s7-s7 200 smartt 可以实现远程控制吗

西门子S7-200实现PLC远程控制的步骤和方法
用户希望通过华杰智控4G工业路由器实现西门子PLC远程控制, PLC远程监控以及PLC远程调试等功能。型号是西门子S7-200smart,触摸屏是西门子Smart-LINE 700IE。本案例采用采用华杰智控工业级4G路由器HJ8300以及PLC远程空软件smartlink。同样的原理,华杰智控PLC远程监控可以用于其他品牌的PLC如台达,三菱,欧姆龙等等,实现PLC远程控制。
PLC远程联网设备: 华杰智控工业级4G路由器HJ8300
PLC远程组网软件: 华杰智控smartlinkPLC : 西门子PLC S7-200smart
触摸屏 : 西门子smart - LINE 700IE
操作电脑:Win 7 32位操作系统。
第一步: 安装虚拟网卡驱动
在操作电脑上安装虚拟网卡驱动。 首先退出360等杀毒软件, 再安装虚拟网卡驱动, 安装成功后,重启电脑。
第二步: 配置华杰智控4G工业路由器HJ8300
设置PLC远程控制软件smartlink, 由于用户的PLC是.2段,需要把smartlink也设置成.2段。配置参数后, 重启HJ8300, HJ8300会拨号上网,并联入smartlink网络。HJ8300蓝灯常亮表示拨号成工, 可以把西门子PLC S7-200smart和西门子触摸屏smart - LINE 700IE用网线接到HJ8300 LAN1,LAN2。 西门子PLC和触摸屏通过华杰智控工业级4G路由器进入了PLC远程smartlink网络。
第三步: 配置操作电脑
操作电脑安装虚拟网口后, 运行PLC远程控制软件smartlink, 配置参数, 把电脑配置成主机服务器模式。华杰智控工业级4G路由器以及西门子PLC与工控屏连接电脑,组成一个局域网。
直接在电脑端PING通西门子PLC IP和触摸屏IP,打开西门子PLC软件, 显示已连接。
启用PLC编程软件连接西门子PLC
采用华杰智控工业级4G路由器只需要四步轻松搞定西门子PLC远程监控、PLC远程控制、PLC远程下载和PLC远程调试。
深圳市华杰智控技术有限公司是一家专业研发和生产工业级4G路由器和PLC远程控制的公司。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
华杰智控全网通多网口工业级4G路由器, 支持RS232,485, VPN,端口映射、静态路由
华杰智控工业级4G路由器支持PLC远程监、PLC控远程控制、PLC远程下载、PLC远程调试
今日搜狐热点当前页面:&&&&&西门子S7-200 smart PLC远程下载和远程监控--华杰智控
西门子S7-200 smart PLC远程下载和远程监控--华杰智控
--华杰智控4G工业路由器PLC远程管理
摘要:该案例中客户想要实现两个功能, 一个是西门子PLC S7-200smart远程程序下载,另外还要实现西门子触摸屏Smart LINE 7100IE远程通信。华杰智控工业级4G路由器HJ8300具备3个LAN口和一个RS485或者RS232口, 下面的案例以华杰智控工业级4G路由器同时实现西门子PLC S7-200smart远程下载 和西门子触摸屏Smart line 7100IE远程控制
  该案例中客户想要实现两个功能, 一个是西门子 S7-200smart远程程序下载,另外还要实现西门子触摸屏Smart LINE 7100IE远程通信。华杰智控工业级4G路由器HJ8300具备3个LAN口和一个RS485或者RS232口, 下面的案例以华杰智控工业级4G路由器同时实现西门子PLC S7-200smart远程下载 和西门子触摸屏Smart line 7100IE远程控制使用环境1、PLC远程通信设备: 华杰智控工业级4G路由器HJ83002、西门子PLC S7-200 smart3、西门子触摸屏Smart LINE 7100IE4、华杰智控远程PLC管理软件smartlink5、操作电脑64位6、联通4G SIM卡一张操作步骤如下:二、实现远程控制的步骤1. 配置华杰智控工业级4G路由器HJ8300。 把smartlink参数配置到HJ8300,使得HJ8300进入smartlink远程局域网,同时把西门子PLC S7-200 smart和西门子触摸屏smart LINE 7100IE 配置192.168.2段IP,然后接入到工业级4G路由器HJ8300的LAN口。插入SIM卡, 通电后, 工业级4G路由器HJ8300作为节点设备会进入smartlink远程局域网, 西门子PLC S7-200以及西门子触摸smart LINE 7100IE也会进入smartlink远程网络。2、配置操作电脑 运行西门子PLC远程控制软件smartlink, 把电脑配置成服务器设备,点击启动后, 工业级4G路由器HJ8300会连接到服务器设备。3. 检测smartlink网络 在电脑端,PING工业级4G路由器HJ8300, 能够PING通就说明smartlink远程局域网通道成功建立。4、运行西门子软件,5. 输入西门子PLC远程虚拟IP地址, 6. 成功实现西门子PLC远程连接,并进行数据通信
审核编辑(王静)
更多内容请访问 深圳市华杰智控技术有限公司()
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
工控速派APP下载安装
提点建议:
,请填写评语后直接提交。
&&匿名留言
看过的用户还看过
扫描二维码关注微博
扫描二维码关注微信shiriyu0927
级别: 正式会员
发帖数量: 25 个
工控威望: 54 点
下载积分: 248 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 最后登录:
请问,S7-200 SMART加EM253能否可以实现4轴定位
级别: 工控侠客
发帖数量: 401 个
工控威望: 4055 点
下载积分: 5538 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 最后登录:
貌似不可以,不是一个产品系列的……
资深设计、调试工程师!
级别: 工控侠客
发帖数量: 38 个
工控威望: 2201 点
下载积分: 7128 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 最后登录:
看你的水平如何?应该可以的。。。
如果你选择我,你就选择了成功!
级别: VIP会员
发帖数量: 3338 个
工控威望: 3121 点
下载积分: 68087 分
在线时间: 1566(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_0smart&&cpu不兼容200的扩展模块。
wilbur1977
深圳深动科技
级别: 探索解密
发帖数量: 52 个
工控威望: 151 点
下载积分: 147 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 最后登录:
四轴的话,直接用1200应该会更好,成本也更低
行者无疆勇者无畏
级别: 正式会员
发帖数量: 10 个
工控威望: 62 点
下载积分: 34 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_00可以的是个不错选择,两台SMART ST20联机也很不错的,我都做过类似应用。
级别: 家园常客
发帖数量: 871 个
工控威望: 694 点
下载积分: 17193 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 最后登录:
SMART 200plc是不支持扩展200PLC的模块,控制四轴有很多方法,其一通讯控制就是MODBUS通讯控制伺服这个我做过啊。其二就两台PLC控制伺服,两台通讯、1200PLC控制四轴伺服也是不错的选择,我想主要是改变一下观点用总线控制伺服,不要用位置加脉冲控制了啊 &&
级别: 探索解密
发帖数量: 44 个
工控威望: 139 点
下载积分: 8473 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 最后登录:
控制四轴有很多方法,其一通讯控制就是MODBUS通讯控制伺服这个我做过啊。其二就两台PLC控制伺服,两台通讯、1200PLC控制四轴伺服也是不错的选择,我想主要是改变一下观点用总线控制伺服,不要用位置加脉冲控制了啊}