空调内机大金空调 电子膨胀阀阀如何判断好坏?

大金空调如何判断电子膨胀阀好坏_百度知道
大金空调如何判断电子膨胀阀好坏
大金空调如何判断电子膨胀阀好坏 或 是否存在漏雪种??
我有更好的答案
只要看膨胀阀出口管是否结露以及回气管结露情况,即可判断电子膨胀阀是否正常工作,最好再配合压力的检查,那么是否漏制冷剂也可以一并找到答案了。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电子膨胀阀的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您当前的位置:
在中央空调系统中,电子膨胀阀主要作用及如何鉴别是否正常?
添加日期:&&&&浏览次数:2638次
&&&&& 今年冬天,河南下完雪之后,仍有零星小雨加雪,这个天气非但不能清洗空气,还容易加大空气湿度,不利于污染物的扩散,大家都希望在家里可以找到舒适、干净的空间,那冬天给我们带来温暖的必不可少的家居-空调,和我们生活息息相关。那麽现在简单的介绍一些有关中央空调电子膨胀阀的问题。
&&&&& 如果我们开机正常制热10多分钟,压缩机就停机了,粗管温度很高,细管没什么温度,其他正常工作,一切正常,就是压缩机不运行是什么原因?
&&&& 1.低压管不冰手,干燥瓶结霜,冷凝器结霜,膨胀阀或者冷凝器处听不到嗖嗖的声音。
&&&& 2.高压和低压不正常(高压压力很高,低压没有压力或者很小加大油门没有反应或者反应不明显)高压管温度不正常,等等都是膨胀阀坏了或者打不开的原因;变频空调电子膨胀阀坏了,制热模式的情况下空调会出现故障。那么如何鉴别电子膨胀阀是否正常?
&&&& &如果我们怀疑电子膨胀阀有问题(控制器无法控制膨胀阀):怎么测试确定膨胀有问题?
?& &首先将控制的控制方式调节到手动控制状态:将控制器参数018设定成3,然后可以通过o45来手动控制膨胀阀的开度(0标识0%开度,100标识100%开度);或者手动控制可以工作(可以通过低压压力,过热度等来判断),则表明电子膨胀阀正常;也可以手动控制无法工作,表明有可能电子膨胀阀阀体有故障;再次检查接线是否松动,是否有人调整过接线等。或者测量膨胀阀的相间电阻,正常应当为52ohm±10%.&
&&&&& 在制冷系统中,电子膨胀阀的作用及原理有哪些?电子膨胀阀是制冷系统中节流阀的一种。节流阀通常可以分为毛细管节流,热力膨胀阀节流(内平衡、外平衡)和电子膨胀阀节流,还有一种是膨胀机节流(不过,这种通常见不到)。电子膨胀阀主要优点是能够精确控制制冷剂流量,从而达到精确控制蒸发温度。通常在控温精度要求比较高的地方使用。电子膨胀阀可以在-70度以上正常工作,但热力膨胀阀最低只能达到-60度。电子膨胀阀的工作原理及控制——吸气过热度控制。吸气过热度控制系统由电子膨胀阀、压力传感器、温度传感器、控制器组成,工作时,压力传感器将蒸发器出口压力P1、温度传感器将压缩机吸气过热度传给控制器,控制器将信号处理后,随后输出指令作用于电子膨胀主阀的步进电机,将阀开到需要的位置。以保持蒸发器需要的供液量。电子膨胀阀的步进电机是根据蒸发器出口压力P1变化、压缩机吸气过热度变化实时输出变化的动力,这个实时输出变化的动力能及时克服各种工况和各种负荷情况下主膨胀阀变化的弹簧力,使阀的开度满足蒸发器供液量的需求,进而蒸发器的供液量能实时与蒸发负荷相匹配,即电子膨胀阀可通过控制器人为设定,有效的控制过热度。另外,电子膨胀阀从全闭到全开状态其用时仅需几秒钟,反应和动作速度快,开闭特性和速度均可人为设定;电子膨胀阀可在10%--100%的范围内进行精确调节,且调节范围可根据同产品的特性进行设定。选用电子膨胀阀——吸气过热度控制,机组无论在标准工况下、变工况、满负荷、变负荷运行维持较高的COP值水平。
地址:郑州市文化路与红旗路交叉口向西200米城市广厦之巅9号楼1单元2905室
国家工业和信息化部网站备案编号:豫ICP备*******号
技术支持:
版权所有 & 2014 郑州市力之诚冷暖设备有限公司 提供
张先生 电话:4 传真: 4
地址:河南省郑州市金水区文化路与红旗路交叉口向西200米城市广厦之巅9号楼1单元2905室空调电子膨胀阀怎样手动调节开启度?
我的图书馆
空调电子膨胀阀怎样手动调节开启度?
空调电子膨胀阀怎样手动调节开启度?空调电子膨胀阀手动调节开启度方法 空调电子膨胀阀是空调热力膨胀阀和毛细管的换代产品,空调电子膨胀阀能实时监控空调机组关键温度的变化,实现制冷剂流量的自动调节。从而使空调制冷设备始终保持在最佳的工况下运行。并能起到良好的节能作用。 & & 在空调维修工作中,有时需要手动调节电子膨胀阀的开启度,用来检测系统工作状态,判断系统故障点,但是,当空调机组的控制器出现故障,或者空调控制器没有手动调阀功能。这时需要调节电子膨胀阀的开启度就变得非常困难。给空调维修带来很多不便。 & & 海润通控空调电子膨胀阀独立驱动器,具有手动、自动两种工作模式。 在手动工作模式,可以任意调整电子膨胀阀的开启度。在空调维修时可以用来判断空调系统故障点,作为手动调阀器使用。 在自动工作模式,可以独立调节空调电子膨胀阀。与空调机组原控制器没有关联,当空调机组原控制器电子膨胀阀驱动电路有故障时,可以很好的独立调节电子膨胀阀开启度,使空调机组恢复正常运行。 海润通控空调电子膨胀阀控制器可完美控制100-2000步,5线或6线12V的空调电子膨胀阀, 兼容定频,变频及各种不同冷媒的空调设备及冷库低温机组。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
入手海信的72/88ZBP,广告上说是用的500P电子膨胀阀,三洋的双转子压缩机。
坛子上看到抽真空的攻略,说有电子膨胀阀的机器,抽真空时内机需要通电,让电子膨胀阀打开,是这样的么?抽之前通电但不进行任何操作,应该对机器没有任何影响吧?
[ 本帖最后由 r22 于
11:05 编辑 ]
金钱140913
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
交易区新帖推荐
这玩意儿都在室外,抽空和它有啥关系?
多联机的室内机有PMV,一根管子抽的时候需要确实需要强制打开PMV否则抽不下去
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
原帖由 小鹤 于
10:53 发表
这玩意儿都在室外,抽空和它有啥关系?
多联机的室内机有PMV,一根管子抽的时候需要确实需要强制打开PMV否则抽不下去
谢谢回复。
家用空调就内机上有电源插头,通电也就相当于外机通电吧。
电子膨胀阀是控制制冷剂流量的吧?那不通电的情况下,电子膨胀阀是关闭的还是打开的?会否影响抽真空的效果?
金钱140913
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
原帖由 r22 于
11:02 发表
谢谢回复。
家用空调就内机上有电源插头,通电也就相当于外机通电吧。
电子膨胀阀是控制制冷剂流量的吧?那不通电的情况下,电子膨胀阀是关闭的还是打开的?会否影响抽真空的效果?
嗯,PMV就是个节流元件,相当于可变长度的毛细管
不知道hisense出厂时是开着还是关着这东东,反正每次上电的时候这东西都是要全关重新定位的,大概五六秒钟“喀喀喀喀”响就是干这个呢
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
家用空调除非放光氟重新抽空加液需要开膨胀阀,安装时不需要!
金钱125834
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
抽真空是抽出内机及连接管路里的空气及水汽
跟外机有什么关系 和内机是否通电有什么关系
连抽真空是怎么回事都不知道还是不要盲目的叫着上抽真空好吧[s:18]
用历史上弱小民族的血泪史激发人们的爱党爱国心情。
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
原帖由 江城隐士 于
11:21 发表
家用空调除非放光氟重新抽空加液需要开膨胀阀,安装时不需要!
谢谢回复。
这方面我所知甚少,按你的建议,抽真空不需要加电,是么?
我感觉膨胀阀应该是在空调的两根铜管间的,不知道我这个理解是否正确?如果是完全关闭,那是不是只能抽掉一根管子里的空气?
家用空调的电子膨胀阀和商用多联机的有什么区别么?
非常小白的语言,见笑了。请详细指点一下,好么?谢谢了!
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
原帖由 binl 于
11:22 发表
抽真空是抽出内机及连接管路里的空气及水汽
跟外机有什么关系 和内机是否通电有什么关系
连抽真空是怎么回事都不知道还是不要盲目的叫着上抽真空好吧[s:18]
谢谢回复。
抽真空是怎么回事我还是知道的,新冷媒的机器为什么需要抽真空,我也知道。
我现在是对电子膨胀阀不了解,不清楚电子膨胀阀在空调系统中的位置,如果按照我的理解(很可能是错误的),膨胀阀是控制制冷剂流量的,那应该在两根连接铜管之间,这样才能起到调节制冷剂流量的作用,对吧?如果不加电的情况下,电子膨胀阀是关闭的,是否会造成抽真空只抽了一根管子的情况?
有两位朋友回复,意思是不需要,那说明我的理解是错误的,但是错在哪里,我不知道。
如果你对这方面有研究,请详细说说,谢谢!
金钱140913
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
原帖由 r22 于
11:33 发表
谢谢回复。
这方面我所知甚少,按你的建议,抽真空不需要加电,是么?
我感觉膨胀阀应该是在空调的两根铜管间的,不知道我这个理解是否正确?如果是完全关闭,那是不是只能抽掉一根管子里的空气?
形象点儿说比较好理解,这是一台家用分体机的制冷循环图,机器安装时抽真空的目的是为了排除红色部分的空气,出厂时在蓝色部分都是充满冷媒的,红色和蓝色的交接部分就是你看到外机上那俩铜阀门
是不是一目了然了?抽空时PMV开关与否都不重要,呵呵
(63.57 KB, 下载次数: 61)
11:56 上传
金钱125834
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
拿张草图做说明
色点表示连接处 红色代表关闭 绿色代表打开
这种情况你在绿色点用真空泵抽出空气 是否可行?
这跟四通阀状态有什么关系
江城隐士说得很清楚 你除非需要把外机的冷媒都抽跑了 否则管四通阀作甚
还有奉劝某些人 忽悠工程机没人会说什么 反正价钱在那里摆着 毕竟还是有它的市场
不懂的就不要出来挑事 只会暴露自己的“xx”身份
(13.48 KB, 下载次数: 56)
12:00 上传
用历史上弱小民族的血泪史激发人们的爱党爱国心情。
金钱125834
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
发完才发现小鹤的图 专业啊[s:20]
不过咱的山寨图也能说明问题[s:14]
用历史上弱小民族的血泪史激发人们的爱党爱国心情。
金钱140913
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
原帖由 binl 于
12:00 发表
拿张草图做说明
色点表示连接处 红色代表关闭 绿色代表打开
这种情况你在绿色点用真空泵抽出空气 是否可行?
这跟四通阀状态有什么关系
江城隐士说得很清楚 你除非需要把外机的冷媒都抽跑了 否则管四通 ...
大哥,人家说的是PMV,您说的是4-way,嘿嘿
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
回复 7# r22 的帖子
空调制冷系统部件由四大部分组成,压缩机、冷凝器、节流组件(毛细管或膨胀阀)、蒸发器,以及将这四大件连接起来的铜管。由于国内目前都采用国内建筑制式下安装方便、噪音低分体式空调,顾名思义就是将一个制冷循环系统分开了,将在制冷运行时产生热源和噪音的冷凝器、压缩机、节流组件放在一个铁壳里就叫室外机,把只产生冷量的蒸发器放在美观的塑料壳里叫做内机,为了便于厂内检测和售后安装,将制冷剂全部加在室外机系统里了,要将蒸发器接入系统里就要将蒸发器的进口和出口连接在外机的吐口和吸口上,而制冷系统又需要真空状态,所以就采用排空或抽空将内机管道里的空气赶走。所以跟外机里的膨胀阀没关系。
有关系的是一些将流量调节放到内机来处理的商用机,由于大多采用一个制冷循环且多联模式(就是好几个蒸发器和制冷系统并联),为了智能控制某个分路所到的房间的舒适度,在蒸发器入口前进行流量调节,这样安装时要把两根管(入和出)的空气抽光,那么就要将电磁阀打开,当然也可以不打开,那么这两根管就都需要有维修接口,然后分别去抽或排。
[ 本帖最后由 江城隐士 于
12:38 编辑 ]
金钱125834
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 12, 距离下一级还需 8 积分
交易诚信度0
说了只是草图[s:14]
用历史上弱小民族的血泪史激发人们的爱党爱国心情。
今日推荐 /1
狗年财运旺,盖楼得大奖!iFi庆AC iPurifier上市,举办盖楼活动,欢迎参加!
Powered by如何判断压缩机干燥瓶膨胀阀温控的好坏_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
如何判断压缩机干燥瓶膨胀阀温控的好坏
&&如何判断压缩机干燥瓶膨胀阀温控的好坏.doc
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 空调电子膨胀阀的作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信