一、调试常见问题
1、控制器开机无显示
1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。
2)开关电源故障。
3)控制器液晶模块故障。
2、控制器显示备电故障
1)检查蓄电池电压,蓄电池电压应为21伏以上,如电池损坏则需要更换。
2)检查备用电源开关是否打开。
3)控制器CPU板故障。
3、控制器显示主电故障
1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。
2)开关电源故障。
3)控制器CPU板故障。
4、控制器显示未编故障
1)可能部件未编程,需要将程序编上。若还报,则检查部件地址是否正确。
2)若编上程序后还报,则检查部件地址,看是否正确。
3)以上都正确的情况下,则说明部件故障,需将故障部件发回厂家维修。
5、因输入模块、输入输出模块受干扰,造成系统工作不正常
当输入模块、输入输出模块反馈端的反馈信号线来自强电柜时,可能会带来强电干扰信号,造成该模块、某回路,乃至整个系统工作不稳定,可通过继电器无源触点接入模块输入端来解决。
6、常见线路问题
1)总线接地、总线对地绝缘阻值太低,造成系统不稳定(导线穿管时损伤、长期浸泡在水中、接头或端子与预埋盒接触、总线接口板损坏等);
2)总线与其它线路间绝缘电阻较低、不同回路总线间绝缘电阻低;
3)24V电源接反(造成模块报24V断线故障);
4)24V与总线接混淆(24V错接到总线端子,总线错接到24V端子);
5)室外线路未采取防雷、避雷措施,经常因雷击造成系统损坏。
解决方法:
在线路敷设完成后,应测试线路对地电阻,应该大于20MΩ。(包括总线、24V电源、电话线、广播线、层显485总线等)。
测试总线、24V电源、电话线的线间电阻,不应该小于100KΩ;广播线的线间电阻一般应大于10Ω。
检查总线与24V、电话线、广播线的之间的电阻,不应出现短路现象。
室外布线应穿钢管附设,并采取防雷、防水措施。
7、常见干扰问题
1)DC24V电源受380V动力电的干扰,造成系统工作不稳定甚至输入输出模块误动作。此类设备控制箱的动作反馈线应使用护套绞合屏蔽线,屏蔽层接大地,否则对24V电源地有交流感应信号。(也可通过另加继电器隔离解决)
注意:配电柜反馈信号线不能与380V动力线敷设在一起,输入输出模块不能置于控制箱内。
2)广播线与总线在同一个管内,造成回路报故障。(曾出现过类似现象,广播线属强电线路,不能与总线、24V线穿在同一个管道内,必须单独穿管。)
3)保护变压器的感温电缆引入的交流干扰造成输入模块报故障。(可通过继电器转换、隔离来解决。)
4)交流电源采用UPS供电,而UPS输出电压有杂波,通过电源给系统带来干扰,出现故障、误动作等现象。(曾出现过类似现象,最后通过更换交流供电电源解决)
深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、建筑消防一体化系统、消防水泵控制系统、、火灾自动报警系统,电气火灾监控系统等。如果有想要了解火灾自动报警系统的,网址:,咨询电话:400-678-1993
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点【图文】泰和安产品介绍_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
泰和安产品介绍
大小:13.89MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢泰和安分享火灾自动报警系统常见故障
泰和安分享火灾自动报警系统常见故障
泰和安科技
  火灾自动报警系统使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。下面泰和安小编给大家介绍一下火灾自动报警系统常见故障。     (一)主电源故障。检查输入电源是否完好,熔断丝有无烧断、接触不良等情况。   (二)备用电源故障。检查充电装置、电池是否损坏,连线有无断线。   (三)探测器回路故障。检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,火灾探测器有无被人取下,终端监控器有无损坏。   (四)误报火警。应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸汽、油气、粉尘等影响火灾探测器正常工作的环境存在,如有,应设法排除。对于误报频繁而又无其他干扰影响正常工作的火灾探测器,应及时更换。   (五)一时无法排除的故障,应立即通知生产厂家、施工或专业维修单位尽快修复,恢复正常工作。   深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、消防气体灭火系统、消防自动报警系统、消防应急照明及疏散指示控制系统、防火门监控系统、建筑消防一体化系统、消防水泵控制系统、家用烟感报警器、火灾自动报警系统,电气火灾监控系统等。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
泰和安科技
百家号 最近更新:
简介: 泰和安科技是一家消防一体化解决方案提供商
作者最新文章您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
关注行业资讯
上海松江 云安牌 JTW-ZD-3004-B 火灾报警 防爆
detail3e达人选购¥100.00¥110.00¥2500.00¥1000.00¥780.00
detail3e周边优质供应商陕西省西安市河北省秦皇岛市北京大兴区辽宁省营口市
同参数产品
同参数产品
同参数产品
慧聪网厂家上海豪颐来楼宇配套设备有限公司为您提供上海松江 云安牌 JTW-ZD-3004-B 火灾报警 防爆的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取上海松江 云安牌 JTW-ZD-3004-B 火灾报警 防爆的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥100.00¥110.00¥2500.00¥1000.00¥780.00¥1000.00¥700.00¥1000.00热门商品推荐 ¥100.00 ¥110.00 ¥2500.00 ¥1000.00 ¥780.00 ¥1000.00 ¥700.00 ¥1000.00
detail3e店内热门商品¥600.00¥1000.00面议面议
detail3e其他火警探测报警设备相关资源其他火警探测报警设备热门产品搜索其他火警探测报警设备相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
联系人:梁美容 & 女士
21- ******
135 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于火灾报警
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
135 ******
联系人:梁美容&业务部 经理
公司名称:上海豪颐来楼宇配套设备有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :热门信息关注
地址:北京通州区新华北路117号
传真:010-
电话:010-}

我要回帖

更多关于 泰和安消防设备接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信