玻璃钢化炉风机大风机启动不了,变频器一直跳

豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
钢化炉电气部分常见故障及处理方法
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
钢化炉电气部分常见故障及处理方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口大家有碰到过风机反转,变频器启动不起来吗?-专业自动化论坛-中国工控网
大家有碰到过风机反转,变频器启动不起来吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 18:44:05
风阀有间隙,所以停的风机会被其他的运行的风机带起来反转,当启动时,反转的风机就不能正转,有时候会反转的越来越厉害,这是什么情况?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:00:37 1楼
换个风阀吧,免得那天把变频器给弄坏了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:57 2楼
启动前先直流制动。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:30:38 3楼
这不是反接制动吗,应该不可能正转不了的吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:43:35 4楼
这种情况就像2楼所说的那样,把变频器设置为直流制动或是先通入励磁,把电机先停下来,然后再起动
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:39:51 5楼
这种情况反转严重的话只能按1楼说的办,除了换风阀好像只剩了干瞪眼!直流制动是不管用滴!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:33:18 6楼
&&&&& 据我了解,北京中研国华自控科技有限公司在变频器,PLC方面应用很强,你可以向他们的技术人员咨询;这个公司是专注于这方面的科技类公司,尤其在运用变频器方面堪称一绝,在通常应用直流调速的高炉探尺上,他们也能够运用变频器实现很好的控制,故障率明显降低,维护量直线下降,而且可以给客户降低成本。
周点击排行周回复排行
[1560] [1551] [103] [63] [63] [58] [55] [47] [45] [37]
[10] [7] [6] [6] [4] [4] [4] [4] [4] [3]最新求助
[7] [2] [1] [10] [3] [3] [6] [5] [13] [9]大风机启动后马上停止是否会影响风机-专业自动化论坛-中国工控网
大风机启动后马上停止是否会影响风机
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:58:16
90kw风机转软启动后马上关闭会对电机有影响吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:34:37 1楼
大功率电机不能频繁启停
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:12:41 2楼
风机惯性很大,马上停止是靠惯性停止的吗?马上停止也没有什么影响,主要看每小时启停次数,为了防止电机温升升高,电机寿命受到影响,一般都电机启停次数有要求,我们一般做启停次数是:4次/小时
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:57:37 3楼
&风机惯性很大,马上停止是靠惯性停止的吗?马上停止也没有...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:32:58 4楼
启动后马上停止对设备没有什么伤害,只是不能马上再启动需等半个小时后在启动。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:38:48 5楼
90kW启动后,马上停止,风机惯性--还会持续旋转,如果再次启动,此时不需要克服启动转矩,电流波动更小。对风机没啥影响。有些变频器带的风机,可以利用变频器的瞬间失电保持功能,电网波动本来会停止,但是利用了这个功能,电网正常后风机可以正常运转,不需要重新启动风机。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:41:37 6楼
回复内容:对:江湖走走--原创军团 90kW启动后,马上停止,风机惯性--还会持续旋转,如果再次启动,此时不需要克服启动转矩,电流波动更小。对风机没啥影响。有些变频器带的风机,可以利用变频器的瞬间失电保持功能,电网波动本来会停止,但是利用了这个功能,电网正常后风机可以正常运转,不需要重新启动风机。&&&&&内容的回复:电机是软起动,就点动会对电机本身有影响吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:42:24 7楼
回复内容:对:丰李 风机惯性很大,马上停止是靠惯性停止的吗?马上停止也没有什么影响,主要看每小时启停次数,为了防止电机温升升高,电机寿命受到影响,一般都电机启停次数有要求,我们一般做启停次数是:4次/小时&&&&&内容的回复:就点动会对电机本身有影响吗
周点击排行周回复排行
[1560] [1551] [103] [63] [63] [58] [55] [47] [45] [37]
[10] [7] [6] [6] [4] [4] [4] [4] [4] [3]最新求助
[7] [2] [1] [10] [3] [3] [6] [5] [13] [9]变频器显示正常不启动_中国百科网
变频器显示正常不启动
    
这个端子)或者有的变频器是需要设置的控制器启动的时候是受面板操作控制不受外部线影响说的比较乱不知道能不能帮到你如果线路和端子电压正常的话,有的变频器会有一个运行允许开入点ABB800系列的有过再检查下吧如果端子电压正常、参数正确没有其他的...
收录时间:日 23:15:15 来 源:[标签:来源]作者:[标签:作者]
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.变频器在运行风机停了是咋会事_百度知道
变频器在运行风机停了是咋会事
我有更好的答案
温度高了启动
温度低了停止,还有一种就是机器上电就一直运行。所以你说风扇停了可能是温度低于设定值
还有就是风扇坏了。可以测一下风扇的线有没有电来判断哪个出问题。风扇停止时候你摸机器看热不热手,还有就是温度高的时候风扇会不启动, 会启动的话那风扇是好的,如果变频器报过热故障了风扇还不启动那就是有哦问题了风扇一般有2种控制方式,一种是有机器温度控制