PLc动作保持剑灵怎么做动作

如何用简单的PLC编程实现反时限动作特性要求?-专业自动化论坛-中国工控网
如何用简单的PLC编程实现反时限动作特性要求?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 13:40:26
1、外部有一压力变送器,根据压力值的大小判断记时。压力越大记时时间越短,压力越小记时时间越长。相当于反时限动作。2、达到压力值时开始记时,在记时过程中压力变大,不重新记,在原来基础上继续记。3、例如压力50记30min,压力100记20min,刚开始压力50开始记时,5min后压力达到100以上,只需再记15min就算完成记时了。 &想了好久,不知有什么好的思路,需要构建函数曲线吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:14:24 1楼
描述不清楚吧,50记30,100记20,那刚50开始记,怎么又是5MIN后?5+5也只有10MIN啊,跟100要记20MIN又不相同呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:34:05 2楼
你的压力与计时的关系没有搞清楚,需要建立二者关系曲线,方可从中求出转换公式,再进行编程。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:29:17 3楼
回复内容:对: wyb2866255---王者之师
你的压力与计时的关系没有搞清楚,需要建立二者关系曲线,... 内容的回复!我上面描述的可能不太清楚。就是压力越大,记时时间越短,两者是线性的关系,需要建立函数然后编程吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:31:22 4楼
回复内容:对: LN368
描述不清楚吧,50记30,100记20,那刚50开始记... 内容的回复!我写错了,应该是5min后,压力到100以上需要再记15min
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:50:15 5楼
& 描述得不是很清楚如是你说的 就做个比较好啦,当压力达到某一范围就输出一个定时器开始计时,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:27:25 6楼
回3楼:你说的“压力越大,记时时间越短,两者是线性的关系”是不对的。 &1、如两者是反比例关系,即:其压力(P)与计时时间(T)二者乘积(M)应等于常数,这样就可用这样公式编程:用常数(M)除以压力(P),其商就是应计时时间,当计时器计到此时间值时,即可结束。 &2、如两者不是反比例关系,即其压力(P)与计时时间(T)二者乘积(M)不等于常数时,(1)、应先画出P、T的关系曲线,用多段折线法求解。(2)、画出P、T的对应表:如压力值由0开始,每增大10,写出对应时间值,编程时可用查表法求出对应时间。如:当压力值=55,你可通过查表,找出压力为50与60的时间值,二个时间值相加,再除以2,即为压力=55时的对应时间值。如压力值=53,可用50与60对应的时间相减,其差÷10×3,再加60对应的时间值,就为压力=53的时间值。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:45:33 7楼
对一个寄存器进行压力累加。可以使用一个起始阀值,高于阀值可以乘上一个系数,系数不同,反时限曲线就不同。比如压力1mP为起始点。每一定时间,比如10mS进行&采样压力&1mP开始触发,&(采样压力-1mP)×系数&=A&&&,对A进行累计,当A的累计超过一个值后就表示反时限到达。比如系数为2&&&,累加超限设为100,如果压力达到1.5mP,&那么1.5---1=0.5&&&&。0.5×2=1,对1进行累加&&如果压力保持1.5mP不变&&100/1=100个采样时间后就触发反时限到达。如果压力达到2mP,100/[(2-1)×2]=50个采样压力后触发反时限到达。如果压力小于1mP,就对累计值清0,从新开始。调整系数,就能调整反时限的陡度。调整累计寄存器的大小,就调整了反时限的时间长度。&
周点击排行周回复排行
[167] [165] [158] [143] [137] [123] [122] [114] [112] [102]
[112] [101] [21] [19] [16] [15] [9] [9] [8] [8]最新求助
[2] [6] [6] [0] [2] [3] [21] [2] [5] [15]捷配欢迎您!
微信扫一扫关注我们
当前位置:&>>&&>>&&>>&PLC控制系统设计步骤及注意事项
&&& 可编程序控制器(PLC)是以微处理器技术为基础,综合计算机技术和自动控制技术发展起来的一种新型工业控制器,广泛应用于工业控制的各个领域。在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度压力流量的设定与控制等,在工业现场中采用可编程序控制器(PLC)来解决自动控制问题已成为最有效的方式之一。本文叙述了在进行PLC控制系统设计时应该注意的事项。
&&& 一、硬件选购
&&& 目前市场上的PLC产品众多,性价比越来越高,可选范围越来越大,为此,我们在选购时应从下面几个方面综合考虑,合理选购PLC产品:
&&& 1.1、系统规模 首先应确定系统是用PLC单机控制,还是用PLC网络控制,并由此计算PLC输入、输出点数 在确定PLC输入 输出点数时一般要在实际需要点数的基础上留有10%的余量。
&&& 1.2、负载类型 根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等因素来确定输出端采用继电器输出,还是输出,或品闸管输出不同的负载选用不同的输出方式,这对系统的稳定运行是很重要的。
&&& 1.3、存储容量 与速度 一般存储容量越大、速度越快的PLC价格就越高 我们在选择时不应盲目追求大容量高速度,而应根据系统的大小合理的选用PLC产品。
&&& 1.4、工作环境 工作环境是PLC工作的硬性指标。自控系统将人们从繁忙的工作和恶劣的环境中解脱出来,就要求自控系统能够适应复杂的环境,诸如温度、湿度、噪音、信号屏蔽、工作电压等,一定要选择适应实际工作环境的产品。
&&& 1.5 、售后服务 应尽量选用大公司的产品,其质量有保障,且技术支持好,一般售后服务也较好,还有利于你的产品扩展与软件升级。
&&& 二、输入回路设计注意事项:
&&& 2.1、 回路PLC供电电源一般为AC85-240V(也有DC24V),适应电源范围较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器 1: 1隔离变压器等)。
&&& 2.2、PLC上DC24V电源的使用 各公司PLC产品上一般都有 DC24V 电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安,用其带负载时要注意容量,同时要有短路保护措施。
&&& 2.3、 外部DC24V电源的使用 若输入回路有 DC24V供电的接近开关 光电开关等,而PLC上DC24V电源容量不够时,要从外部提供DC24V电源,但该电源的 - 端不要与PLC的DC24V的 - 端以及COM端相连,否则会影响PLC的运行。
&&& 2.4、 输入的灵敏度 当输入电压 电流小于各厂家对 PLC 的输人端电压和电流的规定,如当输入回路串有或(不能完全启动),或者有并联电阻或有漏电流时(不能完全切断),就会有误动作,造成灵敏度下降,对此应采取措施。当输入器件的输入电流大于PLC的最大输入电流时,也会引起误动作,应采用弱电流的输入器件,并且选用输入为共漏型输入的PLC。
&&& 三、输出回路设计注意事项:
&&& 3.1、输出方式选择
&&& (1)继电器输出:优点是不同公共点之间可带不同的交直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A 点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决定的 (2)输出:带负载能力为0.2A/ 点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为 1ms (3)晶体管输出:最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带DC5-30V的负载,最大输出负载电流为/点,但每4点不得大于0.8A。当你的系统输出频率为每分钟 6 次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强 当频率为 10 次/min 以下时,既可采用继电器输出方式,也可采用PLC输出驱动达林顿(5-10A),再驱动负载。
&&& 3.2、抗干扰与外部互锁
&&& 当PLC输出带感性负载,负载断电时会对PLC的输出造成浪涌电流的冲击,为此,对直流感性负载应在其旁边并接续流二极管,对交流感性负载应并接浪涌吸收电路,可有效保护 PLC 当两个物理量的输出在 PLC内部已进行软件互锁后,在 PLC的外部也应进行互锁,以加强系统的可靠性。
&&& 3.3、 COM 点的选择
&&& 不同的PLC产品,其COM点的数量是不一样的,有的一个COM点带8个输出点,有的带4个输出点,也有带2个或1个输出点的 当负载的种类多,且电流大时,采用一个COM点带1-2个输出点的PLC产品;当负载数量多而种类少时,采用一个 COM 点带4-8 个输出点的PLC产品,这样会对电路设计带来很多方便 每个COM点处加一熔丝,1-2个输出时加 2A 的熔丝,4-8点输出的加5-10A的熔丝。
&&& 3.4、PLC外部驱动电路
&&& 对于PLC输出不能直接带负载的情况下,必须在外部采用驱动电路:可以用三极管驱动,也可以用固态继电器或晶闸管电路驱动,同时应采用保护电路和浪涌吸收电路,且每路有显示二极管(LED)指示。印制板应做成插拔式,易于维修PLC的输入输出布线也有一定的要求,请看各公司的使用说明书。
&&& 四、扩展模块的选用
&&& 对于小的系统,如80点以内的系统。一般不需要扩展,当系统较大时,就要扩展。不同公司的产品,对系统总点数及扩展模块的数量都有限制,当扩展仍不能满足要求时,可采用网络结构。有些厂家产品的个别指令不支持扩展模块,因此,在进行软件编制时要注意当采用温度等模拟模块时,各厂家也有一些规定,请看相关的技术手册。各公司的扩展模块种类很多,如单输入模块、单输出模块输入输出模块、温度模块、高速输入模块等。
&&& 五、PLC的网络设计
&&& 当用PLC进行网络设计时,其难度比PLC单机控制大得多 首先你应选用自己较熟悉的机型,对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和用户程序存储容量也应仔细了解。否则,不能适应你的实时要求,造成系统崩溃。另外,对通信接口、通信协议数据传送速度等也要考虑。最后,还要向PLC的商家寻求网络设计和软件技术支持及详细的技术资料,至于选用几层工作站,依你的系统大小而定。
&&& 六、软件编制
&&& 在编制软件前,应首先熟悉所选用的PLC产品的软件说明书,待熟练后再编程。若用图形或软件包编程,则可直接编程,若用手持编程器编程,应先画出梯形图,然后编程,这样可少出错,速度也快编程结束后先空调程序,待各个动作正常后,再在设备上调试。
技术资料出处: OFweek 工控网
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。
【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
本文已有(0)篇评论
发表技术资料评论,请使用文明用语
字符数不能超过255
暂且没有评论!
暂且没有信息...
12345678910
  随着智能手机和平板电脑的普及以及随之而来的高功耗,此类设备的电池大多只能保持一天的使用。越来越多的场合和设备配备了一个或多个USB充电端口,而车载USB充电器是其中重要的组成部分。由于车身体积较大,车内线路较长,USB充电端口的电压可能随着线路的阻抗而减小从而造成充电电...[][][][][][][][][][]
IC热门型号
IC现货型号
推荐电子百科每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
有什么办法能做到在PLC I/O...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
有什么办法能做到在PLC I/O在一段时间无任何变化的情况下做一停机动作 - 已解决问题
有什么办法能做到在PLC&I/O在一段时间无任何变化的情况下做一停机动作
问题补充:谢谢各位,我的意思是当所有输入在一定时间内(如15分钟)没有任何变化,将对个别输出做特定的处理(如停泵等)。
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 11:52:59 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:67579
、”做一停机动作“?是对所控的设备做停机动作,并非是将PLC进行停机。一般在过程自动控制应用中不将CPU停机的,除非是CPU发生故障自动停机。例如,一个人的手脚可以不动作,但其头脑不能没有思维。、”PLC&I/O在一段时间无任何变化“:这只对输入进行监视采用意义,对于输出没有什么意思。对于输入要以字(16位)或双字(32位)为单位,例如某个时刻读输入IW0(即I0.0-I0.7,I1.0=I1.7)为AA12(即010010),在一定时间后IW0仍为AA12,则认为无变化。
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢指点
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
难以理解,问题不明确,,,是你的设备停机呀,还是PLC停机呀,,,还是什么,,
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 21:26:32
为什么要做停机呢,这样做很危险的,一般情况下,最好不要这样做。如果要做呢,就用时间来控制,即在一段时间内I/O控制没有输出,即可判断为无变化,进而控制CPU&STOP.
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 21:28:22
------------你的意思是不是PLC控制外部设备,当外部设备长时间处于空转时,自动把外部设备停止?如果是,你可以用个计时器,在一个外部信号没有变化的情况下,计时到,停止外部设备如果是想要PLC停机那还是不要的好!
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 21:43:05
PLC有“STOP”指令,可以停止PLC。回去研究研究。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 22:27:39
楼主,你是不是想判断一个输入点是否长时间不变化呀?------那样的话,可以参考看门狗的原理自己做。1、你可以定义一个上电延时的继电器如T37、30秒,用sm0.0驱动。2、假设输入点是&I0.0,在另外的网络里,用i0.0的上升沿去复位t37,还需要用其下降沿去复位T373、如果T37=1,就说明i0.0长时间不变化了。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 00:11:24
可以用STOP指令
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 06:45:48
你可以试试STOP指令试试
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 07:58:34
貌似异或&同或指令外加定时中断或者定时器比较合适
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 08:29:10
不太明白。无论是PLC停机还是外设停机,都可以用定时做,时间到就停机。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 09:26:59
定时器做个比较和设定时间,日期定时
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 14:33:04
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!}