& & 在使用格力空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么,下面总结了各种机型代码所代表的内容,空调行业的人不妨都收集一下,以备不时之需。以下空调故障代码很有价值,收藏备用:& & 家用空调机& & C1 故障电弧保护& & C2 漏电保护& & C3 接错线保护& & C4 无地线& & C5 跳线帽故障保护& & CD 二氧化碳检测浓度过高报警& & CP 防冷风保护& & DF 防冻结保护& & E0 整机交流电压下降降频& & E1 系统高压保护& & E2 室内侧防冻结保护& & E3 系统低压保护& & E4 压缩机排气保护& & E5 低电压过电流保护& & E6 通讯故障& & E7 模式冲突& & E8 防高温保护& & E9 防冷风保护& & EC 错误操作或无效操作& & EE 存储芯片故障/室内PCB板故障& & F0 收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)& & F1 室内环境感温包开、短路& & F2 室内蒸发器感温包开、短路& & F3 室外环境感温包开、短路& & F4 室外冷凝器感温包开、短路& & F5 室外排气感温包开、短路& & F6 制冷过负荷降频& & F7 制冷回油& & F8 电流过大降频& & F9 排气过高降频& & FA 管温过高降频& & FC 滑动门故障& & FE 室外过载感温包故障& & FH 防冻结降频& & FP 室内传感器检测故障& & H0 制热防高温降频& & H1 室外机化霜& & H2 静电除尘保护& & H3 压缩机过载保护& & H4 系统异常(防高温停机保护)& & H5 模块保护& & H6 无室内机PG电机反馈(风机堵转0& & H7 同步失败(压缩机相电流过流)& & H8 室内机水满保护& & H9 电加热管故障& & HC PFC过流保护& & HE 压缩机退磁保护& & HP 室内机防高温保护& & L2 水箱水位开关故障& & L9 功率过高保护& & Lc 启动失败& & LC 按键锁定& & LD 缺相保护(压缩机三相不平衡保护)& & LE 压机堵转保护& & LP 室内、外机型号不匹配& & P0 最小制冷或制热& & P1 名义(额定)制冷或制热& & P2 最大制冷或制热& & P3 中间制冷或制热& & P7 散热器感温包故障& & P8 散热片温度过高& & PH 直流母线输入电压过高& & PL 直流母线输入电压过低& & PU 电容充电故障& & U1 压缩机相电流检测电路故障& & U3 直流母线电压跌落& & U5 整机电流检测故障& & U7 四通阀换向异常& & U8 PG电机过零检测故障& & U9 外机过零故障& & UA 现场设定错误内外搭配异常& & UF 过零异常& & UH 无室外电机反馈& & UL 排气感温包脱落& & UP 室外电器盒温度过高& & UU 直流过电流& & 数码多联室外机& & E1 压缩机高压保护& & E2 室内防冻结保护& & E3 压缩机低压保护& & E4 压缩机排气高温保护/油温高温保护& & E5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障& & E6 通讯故障& & E7 模式冲突& & EA 油电磁阀保护& & F4 室外环境温度传感器故障& & F5 室外主机入管温度传感器故障& & F6 室外主机中部温度传感器故障& & F7 室外主机出管温度传感器故障& & F8 主机定频压机1排气温度传感器故障& & F9 主机数码压机排气温度传感器故障& & FA 主机定频压机1油温温度传感器故障& & Fb 主机数码压机油温温度传感器故障& & Fc 高压传感器故障& & Fd 低压传感器故障& & FE 缺冷媒保护& & b5 室外子机入管温度传感器故障& & b6 室外子机中部温度传感器故障& & b7 室外子机出管温度传感器故障& & b8 定频压机2排气温度传感器故障& & b9 定频压机3排气温度传感器故障& & bA 定频压机2油温温度传感器故障& & bb 定频压机3油温温度传感器故障& & PH 直流母线电压过高保护& & P8 IPM或PFC模块过热保护& & Pc 电流检测电路故障& & P7 IPM或PFC模块温度传感器故障& & P5 压缩机电流保护& & PL 直流母线电压过低保护& & Lc 压缩机启动失败& & Hc PFC模块保护& & LE 堵转& & P0 驱动模块复位& & H7 压缩机电机失步& & Ld 缺相& & P6 变频驱动部分到主控通讯故障& & H5 IPM模块保护& & LF 超速& & Pd 传感器连接保护& & PE 温漂保护& & P9 交流接触器保护& & E1 高压保护& & E3 低压保护& & E4 排气保护& & H3 压缩机自带过载保护& & E6 通讯故障(内外机、手操器之间)& & F4 室外环境感温头故障& & F5 室外盘管进管感温头故障& & F6 室外盘管中间感温头故障& & F7 室外盘管出管感温头故障& & F9 变频排气感温包故障& & PA 交流电流保护(输入侧)& & PF 驱动板环境感温包故障& & PP 交流输入电压异常& & C5 跳线帽故障& & PU 充电回路故障& & H6 直流电机无转速反馈故障& & 多联室内机(除智能多联外)& & CC 远程锁定& & CH 与有效主手操器冲突标志& & CL 清除线控器标志& & E1 压缩机高压保护& & E2 室内防冻结保护& & E3 压缩机低压保护& & E4 压缩机排气高温保护/油温高温保护& & E5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障& & E6 通讯故障& & E7 模式冲突& & E8 室内机风机过载保护& & E9/Eb 水满保护& & EE 按键锁定& & EH 辅助电加热故障& & F0 室内环境温度传感器故障& & F1 室内机入管温度传感器故障& & F2 室内机中部温度传感器故障& & F3 室内机出管温度传感器故障& & F4 室外环境温度传感器故障& & F5 室外机入管温度传感器故障& & F6 室外机中部温度传感器故障& & F7 室外机出管温度传感器故障& & F8 定频压机排气温度传感器故障& & 智能多联室内机& & E1 压缩机高压保护& & E2 室内防冻结保护& & E3 压缩机低压保护& & E4 压缩机排气高温保护& & E5 压缩机过电流保护& & E6 通讯故障& & E7 模式冲突& & E8 室内机风机过电流保护& & E9/Eb 水满保护& & EE 按键锁定& & EH 辅助电加热故障& & F0 室内环境温度传感器故障& & F1 室内机蒸发器温度传感器故障& & F2 冷凝器温度传感器故障& & F3 室外环境温度传感器故障& & F4 排气温度传感器故障& & 风管机& & E0 水泵故障(新款风管)& & E1 压缩机高压保护& & E2 室内防冻结保护& & E3 压缩机低压保护& & E4 压缩机排气高温保护& & E5 压缩机过电流保护& & E6 通讯故障& & E8 室内风机故障& & E9 水满保护& & EH 辅助电加热故障& & F0 室内环境温度传感器故障& & F1 室内机蒸发器温度传感器故障& & F2 冷凝器温度传感器故障& & F3 室外环境温度传感器故障& & F4 排气温度传感器故障& & F5 显示器环境温度传感器故障& & FF 见备注& & C5 跳线帽故障& & 户式(别墅)机单系统& & E1 压缩机高压保护& & E2 系统防冻保护& & E3 压缩机低压保护& & E4 压缩机排气温度保护& & E5 压缩机过载保护& & E6 水泵过载保护& & E7 水流开关保护& & E8 风机过载保护& & E9 系统防高温保护& & F1 防冻温度传感器故障& & F3 除霜温度传感器故障& & F5 排气温度传感器故障& & F7 室外环境温度传感器& & F8 进水温度传感器故障& & F9 出水温度传感器故障& & EC 通信故障& & E1 压缩机1高压保护& & E2 系统1防冻结保护& & E3 压缩机1低压保护& & E4 压缩机1排气温度保护& & E5 压缩机1过载保护& & E6 水泵过载保护& & E7 水流开关保护& & E8 风机1过载保护& & E9 系统1防高温保护& & b1 压缩机2高压保护& & b2 系统2防冻结保护& & b3 压缩机2低压保护& & b4 压缩机2排气温度保护& & b5 压缩机2过载保护& & b8 风机2过载保护& & b9 系统2防高温& & F1 防冻温度传感器1故障& & F2 防冻温度传感器2故障& & F3 除霜温度传感器1故障& & F4 除霜温度传感器2故障& & F5 排气温度传感器1故障& & F6 排气温度传感器2故障& & F7 室外环境温度传感器故障& & F8 进水温度传感器& & F9 出水温度传感器& & EC 通信故障& & 户式地暖机组& & E1 压缩机1高压保护& & E2 系统一防冻结保护& & E3 压缩机1低压保护& & E4 压缩机1排气温度保护& & E5 压缩机1过载保护& & E6 水泵过载保护& & E7 水流开关故障& & E8 风机1过载保护& & E9 系统一防高温& & b1 压缩机2高压保护& & b2 系统二防冻结保护& & b3 压缩机2低压保护& & b4 压缩机2排气温度保护& & b5 压缩机2过载保护& & b8 风机2过载保护& & b9 系统二防高温& & F1 防冻温度传感器1故障& & F2 防冻温度传感器2故障& & F3 除霜温度传感器1故障& & F4 除霜温度传感器2故障& & F5 排气温度传感器1故障& & F6 排气温度传感器2故障& & F7 室外环境温度传感器故障& & F8 进水温度传感器故障& & F9 出水温度传感器故障& & EC 通信故障& & E1 压缩机1高压保护 单元机(风冷冷风型)& & E2 系统1防冻结保护& & E3 压缩机1低压保护& & E4 压缩机1排气高温保护& & E5 压缩机1过电流保护& & b1 压缩机2高压保护& & b2 系统2防冻结保护& & b3 压缩机2低压保护& & b4 压缩机2排气高温保护& & b5 压缩机2过电流保护& & b6 冷凝器2传感器故障& & b7 蒸发器2传感器故障& & EC 通信故障& & EE 存储芯片故障& & C1 压缩机3高压保护& & C2 系统3防冻结保护& & C3 压缩机3低压保护& & C4 压缩机3排气高温保护& & C5 压缩机3过电流保护& & C6 冷凝器3传感器故障& & C7 蒸发器3传感器故障& & F0 室内环境传感器故障& & F1 蒸发器1传感器故障& & F2 冷凝器1传感器故障& & F3 室外环境传感器故障& & F5 排气温度传感器1故障& & F6 排气温度传感器2故障& & F7 排气温度传感器2故障& & F9 送风机热过电流& & E1 压缩机1高压保护& & E2 系统1防冻结保护& & E3 压缩机1低压保护& & E4 压缩机1排气高温保护& & E5 压缩机1过电流保护& & F9 送风机热过电流& & b1 压缩机2高压保护& & b2 系统2防冻结保护& & b3 压缩机2低压保护& & b4 压缩机2排气高温保护& & b5 压缩机2过电流保护& & E0 水流开关故障& & E8 送风机热过电流& & F0 回风温度传感器故障& & F2 防冻传感器1故障& & F3 防冻传感器2故障& & F4 防冻传感器3故障& & F5 排气温度传感器1故障& & F6 排气温度传感器2故障& & F7 排气温度传感器3故障& & b1 压缩机2高压保护& & b2 系统2防冻结保护& & b3 压缩机2低压保护& & b4 压缩机2排气高温保护& & b5 压缩机2过电流保护& & c1 压缩机3高压保护& & c2 系统3防冻结保护& & c3 压缩机3低压保护& & c4 压缩机3排气高温保护& & c5 压缩机3过电流保护& & 恒温恒湿机& & E1 压缩机1高压保护& & E2 压缩机1防冻结保护& & E3 压缩机1低压保护& & E5 压缩机1过电流保护& & b1 压缩机2高压保护& & b2 压缩机2防冻结保护& & b3 压缩机2低压保护& & b4 压缩机2排气高温保护& & b5 压缩机2过电流保护& & F0 回风温度传感器故障& & F1 防冻传感器1保护& & F2 防冻传感器2保护& & F4 排气传感器1保护& & F5 排气传感器2保护& & F8 加湿器故障保护& & F9 离心风机过电流保护& & 压缩机高压保护& & E1 水环热泵机组& & E2 系统防冻结保护& & E3 压缩机低压保护& & E4 压缩机排气高温保护& & E5 压缩机过电流保护& & E6 通讯故障& & E7 水流开关保护& & E8 室内风机过电流保护& & E9 水满保护& & EC 水温越界故障& & d1 紫外线故障& & d2 静电除尘故障& & F0 室内温度传感器故障& & F1 蒸发器温度传感器故障& & F3 水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护)& & F4 排气温度传感器故障& & 基站空调机组& & F0 室内温度传感器故障& & F1 蒸发器温度传感器故障& & F2 冷凝器温温度传感器故障& & F3 室外温度传感器故障& & F4 排气温度传感器故障& & F5 出水温度传感器/湿度传感器& & E1 压缩机高压保护& & E2 室内防冻结保护& & E3 压缩机低压保护& & E4 压缩机排气高温保护& & E5 压缩机过电流保护& & E6 通讯故障& & L1 断电保护& & L2 蓄电池低压保护& & L3 直流风机故障& & EH 辅助电加热保护& & LH 室内环境温度过高报警& & LL 室内环境温度过低报警& & EL 火灾报警& & L4 过滤器堵塞报警& & 热水空调机组& & F3 室外环境温度传感器故障& & F4 排气温度传感器故障& & F5 室外入管温度传感器故障& & F6 室外中部温度传感器故障& & F6 室外换热器管温感温包故障& & F7 室外出管温度传感器故障& & F8 进水温度传感器故障& & F9 出水温度传感器故障& & Fd 回气温度传感器故障& & FE 用户侧水温温度传感器故障& & FL 水箱中部温度传感器故障& & E1 压缩机高压保护& & E3 压缩机低压保护& & E4 压缩机排气高温保护& & E6 通讯故障& & E0 水泵过电流保护& & EF 外风机过电流保护& & EH 辅助电加热保护& & Ed 系统防高温保护& & Ec 水流开关保护& & L2 水箱水位开关故障& & d2 冬天自动防冻保护& & L5 循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)& & 水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机)& & L6 机组能力不足& & L7 水压开关保护& & C8 水箱底部感温包故障& & 1 版本号& & 2 出水温度& & 3 进水温度& & 4 室外环境温度& & 5 用户侧温度& & 6 室外入管温度1& & 7 室外入管温度2*& & 8 排气温度1& & 9 排气温度2*& & 10 室外出管温度1& & 11 室外出管温度2*& & 12 水箱水温(商用机)& & 预留(家用机)& & 13 预留& & 14 预留& & 15 预留& & 16 预留(商用机)& & 水箱水温(家用机)& & 17 预留& & 18 水箱中部水温& & 19 水箱上部水温& & 新风处理机组& & E1 压缩机高压保护& & E2 防低温(防冻结)& & E3 压缩机低压保护& & E4 压缩机排气高温保护& & E5 压缩机过电流保护& & E6 通讯故障& & E7 模式冲突& & E8 内风机过载保护& & E9 水满保护& & Fc 高压阀故障& & Fd 低压阀故障& & EH 辅助电加热故障& & H6 PG电机堵转保护& & F0 室内环境感温包故障& & F1 室内入管感温包故障& & F2 室内中部感温包故障& & F3 室内出管感温包故障& & F4 室外环境感温包故障& & F5 室外入管感温包故障& & F6 室外中部感温包故障& & F7 室外出管感温包故障& & F8 排气感温包1(定频)故障& & F9 排气感温包2(变频)故障& & FA 油温感温包1(定频)故障& & Fb 油温感温包2(变频)故障& & CL 清除主线控器标志& & No 无主室内机代码& & 全热新风换气机组& & E6 通信故障& & F0 室内环境感温包故障& & F3 室外出管感温包故障& & L1 湿度传感器故障& & L0 风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误
点击次数:&&更新时间: 23:21:54&&【】&&【】
上一篇:&&下一篇:
本网站提供郑州格力空调,郑州格力中央空调,郑州格力空调专卖店,郑州格力电器专卖店,郑州格力工程机专卖,郑州格力空气能热水器,格力卧室变频空调,格力节能空调,格力中央空调价格表,为企业创造更大经济效益和社会效益.为办公楼,写字楼,酒店宾馆,,学校,医院,电影院,会所,餐厅,营业场所,别墅等配套中央空调,解决供冷,供暖,换新风问题.查看: 23734|回复: 2
格力空调出现e2是怎么回事
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
微信用户求助:格力空调出现e2是怎么回事
E2故障表示什么?防冻结保护! 它由什么引起? 室内机过滤网被灰尘堵了,空调缺氟了……
.jpg (108.38 KB, 下载次数: 14)
21:55 上传
一、格力空调出现E2故障的含义:防冻结保护。
1、防冻结保护就是当蒸发器温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。
2、在、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2并且CPU会发出指令:停压缩机、外风机,不屏蔽按键。
3、当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。
二、引起防冻结保护的几个常见原因
1、过滤网脏堵
2、蒸发器表面脏,风量小
3、系统缺氟
4、连接管有压扁的地方
三、E2故障的基本分析步骤
1、猜故障(维修经验)(中国百科网让维修更简单!)
A、首先检查过滤网,如果脏就需要清洁(如上图所示)
B、如果不脏,则清洁内机蒸发器
2、控制故障还是系统故障的分析
A、先看一下正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如果结霜,说明是系统故障
B、把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现E2,则说明是系统问题;
C、如果没有结霜同时压力(0.4MPA--0.5MPA为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温有问题。
3、几个关键点
A、检查室内环境温度是否太低
B、室内风机转速是否太低
C、室内蒸发器是否太脏
D、系统是否堵塞。
E、室内管温器断路,造成误保护。
四、其它一些E2故障及其快速解决办法
1、运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3) 蒸发器表面脏,风量小。
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。
(5)过滤网太脏。
(6)系统脏堵。
(7)室内转速太低。
2、格力空调故障代码E2是防冻结保护,如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。
A、室内风机不转或风口堵住
B、室内环境温度低于18度
C、管温感温头折断
D、管温感温头插头没插好
E、控制回路巽常
3、故障代码e2在制冷、除湿模式时才会出现。至少应在压缩机启动5分钟后才出现,可能存在的问题有:
A.过滤网脏堵造成冷气散发不完,蒸发器温度过低;
B.室内管温包阻值异常(变大或开路);
C.制冷剂轻微泄露,造成蒸发器结霜;
D.显示板故障。
E1 压缩机高压保护
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度保护
E5 压缩机过载保护
E6 通信故障
E0 室内环境感温头故障
F1 蒸发器感温头故障
F2 冷凝器感温头故障
F3 室外感温头故障
F4 排气感温头故障
签到天数: 187 天[LV.7]常住居民III
不错&&感谢楼主分享
签到天数: 167 天[LV.7]常住居民III
长知识了,感谢分享。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:谁了解格兰仕空调显示cl是什么意思?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
谁了解格兰仕空调显示cl是什么意思?
提问者:颜睿达|
浏览次数:714|
时间: 21:56:28
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有4条回答
回答数:3383
被采纳数:1
室内显示板显示CL是运行清洁功能。 出现此显示是因为你遥控设定了清洁,遥控关机后会自动运行清洁一段时间后自动关机。属正常情况。
面板显示 CL
代表机组正在关闭过程中,
扇叶关不紧是由于长期使用导致零件磨损,无法安全闭合,
外机箱运转是由于运行工作还没有结束,系统还有回收雪种,风机以及水系统还在运行,需要一段时间后才会停止!
回答数:12657
被采纳数:3
格兰仕空调出现CL是内机控制板的故障。可能是继电器有粘连现象、也有可能是内机可控硅的故障,必须更换内机的主板才能好,建议找厂家更换。
常见故障:
F1 室内温度传感器故障
E1 模块故障
F2 室内热交传感器故障
F4 室内制热过载
E3 内、外机通讯故障
F5 室内制冷结冻
E4 压机过热
F7 面板内机通讯故障
E5 总电流过流
E6 环温传感器故障
E7 热交传感器故障
回答数:4782
被采纳数:1
格兰仕空调显示cl是室内盘管温度传感器故障。可能的原因是传感器引线接插头松。打开室内机下面的面板,将黑色电器盒盖板打开,将引线的接插头都再插紧一下,就可解决问题。
回答数:24184
被采纳数:3
你好,格兰仕空调显示cl的意思说的就是格兰仕空调正处于要关闭的现象的,代表机组正在关闭过程中,停止所有的工作的运作,希望我的回答能够帮到你。2017格力空调故障代码及常见故障处理
我的图书馆
2017格力空调故障代码及常见故障处理
这些是2017年的,2017年格力空调故障代码比去年的多了42个。下面这些是制冷百科2016年发布的。1、格力空调家用机故障代码  C1 故障电弧保护   C2 漏电保护  C3 接错线保护  C4 无地线  C5 跳线帽故障保护  CD 二氧化碳检测浓度过高报警  CP 防冷风保护  DF 防冻结保护  E0 整机交流电压下降降频  E1 系统高压保护  E2 室内侧防冻结保护  E3 系统低压保护  E4 压缩机排气保护  E5 低电压过电流保护  E6 通讯故障  E7 模式冲突  E8 防高温保护  E9 防冷风保护  EC 错误操作或无效操作  EE 存储芯片故障/室内PCB板故障  F0 收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)  F1 室内环境感温包开、短路  F2 室内蒸发器感温包开、短路  F3 室外环境感温包开、短路  F4 室外冷凝器感温包开、短路  F5 室外排气感温包开、短路  F6 制冷过负荷降频  F7 制冷回油  F8 电流过大降频  F9 排气过高降频  FA 管温过高降频  FC 滑动门故障  FE 室外过载感温包故障  FH 防冻结降频  FP 室内传感器检测故障  H0 制热防高温降频  H1 室外机化霜  H2 静电除尘保护  H3 压缩机过载保护  H4 系统异常(防高温停机保护)  H5 模块保护  H6 无室内机PG电机反馈(风机堵转0  H7 同步失败(压缩机相电流过流)  H8 室内机水满保护  H9 电加热管故障  HC PFC过流保护  HE 压缩机退磁保护  HP 室内机防高温保护  L2 水箱水位开关故障  L9 功率过高保护  Lc 启动失败  LC 按键锁定  LD 缺相保护(压缩机三相不平衡保护)  LE 压机堵转保护  LP 室内、外机型号不匹配  P0 最小制冷或制热  P1 名义(额定)制冷或制热  P2 最大制冷或制热  P3 中间制冷或制热  P7 散热器感温包故障  P8 散热片温度过高  PH 直流母线输入电压过高  PL 直流母线输入电压过低  PU 电容充电故障  U1 压缩机相电流检测电路故障  U3 直流母线电压跌落  U5 整机电流检测故障  U7 四通阀换向异常  U8 PG电机过零检测故障  U9 外机过零故障  UA 现场设定错误内外搭配异常  UF 过零异常  UH 无室外电机反馈  UL 排气感温包脱落  UP 室外电器盒温度过高  UU 直流过电流2、格力空调数码多联室外机故障代码  E1 压缩机高压保护   E2 室内防冻结保护  E3 压缩机低压保护  E4 压缩机排气高温保护/油温高温保护  E5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障  E6 通讯故障  E7 模式冲突  EA 油电磁阀保护  F4 室外环境温度传感器故障  F5 室外主机入管温度传感器故障  F6 室外主机中部温度传感器故障  F7 室外主机出管温度传感器故障  F8 主机定频压机1排气温度传感器故障  F9 主机数码压机排气温度传感器故障  FA 主机定频压机1油温温度传感器故障  Fb 主机数码压机油温温度传感器故障  Fc 高压传感器故障  Fd 低压传感器故障  FE 缺冷媒保护  b5 室外子机入管温度传感器故障  b6 室外子机中部温度传感器故障  b7 室外子机出管温度传感器故障  b8 定频压机2排气温度传感器故障  b9 定频压机3排气温度传感器故障  bA 定频压机2油温温度传感器故障  bb 定频压机3油温温度传感器故障  PH 直流母线电压过高保护  P8 IPM或PFC模块过热保护  Pc 电流检测电路故障  P7 IPM或PFC模块温度传感器故障  P5 压缩机电流保护  PL 直流母线电压过低保护  Lc 压缩机启动失败  Hc PFC模块保护  LE 堵转  P0 驱动模块复位  H7 压缩机电机失步  Ld 缺相  P6 变频驱动部分到主控通讯故障  H5 IPM模块保护  LF 超速  Pd 传感器连接保护  PE 温漂保护  P9 交流接触器保护  E1 高压保护  E3 低压保护  E4 排气保护  H3 压缩机自带过载保护  E6 通讯故障(内外机、手操器之间)  F4 室外环境感温头故障  F5 室外盘管进管感温头故障  F6 室外盘管中间感温头故障  F7 室外盘管出管感温头故障  F9 变频排气感温包故障  PA 交流电流保护(输入侧)  PF 驱动板环境感温包故障  PP 交流输入电压异常  C5 跳线帽故障  PU 充电回路故障  H6 直流电机无转速反馈故障3、格力空调多联室内机(除智能多联外)故障代码  CC 远程锁定   CH 与有效主手操器冲突标志  CL 清除线控器标志  E1 压缩机高压保护  E2 室内防冻结保护  E3 压缩机低压保护  E4 压缩机排气高温保护/油温高温保护  E5 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障  E6 通讯故障  E7 模式冲突  E8 室内机风机过载保护  E9/Eb 水满保护  EE 按键锁定  EH 辅助电加热故障  F0 室内环境温度传感器故障  F1 室内机入管温度传感器故障  F2 室内机中部温度传感器故障  F3 室内机出管温度传感器故障  F4 室外环境温度传感器故障  F5 室外机入管温度传感器故障  F6 室外机中部温度传感器故障  F7 室外机出管温度传感器故障  F8 定频压机排气温度传感器故障4、格力空调智能多联室内机故障代码&  E1 压缩机高压保护   E2 室内防冻结保护  E3 压缩机低压保护  E4 压缩机排气高温保护  E5 压缩机过电流保护  E6 通讯故障  E7 模式冲突  E8 室内机风机过电流保护  E9/Eb 水满保护  EE 按键锁定  EH 辅助电加热故障  F0 室内环境温度传感器故障  F1 室内机蒸发器温度传感器故障  F2 冷凝器温度传感器故障  F3 室外环境温度传感器故障  F4 排气温度传感器故障5、格力空调风管机故障代码  E0 水泵故障(新款风管)   E1 压缩机高压保护  E2 室内防冻结保护  E3 压缩机低压保护  E4 压缩机排气高温保护  E5 压缩机过电流保护  E6 通讯故障  E8 室内风机故障  E9 水满保护  EH 辅助电加热故障  F0 室内环境温度传感器故障  F1 室内机蒸发器温度传感器故障  F2 冷凝器温度传感器故障  F3 室外环境温度传感器故障  F4 排气温度传感器故障  F5 显示器环境温度传感器故障  FF 见备注  C5 跳线帽故障6、格力空调户式(别墅)机单系统故障代码&  E1 压缩机高压保护   E2 系统防冻保护  E3 压缩机低压保护  E4 压缩机排气温度保护  E5 压缩机过载保护  E6 水泵过载保护  E7 水流开关保护  E8 风机过载保护  E9 系统防高温保护  F1 防冻温度传感器故障  F3 除霜温度传感器故障  F5 排气温度传感器故障  F7 室外环境温度传感器  F8 进水温度传感器故障  F9 出水温度传感器故障  EC 通信故障  E1 压缩机1高压保护  E2 系统1防冻结保护  E3 压缩机1低压保护  E4 压缩机1排气温度保护  E5 压缩机1过载保护  E6 水泵过载保护  E7 水流开关保护  E8 风机1过载保护  E9 系统1防高温保护  b1 压缩机2高压保护  b2 系统2防冻结保护  b3 压缩机2低压保护  b4 压缩机2排气温度保护  b5 压缩机2过载保护  b8 风机2过载保护  b9 系统2防高温  F1 防冻温度传感器1故障  F2 防冻温度传感器2故障  F3 除霜温度传感器1故障  F4 除霜温度传感器2故障  F5 排气温度传感器1故障  F6 排气温度传感器2故障  F7 室外环境温度传感器故障  F8 进水温度传感器  F9 出水温度传感器  EC 通信故障7、格力空调户式地暖机组故障代码 &  E1 压缩机1高压保护   E2 系统一防冻结保护  E3 压缩机1低压保护  E4 压缩机1排气温度保护  E5 压缩机1过载保护  E6 水泵过载保护  E7 水流开关故障  E8 风机1过载保护  E9 系统一防高温  b1 压缩机2高压保护  b2 系统二防冻结保护  b3 压缩机2低压保护  b4 压缩机2排气温度保护  b5 压缩机2过载保护  b8 风机2过载保护  b9 系统二防高温  F1 防冻温度传感器1故障  F2 防冻温度传感器2故障  F3 除霜温度传感器1故障  F4 除霜温度传感器2故障  F5 排气温度传感器1故障  F6 排气温度传感器2故障  F7 室外环境温度传感器故障  F8 进水温度传感器故障  F9 出水温度传感器故障  EC 通信故障8、格力空调单元机(风冷冷风型)故障代码 &  E1 压缩机1高压保护   E2 系统1防冻结保护  E3 压缩机1低压保护  E4 压缩机1排气高温保护  E5 压缩机1过电流保护  b1 压缩机2高压保护  b2 系统2防冻结保护  b3 压缩机2低压保护  b4 压缩机2排气高温保护  b5 压缩机2过电流保护  b6 冷凝器2传感器故障  b7 蒸发器2传感器故障  EC 通信故障  EE 存储芯片故障  C1 压缩机3高压保护  C2 系统3防冻结保护  C3 压缩机3低压保护  C4 压缩机3排气高温保护  C5 压缩机3过电流保护  C6 冷凝器3传感器故障  C7 蒸发器3传感器故障  F0 室内环境传感器故障  F1 蒸发器1传感器故障  F2 冷凝器1传感器故障  F3 室外环境传感器故障  F5 排气温度传感器1故障  F6 排气温度传感器2故障  F7 排气温度传感器2故障  F9 送风机热过电流  E1 压缩机1高压保护  E2 系统1防冻结保护  E3 压缩机1低压保护  E4 压缩机1排气高温保护  E5 压缩机1过电流保护  F9 送风机热过电流  b1 压缩机2高压保护  b2 系统2防冻结保护  b3 压缩机2低压保护  b4 压缩机2排气高温保护  b5 压缩机2过电流保护  E0 水流开关故障  E8 送风机热过电流  F0 回风温度传感器故障  F2 防冻传感器1故障  F3 防冻传感器2故障  F4 防冻传感器3故障  F5 排气温度传感器1故障  F6 排气温度传感器2故障  F7 排气温度传感器3故障  b1 压缩机2高压保护  b2 系统2防冻结保护  b3 压缩机2低压保护  b4 压缩机2排气高温保护  b5 压缩机2过电流保护  c1 压缩机3高压保护  c2 系统3防冻结保护  c3 压缩机3低压保护  c4 压缩机3排气高温保护  c5 压缩机3过电流保护9、格力空调恒温恒湿机故障代码 &  E1 压缩机1高压保护   E2 压缩机1防冻结保护  E3 压缩机1低压保护  E5 压缩机1过电流保护  b1 压缩机2高压保护  b2 压缩机2防冻结保护  b3 压缩机2低压保护  b4 压缩机2排气高温保护  b5 压缩机2过电流保护  F0 回风温度传感器故障  F1 防冻传感器1保护  F2 防冻传感器2保护  F4 排气传感器1保护  F5 排气传感器2保护  F8 加湿器故障保护  F9 离心风机过电流保护10、格力空调水环热泵机组故障代码 &  E1 压缩机高压保护   E2 系统防冻结保护  E3 压缩机低压保护  E4 压缩机排气高温保护  E5 压缩机过电流保护  E6 通讯故障  E7 水流开关保护  E8 室内风机过电流保护  E9 水满保护  EC 水温越界故障  d1 紫外线故障  d2 静电除尘故障  F0 室内温度传感器故障  F1 蒸发器温度传感器故障  F3 水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护)  F4 排气温度传感器故障11、格力空调基站空调机组故障代码  F0 室内温度传感器故障   F1 蒸发器温度传感器故障  F2 冷凝器温温度传感器故障  F3 室外温度传感器故障  F4 排气温度传感器故障  F5 出水温度传感器/湿度传感器  E1 压缩机高压保护  E2 室内防冻结保护  E3 压缩机低压保护  E4 压缩机排气高温保护  E5 压缩机过电流保护  E6 通讯故障  L1 断电保护  L2 蓄电池低压保护  L3 直流风机故障  EH 辅助电加热保护  LH 室内环境温度过高报警  LL 室内环境温度过低报警  EL 火灾报警  L4 过滤器堵塞报警 12、格力空调热水空调机组故障代码&  F3 室外环境温度传感器故障   F4 排气温度传感器故障  F5 室外入管温度传感器故障  F6 室外中部温度传感器故障  F6 室外换热器管温感温包故障  F7 室外出管温度传感器故障  F8 进水温度传感器故障  F9 出水温度传感器故障  Fd 回气温度传感器故障  FE 用户侧水温温度传感器故障  FL 水箱中部温度传感器故障  E1 压缩机高压保护  E3 压缩机低压保护  E4 压缩机排气高温保护  E6 通讯故障  E0 水泵过电流保护  EF 外风机过电流保护  EH 辅助电加热保护  Ed 系统防高温保护  Ec 水流开关保护  L2 水箱水位开关故障  d2 冬天自动防冻保护  L5 循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机)  L6 机组能力不足  L7 水压开关保护  C8 水箱底部感温包故障  1 版本号  2 出水温度  3 进水温度  4 室外环境温度  5 用户侧温度  6 室外入管温度1  7 室外入管温度2*  8 排气温度1  9 排气温度2*  10 室外出管温度1  11 室外出管温度2*  12 水箱水温(商用机)  13 预留  14 预留  15 预留  16 预留(商用机)  17 预留  18 水箱中部水温  19 水箱上部水温13、格力空调新风处理机组故障代码  E1 压缩机高压保护   E2 防低温(防冻结)  E3 压缩机低压保护  E4 压缩机排气高温保护  E5 压缩机过电流保护  E6 通讯故障  E7 模式冲突  E8 内风机过载保护  E9 水满保护  Fc 高压阀故障  Fd 低压阀故障  EH 辅助电加热故障  H6 PG电机堵转保护  F0 室内环境感温包故障  F1 室内入管感温包故障  F2 室内中部感温包故障  F3 室内出管感温包故障  F4 室外环境感温包故障  F5 室外入管感温包故障  F6 室外中部感温包故障  F7 室外出管感温包故障  F8 排气感温包1(定频)故障  F9 排气感温包2(变频)故障  FA 油温感温包1(定频)故障  Fb 油温感温包2(变频)故障  CL 清除主线控器标志  No 无主室内机代码14、格力空调全热新风换气机组故障代码&  E6 通信故障   F0 室内环境感温包故障  F3 室外出管感温包故障  L1 湿度传感器故障  L0 风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误免费获取故障代码:目前我们收集了几十个空调的故障代码,如:格力、美的、海尔、志高、大金、三菱电机、三菱重工等等。在公众号对话框输入“格力”、“美的”等相关品牌;即可查询对应品牌空调的故障代码。小伙伴们快来试试吧!记得不要打错字哦!如下图: