400H 西门子冗余系统指南可以用Modbus吗?可以用CP341吗

400H 冗余系统可以用Modbus吗?可以用CP341吗_百度知道
400H 冗余系统可以用Modbus吗?可以用CP341吗
我有更好的答案
可以先参考一下:《基于S7-400H冗余系统以太网通讯模块CP443-1 Modbus TCP通讯快速入门》/club/bbs/post.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=1102199&s_id=0&pno=1
VpnVip资讯教程,软件使用平台。
操作系统/系统故障
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。每日登录:+1西币&+1积分
立即签到已签到已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会抽西币奖
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会抽终极大奖
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
请教下:冗余400H系统版本能否...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
请教下:冗余400H系统版本能否从4.0.7升级到4.5.5,谢谢!
- 已解决问题
如题。。。。
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 08:22:03 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:100890
看了这个问题的网友还看了
不行!固件版本4.0.X只能在X位进行升级。例如4.0.7升级到4.0.8等。参考链接:《升级H&CPU固件版本的方法》
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
sunny_jay,七彩云,叶林敏,穿越1986,youly
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:非常感谢。。。
不可以,4.0的cpu无法固件升级到4.5
置评专家:西门子PCS7技术支持& 09:39:44
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
建议不要升级.除非必须使用升级后的才有的功能.并且升级CPU必须停机。
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 13:17:03
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!s7-200/300/400与第三方DCS的modbus通讯 -- 廖老师的博客 -- 工控网博客
我编写的教材《S7-200 SMART PLC编程及应用》(第二版)出版了,该书按S7-200 SMART的V2.0硬件和软件改写,有40多个实验的指导书。
13:44:39 | Author: 廖老师 ]
siemensmylove:我有个项目,现有一个s7-200(CPU为224,只有一个通讯接口且已被占用),一个s7-200(CPU为226,两个通讯端口,PORT0空闲,PORT1占用),另外一个s7-300的CPU为315-2PN/DP(两个以太网口未用),还有一套S7-400H系统(CPU为414-7H)。现在想与第三方DCS进行modbus通讯,请问是否需要增加什么硬件和通讯线? 另外如何写发送数据的程序? 谢谢!kinkin:如楼上所说,你的CPU226 PORT0可以作为MODBUS通讯(主、从都可以),S7-300系统用MODBUS通讯有方案,但是很昂贵。需要配CP341通讯模块,再加MODBUS主站或者从站授权(硬件狗)。那么我建议你使用一个S7-200CPU+EM277,CPU的接口进行MODBUS通讯,EM277作为PROFIBUS从站连接到S7-300上。 而S7-400H系统,我还是建议你配CP341+MODBUS授权的方案。因为如果也用上面300的方案的话,还需要增加Y-LINK,这样的话,可能不会省很多钱,但方案看上去就复杂了不少。 
可以使用profibus转modbus的网关,价格在2600左右。我觉得这个是最简单的方案了。在建立400H冗余系统的时候,为了保证CPU的正常冗余运行,除了正确组态之外,还需要在编程的时候增加那些块来保证CPU的正常使用
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 10:19:58 | 提问者:&& - 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
问题ID:83312
看了这个问题的网友还看了
主要是需要添加OB70、OB72、OB80、OB82、OB83、OB85、OB86、OB87、OB88、OB121和OB122,这几个OB块。
高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
以下网友赞了您的问题:
DenTA_A,取个啥名字,我困ω我困
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:标准答案请参考专家置评。
凌波微步:
OB1,OB100也是必须的!
已阅,最佳答案正确。标准答案:在冗余系统运行时,我们希望系统保持冗余运行状态,避免停机损失,为了使CPU在某些情况下能够忽略掉一些错误进行正常的工作,屏蔽一些我们错误,因此,需要加入OB70,OB72,OB80,OB82,OB83,OB85,OB86,OB87,OB88,OB121,OB122这些诊断中断OB块。OB70(I/O冗余故障):在ProfiBus&DP出现冗余故障或者进行切换的时候会调用,如果没有OB70,CPU不会进入STOP模式;OB72(CPU冗余故障):在CPU出现冗余故障的时候会调用,例如主从切换,同步故障,同步模块故障,系统更新被取消或者校验错误;如果没有OB72,CPU会进入STOP模式;OB80(定时错误):在OB1或者出错OB超过规定最大循环时间时调用;如果没有OB80,CPU会进入STOP模式;OB82(诊断中断):在某个具有中断能力的一个I/O模板报告诊断中断时调用;如果没有OB80,CPU会进入STOP模式;OB83(插拔中断):在插拔电源模块,或者插拔I/O卡件时调用;如果没有OB83,CPU会进入STOP模式;OB85(优先级错误):在调用了优先级但是没有相应的OB时,或者使用SFB时背景数据块丢失或故障时,或者在更新过程映像区出错时调用;如果没有OB85,CPU会进入STOP模式;OB86(机架故障):在扩展机架中电源故障或者DP总线故障或接口模块丢失时调用;如果没有OB86,CPU会进入STOP模式;OB87(通讯错误):在通信的信息不能被正确输入到数据块中,例如数据块的访问出错或者非法的全局标识号出现时调用;如果没有OB87,CPU不会进入STOP模式;OB88(取消处理):在程序块的处理被取消时调用,大都因为某个程序块的嵌套深度太大引起;如果没有OB88,CPU会进入STOP模式;OB121(编程错误):在用户程序中出错时调用,例如BCD转换,范围错误,计时器计数器错误,块错误时调用;如果没有OB121,CPU会进入STOP模式;OB122(存取错误):在模板故障时调用,例如SM,FM,CP出错时调用;如果没有OB122,CPU会进入STOP模式;
置评专家:西门子PCS7技术支持& 10:30:46
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
OB70,&OB72,OB80,OB82,OB85,OB86,OB87,OB121,OB122.
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 14:42:02
通过组织块OB70、OB72、OB73中的临时变量可以对S7-400H系统进行诊断。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 14:56:02
增加以下组织块:OB32(CYC_INT2)、OB35(CYC_INT5)、OB70(RED_I/O_FLT1)、OB72(RED_FLT)、OB80(CYCL_FLT)、OB82(I/O_FLT1)、OB83(I/O_FLT2)、OB85(OBNL_FLT)、OB86(RACK_FLT)、OB87(COMM_FLT)、OB88(BREAKUP&ERROR)、OB100(COMPLETE&RESTART)、OB102(COLD&RESTART)、OB121(PROG_ERR)和OB122(MOD_ERR)。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 15:09:04
1.如果在PCS7的环境下,CFC编译后,会自动生成相应的OB块,无需手动添加;2,如果非PCS7环境下,手动添加OB70、OB72、OB80、OB82、OB83、OB85、OB86、OB87、OB88、OB121和OB122这些组织块;这些组织块的功能是在出现多种故障的时候,CPU不停机;3.OB1,OB100也是必须添加的;OB30~OB39,不是必须使用的,是可选的。而且要根据不同型号的CPU进行添加,因不同型号的CPU的能力也不同,支持的中断组织块的数量也是不同的。
领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
CP341 Modbus RTU轮询
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
CP341 Modbus RTU轮询
- 已解决问题
1.谁有CP341&Modbus&RTU免硬件狗做主站的轮询程序?发一个(),非常感谢?2.一个冗余ET200后面最多可以挂多少个CP341?3,使用多个CP341时(需要狗)对应的功能块FB7/FB8调用几次??
产品版区:
悬赏西币:10 | 解决时间: 19:08:01 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:128820
看了这个问题的网友还看了
1、去亿万论坛下载代码2、一个et200后面可以挂8-10块cp341,具体看你的et200型号3、使用多个cp341时,每块cp341都要单独调用fb7、fb8,因为fb7、fb8的ladder参数是填写cp341的硬件地址的
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
需要硬件狗,参考阿鸣回复。
置评专家:西门子自动化技术支持& 10:10:24
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
1、西门子官方资料:《CP341&Modbus&RTU多站点轮询》2、除IM153-1、IM153-2FO之外,IM153-2、IM153-3、IM153-4等可带12块。在一个S7-300PLC系统中,可以有多个CP341模块,但只能为ptp(点对点)通讯。如果是modbus&rtu协议只能有一个主站,因为modbus是单主站协议,见上传的截图。3、多个CP341模块只能为ptp通讯,不需硬狗。有关modbus&rtu协议见上述。一个CP341时(需要狗)modbus&rtu协议的主站可带32个从站。4、相关资料:、《串口通讯模块的信息与使用()&&&&&》下载:&&、《串口模块常见问题》下载:&、&CP340/341/440/441通讯及编程&下载:
图片说明:&&
领略西门子的博大精深!}

我要回帖

更多关于 励磁系统的冗余配置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信