旧的中央空调控制面板尺寸面板换新的尺寸不符合怎么处理

空调室外机安装要求 空调外机尺寸
提起空调外机,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出空调外机安装要求,还是让不少人一头雾水。今天,小编就跟大家讲讲空调室外机安装要求,并介绍各品牌空调外机尺寸。
提起外机,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出空调外机安装要求,还是让不少人一头雾水。今天,小编就跟大家讲讲空调室外机安装要求,并介绍各品牌空调外机尺寸。
一、空调室外机安装要求
1、 室外机安装在已预留空调板上,或物业要求位置。
2、 室外机要求上下各户在垂直方向能通顺。
3、 空调冷凝水管要插入临近雨水管冷凝水接口内。
4、 室外机出户管线按物业要求统一设置在空调板一侧,上下各户顺直且位置一致。一层户室外机出户管线墙上开孔位置,要求距车库顶不小于15厘米且不得破坏防水层。
5、 空调室外机安装要牢固,本小区各楼外墙均做有保温层,要求:
①、空调板上固定,固定螺栓长度不小于12厘米(入结构层深度7厘米)。
②、采用挂架固定,挂架固定螺栓长度不小于20厘米(入结构层深度12厘米)且固定螺栓数不少于2个。
③、有防水做法部位,固定挂架等均不得破坏防水层。
6、固定螺栓孔,管线穿墙孔要做好防水封闭处理。螺栓孔在上螺丝前用玻璃胶封闭,穿墙孔用防水油泥嵌塞严密后安装专用护帽。
二、空调室外机的安装步骤
1、根据室外机位置和安装架上孔位,打膨胀螺栓孔,孔的数量与规格必须符合安装说明书的要求;固定室外机安装架,膨胀螺栓的数量与规格必须符合安装说明书的要求;室外机就位并穿入蜾栓,校水平后将螺栓紧固,室外机每米长度的高差不能超过5mm。
2、拧下室外机阀门上的接口帽,将制冷剂连接管连接上,连接时务必用两个扳手,用活动扳手使阀门固定不动,用力矩扳手拧接头螺母。
3、将制冷剂连接管接在室内机管路接头上,连接时务必用两个扳手,用活动扳手使接头螺栓固定不动,用力矩扳手拧接头螺母。如凝结水排水管不够长,则接上机内附带的接管。
4、卸下室外机控制盒盖,按编号和颜色将电缆线接到端子板对应各端子上,再上好控制盒盖;拧下回气阀上的多用口盖,将液体牌向开阀方向旅转一圈,按多用口中的气门芯,用制冷剂顶出连接管与室内机中充入的氮气和进入的空气,放气时间按安装说明书的要求而定。
5、用电子卤素检漏仪检漏或用洗洁精均匀涂于各接口处检漏。如有泄漏则需关闭阀门,松开接头,割下喇叭口重新扩口,重新连接并放空气,直至无泄漏;完全旋开液体阀和回气阀。
6、旋开室内机面板,拧开接线盘面板螺钉,按接线端子的编号和颜色将电缆线接到端子板对应各端子上,盖好接线盒面板,拧紧螺钉;有一部分品牌的空调器出厂时室内机接线已接好,此时省略这一步。将连接管整形,使之与墙面贴近,接头处用不干胶海绵包扎,用PVC包扎带和压敏胶带将连接管与电缆包扎在一起。
7、在室内机换热器下部的凝结水槽中加半杯水,试验排水是否通畅,盖好室内机面板;从空调器电源插头上检査电源线与接地线之间的绝缘电阻,确认其值不低于2M&O;插上电源,检査接地电阻;如用户电源无地线,需另加可靠接地。
8、通电试运行,世纪星介绍检査空调器所有功能是否能正常实现,并为用户演示一遍,但冬季不试制冷,夏季不试制热;检査进出风温差,制冷时此温差应为12~17℃,制热时则应为16~23℃;用密封胶密封墙洞;填写安装单,并请用户签字。
三、各品牌空调外机尺寸
长虹壁挂式1P冷暖空调 KFR-25GW/DC3 室外机外形尺寸(mm):550&780&270;
长虹壁挂式1.5P冷暖空调 KFR-25GW/DL 室外机:537&597&282;
长虹3P冷暖柜机 KFR-71LW/DFS (高&宽&深单位:mm) 室外机:885&870&354;
长虹2P单冷柜机 KF-51LW/FS (高&宽&深单位:mm) 室外机:558&867&316;
美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调室外机(mm) 850&600&305;
美的立柜式KFR-50LW/IY空调高x宽x厚(mm) 室外机 701&843&313;
长虹壁挂式1P冷暖空调 KFR-25GW/DC3 室外机外形尺寸(mm):550&780&270;
长虹壁挂式1.5P冷暖空调 KFR-25GW/DL 室外机:537&597&282;
长虹3P冷暖柜机 KFR-71LW/DFS (高&宽&深单位:mm) 室外机:885&870&354;
长虹2P单冷柜机 KF-51LW/FS (高&宽&深单位:mm) 室外机:558&867&316;
美的立柜式KFR-50LW/F1Y换气世纪星空调室外机(mm) 850&600&305;
美的立柜式KFR-50LW/IY空调高x宽x厚(mm) 室外机 701&843&313;
春兰强劲系列柜式空调器KFR-50LW/BD 外形尺寸(mm)深&宽&高:312&800&646;
春兰柜式空调器KFR-60LW/d 外形尺寸(mm)深&宽&高:312&800&646;
格力空调KFR-70LW/E1(7053L1)A室外机尺寸:700&950&412;
格力空调KFR-50LW/K(5057L)Y室外机尺寸:540&760&255;
海信KFR-5001LW/BP 室外机尺寸:995&300&630;
LG空调LP-S2052DA柜机2P室外机尺寸: 680&555&265mm;
LG空调LP-S2552DA柜机2.5P 室外机尺寸:870&655&320mm;
LG空调LP-Q3052DA柜机3P 室外机尺寸:870&655&320mm;
LG空调LP-P2051HA柜机2P室外机尺寸: 870&655&320mm。
以上就是空调外机安装要求的相关内容介绍,希望对大家有帮助。许多人家搬家,由于旧空调还是完好的,就会自己动手拆装空调,自己动手行动时,会发现有许多小问题,所以大家在拆装空调时需要格外注意!另外,空调外机的尺寸也要准确测量,以防安装出现差错!感谢大家对齐家网的支持,还有相关文章陆续载上,请大家继续关注哦。
如果您对齐家网广告投放、站内合作或内容合作感兴趣,请联系QQ:。
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
提到空调外机很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出空调外机安装方法,还是让不少人一头雾水。今天小编就为大家讲讲空调外机安装方法,顺便也介绍下空调外机的清洗,感兴趣的朋友一起来看看吧!
空调外机因为安装在屋子外面,由于现在许多都是住的高层楼房,那么出现隐患的几率特别大。本文具体给大家说说空调外机会出现的隐患有哪些。
空调是夏季最受欢迎的家用电器,空调市场在夏季也迎来了高峰期,很多人在购买空调后为了能够更节省一点部分人都选择自己来安装空调,对于空调安装步骤方法很多人还不了解。下面随小编看看空调怎么安装及空调安装注意事项。
空调使用过程中,经常会出现一些问题。当空调外机不转怎么办?这时候如果能检查出空调外机不转的原因。那么就能更好的拿出空调外机不转的解决方法。下面小编具体的给大家说说空调外机不转的解决方法与技巧。
相信提起空调外机,大家都不会陌生。但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出空调外机安装要求,还是让不少人一头雾水。相对于室内机,是室外机的安装所要注意的地方就更多了,但是也并不是没有没有规律的,只要掌握大概的空调机的工作原理,其实也不是难点。首先,室外机要安装在水平的位置,无论是放在地面上的还是用挂架安装的,因为机器安装不平衡会使得内部电器的运转噪音加大。今天,小编就为大家讲讲空调外机安装要求,并介绍空调外机怎样清洗。
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-频道精选:&&
此专区共收集了(669,138张)关于速腾的帖子
我收藏的车:
打开喜爱车型的“车评专区”,点击车型名称旁的“我要收藏”的图标即可在此显示,方便下次查看
老速腾换新款空调控制-速腾车友关注
请教各位,如题, 能否换成11款的空调面板(按钮 + 面框), 看似好象空调出风口尺寸不太一样... 多谢了!...
&&售价:13.18-21.88万元
关于速腾的口碑报道
汽车口碑影响力
办站宗旨:最真实的汽车消费评论
Copyright 2017 我爱车版权所有
渝ICP备号-1 增值电信业务经营许可证编号:渝B2-后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
金钱737230
交易诚信度6
主题帖子威望
交易诚信度6
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
美的空调安装技术培训教材
美的空调顾客服务部
安装服务规范………………………………………… 3
安装操作基本技能…………………………………… 5
安全原则………………………………………………25
安装前的准备…………………………………………
安装步骤………………………………………………
安装后的工作…………………………………………
嵌入式空调器安装指引………………………………
附录一 房间空气调节器安装规范……………………………52
附录二 美的空调地脚螺丝安装尺寸一览表…………………70
附录三 常见噪音故障及维修方法……………………………73
附录四 空调器漏电的判定与处理……………………………76
附录五 空调器常见漏水故障和维修方法……………………80
附录六 空调器漏氟常见故障及解决方法……………………83
附录七 电源输入线及插头型号一览表………………………85
附录八 美的空调2匹及2匹以上匹配空气开关一览表……89
附录九 安全用电………………………………………………91
附录十 分体式空调器移机注意事项…………………………102
第一章 安装服务规范
第一节 上门服务规范
所有服务单位必须服从顾客服务部及所属区域空调产品管理中心的管理,必须严格按照服务规范为用户提供优质,高效,满意的服务.服务规范包括着装,仪表,语言,行为等内容.
1,严格按预约时间上门服务,守信誉,不失约.
2,着装要清洁整齐,仪表要大方,精神要饱满,必须佩戴《美的空调顾客服务监督卡》.严禁穿着其它品牌的工作服为美的空调用户服务.
3,到用户家应先轻轻敲门,主动礼貌自我介绍并出示《美的空调顾客服务监督卡》.
4,征得用户许可后,应穿好鞋套方可入室(室外作业不需穿鞋套),以避免踩脏地毯和地板.开始服务前须向用户递交《美的空调顾客服务监督卡》,以便用户监督服务工作.
5,铺好垫布,将所用工具轻轻放在工作垫布上.
6,空调安装位置应征求用户的同意,不符合使用要求的应在施工前向用户耐心解释,并正确定位.
7,安装前,要用盖布盖好用户的家具物品.
8,服务过程中,如需挪动用户的家具和物品,必须征求用户同意.
9,空调搬运或家具移位时应轻拿轻放,严禁在地板或地毯上推来推去,以免划伤地板或地毯.
10,工作中必须严格按照国标GB《房间空调器安装规范》见《附录一》及我公司规定的安装工艺要求进行操作,以保证服务质量和服务水平.
11,服务过程中,需注意宣传美的产品特点,优势,讲解使用方法和日常维护,保养常识.
12,服务过程中,不喝用户一口水,不在用户家吸咽,不拿用户任何物品.使用用户设施前应征得用户同意.
13,不准以任何理由和用户发生争吵.
14,注意精神文明,不讲粗话,不讲不做有损于企业形象的话和事.
15,服务过程中,必须注意保护用户的物品不被损坏,如若损坏应向用户致歉并按价赔偿.
16,安装完毕后,按检查项目逐项认真检查,并征求用户意见.无问题后,请用户在安装单上签字确认,用户是单位的还应加盖公章.
17,服务完毕后,应把工作现场清扫干净,家具等物品归位.
18,严格按国家&新三包&规定和我公司规定为用户服务,属保修期内免费服务的不准巧立名目收取费用.严禁乱收滥收用户费用.
19,告别前,向用户索回顾客服务监督卡.
20,离开时,要使用&谢谢&,&服务不周&,&请多原谅&,&再见&,等礼貌用语,并留下联系电话号码.
第二章 安装工操作基本技能
钳工(管工)操作
1,割管操作
割管要使用割管器,如图1-1-1所示.操作时,先将铜管夹在滚子与刀轮之间,旋动转柄至刀口顶住管子,将割管刀绕铜管旋转,并不断旋紧转柄.当割到接近管壁厚度时,轻轻一折,管子即断.
图1-1-1 割管器割管操作示意图
操作时一定要使刀与管轴垂直,并缓缓进刀,以免进刀过猛发生挤扁铜管的情况.割好的管口一般形成内缩的锐边,一定要用铰刀将锐边倒棱,倒棱时应注意管口要朝下,并倒干净碎屑.
2,弯管操作
常用的弯管工具是弯管器.其使用方法如图1-1-2所示.操作时将铜管视其管径套入相应的弯管器内,扣牢管端后,按预定的方向旋转杆柄,使管弯曲.操作时要注意切不可用力猛弯,以防压扁铜管.
对于脱氧铜管其管径的最小弯曲半径(R)如表1-1-1所示.进行弯管操作时,管子两侧必须保持最小为管径2倍(2R)的直线部分.若弯曲半径太小,则会引起加工变形,同时,偏平度(椭圆长轴/公称外径)变大,强度降低.所以,应尽量选择比较大的R.对于在起动,停机和运转中承受因振动产生的应力的部分,更应特别注意.
图1-1-2 弯管器弯管操作示意图
铜管公称外径mm
机械弯曲半径mm
心轴弯曲半径mm
3,扩管操作
扩管操作分扩杯形口和扩喇叭口两种方法,均可以借助扩管器来操作.
扩杯形口操作时,用夹管器夹紧铜管,按需要留出长度,然后用杯形胀管头对准管口,扩管器卡住夹管器,慢慢用力旋动丝杆,将管口胀压成杯形状,如图1-1-3所示.
图1-1-3 (1-标记 2-锥体 3-架 4-把手 5-夹板 6-制动钉)
扩喇叭口的操作与扩杯形口类似.不过要求更高一些,一是喇叭口要扩得均匀,大小要适中,以免扩小了连接时密封不好,扩大了管口容易开裂,尤其是薄壁铜管,更应精心操作.二是扩完喇叭口,必须仔细检查喇叭口内表面的质量.要求无划伤,坑,不得呈歪斜状.
被加工管扩杯形口后与配合铜管内表面配合连接见图1-1-4与表1-1-2.
图 1-1-4 图 1-1-5
被加工管扩杯形口后与配合铜管外表面配合连接见图 1-1-4 与表 1-1-3.(单位:mm)
铜管扩喇叭口尺寸如图 1-1-5
表 1-1-4 单位:mm
4,螺纹连接
螺纹连接用于紫铜管,有半接头连接和全接头连接两种.
半接头连接见图1-1-6(a)所示.左面铜管用螺纹连接,右面铜管则与接头连接.
全接头连接见图1-1-6(b)所示.两头均为螺纹连接,接头部分要先扩出喇叭口,然后用螺纹接头和螺母连接起来.
5,扩口连接 喇叭口连接用于分体式空调器的室内外机组的制冷剂管道连接.一般需要在连接的铜管端部扩制喇叭口,然后用专用的力矩扳手和呆扳手连接,见图1-1-7所示.
1-铜接头 2-铜管喇叭口 3-螺母
连接时一定要将管子清洗干净(用汽油纱布擦拭),并将两管对正.操作时,一只手用力矩扳手旋转紧固,一只手用呆扳手将管接头固定.旋转力矩扳手时,当听到咔咔声时即为紧好,不可再用力.
不同粗细的管子,选用不同的力矩扳手,选用时可参照表1-1-5.
扳手力矩 N.m
扳手力矩N.m
6,快速接头连接
快速接头是分体式空调器室内外机组制冷剂管道的连接部件,有多次弹簧自封式及扩口螺纹式等几种.
快速接头的连接操作要快,一般不超过5min,而且要精心.先检查两个接头处是否有油污,水污和杂物,然后用手将两接头对准,不可偏斜.见图1-1-8所示.在接头处用塑料投壶注入少许冷冻液,然后用力矩扳手拧紧(死扳手固定).一般先连接粗管(低压管,气管),后连接细管(高压管,液管),见图1-1-9所示.
图1-1-8 图 1-1-9
为使快速接头连接紧密,可先在有螺母的那个接头处用色笔划出24等分刻度,另一接头处划好标记.然后再用力矩扳手或其他扳手紧固.最后在结合处使两接头上的记号相吻合即可.见图1-1-10所示.
7,排水管的制作安装
制冷设备中的排水管有铁管(有缝管),塑料软管等.这些管子一般都要穿墙向外排出或与排水网络的排水管道相通.
1-排水管 2-管夹 3-油灰 4-卡子 5-套筒 6-多余的弯
图1-1-11为分体式空调器冷凝水排水管的正确与错误接法对照图.a图为正确接法,b图属错误接法.
当排水管需要穿过地板,外墙时,应按照图1-1-12所示的方法(a)制作安装.
二,焊接基本知识
1,套插铜管的间隙和深度
(1)钎焊管子时,接缝间隙对连接部位的强度有影响.间隙过小,焊料不能很好地进入间隙内,造成强度不够或虚焊.间隙过大,焊料使用量增多,焊料难以均匀渗入会出现气孔,导致漏气.配管钎焊部分的插入长度过短,则强度降低.
两管插入深度及内外部间隙如下表所示:
最小插入深度mm
配合间隙(单边)mm
0.05-0.035
0.05-0.035
0.05-0.045
0.05-0.055
0.05-0.055
(2)毛细管与干燥过滤器焊接
一般插入的毛细管端面(至少带有15度的倾斜角)距过滤器滤网端面为5mm,插入深度为15mm.
毛细管插入过深,会触及过滤器滤网,造成制冷量不足,或引起系统啸叫声;毛细管插入过浅,焊接时焊料会流进毛细管端部,引起堵塞.
毛细管焊接 插入过深 插入过浅
1-毛细管 2-过滤网 3-过滤器
2,焊接时的清洁处理
(1)焊接时铜管接头一定要清洁光亮,不可有油污,涂料,氧化层,否则会产生气孔或虚焊;
(2)铜管接头不可有毛刺,锈蚀或凹凸不平,否则会影响焊接质量,造成制冷剂的泄漏.
3,焊接火焰和温度
用气焊进行钎焊应采用中性焰.
焊接温度要比被焊物的熔点温度低,一般在600-700℃之间,温度过高会造成铜管被氧化烧损或使铜管变形,影响焊接强度;温度过低会使熔点低的金属与熔点高的金属分层,造成焊接不良.
4,充氮保护
钎焊配管时,一定要使氮气流过钎焊接缝处,防止焊管内部氧化,氮气的流量控制在表面上略微能感觉到即可;为防止产生氧化,应在连接部位温度降到200℃以下之前继续充氮.
5,焊接缺陷与原因
焊接时当焊料没有完全凝固时,绝不可使铜管振动,否则焊接部分会产生裂纹,使铜管泄漏.
焊接完毕后必须将焊口清除干净,不可有残留氧化物,焊渣等; 然后用制冷剂或氮气充入管中,进行检漏.
6,错误操作及产生原因:
①虚焊.外观判断:焊缝区域形成夹层,部分焊料呈滴状分布在焊缝表面.
产生原因:a,操作不熟练或不细心;
b,焊前没有将管件装配间隙边缘的毛刺或污垢清除干净;
c,焊时氧气压力不够或不纯造成火焰不足;
d,管件装配间隙过小;
e,温度控制不均匀.
②过烧.外观判断:焊缝区域表面出现烧伤痕迹,如出现粗糙的麻点,管件氧化皮严重脱落,紫铜管颜色呈水白色等.
产生原因:a,焊接次数过多;
b,焊接时控制温度过高;
c,调节火焰过大.
d,焊接时间过长.
③气孔.外观判断:焊缝表面上分布有孔眼.
产生原因:a,焊条和管件装配间隙有脏物;
b,焊接速度过快或过慢.
④裂纹.外观判断:焊缝表面出现裂纹.
产生原因:a,焊条含磷量多于7%;
b,焊接时中断;
c,焊后焊缝未完全凝固就搬动焊件.
(5)烧穿.外观判断:焊件靠近焊缝处被烧损穿洞.
产生原因:a,操作不熟练,动作慢,不细心;
b,焊接时未摆动火焰;
c,火焰调节不当;
d,氧气压力过大;
e,温度控制不均匀.
(6)漏焊.外观判断:焊缝不完整,部分位置未溶合成整条焊缝.
产生原因:a,操作不熟练,不细心;
b,焊条施加时温度不均匀;
c,火焰调节不当.
⑦咬边.外观判断:焊缝边缘被火焰烧成腐蚀状,但未完全烧穿,管壁本身被烧损.
产生原因:a,操作不熟练;
b,火焰预热位置不当;
c,火焰调节不当;
d,温度控制不均匀;
e,操作时手不稳定.
⑧焊瘤.外观判断:焊缝处的钎料超出焊缝平面形成眼泪状.
产生原因:a,温度控制不均匀;
b,焊条施加量过多或施加位置不当;
c,焊接时焊件摆放位置不平.
三,检漏技能
1,外观检漏:使用过一定时间的空调器,当氟利昂泄漏时,冷冻油会渗出或滴出,用目测油污的方法可判定该处有无泄漏.
2,肥皂水检漏:检漏时,先将被检部位的油污擦干净,用干净的毛笔或软的海棉沾上肥皂水,均匀涂沫在被检处.几分钟后,如有肥皂泡出现,则表明该处有泄漏.
3,电子检漏仪检漏:电子检漏仪为吸气式,故将电子检漏仪探头接近被测部位数秒钟左右停止,蜂鸣器蜂鸣时,表示有泄漏.
4,充压浸水检漏:若系统微漏或蒸发器,冷凝器内漏,较难查出,可充入一定的干燥空气或氮气,其压力一般为25bar左右.充压后将被检物浸入水中,待水面平静后,看有无气泡出现.
5,抽真空检漏:对于确实难于判断是否泄漏的系统,可将系统抽真空至一定 真空度,放置约1小时,看压力是否明显回升,判断系统有无泄漏.
四,排空,加氟,加冷冻油技能
排空有以下三种方法:
1,使用空调器本身的制冷剂排空:拧下高,低压阀的后盖螺母,充氟口螺母,将高压阀阀芯打开(旋1/4-1/2圈),10秒钟后关闭.同时,从低压阀充氟口螺母处用内六角扳手将充氟顶针向上顶开,有空气排出.当手感到有凉气冒出时停止排空.
2,使用真空泵排空: 如图所示
将歧管阀充注软管连接于低压阀充注口,此时高,低压阀都要关紧;将充注软管接头与真空泵连接,完全打开歧管阀低压手柄;开动真空泵抽真空;开始抽真空时,略松开低压阀的接管螺母,检查空气是否进入(真空泵噪音改变,多用表指示由负变为0),然后拧紧此接管螺母;抽真空完成后,完全关紧歧管阀低压手柄,停下真空泵(抽真空15分钟以上,确认多用表是否指在-76cmHg);再完全打开高,低压阀,将充注软管从低压阀充注口拆下,最后应上紧低压阀螺帽.
大气压一真空压力表
高压侧截止阀主寸
低压侧截止阀
抽真空速度为20叭40t/分
请使用具有到这真空度
1x10.吃1.3x103)
③外加氟利昂排空:
高压侧截止阀
低压侧截止阀(充注口)
喇叭管连接部
低压侧截止阀
将制冷剂罐充注软管与低压阀充氟口连接,略微松开室外机高压阀上接管螺母;松开制冷剂罐阀门,充入制冷剂2-3秒,然后关死;当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出10-15秒后,拧紧接管螺母;从充氟口处拆下充注软管,用内六角扳手顶推充氟阀芯顶针,制冷剂放出.当听不到噪音时,放松顶针,上紧充氟口螺母,打开室外机高压阀芯,并注意上紧截止阀螺帽.
加氟:对于全封闭式压缩机,充注氟利昂往往采用低压吸入法.充氟前由钢瓶往制冷系统中充注制冷剂时,可将钢瓶与修理阀相连接,也可用复合式压力表的中间接头充入.打开钢瓶阀门,将接管内的空气排出后,拧紧接头,充入制冷剂,表压不超过0.15MPa时关闭直通阀门.起动压缩机将制冷剂吸入,待蒸发器上结满露时即可停止充注.
制冷剂充入量的判断:
1,测重量:当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时可停止充注.
2,测压力:根据安装在系统上的压力表的压力值即可判定制冷剂的充注量是否适宜.
3,测温度:用半导体测量仪测量蒸发器进出口温度,吸气管温度,集液器出口温度,结霜限制点温度,以判断制冷剂充注量如何.
4,测工作电流:用钳形表测工作电流.制冷时,环境温度35°C,所测工作电流与铭牌上电流相对应.
加冷冻油:(空调器用全封闭压缩机采用25号冷冻油)
(1)往复式压缩机灌油步骤:
A,将冷冻油倒入一个清洁,干燥的油桶内;
B,用一根清洁,干燥的软管接在低压管上,软管内先充满油,排出空气,并将此软管插入油桶中;
C,起动压缩机,冷冻油可由低压管吸入;
D,按需要量充入后即可停机.
(2)旋转式压缩机灌油步骤:
A,将冷冻油倒入干燥,清洁的油桶中;
B,将压缩机的低压管封死;
C,在压缩机的高压管上接一只复合式压力表和真空表;
D,起动真空泵将压缩机内部抽成真空;
E,将调压阀关闭;
F,开启低压阀,冷冻油被大气压入压缩机,充至需要量即可.
充灌冷冻油后切不可用焊具焊接压缩机,以免内部空气受热膨胀而爆裂,因此必须将压缩机外壳焊接好,并进行检漏后方可灌油.
第三章 安全原则
空调的安装必须由经过培训的专业人员进行安装,在安装过程中应注意安全,以免由于安装不当而引入不安全的因素而影响用户的使用.
一,电气安全
空调器的电源为220V或380V(50Hz).
1,严禁使用不符合标准的插头,插座及电源线;所有空调器的专用线路上都应装有空气开关,漏电保护等线路保护装置;(特别是制冷量为5000W及以上的空调器),否则,可能会因为插头,插座,电线等发热而引发火灾;如没有相应的空气开关或漏电保护开关,会造成由机器故障或意外情况引起短路,漏电事故时,无法断开电源,造成火灾及人身伤亡事故.
2,分体空调器的室内外机连接线必须使用氯丁橡胶线(GB4706.32).
3,检查电源:单相220V,50Hz,三相380V,50Hz,其电压波动范围±10%,如不符应采取措施修正,否则不能安装.
4,空调器一般应安装在电源插头附近以确保电源线长度能覆盖.严禁在电源线或室内外机连接线不够长时,自行加接,必须更换整个电线;过长时,严禁缠绕成小圈,以免产生涡流发热;否则,可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热,打火,引发火灾或漏电,危及人身安全.
5,电源线或信号线必须使用压线卡(电线卡)固定后连接;否则,会造成松动并产生打火现象.
6,空调器必须正确接地,接地线不允许接在煤气管,自来水管,避雷线或电源接地线上,接地线必须使用铜线并有足够的线径,以确保接地电阻小于4Ω;安装人员应对用户提供的电源插座进行检查是否做到有效接地.否则,会引起机器外壳带静电,漏电,使人容易触电,危及人身安全.
7,电线应整齐布置,盖子要装牢,不可把多余的电线塞进机组里,应正确固定.
8,严禁用铜丝或导线代替保险管,保险管烧断应换同规格保险管;否则,保险管不起作用,使电路板失去保护,容易烧坏电路.
9,进行电气作业时,必须同时参照空调器说明书及机器内粘贴的电气线路图,查明实物正确无误才能进行.不允许随意更改线路;不准偷工减料,否则会引起空调器不能正常运转或制冷/制热效果差.
二,机械安全
大部分安装架是用钢材制造的,有用焊接结构的,也有用螺栓连接的,因此要注意材料的防腐蚀,应采取对钢材先进行镀锌,然后再涂漆或涂塑处理以确保其能抗腐蚀.如果是焊接结构,应由专业焊工进行焊接以保证焊透;如用螺栓连接,应用4.8级以上的螺栓,并加装防松装置.安装架要求其承重能力在180公斤以上,对柜机应有更重的承重能力.安装架不但要承受空调器自重,还要承受安装人员(或维修人员)重量,还要考虑风的荷载.
安装架固定在外墙上,应用膨胀螺栓固定,膨胀螺栓的螺母应加防松垫圈以防振动引起移动.
2,室外机的固定:
室外机必须与安装架用螺栓固定,螺栓应加防松垫片,以免在不停振动下引起室外机跌落或螺栓,螺母坠落引起事故.
3,严禁在安装室内外机时,不上或少上固定螺栓.室内外机安装必须牢固;否则,会因机器振动而产生较大噪音,甚至会从高空坠落,给人身安全带来隐患.
三,其他安全注意事项
1,凡属二楼以上空调外机的安装,维修都应系安全带,安全带另一端应牢固地固定,以防坠落.
2,高空作业时,应注意防止工具和配件跌落,砸伤行人.
3,带电检查线路时应防止人体任何部位触及电路,发生电击事故,检查电容时,应先给电容放电,(用带绝缘把的螺丝刀将电容两极短路).
4,更换电器配件时应先断开空调电源,防止触电.
5,更换室外机制冷配件时,应先将氟利昂排出室外机并妥善处理,防止氟利昂受热爆出,造成人身伤害,换内机制冷配件应先将氟利昂收到外机.
第四章 安装前的准备
一,安装所需工具
1,一字,十字头螺丝刀;
2,卷尺,水平仪;
3,内六角扳手,活动扳手,力矩扳手;
4,冲击钻,锤子,电锤或水钻,钻头(应与安装机型匹配);
5,切管器,喇叭口扩管器,铰刀;
5,电笔,温度计,压力表,钳子,钳型万用表.
二,空调器机型的选择及安装位置的选择
1,用户选择空调器时,应充分考虑到房间面积的大小,房间门窗结构,朝向,顶层,墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳,避尘,排风是否顺畅等情况.如用户选择空调器的制冷量不够,房间温度降不下来,会影响使用效果.
根据不同场所,单位面积所需的空调制冷量(单位:平方米)限房间层高2.8M以下.
注:以上数据仅供参考.用户在购买空调时还应认真考虑其他环境因素的影响,如隔热好坏,密封是否良好,窗门面积和朝向,是否顶晒等.以上条件越差,制冷量则相应要增加.
2,根据用户提供的空调器工作环境状况,综合考虑下列因素决定空调器的安装位置:附图
1)选择坚固不易受到震动且足以承受机组重量的地方;
2)机组应远离各类电器,热源2米以上的地方;
3)儿童不易触及的地方;
4)尽量缩短室内机与室外机连接的长度,分体机(含2匹以下柜机)配管距离最长不能超过15米,高度差应不超过5米,管道弯曲数不能超过10个;柜机(3匹以上)配管距离最长不能超过30米,高度差应不超过20米,管道弯曲数不能超过15个;
5)电源容量应足够,接地可靠;
6)空调器冷凝水的排放不应影响到下面住户;
7)室内机下方应尽可能避开电视机,音响,电脑等高档家用电器;
8)室内机应选择可将冷热风均匀送到室内各个角落的地方;
9)室内外机周围应保留足够的空间,以利于空气流动;
10)室外机应装在不影响周围邻居的地方;
11)室外机选择不易受到雨淋或阳光直接照射及通风良好的地方;
12)便于空调维护,检修的地方;
13)一楼临街安装室外机不得低于2.5m;附近有墙壁时,应把室外机排气口对墙并与墙壁保持约3米的距离;
14)室外机原则上应安装在承重墙上且厚度&20cm,单层砖墙必须用过墙螺栓固定;
15)避开易燃气体发生泄漏的地方,或有强腐蚀气体的环境;
16)尽量避开易产生噪音,振动的地方;
17)避开人工强电,磁场直接作用的地方,如高压电房,大变压器房, CT放射室,高频设备及高功率无线电装置的地方;
18)分体挂壁室内机安装应离地面2.0-2.6米高之间.
三,空调器安装用的附件
用于连接空调器室内室外机的管道,应采用具有一定强度和韧性的优质铜管,且经过退火处理.为保证空调器的正常使用,铜管内应确保干燥清洁,且保证没有泄漏.连接管在出厂时一般都应在两端有封帽封住,以免湿气和异物进入管内.当安装时需现场使用就应在确认好后,在管两端用干净白布包扎后,再进入安装现场.
铜管和室内机,室外机的连接,一般常用锻制铜螺母,很少采用钢制品.制造厂提供铜管一般铜螺母是配在铜管两端的,已经过制造厂质量检查验收,可保证室内外机连接.螺母的好坏将直接影响空调器的泄漏问题.
3,配管保温护套
连接管隔热保温很重要,一般是套在连接管上配套供应的;如无配套供应,则需要按技术要求选用发泡的隔热材料及适宜的厚度(一般8-10mm)的护套,这些材料要承受温度,阳光,雨淋,风吹等的反复侵蚀,因此要考虑其本身的耐老化性能和耐温度性能.
4,电气配线
空调器的电气配线及室内外的信号连线为氯丁橡胶护套线,线径应按标准选用,自1997年GB4706.32国家标准实施后按规定再不能使用塑料护套线.
此部分是保证空调器安装能达到目的,并进行正常运转,安全运转时的必须保证,安装时必须予以重视;对于用于湿热或特殊地区(如酸雨区)的安装件更应注意环境而进行全面考虑.
1,安装支架
安装支架的使用应符合国家标准《房间空气调节器安装规范》中的要求.安装支架应能承受空调器室外机重量和安装人员操作时的人体重量,是很关键的承重部件,应充分考虑其承重强度,抗锈蚀,抗风能力等,而且要便于修理.在制造安装支架时应充分考虑强度,一般考虑承载能力不低于180Kg(空调器室外机自重的4-5倍以上),使用金属材料制造时其表面应作良好的防锈处理(如表面镀锌后再进行静电喷涂),如结构件焊接则应检查焊接强度及进行现场检查,如用螺栓连接一般采用螺栓不能低于4.8级.
空调器安装时,将紧固支架装于墙上或平台上,应使用符合国家标准的紧固件,如膨胀螺栓等.
四,安装前机器,电气的检查
1,对空调器包装箱检查,包装箱是否完整,配管型号与空调器型号是否一致;
2,检查空调器型号是否与发票机型一致,空调器型号是否与房间面积相匹配;
3,拆箱检查,内装空调器品牌,型号与包装箱是否一致;检查空调器是否完好;
4,检查机器上铭牌所示数据及长城标志,认证编号等是否已清楚标明;
5,依照装箱单,检查所有随机安装附件及随机文件(使用说明书,安装说明书,用户服务指南)是否齐全,并同时检查文件的一致性;
6,检查用户电源电压是否正常;
7,空调电源应用专用分支电路,并保证整个供电部分的容量大于空调最大额定电流;
8,建议用户为空调配专用空气开关与漏电保护器等保护装置,容量应满足空调需要;
9,安装前应先对空调器进行检查,这样可以将空调器的故障排除在安装之前,检查如下:
(1)窗式空调器:
①应检查空调器面框及机壳有无划伤,生锈,碰凹;
②通电试机,检查空调器功能是否正常,运行时是否有噪音,各功能旋钮开关,遥控器遥控功能是否正常.
(2)分体挂壁式空调器:
①室内机的检查:
a检查室内机组塑料外壳和装饰面板,风轮,出风框有无损坏,破裂;
b通电运行,用遥控器检测遥控功能是否正常,检查各功能转换是否正常,运行时是否有噪音等.
②室外机的检查:
a检查室外机金属壳体有无划伤,生锈,碰凹,风叶有无损坏;
b检查室外机阀门:二,三通阀的螺纹锥形口有无滑牙,并对室内外机的所有锥形口涂上冷冻油,增强密封能力;
c室外机已充入R22,打开螺帽时有气体排出,可认为无泄漏;
d通电运行,检查是否启动正常,有无异常声音.
(3)分体落地式空调器:
①室内机的检查:
检查室内机组塑料外壳和装饰面板,风轮,出风框有无损坏,破裂.
②室外机的检查:
a,检查室外机金属壳体有无划伤,生锈,碰凹,风叶有无损坏;
b,检查室外机阀门:二,三通阀的螺纹锥形口有无滑牙,并对室内外机的所有锥形口涂上冷冻油,增强密封能力;
c,室外机已充入R22,打开螺帽时有气体排出,可认为无泄漏.
第五章 安装步骤
一,窗式空调器的安装
1,确定安装位置后,测量空调器的尺寸,并按要求开安装孔.如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检查,并加以修正;有些房屋的预留孔周围全部堵死,则应把两侧面打开以免吸风受阻.
2,固定安装支架:将安装支架牢固固定在预定安装位置,用水平仪检测并校正至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm.
3,取下面板及空气过滤网.
4,取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来,然后把机壳放在安装支架上,用水平仪检测及校正至水平,并用螺栓将其固定,再将底盘及整个部份水平推入外箱内,安装底盘固定板;并注意此时空调器应向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴,以保证冷凝水能顺利排出.
5,用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会有异常噪音及振动,会影响空调器的零部件的相对位置偏移.
6,再装上空气过滤网和面板并加以固定.
7,检查侧面进气口是否堵塞,并用海绵或泡沫将机壳四周填实.
8,排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出.安装时应负责排水的走向,并听取用户意见将水排入适当的地方,以避免环境的破坏和邻居的纠纷.有些空调器在设计时采取了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要注意对所产生的噪音进行处理.排水口一定要注意能将水排完,否则积聚在底盘里会造成腐蚀或蚊子的生长.
9,接地:应以安全为重来进行考虑,安装人员应对用户提供的电源插座进行检查是否已做到有效接地.
10,试运行:全部安装结束后可通电进行试运转.窗式空调器一般不需要进行系统的调试,安装人员仅需对声音,功能是否正常进行试验,进出风温差一般大于8℃可视为正常.一般可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情况来判断.如为带遥控功能的窗式空调器,还应检查遥控器的功能是否正常.
二,挂壁式空调器的安装
安装开始前必须详细阅读随机资料《安装说明书》.
A,室内机的安装
1,选择好安装位置后,固定安装板:
①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置;
②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上.固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水平.
2,打过墙孔:
根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔.打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从
室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧(如下图所示),用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置.
打完过墙孔后放入穿墙保护套管.(如图所示)
3,连接连接管:
①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤.
②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管,右出管,左背出管或右背出管.
③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧.
4,包扎连接管,线:
①按电源线,信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎.
②包扎时不要用力拉动蛇形管.
③确定好出水位置连接排水管, 当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位.(如图所示)
横向抽出管道的情况下,应如下图所示覆盖绝热材料.
......................
.............
④包扎时应避开连管接头以备检漏.
5,悬挂室内机:
将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上,下,左,右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平.
B,室外机安装
(1)固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平.
(2)将室外机用直径为 10mm 螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平.如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米.
(3)连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线.
(1)连线加长时,不应将原线剪断连接,应更换新的长度适合的连接线,新连接线应符合空调使用的标准.
(2)电线不能触及连接管和压缩机,风扇等运行部件.
(3)不能随意改动内部连线.
(4)如空调装在易受电压波动干扰或电磁干扰的地方,控制线最好加磁环或用双绞线,以免空调受到干扰而失灵,尤其是变频空调,天井式空调必须使用机器本身自带的信号控制线,不得自己加长线或不使用机器自带线.
(5)螺钉要拧紧,松动会导致过热或部件失灵,有起火危险.
(6)接线时依照线路图或电气控制原理,按颜色,标识符号对应进行连接.
(7)用线夹和固定螺钉,固定电源连线及信号控制线.
(8)多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压以免造成涡流发热,发生意外.
(1)检查喇叭口是否有脏物,将多余部分根据需要盘起放在不影响外观的地方,喇叭口垂直对准锥形口,用手将连接螺母拧到底部,再用力矩扳手拧紧.
(2)采用真空泵或自带的制冷剂钢瓶排空.也可打开调压阀杆1/2-1/4顶起加氟口顶针排空10-15秒,一般用手能感到排气发凉时停止排空,再全部打开高低压阀杆.
(3)用肥皂水或检漏仪对各接口,充氟口及高低压阀阀杆检漏,检漏时每处停留不得少于3分钟,并注意夏季在停机状态下检漏,冬季在制热状态下检漏,保证无漏泄后将各连接处加保温套管进行包扎,保证铜管各部分不与空气接触以防止日后漏水.
(1)将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm,弯管时不得将连接管弯折压扁.
(2)将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音.
3,安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔,防止空气异物进入室内.
E,安装遥控器支架
根据用户要求,为其安装遥控器支架.并注意安装位置应尽量避开阳光直射处及附近有热源的地方(如取暖器,炉子等).
三,分体落地式空调器的安装
A,室内机的安装
1,安装及检修空间:为考虑安装时操作方便及安全,应尽可能确保机组与墙壁之间的空间,因配管,配线维修在前侧进行,为考虑安装时的操作方便及安全,务必确保上述的空间.
2,确定好室内机的安装位置后,应打穿墙孔,穿墙孔的孔径大小为 60-80mm,并确保排水通畅,然后放置好穿墙护套.
3,分体落地式空调器的室内机比较细长,容易倾倒.因此,在安装时必须将室内机牢固地固定好,在室内机顶部有一位置,可用随机附件中的固定板固定在墙壁上;拆下室内机底部的进风格栅,在地面上用铆杆螺栓固定,以防止空调器倾倒.
B,室外机的安装
1,根据已选择好的安装位置,将室外机安装在着地平台上,如图所示.如要安装在墙上的支架上,应用膨胀螺栓将安装支架固定,并采取防松措施.固定安装支架的膨胀螺栓至少要用Φ10*100mm(规格)6个以上,4500W以上的空调器应不少于8个膨胀螺栓.安装支架固定后应能承受机器和安装人员重量的4倍.
2,将排水弯头和排水软管装在室外机底部.
3,将室外机放在安装支架上,并用4个直径为10mm的底脚螺栓将其固定牢固,要求螺栓从上往下拧,防止因螺母脱落而引起空调器的振动及室外机从空中跌落.
4,如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于20米.
5,用水平仪检测室外机是否已安装水平,室外机安装时应保证安装位置的水平.
C,管道,线路的连接
1,分体落地式空调器连接管的一端焊有螺纹管,在安装室内机时便于弯曲,不可错用.
2,将连接线连同连接管,排水软管捆扎在一起,并确定好与室内机的连接长短距离.用包扎带将其均匀地包扎好,包扎方向应由室外机向室内机包扎,以防雨水进入管路而影响管温和绝缘.此时应注意:电源线,控制线不应交叉缠绕,连接线放在上面,排水软管放在下面,配置在冷媒管道的下方;同时不要使排水软管隆起或盘曲,不要拉着排水软管进行包扎.
3,将包扎好的管道及连接线经过穿墙孔进入室内,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连接管内.
4,室外机的截止阀应完全关闭,连接时应从截止阀处拧开螺帽,即刻接上喇叭口(在5分钟内).在接管前应用制冷剂冲出管内空气.连接管与室内机连接时,先接低压管,后接高压管.接管时,先将高,低压管慢慢展开,应避免将管子压扁,拆裂.再将连接管喇叭口与接头处在同一直线上,确定将两个接头主体的中心对准,用手将连接螺帽拧到底部,再用力矩扳手将其拧紧.
5,连接好室内机后,应进行弯曲整形,然后再连接室外机组,并注意不要把可挠管前后弯曲3次以上,弯管半径应尽量大(不得小于10cm).
6,与室外机连接时,将冷冻油均匀地涂抹在二,三通阀的接头与喇叭口上,再将喇叭口对准二,三通阀的中心轴,用手将连接螺帽拧到底部,再用力矩扳手将其拧紧.
7,拆开室内,外机接线盒,将电源线及信号线按要求对号入座连接好,当裸线部分完全插入后再用螺丝压紧.
8,完成上述工作后,应将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音.
9,经检查无漏点后,将室内机与配管连接处用黑色保温套包扎好,再用包扎带均匀包扎好.
D,排空,检漏及线路检查与分体挂壁式空调器的安装步骤相同.
E,截止阀的使用
1,截止阀的使用与操作:安装完毕后,试机以前须全部开启截止阀.
①开过程:打开盖,用扳手卡住四方头,逆时针旋转开启到位,再把盖旋上拧紧;
②关过程:同开过程一样,所不同的是用扳手顺时针旋转关闭到位.
2,制冷剂管的装配与整机运行前的工作程序:
①室内外机定位后,方可连接配管.
②连接配管时先检查室外机高,低压阀,全部关闭到位后,方可进行.
③拧下室外机两阀口及室内机连接口的接管螺母,连接配管应按要求装配,连接口螺母应密封拧紧以做到无泄漏.此时应注意装配时必须用两把力矩扳手来平衡力.
④配管连接装配完毕,整机启动前使用截止阀上的检修口对室内机部分抽真空或打开高压阀,同时通过低压阀检修口排出系统内空气,排放时间约为10秒钟.使用检修口时把盖拧下,不用时再把盖复位旋紧.(充制冷剂时,使用室外机低压阀的充注口进行充注.)
⑤开机前把阀开启到位,否则系统工作性能低,易出故障.
F,安装遥控器支架
根据用户要求,为其安装遥控器支架.并注意安装位置应尽量避开阳光直射处及附近有热源的地方(如取暖器,炉子等).
第六章 安装后的工作
一,安装后的检查
空调器安装完毕后,应按要求检查安装工作,特别要注意:
检查线路是否接好,应特别注意连接线应按要求对应相接.
检查室内,外机组是否安装牢固.
检查室内机是否挂牢固
检查室外机支架是否牢固,底脚螺栓是否拧紧.
检查空调接地是否良好.
检查管道连接,走向是否合理.
检查排水是否畅通,可倒一杯水,从室内蒸发器往里倒注,看排水是否正常:检查内,外机组连接的四个接口和二,三通阀的阀芯处,可用泡沫法检查是否有漏点.
二,试机检查
通电试机,用遥控器检测遥控功能是否正常,各功能转换是否正常.
检查室内外机是否有明显噪音,,检查机器是否有抖动.
空调器运行稳定后,在距离室内侧出风口5cm-15cm处用温度检测仪的感温头测量空调器的出风口温度和回风温度,用钳形表等测量空调器电源线进线部分的电流值,必要时,在制冷系统高,低压侧安装压力表,观察压力变化并记录压力数值.
检查室内机出风口处是否有异常气味.
看开关板及各指示灯是否正常.
电气配置应安全,可靠,有无漏电现象,安装人员可用万用表对其外壳可能漏电部位进行检查,若有漏电,应立即停机检查,排除故障.
7,保证试机运行在1小时以上.
三,试机讲解
1,开机后,应根据当前的室温设定制冷,制热模式运转:
2,安装人员须耐心,细致地向用户讲解空调器的使用和保养方法,包括遥控器
各功能开关的使用,电池的更换,怎样识别电池容量不足,更换的方法,以及手
动操作面板上各按键的功能:
3,向用户详细介绍空气过滤网的拆卸及清洗方法,空气滤清器的更换方法,直
到用户能熟练操作为止;
4,认真填写好安装凭证卡,经用户确认并由用户和安装人员签字备案,并将购
机发票粘贴在保修卡上,提醒用户保管好(安装人员须填好特约技术服务部的热
四,场地清扫
1,将安装工具收齐,垫布,盖布收好,不要遗漏在用户家里:
2,清扫安装现场,将移动的家具,电器等物归位:
3,将机器上因安装时带有的灰尘及手印等用湿毛巾擦洗干净:
4,离开用户家时要向用户致谢.
五,安装引起的常见故障及检修
1,窗式空调器因安装引起的常见故障:
分析及处理
空调器不启动
检查电源插座是否断线或与插头接触不良,电压是否低于正常电压的10%.修复电源线路及插座,电压低时可装稳压电源
振动及噪音过大
机组放置不平
调整水平,加设减振胶垫
机组支架不稳
2,分体式空调器因安装引起的常见故障
分析及处理
空调器不启动
检查电源插座是否断线,或与插头接触不良,
电压是否低于正常电压的10%.修复电源线路及插座,电压低时可装稳压电源.
检查室内外机组的连线是否接牢,接好,并及
不制冷(热)或制冷(热)差
制冷剂不足或泄漏
用压力表测压力,高,低压力均低则表明制冷
剂不足:检漏,补漏后抽真空,按规定补足制
将室内机的制冷剂回收到室外机,割去弯扁处,
重新焊接,抽真空,加氟.
高,低压阀门未全部打开
把高,低压阀门全部打开.
室外环境温度过高
& &将室外机组远离热源,避免日晒
运转声音异常
机组放置不平
调整水平,加设减振胶垫.
室内外机组支架不稳
连接管未固定,共振
调整并固定配管
室内机漏水
排水管折弯或压扁
检查排水管,有损坏时更换新的排水管.
排水管走向不对
重新设计排水方案.
排水管接头部分不严或脱落
将接头处紧固,并用胶带绑扎.
室内机安装不水平
调整室内机位置至水平.
室内机配管包扎不严
未考虑室外侧管道的
室外机组高于室内机组,出管时应向下弯曲一段距离后再向上走管,否则雨水会通过管道浸
入墙内,形成滴水.(见附图)
空调器漏电
接线错误,电线碰外壳
检查接线,并使接线端子线头不接触其他部位.
按规定要求,可靠地接地.
3,安装中出现的噪音问题及防范措施.
设置遮音墙
90度改变室外机组的方向,在风吹
出方向.向前后4阳处,制作混凝土
砖的五层堆积(约1.5m)的围墙.
围墙内侧贴消音材,会更有效.但是,消
音材应选择可以淋雨的材料.
将室外机组强固地安装于地面上混凝土
(或混凝土砖)制基础之上.
基础离开墙面.
嵌入式空调器作为全新概念的高档产品,主要用于装修比较豪华的场所,其室内机主体嵌入天花板内,相对于其它类型的空调器而言安装和维修的难度较大,因此市场或顾客对该产品的要求非常高.为确保产品安全可靠性,保证产品质量,初期制定发放并逐渐补充和完善了《新产品质量计划》,主要内容涉及开发,检验,制造,测试和售后服务.目前产品已投放市场,为配合市场推广工作的顺利进行,拓展新领域,按照计划顺序的要求,确保一次安装合格率,尽量减少维修次数,己成为售后服务的重点,因为不良的安装可能导致较高的经济赔偿.根据近期的反馈信息和冬季市场调访的情况,安装方面的问题仍然较多,直接影响到空调器的正常使用.为满足日益增长的市场需求,确保安装质量,由顾客服务科组织,开发部门协助,本着暴露问题,解决问题和预防问题的科学态度,
制定具体的计划和措施,落实责任,加强总部和各级售后服务网点骨干人员的培训,提高技术水平平,L确保保:安装质量.具体的培训资料包括详细的文字(主要包括使用说明书,安装说明书,安装工艺过程卡和GB《房间空气调节器安装规范》),图纸等,内容以熟悉空调器结构,电控和性能,规范操作为主,效果以讲解并模拟实际装机情形为最佳,方式可派人去相关网点(较大或己售出产品的网点)指导并培训||或抽调具体的安装人员集中培训|等,然后选拔较高素质的人员从事嵌入式空调器的安装工作.各分销网点须经培训并考核合格后,方可委以安装工作,并由当地美的空调营销中心监控.
空调器的安装应由较高素质的专业技术人员进行,安装前须仔细阅读和研究安装说明书,使用说明书和安装工艺过程卡,熟悉嵌入式空调器的结构,性能,电控和整机安装过程,了解建筑物的基本构造.整个过程应非常的仔细,反复地检查,特别注意安全可靠性,振动和水的问题(包括渗透,漏水,凝露和溢水).下面仅对其中的要点进行强调和说明.
·选择安装位置
确认楼顶或房顶安装处的强度足以承受室内机的重量(两匹,三匹重量约为36Kg,五匹重量约为48Kg),保证长期吊装的安全性,否则请与用户协商新的安装位置或经同意后采取加强措施.
避免强烈的高频电磁和静电干扰,以免电控,特别是水位开关误动作.
安装使用环境的相对湿度应不大于80%,否则出风口处可能凝露,甚至滴水.
天花板面水平且强度足够,以免引起振动.
室内外机高度差最大20m,连接管长度最大30m,弯曲处数最多15处.
根据具体安装和使用环境的特殊情况考虑采取特妹措施.例如北方寒冷气候条件下制冷时,排水管须采取防冻措施.
·室内机的安装
主体的安装
天花板开口(一般为880*880mm)中心与空调各主体中心相同,即须找正,否则面板与天花板之间的重叠面不均匀,=导致密封不严.
埋设四个膨胀吊钩(材料选用不低于GB/T70O-wn中Q235A的性能要求,镀彩铐)的孔必须钻在楼顶或房顶能可靠承受重量的地方,直径12mm,深50-55mm.
C.安装吊钩(吊架材料为82的SECD,螺栓材料为冷拉圆钢Q235A,35#
或45的网,均镀彩钵)凹面应对准膨胀吊钩挂入.
D.天花板高度较高时,请将四根安装吊钩从中锯开,根据天花板的高度用适当长度的①12mm冷拉圆钢Q235.A焊接成为一体,长度相同,保证适当刚性.若末采用所配附件而用其它安装方式,同样须注意承重和刚性问题.
E.调节主体下底面凹进天花板底面10&12mm,面板才可以紧贴天花板面.
F.可在主体的正面(接水盘四周出风口处)及反面(底盘底面四边)用水平
仪调节并保证主体水平(建议做-较长的专用六角套筒扳手),否则会引起:
道密封不严 2〉振动
3〉水位开关误动作,导致停机或漏水 4)凝露
G.主体位置和水平调整好后,紧固安装吊钩上的螺母固定住空调器,以免产生振动.
2,面板的安装
A.摇摆电机处的出风口垫板上的凸台须嵌进出管密封板的凹处,以免面板被顶住而密封不严.
B.摇摆电机的导线须卡入面板的卡位内.
C.调节面板调钩组件的螺钉并保证面板与主体之间密封海绵的厚度为44mm左右,同时面板紧贴天花板.否则可能导致漏风,凝露滴水,污染等,此时必须重新调整主体的高度.
·室外机的安装
保持室外机的左右两侧和出风口侧至少有两侧畅通无阻,以免影响空调器的正常运行.
·安装连接管
1.必须将整根连接管及接头处分别用隔音/绝热套和包扎带完全严密包扎,以免因凝露而滴水,造成天花板沁水.
2.需加长连接管时,须将原管从中间切开,用同样规格和材质的铜管两端扩口后-与原管焊接为整体,保持两端可挠部分完好.加长后同样需完全严密包扎.
·排水管连接
因具体安装环境不同排水管的长度较难统一,所以没配排水管,原则上必须采用整根管,以免密封不严导致漏水.关于此点,请向用户作出说明,并请购买合适长度的胶管.请保证排水管的口径(内径①32mm,外径①37&39mm),强度和韧性,以免堵塞,冻结,弯堵等,确保排水顺畅.为确保长期可靠性,安装时请根据具体情况采取防鼠措施.
排水管须套入主体抽水接管的根部,再用包扎带将保温套管连同排水管(无论何种材质)一起完全均匀包扎(特别是室内部分),并用束紧带束紧,以防凝露.根部用出水管卡环卡牢,以免漏水.为确保起见,接头处可适量加胶.
为避免停机时冷凝水倒流入空调器内部,排水管应向下(向室外侧)以1/50以上的角度倾斜.为避免排水管出现突起,挠曲及存水等问题,须每隔1&1.5m设置一个支承点.根据具体情况需要进行弯曲布管时或实在需要接管时,请用配件箱内的出水连接管组件.
排水管的出口高于主体的抽水接管时,为实现垂直上升,弯曲部分的管道应为刚性管道(末配),并有可靠支承,垂直上升高度最大为550mm,否则可能因冷凝水倒流造成溢水.
排水试验非常重要,目的有三个:
检查排水泵是否能够正常排水,运行时有无异音,各接口处是否因包扎不严而漏水.
正常排水后再停机,三分钟后检查有无异常情况.如果排水管布置不合理,冷凝水倒流过多会水位报警(安全措施),甚至溢水.
加水至水位报警,检查排水泵是否立即排水,三分钟后水位不能下降到警戒水位以下,是否整机停.即紧急措施是否有效.此时须关闭电源并排除积水才能正常开机.
·电器连接
绝缘,接地(室内外分开)和漏电保护等安全措施须有可靠保证,同时根据具体情况采取防鼠措施,以免引起火灾.
接线完成后,经检查无误后才可接通电源,以免因接线错误烧坏元件.
如连接线需要加长时,必须采用同规格的符合要求的连接线.
内外机运行时有无振动,天花板的情况.
室内外机运行时有无异音.
是否有因包扎不严而产生的凝露滴水.
打开进风格栅,检查是否有渗透或漏水,特别是排水塞处.
如果具体装机时遇有疑难问题或有良好建议,请将问题或建议及时反馈回研发中心或顾客服务科,以便及时解决,为嵌入式空调器的完善及相关机型的开发提供参考.
附录一 房间空气调节器安装规范
本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装时所涉及的人身,财产安全,周围环境和实现房间空气调节器预定功能以及安装人员资格确认等要求.
本标准适用于采用空气冷却的冷凝器,制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22),额定制冷量在14000W以下的家用和类似用途房间空气调节器的安装.
注: 1,对于使用其他制冷剂的房间空气调节器,可参照本标准的适用条款并可能需要附加要求.
2,房间空气调节器用后的再次安装(如移地安装,维护性拆装等)可参照本规范执行.
2,引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时所示版本均为有效.所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性.
GB/T700-1988碳素结构钢(neqDIN630:1987)
GB家用和类似用途单相插头插座,型式,基本参数和尺寸
GB6家用和类似用途插头插座 第一部分 通用要求(eqvIEC884一1:1994)
GB6家用和类似用途电器的安全 热泵,空调器和除湿机的特殊要求(idtIEC335-2-40:1992)
GB7消费品使用说明 家用和类似用途电器的使用说明
GB/T工业用二氟一氯甲烷(R2)(neq`JISK)
GBA房间空气调节器(neqISO)
GB93机械产品环境技术要求 湿热环境用
GB5电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
本标准采用下列定义.
3.1 房间空气调节器
一种向密闭空间,房间或区域直接提供经过处理的空气的设备.它主要包括制冷和除湿的制冷系统以及空气循环和净化装置,还可以包括加热和通风装置(可被组装成一个箱壳或被设计成一起使用的组件系统,以下简称空调器).
3.2 空调器安装
专业安装人员结合用户的具体环境情况,将空调器固定到位并进行正确的组合,连接,调试,以实现其预定使用功能的完整活动.
3.3 安装面
支撑和固定空调器的受力面,多指建筑物的墙面,地面和顶面.
3.4 安装架
一种能使空调器可靠地固定在安装面上的构件.
3.5 专业安装人员
具有一定基础知识,技术经验和空调器安装从业资格证书,并被授权以安全的方式完成空调器安装任务的人员.
使用空调器产品和接受空调器安装服务的个人,家庭或社会团体.
3.7 安装寿命
经检验合格的空调器通过正确的安装和用户正常使用,所应达到的期限,一般以&年&为单位.
4,空调器,安装附件要求
4.1 空调器
待装空调器应具有适用于其预定用途和型式的安装结构,并至少附有生产厂产品合格证,保修卡和安全认证标志.
4.2 安装附件
用于空调器安装的附件,应符合相应标准的规定或符合安装说明书的要求.
4.2.1 配管
4.2.1.1 连接管
连接分体机空调器内机与室外机的连接管应具有一定的强度和韧性,并应符合安装说明书的要求.
4.2.1.2 连接件
连接管的连接应选用带有钢制螺母和锻铜螺母的圆锥形管接头连接或其他等效的连接方法.连接管和连接件应作为空调器附件由生产厂提供,若销售商作为配件提供者时,必需符合生产厂要求.
4.2.1.3 配管护套
连接管的汽,液管路应进行良好隔热,按产品说明书要求选用独立发泡的隔热材料及适宜厚度的护套,并应对配管护套和电气配线进行正确,合理包覆.
4.2.2 电气配线
空调器的电源线和电气控制线及其连接应符合GB4706.32的有关要求,控制电缆线的接线和接线端子应有清晰明了的对应标识,电源线与控制线相互间不应交叉,缠绕.
4.2.3 电子控制器
空调器的电子控制器应符合相应的国家标准,行业标准和产品说明书的要求,保证实现空调器的良好使用功能.
4.3 安装件
空调器安装所用的零件和(或)构件,其选用,制作应能保证空调器安全正常的运行并符合其相应的国家标准要求.用于湿热或特殊地区的安装件,必要时应根据所受环境因素影响的情况,按照GB3中表1选择试验项目并通过有关试验的考核.
4.3.1 安装架
安装架的设计和加工制作应充分考虑材料及结构的承重强度,抗锈蚀及安装维修的方便.钢制构件应牢固焊接或连接并须经防锈处理.钢制安装架的材质应选用不低于GB/T700-1988中Q235A性能要求的结构型钢材和应符合GB6中第31章的要求.如果使用其他材质应具有足够强度和抗锈蚀.
4.3.2 紧固件
空调器安装时,用于承载,耐受剪切力的固定或连接螺栓应符合相应国家标准和安装说明书的要求;用于在混凝土等安装面上安装固定的膨胀螺栓(一种特殊的螺纹联接件,由沉头螺栓,胀管,垫圈,螺母等组成),应根据安装面材质坚硬程度确定安装孔直径和深度,并选择适用的膨胀螺栓规格.空调器安装面的固定点不应少于安装说明书的规定并应有防止松动的措施,以确保安装稳定,牢固,可靠.
4.4 说明书
空调器的产品说明书除应符合GB6中7.12和GB/T中8.2.3.2及GB5296.2规定外,还应包括空调器安装和试运行等有关内容.安装说明也可单独编辑成册.
5,空调器安装要求
空调器的安装必须由受过专门培训的专业安装人员来完成,其安装附件的制作和空调器安装应符合本规范要求和安全技术规定的一般原则,并应符合国家和地方政府颁布的有关电气,建筑,环境保护等法律法规,标准以及产品安装说明书的要求.
5.1 使用空间
空调器的制冷(热)量应与房间的大小和使用环境相适宜.
5.2 噪声和振动
空调器的噪声应符合GB/T7725的要求.安装后的空调器不得因安装不良使其产生异常噪声和震动.
5.3 冷凝水排除
空调器冷凝水的排放不得妨碍他人的正常生活,工作.在道路和公共通道两侧建筑物安装的空调器,不宜将其冷凝水排放到建筑物墙面上和室外路面上.
5.4 制冷剂,
空调器所用的制冷剂应符合GB/T7373的要求,安装时需要对空调器加注制冷剂应按照产品说明书的要求进行,并按7.4条选择适用方法进行制冷剂泄漏检验.
5.5 安装位置
5.5.1 空调器应根据用户的环境状况并综合考虑下述因素定位安装:
a)避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;
b)避开人工强电,磁场直接作用的地方;
c)尽量避开易产生噪声,振动的地点;
d)尽量避开自然条件恶劣(如油烟重,风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方;
e)儿童不易触及的地方;
f)尽量缩短室内机和室外机连接的长度;
g)维护,检修方便和通风合理的地方.
5.5.2 空调器室内机组的安装应充分考虑室内空间位置和布局,
使气流组织合理,通畅.空调器室外机组的安装应考虑环保,市容的有关要求,特别是在名优建筑物和古建筑物,城市主要街道两侧建筑物上安装空调器,应遵守城市市容的有关规定.
5.5.3 建筑物内部的过道,楼梯,出口等公用地方不应安装空调器的室外机.
5.5.4 空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部(安装架不影响公共通道时可按水平安装面)距地面的距离应大于2.5m.空调器的室外机组应尽可能地远离相邻方的门窗和绿色植物,与相对方门窗距离不得小于下述值:
a)空调器额定制冷量不大于4.5kW的为3m;
b)空调器额定制冷量大于4.5kW的为4m.确因条件所限达不到上述要求时,应与相关方进行协商解决或采取相应的保护措施.
5.5.5 通过建筑物内自由空间的空调器连接管线,其它装高度距地面不宜低于安装或经过有关部门的认可.2.5m,除非该管线是贴着天花板空调器的连接管线不应阻塞通道,一般也不应穿过地面,楼板或屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施.
5.5.6 空调器的管线通过砖,混凝土结构时应有套管,并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防止受到振动,应力或腐蚀带来的损害.
5.5.7 采用柔性软管时,应对其进行良好的防护以防受到机械损坏,并应定期进行检查.
5.5.8 空调器的配管和配线应连接正确,牢固,走向与弯曲度合理.分体式机组的安装高度差,连接管长度,制冷剂补充等应符合产品说明书的要求.
5.6 安装面
5.6.1 空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力.安装面为建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖,混凝土或与其强度等效的安装面,其结构,材质应符合建筑规范的有关要求.
5.6.2 建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力不应低于实际所承载的重量(至少200kg).并应充分考虑空调器安装后的通风,噪声及市容等要求.
5.6.3 安装面为木质,空心砖,金属,非金属等结构或安装表面装饰层过厚其强度明显不足时应采取相应的加固,支撑和减震措施,以防影响空调器的正常运行或导致安全危险.
5.7 电气安全
5.7.1 使用电源
空调器所用电源一般应为频率50Hz,电压在额定电压值的90%&110%范围以内的单相220V或(和)三相380V交流电源.用户应具备与待装空调器铭牌标示一致的合格电源,如电源容量足够,接地可靠和便于安装等.
5.7.2 电磁干扰
空调器的室外机安装位置应远离强烈电磁干扰源,室内机的安装应尽可能地避开电视机,音响等电气器具以防电磁干扰.
5.7.3 在湿热环境雷雹较频繁地区,位置较高或空旷场地的独立建筑物上安装空调器时,若周围又无防雷设施,则应在必要时考虑防雷措施.
5.7.4 空调器的电气连接一般应用专用分支电路,其容量应大于空调器最大电流值的1.5倍,其接户电线和进户电线的线径(或横截面积)应按用户使用电量的最大值选取.
5.7.5 电源线路应安装漏电保护器或空气开关等保护装置,空调器与房间内电气布线应可靠地连接,不得随意更改电源线及其未端.
5.7.6 空调器的室内,室外电气连接线应不受拉伸和扭曲应力的影响,不应随意改变接线长度.如果必须加长或改变,应采用符合要求的导线.
5.7.7 用户电源安有插座时,应为带地线且固定的专用插座并应靠近空调器随机电源插头所及之处.其插座结构应与待装空调器电源插头相匹配并符合GB2099.1和GB1002要求.
5.7.8 空调器的安装应有良好的接地,接地线与接地端子或接地终端必须紧固连接和妥善锁紧,不用工具就不能松开,并符合GB6的第27章要求.建筑物无接地线时,安装人员有权拒绝安装,或与用户协商采取正确,有效的接地措施或可靠的安全措施后方可安装,其接地应符合GB50169的要求.
黄绿双色线只能用于接地线,不可移作它用.
接地端子或接地触点与可触及空调器金属外壳应是低电阻的(〈0.1欧),接地装置的接地电阻一般应小于4欧,必要时可按7.3.2条进行检查.
5.8 机械强度
5.8.1 承重
空调器安装架的承载能力应不低于空调器机组自重的4倍,室外机组安装架承载能力至少不低于180kg.空调器外机组不应在材质较松的安装面上(如旧式房屋砖墙,空心砖墙等)进行挂壁式安装;因安装条件所限须采用挂壁安装时,应充分考虑安装面的材质强度和承载耐受力及同一安装面安装空调器的数量等因素,必要时采取加固或防所措施,以确保空调的安全运行和人身安全.
5.8.2 防松
空调器安装时,其安装面与安装架,安装架与机组之间的连接应牢固,稳定,可靠,确保安装后的空调器不滑脱,翻倒或跌落.
5.8.3 防锈
钢制安装架和钢制紧固件应进行防锈处理,经过防锈处理后的安装件应符合GB/T中5.2.20&5.2.21的要求;电镀件经过出来后应符合GB/T中5.2.19的要求.
5.9 安装寿命
空调器的安装寿命应不低于产品的使用年限.空调器安装后一年内,不应由于安装不良影响空调器的正常运行及使用性能;安装后三年内,不应由于安装不良影响空调器的安全运行和发生重大安全事故.空调器安装使用后,用户应根据使用情况经常进行检查和进行必要的维护并定期向有关部门报检,以确保空调器正常,安全,可靠地运行.
6,安装操作程序
6.1 安装准备
a)安装人员应备齐空调器安装工具和必要的计量合格的检验仪器;
b)检查空调器是否完好,随机文件和附件是否齐全;
c)仔细阅读安装使用说明书(产品说明书),了解待装空调器的功能,使用方法,安装要求及安装方法;
d)检查用户的电源电压,频率,电表容量,接地情况,导线规格,捶座,熔断器,保护开关,漏电保护器等是否能满足待装空调器的要求;
e)协助用户选定空调器的安装位置,询问用户(必要时)安装空调器是否已取得物业管理,房产管理或市政管理部门的同意;
f)检查安装位置,安装面和安装架是否符合待装空调器的安装和使用要求,安全要求及环境保护要求等.
6.2 安装操作
a)空调器的安装应使用随机附件,安装人员不应随意更换,省略与改制;如需安装人员现场配制,则应按照本规范和安装说明书的要求制作,必要时需经专业技术人员审核批准,检验合格后方可使用;
b)根据空调器的具体型式选择合理的安装方法,并将安装架与安装面牢固连接.施工时应注意不得破坏建筑物的安全保证结构,必要时采取相应措施保证自身和他人不受危害;
c)按照空调器的安装说明书将空调器机械固定,安装后的空调器应安全,稳固并通风;
d)对于分体式空调器应严格按照本规范和安装说明书的要求正确进行管,线连接和固定,不得擅自更改电源线及其接线端子,安装后必须将电气部件盖板固定良好.管,线通过建筑物墙壁时应由穿墙管保护并施以防漏雨,防水和防漏电措施.管路连接时不应带入水分,空气和尘土等杂物,并将连接管中空气排出后紧固,确保管路干燥,清洁,密封良好;
注:分体式空调器不允许在雨天和风雪天进行安装,除非已采取充分的措施来确保安装工作不受其影响.
e)合理地安装,布置空调器排水弯头和排水管,确保空调器不滴水;其冷凝水排除应通畅且排水对建筑物不造成危害;
f)正确地进行管线包扎,并妥善固定在合适的位置.
6.3 检查及试运行
6.3.1 空调器安装完毕后,应按表1要求检查安装工作,特别要注意:
a)管线连接,走向应合理;
b)电气配置应安全,正确;
c)机械连接应牢固,可靠;
d)使用功能应能良好实现.
检验内容及检验要求
空调器安装附件
7.1(必要时)
7.1(必要时)
7.2(必要时)
噪声和振动
手摸耳听,简易噪声振动仪
冷凝水排除
制冷剂泄漏
6.3.2 空调器应按照本规范和使用说明书的要求进行试运行,其运行时间不应少于30min.
6.3.3 空调器运行稳定后,应按产品说明书要求检查空调器是否良好实现使用功能,必要时可检测空调器送,回风温度和运行电流及制冷系统压力,以确保空调器运行正常.
6.4 空调器安装完毕后,安装人员应:
a)认真填写安装凭证单,经用户确认并由用户和安装人员签字备案;
b)向用户介绍和讲解空调器的使用,维护,保养的必要知识,并向用户说明用户所具有的权利和责任.
7,检验方法
7.1 机械强度试验
承载安装件在定型,批量生产前应进行承重试验.将安装架固定在模拟的安装面上,按空调器的正常使用状态用紧固件或等效方法将其固定在安装架上,并按最不利受力位置和方向加载,承载安装架不应滑移,松动和弯折.
7.2 防锈试验
空调器的安装架,紧固件及可能对安全,环保等产生不利影响的护栏,挡板等金属制件,按GB/T中6.
3.20&6.3.21进行表面涂层湿热试验和涂漆件漆膜附着力的试验.
取样大小可根据标准要求或实际情况按比例选取试样.
电镀件按GB/T中6.3.19的要求进行试验.
7.3 电气安全检验
7.3.1 绝缘电阻
空调器室内,室外机组固定并进行管,线连接后,应按GB6第16章进行绝缘电阻的测量.
7.3.2 接地检查
安装人员通过视检和使用有效或专用接地测量装置(接地电阻仪等),对安装固定好的空调器和用户电源的接地进行检查,并对其接地可靠性进行判定.
7.3.3 漏电检查
空调器安装后进行试运行,安装人员可用试电笔或用万用表等仪表对其外壳可能漏电部位进行检查,若有漏电现象应立即停机并进一步进行检查和判断故障原因,确属安装问题应解决后再次进行试运行,直至空调器安全,正常运行.
7.4 制冷剂泄漏检测
根据空调器安装时的泄漏可疑点,如:分体机内,外机组连接的四个接口和二,三通阀的阀芯等处,可用下述方法进行现场检查:
a)泡沫法:将肥皂水或泡沫剂均匀地涂在或喷在可能发生泄漏的地方,仔细观察有无气泡]出现;
b)仪器检漏法:按检漏仪(如卤素检漏仪)说明书要求,将仪器探头对准泄漏可疑部位仔细进行检查.
7.5 运行检查
空调器运行稳定后,在距室内侧出风口5cm-l5cm处用温度检测仪的感温头测量空调器的出风和回风温度,用钳形电流表等测量空调器电源线进线部分的电流值.必要时制冷系统高,低压侧安装压力表,观察压力变化并记录压力数值.
8,安装人员的培训
8.1 空调器安装工作的人员,必须经过专门培训(日起实施)
附录二 美的空调地脚螺丝安装尺寸一览表
长×高×厚(mm)
482×373×297
391×335×522
450×346×548
20(25)E,20(25)E2系列
520×342×540
20,25C1系列
560×400×650
32,35,32(35)E1,32(35)E2系列
660×434×650
43,46,50系列
660×435×630
KFR-25GW/EY
KFR-25GW/HY
KFR-23GW/Y
23,26I,I1系列
KF(R)-22GW/Y
KF-26GW/AY
KFR-30GW/Y
KF(R)-25,35GW/FY
KF(R)-26,32GW/Y
KF(R)-30,36GW/Y
KF(R)-26,33GW/CY
KF-27GW/C2Y
KF(R)-32GW/AY
KFR-26GW/AY
KF(R)-32GW/I1Y
KF(R)-25,35GW/F1Y
KFR-28,32GW/BPY
KFR-26,32,35GW/I1BPY
KFR-26,33GW/CBPY
KFR-25,32GW/BP2Y
KF(R)-36GW/AY
KFR-26,32,35GW/I1BP2Y
KF(R)-43GW/AY
KFR-43GW/Y
KF(R)-25×2GW/BPY
KFR-(23 32)GW/EBPY
一拖二系列
一拖三系列
KFR-70GW/Y
537.5×317.5
KFR-43LW/Y
43,48系列,E系列
RF-7.5WWNB
KFR-75LW/C1
61,75C,C1,E系列
KFR-120LW/C
120系列,E系列
L(R)F-120WWNB
B系列(5HP)
KF(R)-50LW/K2,F2,M
KF(R)-61LW/F2Y
KF(R)-71LW/K2,F2,M
KF(R)-120LW/K2,F2,M
KFR-71QW/SY
KF(R)-65Q1W/(D)Y
附录三 常见噪音故障及维修方法
1,室内机噪音大
(1)故障原因:挂壁式安装固定挂墙板不牢固松动或墙面不平整.
维修方法:重新固定挂墙板,或处理墙面,使挂墙板保持平整.
(2)故障原因:挂壁式室内风机电机与贯流风轮及风机轴承装配不到位,产生磨擦响声.
维修方法:重新调整室内风机电机,贯流风轮及风机轴承装配位置.
(3)故障原因:室内风机电机与贯流风轮装配不良.
维修方法:分别进行检查判断.首先将贯流风轮取下,如噪音排除.即更换贯流风轮(原因多为贯流风轮不平衡或变形);否则为内风机电机故障,更换内风机电机.
(4)故障原因:气流声很大.
维修方法:a,首先判断清楚,在刚开机几分钟,气流声很大,逐渐慢慢变小至恢复正常,此现象应属正常,向用户作好解释其现象为刚开机时,制冷系统高低压差未正常建立时,会有较明显的气流声,随后会逐渐变小正常.
b,安装不当造成连接管弯扁产生二次节流.
C,室内机蒸发器接口焊渣堵,更换蒸发器.
(5)故障原因:风道系统有堵塞.
维修方法:清理风道系统.
2,室外机噪音大:
(1)故障原因:室外机支架安装不水平(或因组合支架各固定螺丝紧固不到位变形),产生外机底脚不平.
维修方法:重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝,消除噪音.
(2)故障原因:室外机底脚螺丝紧固受力不均匀产生.
维修方法:重新将室外机底脚固定螺丝松开,用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀.
(3)故障原因:室外机安装位置(选择墙壁结构)不当.
维修方法:首先查明墙体结构,如为预制混凝土,而室内侧又多为办公场所或卧室,书房等,比较空洞,室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生,该例现象属客观因素条件,向用户解释清楚.
(4)故障原因:室外风机电机或轴流风叶装配不良.
维修方法:将外机轴流风叶取下试机,如噪音消除,即更换轴流风叶,否则更换室外风扇电机.
(5)故障原因:室外机压缩机噪音大.
维修方法:a,如三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转;b,将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机.
(6)故障原因:室外机壳固定螺丝松动.
维修方法:检查并分别将室外机内部部件及机壳固定螺丝紧固到位.
3,连接管噪音大:
故障原因:连接管松动或相互碰撞.
维修方法:重新将连接管固定好.
附录四 空调器漏电的判定与处理
如果您使用了美的空调器的原配线,并正确接线走线就不会有漏电现象,但是 出现下列情况之一就有可能造成空调外壳带电:
1,火线零线接错;
2,零线地线接错;
3,没有接地线;
4,电源线固定卡将电源线挤伤;
5,电控盒金属盖板将电源线压伤;
6,用户的电源线有误;
7,使用了不符合要求的电源线;
8,穿墙洞时损伤了电源线;
9,电源线及接线座严重受潮;
10,空调器内部布线有挤伤;
11,老鼠咬坏电源线;
12,使用了不符合要求的漏电保护器或接线不正确等.
消费者通常所说的空调器漏电归纳起来有三种情况:
1,火线与零线或零线与地线接反,使空调器外壳带电;
2,电源线由于各种原因导致绝缘层破坏而与金属外壳相碰使其带电;
3,感应带电.
1,火线与零线接反在家用电器安装和使用上经常出现,因交流电没有正负之分,既使接反了也能正常运行(变频空调除外),一般不会产生不良后果,也不会对人体构成危害.
2,但是大多数用户家安装的单相三孔插座实际上只引入了两根线,即火线(L),零线(N),地线( )孔空闲(见图一),有些业余电工,甚至有操作证的初级电工常把地线孔和零线孔用一导线连接起来以解决电气设备的金属外壳带电问题(见图二),这种接线方法表面上解决了漏电问题,实际上留下了严重的设备及人身安全隐患.
3,当外电路检修,更换电源线,更换开关后就有可能将火线与零线接反,家用电器若使用了这种零线与地线接在一起且外电路火线与零线又接反了的插座,实际上是把强电接到了电气设备的金属外壳上(见图三).
4,不正确的接线或电源线绝缘层被挤伤,划伤,老鼠咬破等原因都有可能导致空调器外壳带电.
5,空调器内部因有强电线路分布及变压器,电机等感性负载工作,故其外壳会被感应带电,又因为电源线与金属外壳之间是绝缘的便形成了电容,而金属外壳相当于电容的一个极,所以外壳会带电.但因其容量很小故不会产生危害,当人体表面皮肤接触到外壳时会有麻的感觉,重则有针刺的感觉,但电容的分布及感应电压的大小,与环境和安装方式有直接的关系.
1,美的分体挂壁式空调器(二匹以下)所配电源线都是带插头的标准电源线,可面对插脚区分接线,即:左脚是火线(插脚旁有L字母),右脚为零线(插脚旁有N字母),上脚为地线(有 标识),因此用户所配电源插座必需与插头接线相对应,即面对插座,左孔必需是零线,右孔是火线,上孔是地线,用户没有地线的,其插座上的地线孔可空闲,绝对不能与零线相连.否则会造成严重的人身及设备事故.
2,电源线挤伤,划伤及严重受潮造成的漏电,多是人为事故,只要按要求接线,并在开机后进行一次安全检查是完全可以避免的;被老鼠咬破绝缘层导致漏电虽然无法避免,但也应认真对待,主要是由用户自检.出现漏电应先检查是否有接地线,电源线是否接错,再查室内机,室外机,室内外连接线(测绝缘电阻应使用兆欧表).
3,空调器室外机安装在木架上,且又是干燥的环境内,其外壳一般都存在感应电压,若纯属感应电压只要接通地线就会彻底消除,没有地线的用户可在外壳上加一根地线与就近的金属水管连接就能消除感应电压.
4,安装在金属支架上的空调器也可能存在外壳带电现象,只有把螺
钉孔周围的漆刮掉,保证支架与外壳良好接触就能消除感应电压.
用户选用了容量太少,灵敏度过高或非正规厂家生产又无合格证的漏电保护开关,也可能导致误动作,再就是接线不正确也会误动作.
一般情况下新机漏电多是接线不正确或电源线有硬伤.旧机漏电原因较多,但多数是受潮,电源线受伤,电源线绝缘老化,接地线松脱等,易受潮部件有:电辅热器,柜机电控盒,接线座,室外风机等.
以上分析不一定全面,维修时应具体情况具体对待,凡接到投诉应立即处理,查明原因并将信息返回中心.
附录五 空调器常见漏水故障和维修方法
挂壁式室内机安装不水平,常见原因为内机左低右高.
重新水平调整固定挂墙板角度.
挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低.
挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出.
提高挂墙板高度.
a,室内机侧(挂壁,柜式)排水管倾斜角度过小;
b,排水管过长,流水不畅;
c,排水管不平整,缠绕;
d,排水管(软管)被挤压;
e,排水管破碎,裂纹;
f,排水管出水口插入水中;
g,排水管接头松脱;
h,排水管有异物脏堵.
按原因不同分别进行以下维修处理:
a,重新调整排水管角度;
b,尽量缩短排水管长度;
c,重新整理排水管;
d,整理排水管(软管)被挤压部位;
e,更换排水管;
f,取出插入水中的排水管;
g,重新连接接头h,更换排水管或氟液吹污.
空调器室内机(三折段,四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落.
a,镀锌板装配不到位或脱落,重新装配
b,镀锌板弯曲变形,更换镀锌板.
a,空调器室内机制冷时导风板滴水;
b,室内外空气湿度较大或室内外温差大;
a,可将导风板调至水平角
b,设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风.
室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水.
a,设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风.
b,在内机壳粘贴绒布保温层.
室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水.
a,系统缺氟,加氟;
b,清洗风道系统;
c,风速不正常,将风速调整正常.
室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水.
用保温材料将连接管裸露部分完全包扎.
室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水.
a,保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;
b,设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;
C,排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层.
挂壁式(柜机,嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶.
a,更换接水盘;
b,重新粘接排水管接口.
a,嵌入式室内机漏水 ;
b,水位开关不良;
c,排水泵电机坏;
d,室内机低部排水塞没装好;
e,排水管垂直向上大于200MM.
a,安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平;
b,水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关;
c,排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转),更换排水泵电机;
d,重新装好堵塞;
e,排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多,整理管路使垂直距离小于200MM.
附录六 空调器漏氟常见故障及解决方法
1,故障原因:喇叭口制作不良造成的漏氟:a.喇叭口边沿重叠;b.扩口前切割连接管出现偏斜;c.连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;d.喇叭口制作尺寸过小或过大;e.内壁有切屑;f.扩口处有毛刺;g.喇叭口有裂口;h.喇叭口内壁划伤
处理措施:严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀,避免挤出过小喇叭口造成密封面过小;连接管平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口.
2,故障原因:室内外连接管接头处未涂冷冻油
处理措施:重新修复喇叭口,将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处.
3,故障原因:喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,偏移过大,造成紧固不均匀.
维修方法:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,同时紧固固定螺帽,保证固定到位.
4,故障原因:连接管室外侧未采取固定措施,使其喇叭口固定松动.
维修方法:重新修复喇叭口,将其连接管固定牢固.
5,故障原因:室内,外连接管路固好后,进行包扎整理或调整管路走向位置,造成喇叭口固定松动.
维修方法:重新修复喇叭口并进行紧固.首先,在未紧固喇叭口前将连接管走向调整到位,然后再进行紧固喇叭口.
6,故障原因:整机制冷系统有漏点.
处理措施:a,仔细检查管路有油污处;b,使用工具如卤素检漏仪,或用海绵将不太浓的肥皂水涂整机制冷系统管路,有焊接点的部位进行检漏,检测条件要求制冷系统充氮或充氟,全面检漏,依次查出漏点.
7,制冷系统检漏要点:
a,应使整个制冷系统充内有正常的制冷剂量;b,主要检测的制冷系统部位是:室内,室外机连接管路连接处,室外机工艺口处(顶针部件)每处检漏检查时间不得小于3分钟,特别是外机截止阀,喇叭口,固定用螺帽丝口处,必须使用反光镜观察,此处的检漏最为重要,但多被忽视检漏.
附录七 电源输入线及插头型号一览表
所配电源线最小线径(mm2)
KF(R)-26GW/K(D)Y
10A 250V CN001
KF(R)-33GW/K(D)Y
16A 250V CN009
KF(R)-25GW/F1Y
10A 250V CN001
KF(R)-35GW/F1Y
10A 250V CN009
KF(R)-26GW/A(D)Y
10A 250V CN001
KF(R)-32GW/A(D)Y
16A 250V CN009
KF(R)-36GW/A(D)Y
16A 250V CN009
KF(R)-43GW/AY
16A 250V CN009
KF(R)-50GW/Y
16A 250V CN009
KF(R)-60GW/AY
使用空气开关
KF(R)-70GW/A(S)Y
KF(R)-23GW/I1(D)Y
10A 250V CN001
KF(R)-26GW/I1(D)Y
10A 250V CN001
KF(R)-32GW/I1(D)Y
16A 250V CN009
KF(R)-26*2GW/(D)Y
10A 250V CN001
KF(R)-(26 32)GW/(D)Y
10A 250V CN001
16A 250V CN009
KFR-(26 32)GW/EBPY
16A 250V CN004
KFR-25*2GW/BPY
16A 250V CN004
KFR-25GW/BP2Y
16A 250V CN004
KFR-32GW/BP2Y
16A 250V CN004
KFR-26GW/I1BPY
10A 250V CN001
KFR-32GW/I1BPY
16A 250V CN004
KFR-28GW/BPY
16A 250V CN004
KFR-32GW/BPY
16A 250V CN004
KFR-36GW/BPY
16A 250V CN004
KFR-45GW/BPY
16A 250V CN004
KFR-26GW/I1BP2Y
10A250V CN001
KFR-32GW/I1BP2Y
16A 250V CN004
KFR-26GW/CBPY
10A 250V CN001
KFR-33GW/CBPY
16A 250V CN009
10A 250V CN001
10A 250V CN001
KC(D)-32/E2Y
16A 250V CN009
KC(D)-35/E2Y
16A 250V CN009
柜机电源输入线及插头型号一览表
所配电源线最小线径(mm2)
KFR-43LW/HDY
16A 250V CN-009
KF-43LW/HY
16A 250V CN-009
KF-43LW/H1Y
16A 250V CN-009
KF-50LW/H1Y
16A 250V CN-009
KF-50LW/F2Y
16A 250V CN-009
KFR-50LW/F2Y
16A 250V CN-009
KF-50LW/K2Y
16A 250V CN-009
KFR-50LW/K2Y
16A 250V CN-009
注意:1,按国标规定空调器额定电流16A以上要使用空气开关或闸刀;
2,美的空调柜机除以上机型外,其余均不带插头;
附录八 美的空调2匹及2匹以上匹}

我要回帖

更多关于 主图视频尺寸不符合 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信