空调风管自沾保温板保温板如何与空调风管自沾保温板系统结合使用?

分享有奇效
空调保温板如何与空调系统结合使用
供 应 商:
信 誉 度:
联 系 人:高伟
联系电话:
(请告知在百纳网找到信息,才能享受优惠服务)
址:留各庄
企业网址:
[查看同类"保温、隔热材料"供应商机]
空调保温板如何与空调系统结合使用详细说明
空调保温板如何与空调系统来结合&1、空调保温板九宝材料应用于空气处理机。&中央空调空气处理机作为空调送风系统起始端,也是送风系统温度最低和噪音最大的部位。高品质的九宝橡塑保温材料,凭借其优异的保温性能和降噪特点可全面应用于空气处理机保温绝热,不仅减少了该部位的冷量耗损,杜绝了凝露现象,而且有效地降低了风机转动带来的噪音。2、空调保温板应用于风管弯头&风道立管分为新风竖井风道和送风风道,主风道连接各楼层的支路风管,该送风管路的特点决定了管道必须使用高防火性能的保温材料,一旦局部楼层发生火灾隐患,不会因管道保温材料燃烧引起火势蔓延,达到GB B1级难燃,能够为风管保温的同时,提升整栋建筑的安全系数,为您营造一个舒适安全的环境。
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。找(空调保温板如何与空调系统结合使用)请来百纳网搜索,面向港澳台用户信息请用(空{保匕迦绾闻c空{系yY合使用 ),联系我们请声明您是在百纳网查看到我们联系电话或者EMAIL,一定要依照法律法规签署交易合作合同,防止商业风险,保证售后服务权利,百纳网对此不承担任何责任。
空调保温板如何与空调系统结合使用相关信息
百纳VIP会员相关产品展示空调保温板如何与空调系统结合使用_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 空调保温板如何与空调系统结合使用
空调保温板如何与空调系统结合使用
空调保温板如何与空调系统来结合
1、空调保温板杜肯材料应用于空气处理机。
中央空调空气处理机作为空调送风系统起始端,也是送风系统温度最低和噪音最大的部位。高品质的杜肯橡塑保温材料,凭借其优异的保温性能和降噪特点可全面应用于空气处理机保温绝热,不仅减少了该部位的冷量耗损,杜绝了凝露现象,而且有效地降低了风机转动带来的噪音.
2、空调保温板应用于风管弯头
风道立管分为新风竖井风道和送风风道,主风道连接各楼层的支路风管,该送风管路的特点决定了管道必须使用高防火性能的保温材料,一旦局部楼层发生火灾隐患,不会因管道保温材料燃烧引起火势蔓延,达到GB
B1级难燃,能够为风管保温的同时,提升整栋建筑的安全系数,为您营造一个舒适安全的环境。
Word文档免费下载:
的保温综合性能及抗化学性能, 已被广泛用于建筑、 工业和空调的 保温、防火和...特 别是洁净度要求高的空调系统, 不允许用玻璃棉等易产生纤维屑的材料作风管...中央空调系统保温材料的选择_材料科学_工程科技_专业...白云石等 天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等...其主要问题就是最高使用温度为70℃, 与冬季空调...其杜肯实测值远远低于欧盟 关于不含有毒物质的标准值,使用健康安全;外表柔软美观...空调保温板应用领域 ·中央空调系统制冷机组与设备 ·冷冻水管 ·冷凝水管 ·风...空调系统保温材料及保温厚度计算_建筑/土木_工程科技...当管道穿过室内参数要求严格的空调房间,而管道散出的...橡塑空调保温板型号和材料介绍_材料科学_工程科技_...按正常保 冷厚度计算保温层厚度后,再结合橡塑复合...空调系统橡塑保温管材料 7页 1下载券
华阳橡塑...空调保温板材料如何选取_建筑/土木_工程科技_专业资料。中央空调保温管材料的选择...综上所述, 中央空调系统选择合适保温材料要综合考虑的各个方 面的性能指标。...如何选择中央空调保温管材料_建筑/土木_工程科技_专业资料。在建筑节能与绿色建筑...综上所述,中央空调系统选择合适保温材料要综合考虑的各个方面的性能指标。 市场...橡塑保温板材料在中央空调系统主要是风系统(风管) 、冷冻水系统(水管)以及部分 要求较高的冷凝水管系统需要减少热量的损失起节能效果, 而使用到橡塑保温板材料需要...空调保温板主要用于什么地方_能源/化工_工程科技_...确保整个系统的严密性,从而保证了整个系统的保温性。...后再用专用胶水粘合而成即可 杜肯橡塑保温管作为一...中央空调冷冻水管道保温施工措施一、 绝热工程施工...g.风管保温应平整,法兰处必须单独保温,法兰保温材料...9.中央空调系统的综合调试 中央空调工程在做好设计...您的位置:&&&&&&&&&&&&空调保温管材料
空调保温管材料
咨询热线:7空调用保温材料的选择与应用方法
  保温质量的好坏不但取决于保温的施工水平,还取决于选用的保温材质。近年来,的品种不断增多,可选范围也不断增大。材料品种的多样化,导致性能指标的多样化。对空调系统而言,究竟如何合理选用,就必须对常用保温材料的相关性能、优缺点有所了解,综合对比才能根据使用要求做出相对合理的选择。  1、玻璃棉制品  该材料是目前较常用的一种保温材料,主要性能有:质轻〔容重或密度小,每立方米重量在1290kg之间,随用途而异),导热系数小,一般为0.034(w/mk)之间,且随温度而异。该材料耐高温,是非燃材料,最高使用温度可达300℃;不腐、抗老化,不溶于水和有机溶剂,耐空气中CO2,SO2侵蚀;但由于该材料吸水率大,因此防水性能较差。且玻璃棉吸水后,保温效果将大大下降,即使风干后也不能恢复至原来的性能。因此在保温要求严格的场合,已受潮或湿了水的玻璃棉不能再使用。  基于玻璃棉保温材料良好的保温综合性能及抗化学性能,已被广泛用于建筑、工业和空调的保温、防火和消音等工程。在空调工程中主要用于,冷冻水管和冷凝排水管的防热传递损失及防结露保温。由于其造价低廉,施工方便,目前国内空调系统保温材料采用玻璃棉的比例约占60%以上。  由于玻璃棉材料吸水率大的缺点,在空调保温施工过程中不但要作好成品的防水及防潮处理,而且须严把质量关,以免保温不当,导致系统局部产生冷凝水,由于易吸水的缺点将使整个系统的保温棉受潮而报废。在冷冻水管系统的保温中,这种情况尤为严重,因此一般来说保温玻璃棉使用寿命较短。随着市场上低吸水率保温材料品种的增多,空调冷冻水管系统采用玻璃棉保温有逐渐被低吸水率材料取代的趋势。但由于施工方便,现在空调工程的风管保温材料还是以玻璃棉为主,因此玻璃棉仍是目前空调工程中较为广泛使用的一种保温材料。  2、发泡塑料制品  发泡塑料制品(包括聚乙烯、聚氨脂,聚苯乙烯)具有质轻、密度小,每m3的容重约为2040kg;导热系数小,一般在0.(w/mk)之间,视环境温度而异。该材料最高使用温度在100℃以下,一般不超过70℃;吸水率低,具有较强的防水性。该材料多用于零度以下低温保冷工程如制氧、的隔热等。为了符合建筑防火规范的要求,厂家专门生产出自熄性难燃B1级泡沬塑料,如聚乙烯等,用于楼宇空调系统保温工程,聚乙烯保温材料具有微细的独立气泡结构,富弹性,加工容易,可以任意裁切,易贴合而且低吸水率,因此比较适合用于空调冷冻水管系统的保温。在空调风管系统中也可用聚乙烯作保温材料,如艺丰广场的空调风管全部采用聚乙烯材料保温就大大增强了系统的耐用性。特别是洁净度要求高的空调系统,不允许用玻璃棉等易产生纤维屑的材料作风管系统的保温材料,那么价格适中的聚乙烯便是很好的代用品。  由于聚乙烯等发泡塑料制品不适宜在高温(大于70℃的条件下使用,故该材料不宜用作冬夏两用空调保温,经工程调查发现在接近高温的环境下,聚乙烯管套会出现融缩变形并与管道空离的现象。虽然聚乙烯材料属难燃B1级材料,但遇到明火还是可燃烧,并发出异味的刺激性气体,对于塑料制品来说,这是无法避免的。  3、橡塑绝热材料,即橡胶类发泡材料  发泡橡塑类保温材料的特性与发泡塑料制品比较接近,质轻、弹性好、韧性好、导热系数小、气密性好、抗水、耐腐蚀、抗压、施工性好,适用于介质温度在-40℃-105℃间各种管道及设备的保温。该材料广泛应用于大型系统及热水管道的保温。  橡塑保温杜肯材料一般用于大型中央空调冷冻水管系统的保温。由于该类材料外观整洁美观,也有的工程专门用于空调冷冻机房的保温,以增加整个空调工程的美感,提高质量档次。目前在空调工程中,这类材料主要用于冷冻水管的保温。  总结  总的来说,空调保温板材料应选用密度小,导热系数小、防水防火性能好、使用温度范围满足要求、施工方便的保温材料,具体选用时应视工程档次造价综合考虑,并注意产品的实际性能与质量,还须注意的是,保温材料厂家众多,其产品质量良莠不齐,选用时应尽可能对厂家的生产设施及技术管理水平进行考察,而不宜以产品样本为依据。
关于 保温板 保温材料 保温棉 的新闻
拼装式冷库,其实也是冷库里面的一种类型,那么到底什么样的因素会使得冷库造价产生一定的影响了
很多的朋友在建造肉类冷库的过程中其实都会关心冷库造价,库华制冷表示,一般的情况下,100平方米的冷库,那么可能就需要350立方左右的体积
所谓小型冷库就是平方米比较少,这一种类型的小型冷库在建造的过程中,其实造价也是不同的
诚信联盟企业推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!空调管道保温材料的要求是是什么?
空调管道保温材料的要求是是什么?
被浏览2935次
我来帮他解答
空调管道保温材料的要求如下:
(1)对冷冻水管道其保冷要比管道保温要求高,因冷损失要比热损失所需的费用高,而更主要的是因为保冷结构层的热传递方向与保温结构层的传热方向相反,它是由外向内传递热量的。在热量传递过程中,因保冷层内外壁有一温差。它可使保冷层内外壁之间有一水蒸气分压力差。大气中的水蒸气在其分压力差的作用下随热气流渗入保冷材料内,使其内部产生凝结水现象。含有水份的保冷层材料会使其导热系数增大而破坏保冷效果,对某些材料还会因受潮而发霉腐烂。因此,对冷冻水管道必须做防潮层,使热气流不能渗入。 在实际施工中,常遇到在系统运行中(指夏季)由于未设防潮层或防潮层不严密,外露了保冷材料而导致保冷效果下降,严重时还会出现凝结水下滴现象。
  (2)在施工冷冻水管道时,管道与支架接触处必须加设木垫块。防止在该处产生凝结水。
  (3)当采用两管制时,绝热做法应按保冷结构要求施工,绝热层厚度由设计选定,一般不应低于δ=40m/m.
  (4)对绝热层宜采用防潮、防霉、阻燃、导热系数低、易于运输保管、不易破损、外形整齐的材料。
答,目前市场上采用保温材料的中央复合空调风管有:
  一、玻镁复合板风管,采用难燃B1级聚苯乙烯泡沫板保温,泡沫板两边复合玻璃纤维增强氯氧镁水泥。
  二、聚氨酯铝箔复合风管,采用难燃B1级聚氨酯泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
  三、酚醛铝箔复合风管,采用难燃B1级酚醛泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
  四、彩钢板保温复合风管,采用难燃B1级聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板两边复合彩钢板。
以上信息来源于网络,仅供参考
没有规范要求,迄今为止,对合格公民的标准还很模糊,甚至根本就缺乏“合格”的概念。
保温材料要求:
1、聚氨酯保温管保温性能佳,热损失为传统管材的25%
2、防水功能优异,极好的耐酸、耐碱、耐腐蚀,安全。
3、使用寿命长,可达30-50年。
4、管径可大可小,从DN10-DN1200;保温厚度可厚可薄
5、广泛用于供热管道、制冷管道、化工管道、工业管
可爱的橙子&回答:你好,外墙保温材料施工工艺是什么:
一.材料组成
聚苯乙烯泡沫板
规格为1200mm×600mm×50mm,平头式,阻燃型,表观密度28~35kg/m3,尺寸收缩率小于1.5%,吸水率小于1.5%。
专用聚合物粘结、面层砂浆
厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,重量比为水:聚合物砂浆等于1:5,可操作时间不小于2h。
采用自攻螺栓配合工程塑料膨胀钉固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,要求单个固定件的抗拉承载力标准值不小于0.6kN。
耐碱玻纤网格布
用于增强保护层抗裂及整体性;孔径4mm×4mm,宽度1000mm,每卷长度100.0m。
聚乙烯泡沫塑料棒
用于填塞膨胀缝,作为密封膏的隔离背衬材料,其直径按照缝宽的1.4
施工要求及条件
经业主、监理、总包、外保温施工单位联合验办公楼外墙体垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,尺寸合格,办理交接单后即可进行施工。
雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。
施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h
内均不得低于5℃,风力不大于5
电热丝切割器或壁纸刀(裁聚苯板及网格布用)、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)、木锉或粗砂纸(打磨用)、其他抹灰专用工具。
基层清理→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴聚苯板→钻孔,安装固定件→聚苯板打磨、找平、清洁拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收→刷专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→中间验收
清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。
剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。
要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm
时用1:2.5
水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm
时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm
内,阴阳角方正、上下通顺。
施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。
施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。
砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h
刷专用界面剂一道
为增强聚苯板与粘结砂浆的结合力,在粘贴聚苯板前,在聚苯板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。
预粘板端翻包网格布
在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm
宽的网格布中的80mm
宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴聚苯板时再将剩余网格布翻包过来。
粘贴聚苯板
施工前,根据整个楼外墙立面的设计尺寸编制聚苯板的排板图,以达到节约材料、施工施工速度的目的。聚苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2
板长,局部最小错缝不得小于200mm。
总包单位指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工。聚苯板的粘贴应从细部节点(如飘窗、阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm
控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。
粘贴聚苯板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm
时,须用聚苯板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm
的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。
按照事先排好的尺寸切割聚苯板(用电热丝切割器),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。
用抹子在每块聚苯板周边涂50mm
宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm;注意在聚苯板的下侧留设50mm
宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。然后再在聚苯板上抹8
个厚10mmφ100
的圆形聚合物粘结砂浆灰饼。
粘贴时不允许采用使板左右、上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目的是防止由于聚苯板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间的缝隙内。
聚苯板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;若因聚苯板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。
聚苯板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积约占板面的30%~50%,以保证聚苯板与墙体粘结牢固。
网格布翻包:从拐角处开始粘贴大块聚苯板后,遇到阳台、窗洞口、挑檐等部位需进行耐碱玻纤网格布翻包;即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于80mm,且翻包网格布本身不得出现搭接(目的是避免面层大面施工时在此部位出现三层网格布搭接导致面层施工后露网)。
在门窗洞口部位的聚苯板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200mm。
为防止外窗漏水,本工程施工中要求窗洞口四周侧壁聚苯板与窗副框间留通槽,在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡沫塑料棒及打耐侯密封胶。通槽尺寸为22.2mm。为防止保温面层施工时槽内挤入面层聚合物砂浆,要求在槽内放置与槽相同宽度的聚苯板条,槽内打胶时再行取出;同时注意聚苯板表面与钢副框边线平行及槽宽均匀一致。
在窗洞口位置的板块之间搭接留缝要考虑防水问题,在窗台部位要求水平粘贴板压立面板,意即避免迎水面出现竖缝;但在窗户上口,要求立面板压住横板。
在遇到脚手架连墙件等突出墙面且以后拆除的部位,按照整幅板预留,最后随拆除随进行收尾施工。
安装固定件
聚苯板粘结牢固后,在8~24h内安装固定件,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内50mm(有抹灰层时,不包括抹灰层厚度)。
固定件个数按横向位置居中、竖向位置均分放置,任何面积大于0.1m2的单块板必须加固定件,且每块板添加数量不小于4
操作时,自攻螺栓需需拧紧,使用根部带切割刀片的冲击钻,切割刀片的大小、切入深度与钉帽相一致,将工程塑料膨胀钉的钉帽比聚苯板边表面略拧紧一些;如此才可保证聚苯板表面平整,利于面层施工;同时方可确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分挤紧。
固定件加密:阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2m范围内需加密,间距不大于300mm,距基层边缘为60mm。
聚苯板接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,不允许沿着与聚苯板接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。
在所有外窗洞口侧壁的上口用墨斗弹出滴水槽位置,并依据钢副框进行校核。
按照弹好的墨线在聚苯板上安好定位靠尺,使用开槽机将聚苯板切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为保证凹槽内塞入成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为粘结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条是在抹面层砂浆时粘贴。
5.9涂刷专用界面剂
聚苯板张贴及胀钉施工完毕经质检员、监理验收合格后,在膨胀钉帽及周圈50mm范围内用毛刷均匀的涂刷一边专用界面剂。待界面剂晾干后,用面层聚合物砂浆对钉帽部位进行找平。要求塑料胀钉钉帽位置用聚合物砂浆找平后的表面与大面聚苯板平整。(注:这样做的目的是为了避免顶帽位置由于面层聚合物粘结砂浆过厚,将来在成活后的面层出现流坠、干缩痕迹)。
待塑料胀钉钉帽位置聚合物砂浆干燥后,用辊子在聚苯板板面均匀的涂一遍专用界面剂。
抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆
在确定聚苯板表面界面剂晾干后进行第一遍面层聚合物砂浆施工。用抹子将聚合物砂浆均匀的抹在聚苯板上,厚度控制在1~2mm
之间,不得漏抹。
第一遍面层聚合物砂浆在滴水槽凹槽处抹至滴水槽槽口边即可,槽内暂不抹聚合物砂浆。
伸缩缝内聚苯板端部及窗口聚苯板通槽侧壁位置要抹聚合物砂浆,以粘贴翻包网格布。
埋贴网格布
5.11.1埋贴网格布用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。
门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层网格布进行加强,洞口四周网格布尺寸为300mm×200mm,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆内。
将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面朝里放置,开始大面积的埋贴,网格布左右搭接宽度100mm,上下搭接宽度80mm;不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度100%,严禁出现干搭接。
5.11.4在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接宽度为不小于200mm。
抹面层聚合物抗裂砂浆
抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面基本干燥、不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准,同时控制面层聚合物抗裂砂浆总厚度在3~5mm之间。
滴水槽做法:先将网格布压入槽内,随即在槽内抹数量足够的聚合物砂浆,然后将塑料成品滴水槽压入聚苯板槽内。塑料成品滴水槽塞入深度考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,切凹槽尺寸为8mm×13mm,这样才能保证成品滴水槽与面层聚合物抗裂砂浆高度一致,确保观感质量。聚苯板槽内砂浆必须填塞密实并确保安装滴水槽时槽内聚合物粘结砂浆沿槽均匀溢出。
滴水槽凹槽处,须沿凹槽将网格布埋入底层聚合物砂浆内,若网格布在此处断开,必须搭接,搭接宽度为不小于65mm。注意,滴水槽凹槽处需附加一层网格布,网格布搭接80mm。
所有阳角部位,面层聚合物抗裂砂浆均应作成尖角,不得做成圆弧。
面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h
没有雨的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。
在预留孔洞位置处将网格布断开,此处面层砂浆的留槎位置应考虑后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度。面层聚合物抗裂砂浆应留成直槎。
细部及特殊部位做法
预留孔洞位置(破损处)处理进行大面积聚苯板粘贴过程中,在遇到外脚手架的连墙杆时,聚苯板只能进行甩槎处理;在外墙保温施工完毕后拆除脚手架过程中,对此部位实施修补处理。
用掺10%UEA
干硬性水泥砂浆将脚手眼填塞紧密,表面抹平。
按照预留孔洞尺寸裁截一块尺寸相同的聚苯板并打磨其边缘部分,使其能严密封填于孔洞处。
将上述预裁好的聚苯板背面涂上粘结砂浆,将其镶入孔内。
涂抹底层聚合物抗裂砂浆,切一块网格布(其面积大小应能与周边已施工好的网格布搭接80mm),埋入网格布,并涂抹面层聚合物抗裂砂浆与周边平整。
弧形阳台处做法
对设有弧形观景阳台的建筑,因为聚苯板的柔韧度很小,用大幅板张贴无法与弧形立面靠紧,为确保此位置聚苯板的粘贴、固定质量及成活后的观感质量,要求按下述方法施工。
将聚苯板裁切成200mm宽,高为上下层弧形窗间结构立面高度的小块,然后将板并列粘贴在基体上。
将此部位膨胀钉、钉帽改为120mm长加长型(普通位置膨胀钉、钉帽长度为95mm)。水平方向要求每块板在中心线有一个固定件,板与板搭接位置一个,高度方向固定件数量与前同。
为加强板间连接,在此部位面层内整体增设一道加强网格布。且要求此位置网格布不允许出现搭接,防止局部出现3~4层网格布重叠导致面层聚合物砂浆不得不增厚的现象出现。
在此弧形部位做滴水槽时,将成品塑料滴水槽在热水中浸泡,参考钢副框的弧度进行煨弯,此部位需精心施工。
建筑物首层保温做法
首层墙体外保温做法除与标准层规定相同外,为提高面层抗冲压能力,要求外加一层加强网格布。
女儿墙做法
本工程女儿墙高1200mm,由于外墙采用吊篮施工,为方便施工考虑只在女儿墙外立面做保温。
在进行外吊篮脚手架搭设时,已考虑外墙保温施工荷载,故根据计算,在外墙保温施工作业层搭设连续吊篮,宽800mm。
在外脚手架上操作的人员,必须经过培训,持有国家劳动部门颁发的作业证件持证上岗。
工人在脚手架上作业必须戴好安全帽,系好帽带,必须佩戴安全带,将保险钩挂在大横杆上后方可进行施工。
安装固定件前打眼用的电锤必须有出厂合格证,末级开关箱必须配漏电保护器,工人必须带绝缘手套进行操作,专业电工进行接线。
在外脚手架上的操作人员需穿防滑鞋,有恐高症、心脏病的人员禁止上架,严禁酒后上架施工。
文明施工及成品保护
裁切下来的聚苯板碎板条必须随手用袋子装好,禁止到处乱丢,随处飘洒。
在涂抹聚苯板粘结砂浆时,注意不要污染窗副框,被污染的副框必须及时用湿布擦洗干净。
粘贴上部聚苯板时,掉落下来的粘结砂浆可能会污染下部聚苯板及网格布,必须及时清理干净。
拆除脚手架时应做好对成品墙面的保护工作,禁止钢管等重物撞击聚苯板墙面。
严禁在聚苯板上面进行电、气焊作业。
施工用砂浆必须用小桶拌制,用完水后关好水管阀门。
进场的聚苯板必须堆积成方,做好防雨保护。
每一施工楼层内必须设置小便桶,从措施上保证工人能按章操作,杜绝不文明现象发生。
成本降低措施
施工中依据配板图裁切聚苯板,减少浪费;
对工人进行交底,使其熟悉节点部位做法,合理利用边角料;
控制好砂浆的拌制量,特别在施工停歇前应计算好砂浆的用量,防止砂浆超时而无法使用,造成浪费。
通过样板层的施工,准确掌握每个部位网格布的规格、尺寸,做到定型加工,定点使用。
环境保护措施
涂刷聚苯板的界面剂必须集中堆放在地面已硬化的库房里,严禁界面剂撒入土层中。
裁切下来的聚苯板板条必须分类存放、集中回收,禁止其四处洒落、埋入土中或作为一般的建筑垃圾圾性处理,避免污染环境。
灯泡大怪兽&回答:阻燃橡塑保温管保温棉 水暖管道隔热管消音管空调保温管 保温材料
橡塑保温管 4分6分1寸水管管道保温管 空调太阳能保温管 保温棉
理想之家 加厚款橡塑保温管保温棉泡沫空调水暖管道消音管隔音管
以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
Hzl_8542&回答:水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02
MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05
MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03
MPa,同时检查各连接处不得渗漏
q&回答:  1.一般室内煤气管道安装自地下穿墙入室内,非采暖区可在室外设立,出地面后进入室内。
  2.管道一般明装在走廊、楼梯间、厨房或辅助房间内,管道不得敷设在室内地下,不得装在卧室内,不得穿过配电间、烟道、进风道等处,有特殊要求时可以暗装。
  3.管道与给排水、采暖和热水供应管道及电线的间距不少于5厘米,管道与配电箱、电气开关和接头的间距不小于30厘米。
  4.管道布置和走向应符合设计要求,任何情况下管道不得坡向煤气表,套管内穿越的煤气管道应无接口,阀门应采用专用煤气用阀,煤气表背面距离墙面为1厘米~2厘米,煤气表安装端正,进出口立管不得歪斜。
woshi&回答:20-32的水管用2.5厘米厚。40-80的水管3厘米.100以上水管用4厘米。这是要算的,你应该让设计单位提供,不同地区、不同的水温所用的厚度是不一样。