
n3——除霜修正系数;
β1——积灰对室外机传热影响的附加率,冷暖两用取β1=20%。
注:考虑到室外机易积灰,积灰对传热影响较大,积灰对室外机传热影响的附加率宜取β1=20%。
<font color="#)根据夏季、冬季所选出的室外机,取其中大的型号。
以上各种修正系数见以下各图表:
(1)坚持系统小型化的要求,系统容量不宜过大,最长管路不宜过长;同一个系统室内机的额定容量和不宜过大。
(2)系统不宜跨越多层划分系统,跨层不宜超过3层,最好同层划分系统;
(3)使用不频繁的大空间房间宜单独设置系统,如大会议室、多功能厅等。
什么是气流短路?
由室外机排放的热风被进风口吸入。
对空调系统的影响
制冷能力下降,进风口温度43摄氏度(空调机连续运转的上限温度),以上情况最严重时机组会停机。
<font color="#.使排出热风不被进风口吸进=尽快将废热排向自由空间;
<font color="#.进风阻力小,容易进入。
分层安放,对策:
<font color="#.设计导风管
<font color="#.使百叶角度下倾0~15&,间距大于50mm。
根据多联机通风、安装、维修的空间要求,下图给出了几种室外机布置的实例。
室外机的排风百叶设置
(1)室外机的排风百叶采用普通防雨百叶,造成实际排风量与室外机要求通风量差距较大,且排风贴附在建筑外表面,易形成热岛效应。
图1显示了普通防水百叶的做法。(仅为额定风量的50%)
室外机高层建筑使用的热压问题
(1)室外机布置在凹形槽内,热压作用特别明显,如下图:
室外机噪声问题
室外机运转噪音超过环境噪声标准 在室外机布置时,应注意室外机噪声对周边环境的影响。
室外机布置的其他问题
(1)维修间距过小室外机两侧面和进风面均不需要维修,但操作面(背对进风面)需要维修、保养等操作,应预留500mm的维修间距。
(2)北方地区多联机冬季供热,室外机进风侧面向冬季主导风向,下雪天气非常不利于化霜,应加遮雪罩或调整布置方向,且通风良好,以利于化霜;室外机基础应大于200mm,以避免结冰影响换热。
(3)用在高温环境、强磁环境、腐蚀性气体较多的环境。
百叶角度过大
百叶间距过小
百叶防雨钩过长
百叶叶片厚度大
导风帽设计不合理
机房空间不合理
外机通风阻力过大
外机循环风量不足
外机排风短路
机房温度失控
检修空间不够
常见问题:室内机的选型
a.新风供给方式对负荷的影响,注意室内机是否担负新风负荷,担负多少。
b.参照风机盘管选型计算,以上计算考虑了积灰对室内机传热影响的附加率β1。
c.考虑到多联机使用控制的灵活性,根据建筑物功能特点 和使用特点,并应适当考虑邻室传热,应适当考虑间歇使用系数,一般取1.1~1.3。
室内机布置时应注意以下几点:
<font color="#)室内机距分歧管越近越好,冷媒管越短越好;室内机控制板接线处必须预留500&500的检修孔,室外机检修侧应预留不小于500mm的检修空间;
<font color="#)氟管穿防火墙时应注意防火处理;
<font color="#)用于空气净化、加湿、及大量使用新风等比较困难,使用时应经技术经济比较后确定;当室内内有电子控制设备、振动、有油污蒸汽、电磁波、高频波设备易引起制冷机泄漏、设备损坏、控制失灵等事故,采取技术措施解决。
<font color="#)室外机与最远室内机管道较长时(大于100m)特别是室外机在室内机下面时,注意放大主液管的尺寸,具体做法见厂家技术资料。
<font color="#)凝结水净提升高度为200-500mmH2O;风管机接管方向是固定的,不可左右向互换,这与水系统风机盘管不同;
<font color="#)小容量室内机比大容量室内机比单位冷热量造价高,所以尽量选择大匹数室内机,以降低造价,但应注意室内机噪声。
常见问题:冷凝水管设计错误
管路管径坡度不合理
落水点位置不能适用
管路中未设置排气口
支管接主管方式错误
接入立管时无存水弯
直接接入雨、污水管
冷凝水管容易堵塞
临时改设计隐患大
管路中的气泡排不掉
主管中水流易倒灌
立管中的异味串气
雨、污水管产生结露
<font color="#. 确定冷凝水管设计方案后施工;
<font color="#. 现场指定落水点管径坡度等内。
常见问题:配电参数设计错误
提供样本输入功率
给暖通/电气设计师
给暖通/电气设计师
没有附配电示意图
给暖通/电气设计师
开关断路器跳闸
空调电缆线径过小
空调总配电容量不够
相关电气配件不适用
漏电火灾等安全隐患
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)这个怎么显示室内温度啊!【格力中央空调吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:4,714贴子:
这个怎么显示室内温度啊!
我卧室的也只显示设定温度不显示室温。
多联机不显示
怎么显示室内面积
格力多联线控器?
四代机线控器自带室内温度显示,五代机不知道怎么设置
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴&关于日立&产品体系&企业资讯&销售服务&售后支持&互动交流&加入我们
您可以点击问题右侧的箭头来选择打开或关闭问题
1、空调设定17度,但降到26度就不会再下降了,是不是空调不正常?
  设定温度17度是空调使用者想要达到的预期温度,空调环境与外界存在热量交换,当室内房间到一定温度时空调产生的冷量跟房间与外界能量损失相等,此时房间的温度就不会有所变化。如果要提高效果,可采取提高房间密封性能,窗户贴膜、窗帘防晒等减少房间向外界的能量损失措施。如果有特殊要求则在前端设计时就要考虑设计负荷。
2、空调开机不出热风?
  (1)多联中央空调出于人性化考虑基本都有防冷风功能,如果刚开机出风温度达不到要求则室内风机不运行或微速运行;
  (2)空调运行模式设定错误,没在制热状态;多联机当室内机的模式冲突时,有的室内机设置制热,有的设置制冷模式;
  (3)空调的设定温度过低。
3、开制热关机后为什么还出风?
  室内机有吹余热功能。
4、室外机上电后空调开了半天,线控器显示屏没有故障显示,房间没一点效果?
  中央空调一般有预热保护功能,为了保护压缩机在压缩机运行前要对冷冻油预热,微电脑设置预热时间一般是4个小时,当设备初次上电或长时间断电再次上电时,预热保护程序启动,此时压缩机是不启动的,此时线控器上显示:&运转限制中&。
5、冬天用空调制热,室内机经常出现不吹风现象是不是空调坏了?
  冬季制热运行,室外机换热器会结霜,因此空调设计化霜功能,化霜周期依据室外环境温度、湿度调整,一般时间控制的在一小时左右。化霜运行时室内机不吹风。
6、空调室外机为什么会漏水?
  (1)制热化霜时会产生水、是正常现象。
  (2)制冷时室外连接管路保温不到位、裸露,会出现凝露。
7、空调室外机怕淋雨吗?
  室外机是安装在室外的设备,不怕正常的雨淋,但是要防止汇集后的水流冲淋室外机。
8、变频多联中央空调室内机多长时间清洗保养一次?
  公共场所中央空调的清洗保养一般每年两次,家庭使用一年一次即可,可以根据具体的使用情况,如果使用环境空气质量等较好,室内机部分可以2年清洗一次;如果自己清洗,可把室内机回风过滤网取下,用清水清洗,晾干后装上恢复即可。
9、空调室内出风变小了、噪音比以前大了、效果也比以前差了?
  一般是室内机回风过滤网脏堵了,检查清洗滤网。
10、变频多联中央空调制冷剂多久需要补充?
  空调安装时,铜管安装完成都要经过严格的保压检漏试验,制冷系统如果不存在泄漏,如果运行压力等参数正常制冷制热效果良好则无需补充制冷剂。关于多联机蒸发温度和吸气压力的问题
最近在做一个多联机的实验,下面是多联机外机的管路图(吸气压力测量点同于图中低压传感器点)。有个问题一直困扰,我的理解,吸气压力和室内机蒸发压力之间差别应该不会很大,只有回气管路阻力损失而已,可是实验测得的数据蒸发器入口温度(近似为蒸发器盘管温度,如图1,稳定在14
℃左右)和测得的吸气压力对应的蒸发温度(如图3,0.8MPa左右,查表的对应蒸发温度0
℃左右)相差很大,不知道是实际中回气阻力真的有这么大还是我理解上有什么偏差?请高手指点,十分感谢!注:1.所测室内机与室外机间管路很短,大概在3m左右。2.此系统使用了过冷却,不知道过冷却回路对吸气压力及室内蒸发温度影响有多大,从压焓图上分析似乎应工作在相同的蒸发压力下吧。