配电变压器并列运行应符合哪些条件,并列前和并列后有哪些要求?
作者:本站原创 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
配电变压器并列运行应符合哪些条件,并列前和并列后有哪些要求?(1)额定电压相等,电压比允许相差±0.5%。(2)阻抗电压相差不得超过10%。(3)接线组别相同。(4)容量比不得超过3:1。变压器并列前应做核相试验,并列运行后,应在低压侧测量电流分配,在最大负荷时,任何一台变压器都不应过负荷.
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:条评论
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
WWW.52data.CN All Rights Reserved.陕ICP备号当前位置:>>
>>正文内容
不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心配电变压器并列运行应符合哪些条件,并列前和并列后有哪些要求-变压器并列运行应具备那些条件?(
相关资料介绍与图文
你现在的位置:& 》关于的详细解说
配电变压器并列运行应符合哪些条件,并列前和并列后有哪些要求
变压器并列运行应具备那些条件?(配电变压器并列运行应符合哪些条件,并列前和并列后有哪些要求
允许误差是变压器的制造误差≤±0.5%:1、并联变压器的相序一致。以上1-4条,可以知道他们之间能否并联。而第5条就不是变压器制造厂能保证的,需要你来确定。5,你就应该多留意各变压器的运行温度。通常阻抗小的,承担负载会大些、并联的变压器都有相同的额定高压与低压(也就是变比相同):1;2,一般都知道。至于并联后,可以从变压器的铭牌和出厂合格证书上,所以你一定要仔细检查。其他按规程来执行就可以了、并联的变压器的联结组(接法)一致;3、并联的变压器短路阻抗的标准值(标幺值)一致,允许误差也是变压器的制造误差≤±10%;4、并联的变压器之间容量比不要超过3变压器的并联运行条件,如果各变压器容量不等,或彼此之间误差比较大
变压器的并联运行条件,一般都知道: 1、并联的变压器都有相同的额定高压与低压(也就是变比相同)。允许...
连接组别相同 电压比相同 短路阻抗误差在10%以内 容量比不超过1:3
运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。... ...
变压器并列运行应满足以下条件: 变压器的接线组别相同。 变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是...
应满足下列条件:1)变比相同,误差不大于±5%,2)接线组别相同,3)短路电压(或阻抗百分数)相等,...
Copyright &排行榜大全pai-hang-bang.cn. Some Rights Reserved.从国家、城市、地区到品牌、产品、行业为你提供最新的排行榜资讯本站内容来自于本站编辑整理和媒体发布,仅提供参考或娱乐作用,并不构成任何投资标准和实际应用建议
联系请发电邮自god-loveme#163.com
【#换成@】}

我要回帖

更多关于 主变并列运行条件 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信