西安圣能ups电源公司是否能起防雷作用

当前位置:
UPS电源是否能起防雷作用
作者: 宝星UPS
作为电脑网络和通讯系统的“保护神”,已得到普遍使用,大多数在业者认为,UPS除了提不间断和净化电源的作用外,还能有效地保护电源免遭雷击的侵害,其实这是不正确的。某年十月的一天,广州市荔湾区某证券营业部上空“轰隆”一声炸雷,二块大屏幕顿时变成“白板”,调制解调器、及二台美国名牌UPS全被击坏。电脑部经理满脸迷惑:“营业大楼有完好的避雷针、引下线、防雷接地体等外部防雷措施,有UPS保护电源,电脑机房是新做的独立工作地线,接地电阻为1.6欧姆,为什么还会被雷击坏?事实表明:雷击发生时,UPS不仅不能有效地保护电源而且自己也常被雷击坏。UPS是否能够防雷?现如今市面上的UPS主要可分为两大类:未安装防雷器件的UPS与内部安装有防雷器件的UPS。未安装防雷器件的UPS,这类UPS包括早期生产和目前部份小功率的UPS,其防雷功能可以说“无”,只能对市电网过电压或很小的杂散电流起着电源净化的保护作用。当雷击来临时,它本身首当其冲被击坏。内部安装有防雷器件的UPS,这里分二种类型:装有不合标准的防雷器件的UPS,这类UPS生产厂家为了节省成本,只是象征性装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用。部分进口名牌UPS及几家国内著名UPS生产厂家在其UPS内部安装有标准的防雷器件,这一类UPS是否可以完善地保护UPS自身,并通过保护自身而达到保护其它设备电源的免遭雷电的侵害的目的呢?答案是否定的。根据科学家们长期测定的统计资料表明,直击雷电在一般低压架空线路产生的过压幅值高达100KV,电信线路高达40~60KV。感应雷电过压幅值在无屏蔽架空线上最高标准达20KV,无屏蔽地下电缆可达10KV,可想而知,即使装有符合IEC801-5标准防雷器件的UPS,假如其电源线路前端(配电室、房、柜、箱)没有加装有效的高能量防雷器件等配置,这类UPS同样会遭受毁损性雷击的命运。智能化UPS中,遥控用通信线路232或RS485接口,有的没有装抗浪涌电路,有的仅装小功率浪涌抑制电路,更无法防止感应雷击了。综上所述,内装防雷器件UPS能全面有效地保护电源免遭雷电侵害的论点明显是错误的,应采取妥善的防雷措施,保护你们贵重的UPS及其它设备。怎样做好UPS及电源的防雷?由于直击雷、感应雷和雷电反击都有可能对UPS及电源造成损害,因此要做好UPS和电源的防雷害必须严格遵守综合防雷的原则。完善设备所在建筑物外部防雷系统,需根据我国标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》,安装接闪器(避雷针、网、带、高层建筑的均压环),引下线及防雷地网设施。B50174-—2008《电子计算机房设计规范》提出,在机房的接地的过程中交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。做好线路防雷:在动力室电源进线总配电盘上安装并联式电源专用高能量避雷器,构成第一级衰减。在机房配电柜空气开关后,安装适当容量的并联式低压电源避雷器,或在UPS专用配电盘上,安装适当容量的串联式低压电源避雷器,构成第二级衰减。对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。机房布线要求不能沿外墙敷设,以防止雷击时墙内钢筋瞬间传导强雷电流时,磁场感应机房内线路,把设备击坏。【动动手指转起来】1.如果您喜欢我们的内容,请点击右上角的图标,选择“分享到朋友圈”,让更多的好友分享您的快乐!2.想长期获取我们的资讯,请点击右上角的图标,选择“查看公众号”,点击“关注”。3.请关注我们的微信号“ProstarPower”,公众号"宝星UPS"
。4.了解更多宝星产品,可登陆官方网站www.Prostar-cn.com.5.通过微信扫描以下二维码添加:3、避雷器的选择与安装
&&&&雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。所谓多级防护就是按照电磁兼容的原理,分层次地对雷电流进行削弱,在动力线进户配电柜、楼层配电柜以及机房进户配电盒,安装适当规格的避雷器。对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。
上一篇:&&下一篇:
友情链接:
河南凯威电气设备有限公司 版权所有
地址:郑州高新区莲花街316号电子电器产业园电话:01
技术支持:APC UPS电源是否能起防雷作用?-APCUPS新闻
APCUPS新闻
APC UPS电源是否能起防雷作用?
作者/来源:APCUPS新闻&&&发表时间: 16:55:34
  APC UPS电源作为电脑网络和通讯系统的&保护神&,已得到普遍使用,大多数在业者认为,UPS除了提不间断电源和净化电源的作用外,还能有效地保护电源免遭雷击的侵害,其实这是不正确的。   APC UPS电源是否能够防雷   现如今市面上的APC UPS主要可分为两大类:未安装防雷器件的UPS与内部安装有防雷器件的UPS。   未安装防雷器件的APC UPS电源,这类UPS包括早期生产和目前部份小功率的UPS,其防雷功能可以说&无&,只能对市电网过电压或很小的杂散电流起着电源净化的保护作用。当雷击来临时,它本身首当其冲被击坏。   内部安装有防雷器件的UPS,这里分二种类型:   装有不合标准的防雷器件的APC UPS电源,这类UPS生产厂家为了节省成本,只是象征性装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用。   综上所述,内装防雷器件UPS能有效地保护电源免遭雷电侵害的论点明显是错误的,而以这种思想去指导工作实践的同业者们,敬请尽快纠正过来,采取妥善的防雷措施,保护你们贵重的UPS及其它设备。   怎样做好APC UPS及电源的防雷害   由于直击雷、感应雷和雷电反击都有可能对UPS及电源造成损害,因此要做好UPS和电源的防雷害必须严格遵守综合防雷的原则。完善设备所在建筑物外部防雷系统,需根据我国标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》,安装接闪器(避雷针、网、带、高层建筑的均压环),引下线及防雷地网设施。   B5《电子计算机房设计规范》提出,在机房的接地的过程中交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。   做好线路防雷:   在动力室电源进线总配电盘上安装并联式电源专用高能量避雷器,构成第一级衰减。  APC UPS电源的应用范围和作用越来越大,对于我们也有很重要的作用,但是如果apc ups电源被我们广发的应用在各个机房领域,前景将会是很大的。   APC UPS电源监控系统在设计上考虑的重点有别于一般小型单相UPS。因三
  APCups电源负载的额定功率是为其整体解决方案确定合适UPS的最重要因素。明确电源环境之后(如需要单相或三相UPS),可进一步锁定UPS的规格选择范围。尽管许多客户已掌握此类信息,但您仍需要协助客户针对其设备完成电
  APCups电源现在是比较普遍流行的。但是一般我们对于使用上还可以但是安装工人在安装上会不会给我们装的不好呢?这些我们有的时候回比较忽略。但若是安装不好会容易坏我们就得在安,下面我们就来看一下APCups电源的
  APC UPS电源模块化的产品优势,现在有很多的形式上的产品在自己独立结构上又很多的杰出的贡献。那么APC UPS电源在的产品优势在哪呢?我们现在就来看一下他到底可不可靠。   APC UPS电源.可靠性的提高   模块化
  apcups电源工频在线式ups的稳重性强吗?现在好的电源在使用上是比较稳定性强的。不论是上网看电视还是各种充电都要比较稳定才是比较好的,那么我们就来看一下apcups电源如何了?   apcups电源的稳重性   apcups
(责编:APCUPS新闻)