25台1.5P2匹空调用多大空开需要好多A的总空开

&主题:空调内机应该用20a的空开还是16A的空开?
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
项目经理给开的如下:
总开关:64A
中央空调外机(6.4P):32A
中央空调内机(2P,1.8P, 1.8P,&&1.5P,&&1.1P):20A 5个
风管式厨房空调外机(1.5P):20A 1个
风管式厨房空调内机(1.5P):20A 1个
厨房:插座+照明:32A
主卫卫生间:插坐+照明:20A
客卫卫生间:插坐+照明:20A
客厅:插坐+照明:32A
餐厅:插坐+照明:32A
对开门冰箱(放在餐厅):20A
主卧:插坐+照明:32A
儿童卧室:插坐+照明:32A
次卧:插坐+照明:32A
这样合理吗?
4平方的线可以方便的接在16A的空气开关?
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:1426&&回帖:67 &&
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
NIKOND700 发表于
都可以。水电工做完后,就需要安装空气开关吗?
龙骨、木工、墙面油漆都还没做。
以前另一套房子的装修公司是木工、墙面油漆、地板这些全做好了,才装上空气开关的。
而现在这家装修公司,水电工一做完,吊顶、木工和墙面乳胶漆都还没做,就要先装空气开关了。
我跟项目经理说,施工时的大量扬灰进入到空气开关里面,不是会影响空气开关的触点接触吗?
他说空气开关安装后,会用塑料布包起来,问题是装修施工时电一直要用到的啊。
泡网分: 39.007
帖子: 17818
注册: 2008年06月
大将王翦 发表于
卫生间和厨房,需要用占2位、双宽度的1P+N带漏保的空开吗?
还是用占1位的单宽度的紧凑型带漏保的空开?
网上有人说双宽度的1P...都可以。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
NIKOND700 发表于
可以。卫生间和厨房,需要用占2位、双宽度的1P+N带漏保的空开吗?
还是用占1位的单宽度的紧凑型带漏保的空开?
网上有人说双宽度的1P+N带漏保的分断速度比单宽度的紧凑型漏保快得多。
双宽度1P+N漏保确实可以分辨是过载短路导致的跳闸,还是漏电导致的跳闸。
另外散热也比单宽度的紧凑型漏保确实要好一点点,特别是25A ,32A的型号连续大量并排安装的时候。
泡网分: 36.398
帖子: 1752
注册: 2001年03月
大将王翦 发表于
那格力的厨房定频空调风管机的室内机和室外机分别都用不带漏保的16A吧?2个不带漏保的16A.
装修公司居然给我放在餐厅的对开门冰箱也单独接了一路,对开门冰箱又不是大功率电器。这样也得用1P+N带漏保的空开了冰箱单独一路是对的,最好不要经过空开,做成直通,这样出远门的时候把总开关关了冰箱还有电。
泡网分: 39.007
帖子: 17818
注册: 2008年06月
大将王翦 发表于
我卫生间也是 2.5平方,可以用20A的空气开关吗 ?可以。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
NIKOND700 发表于
4平方用25a没问题。
2.5平方用16a。
油汀2500瓦没问题。我卫生间也是 2.5平方,可以用20A的空气开关吗 ?
泡网分: 29.213
帖子: 3034
注册: 2004年05月
大将王翦 发表于
最大一个有2匹啊。
4平方的线可以接进16A的空气开关吗?中央空调的室内机10匹也没意义,大头在外机的压缩机上,室内机撑死几百瓦的风机,1平方线足矣
泡网分: 1.341
帖子: 1288
注册: 2016年08月
什么空调?2-3匹的话,20-25A的插座,1.5匹16A的插座。
泡网分: 39.007
帖子: 17818
注册: 2008年06月
网上胡说八道的多,很多人的是经验数,还有人用的是铝线的数据。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 20.969
帖子: 2597
注册: 2001年04月
大将王翦 发表于
网上有人说2.5平方的接16A, 4平方的接20A(也有人说可接25A)
装修公司在卫生间用的是2.5平方的线,其他地方,餐厅,客厅,三个卧室,也都是2.5平方的线。
只有厨房用了4平方的线。
网上有人说:
----2.5平方铜线可承载电流25A,如果线穿管为2根那要八折了,所以可以用c20的空开。
----16A微型断路器保护2.5平方铜线,25A微型断路器保护4平方铜线。
----选微型断路器是按2.5平方铜线载流量的80%计取。
----2.5平方配合16A,4平方配合25A,主要考虑断路器的额定电流应该小于导线最大载流量。要不还没跳闸导线就烧坏了。
----根据穿管根数和敷设环境温度综合考虑.一般情况下,2.5平方铜线配16A, 4平方铜线配20A
----2.5的线载流量不到20A。4的载流量27A。这个有点悬这个你查现行国家标准就行了,另外买符合国家标准的线
比如上海这边是熊猫牌
2.5平方25A已经是打折了,裸露的更大
泡网分: 39.007
帖子: 17818
注册: 2008年06月
大将王翦 发表于
我厨房是4平方的线。可以用25A吗?网上有人说导线是4平方的,空开应该用20A,限制导线过热。
其他装修公司都只放了2.5平方的线。怎...可以。
4平方用25a没问题。
2.5平方用16a。
油汀2500瓦没问题。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
20A电流我用2.5平方的铜丝线可以承受么?
上帝关上一扇门的同时,一定会用门夹一下你的脑袋!
够了,理论上电流密度应该控制到5A每平方,但是不是长时间工作的话,10A每平方也可以,也就是说你的线能够过25A的电流。如果有兴趣可以搜索电流密度的概念。另外,我们在网线里面的一根细线还过1A呢
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
NIKOND700 发表于
我家厨房用25a的1p加n空开。
厨房里有烤箱,微波炉,电饭煲,这3个万一同时开到最大就5千瓦了,还有洗碗机消毒碗柜油烟机,25a就是刚刚好不能再小了。我厨房是4平方的线。可以用25A吗?网上有人说导线是4平方的,空开应该用20A,限制导线过热。
其他装修公司都只放了2.5平方的线。怎么办?
还能在卫生间和小孩房放2500瓦的油汀吗?还有我们做1500瓦的顶配版厨师机因为厨房太小放不下,也是放在餐厅或者客厅的
泡网分: 39.007
帖子: 17818
注册: 2008年06月
我家厨房用25a的1p加n空开。
厨房里有烤箱,微波炉,电饭煲,这3个万一同时开到最大就5千瓦了,还有洗碗机消毒碗柜油烟机,25a就是刚刚好不能再小了。
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
现在1平方毫米国标是2A电流了, 用4A没问题.... 更何况很多电线都虚标....
所以 2.5 电线, 长期使用请控制在10A 左右, 2.5kW
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A--25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A--32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A--40A
有了电流, 功率就很好算了吧
本帖最后由 大将王翦 于
08:05 编辑
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
家里居然除了厨房是4平方,其他全是2.5平方的铜线
2.5平方铜线用16A的断路器
4平方的20A
6平方的32A
10平方的40A
16平方的63A
线缆的选择没必要死记公式,按照规律选择即可
2.5平方铜线载流量16A,4平方20A,6平方30A,10平方40A,16平方50A
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
ralph 发表于
中央空调内机,,,,内机带电加热? 那么大的功率啊
厨房32A,多少的线? 太粗的接线不方便,不如2路4平
2.5平的线25A足以
冰箱20A,太大了,不是电热器
4平的线接16的开关是可以的网上有人说2.5平方的接16A, 4平方的接20A(也有人说可接25A)
----2.5平方的铜导线可以选用20A以下的断路器,4平方的铜导线可以选用25A的断路器
----2.5平方的用16A,4平方的用20A.但这仅仅起到保护线路的作用.断路器还有短路\过载\接地故障的保护作用未体现.这要根据具体的情况才能定
----2.5配16A,4配20A
----2.5mm2配合16A,4mm配合25A
----保险起见 2.5mm2最多20A的断路器。
本帖最后由 大将王翦 于
23:35 编辑
泡网分: 15.144
注册: 2004年01月
大将王翦 发表于
重做的话,需要重新放线吗? 还是只要在空气开关那边,这几根并联一下,那几根并联一下就可以?
不过二根电线或者三根电线并在一起插入空气开关的话,可能会螺丝接触不到或者接触不严实其中的某一根电线,或者接触不良2根同线径的没问题,可以直接接空开,2根以上要合并就只能接到一起再另接根导线进开关了。他说的重做肯定是要重新放线的,因为要重新分回路。
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
xingyuxy 发表于
照明与插座混在一路,中央空调当成分体空调布线,没有独立的弱电箱、门禁、监控电源开关,能重做就重做吧。重做的话,需要重新放线吗? 还是只要在空气开关那边,这几根并联一下,那几根并联一下就可以?
不过二根电线或者三根电线并在一起插入空气开关的话,可能会螺丝接触不到或者接触不严实其中的某一根电线,或者接触不良
泡网分: 13.169
注册: 2006年02月
泡网分: 15.144
注册: 2004年01月
大将王翦 发表于
对开门冰箱是买“10A 1P+N带漏保”的吗?这个比较难买到。“16A 1P+N带漏保”的容易买到。你把冰箱线直接并到厨房或者餐厅开关上不就完了,不用单独再弄一个开关了嘛。弄那么多开关人都搞晕,这得多大的开关箱啊。 本帖最后由 liangtao3d 于
21:26 编辑
泡网分: 20.969
帖子: 2597
4平的线接16的开关是可以的对开门冰箱是买“10A 1P+N带漏保”的吗?这个比较难买到。“16A 1P+N带漏保”的容易买到。
泡网分: 15.144
注册: 2004年01月
大将王翦 发表于
那格力的厨房定频空调风管机的室内机和室外机分别都用不带漏保的16A吧?2个不带漏保的16A.
装修公司居然给我放在餐厅的对开门冰箱也单独接了一路,对开门冰箱又不是大功率电器。这样也得用1P+N带漏保的空开了冰箱单独一路就不要接漏保了,冰箱是三孔插头,带接地。厨房空调一个开关就好,两根火线接一个空开上就行了。 本帖最后由 liangtao3d 于
20:58 编辑
泡网分: 20.969
帖子: 2597
注册: 2001年04月
中央空调内机,,,,内机带电加热? 那么大的功率啊
厨房32A,多少的线? 太粗的接线不方便,不如2路4平
2.5平的线25A足以
冰箱20A,太大了,不是电热器
4平的线接16的开关是可以的
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
liangtao3d 发表于
空调要啥漏保啊,真没必要,其实只要插座代漏保就好,因为插座可能接2孔不带地线的电器,这时候才最需要漏保起作用,三孔都带保护接地,不怕漏电,而且有时候因为漏保还容易误跳,接多了真不是好事。NIKOND700 发表于
理论上是的。也有人装漏保,也没事。
我是室内风机装漏保,室外主机没有漏保。那格力的厨房定频空调风管机的室内机和室外机分别都用不带漏保的16A吧?2个不带漏保的16A.
装修公司居然给我放在餐厅的对开门冰箱也单独接了一路,对开门冰箱又不是大功率电器。这样也得用1P+N带漏保的空开了
泡网分: 15.144
注册: 2004年01月
大将王翦 发表于
这装修公司,居然厨房空调的内机和外机也是分了2路。真是搞。
定频空调,厨房空调定频风管机的外机和内机都用16A,1P+N带漏保的吧?
格力CF系列厨房空调机组,定频,型号:FG3.5/CF,类别:风管机,匹数1.5P,制冷功率(W)1300空调要啥漏保啊,真没必要,其实只要插座代漏保就好,因为插座可能接2孔不带地线的电器,这时候才最需要漏保起作用,三孔都带保护接地,不怕漏电,而且有时候因为漏保还容易误跳,接多了真不是好事。
泡网分: 39.007
帖子: 17818
注册: 2008年06月
大将王翦 发表于
那手去碰床头上的室内风机的开关面板会有触电的可能吗?
本帖由 SM-G9550 客户端发布
泡网分: 0.425
帖子: 1626
注册: 2017年04月
liangtao3d 发表于
厨房空调内外机公用一个16A空开。厨房如没有电即热式电热水器,16A空开足以,卫生间如无即热式热水器或者大功率电热水器,10A,冰箱10A,主卧16A,儿童卧室16A,次卧16A,客厅20A或者32A,餐厅16A,中央空调外机32A,内机10A这装修公司,居然厨房空调的内机和外机也是分了2路。真是搞。
定频空调,厨房空调定频风管机的外机和内机都用16A,1P+N带漏保的吧?
格力CF系列厨房空调机组,定频,型号:FG3.5/CF,类别:风管机,匹数1.5P,制冷功率(W)1300
&版权所有:&&&&503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable100A空开带多少空调_百度知道
100A空开带多少空调
我有更好的答案
所以,空调的总匹数应该在24匹以下;735,约为24匹,建议负载80A左右的电流,为了长时间可以稳定工作这个开关可以承受的安全功率为220*80=17600w空调的匹与W之间换算,那么100A的空开如果家里用的话,电压220的:1P约为735W这样17600&#47
助理工程师
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调的空气开关要装多少安的?_百度知道
空调的空气开关要装多少安的?
空调的空气开关要装多少安的?
所以总功率为2W。2.电流I=P/U=.6A。如果是3匹的话.5匹=2.5×750W=1875W(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30,1.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以。 220V电压下,32A的空气开关 选择空气开关安培计算法 1匹=735W≈750W 1如果是1.5匹的空调的话,用10A的。1.5x735=1102.68A≈32A.5W1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.这只是空调的运行功率,制热情况下要加上电加热投入的功率.5P的电加热一般为800W,如果是220V供电的空调选择2
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 3p空调 空开 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信