于空调冷却水系统在水系统高于冷却塔时的一个改进方案,
当空调冷却水系统在水系统高于冷却塔时的系统安装设计时,为了避免由于当系统仃止运行时,空调系统冷却水倒流回到冷却塔,一般在空调系统冷却水管回水管处设置一个电磁阀,利用电磁阀闸断系统及水泵出水处的止回阀的作用,如将一杯水上盖上一张纸,然后将水杯倒过来,利用空气压力使水不能流出来的这种倒吸的原理一样,当然是一个可行的办法。
但是这个方案依然存在着一些问题,一是系统不宜设置自动排气阀,这是因为自动排气阀它能自动排气,同时也能自动吸气,系统一进气,它就不是一个密闭系统,这时水就会与自动排气阀的进气量不等量流失,(因为空气能压缩与膨胀同时止回阀它本身不是一个密闭阀门)。由时间效应而定,时间一长,止回阀虽然仍在关闭,而作用失效。而空调的水系统为了防止系统中的气体引响水流,又要求使用自动排气阀,这个矛盾不好解决。
另外,电磁阀的动作必须与水泵良好联动,如果联动不好或其它故障,很容易造成水泵起动时水震,造成水泵起动困难甚至损害水泵本体。
本人在一个工程施工过程中遇到过这样的问题,为了解决上述问题,我们采用在离水泵、冷却塔最近处设置水弯,使这个地方成为系统的高点,以阻止系统的水回流,这样既节省下了电磁阀,(如果是单台水泵动行的话,想更省一点的话,也可省下了止回阀。)解决了上述的问题,回流水也并不多,效果不错。但空调冷却水系统与水泵、冷却塔的高差不宜太大,我们使用的项目空调冷却水系统与水泵、冷却塔的高差在3米左右。