我想用温控仪4-20mA控制变频器控制方式的PID

温度控制器模拟量输出-专业自动化论坛-中国工控网
温度控制器模拟量输出
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:55:00
温度控制器带模拟量输出(4~20MA),它对应的是什么量??是指温度实际值与设定值的偏差值,还是指的是温度实际值???另外,想把它接到变频器的模似量输入频率设定接线端子处,通过它的值来控制变频器的转速,要注意些什么??
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:47:00 1楼
仪表控制输出4-20MA的大小是根据实际值和设定值的偏差自动调整的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:28:00 2楼
一般是指实际值与设定值的偏差,但对应的有正偏差和负偏差,那是如何与4~20MA对应的??相对应变频器来说,正动作时,4~20MA对应的变频器频率是0~最高频率(比如50HZ);反动作时,4~20MA对应的变频器频率是最高频率(比如50HZ)~0。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:58:00 3楼
温度控制器的输出的4-20mA信号,是调节器根据偏差的变化和PID的设置而输出的信号。如果去控制变频器除按说明接线外,还要注意调节器的正反作用设置。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:24:00 4楼
&但对应的有正偏差和负偏差,那是如何与4~20MA对应的??&&&&&&&看调节器的正反作用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:15:00 5楼
就是说正偏差时,可以单独设定温控器为正作用,让输出电流大点,让变频器转快点;负偏差时,可以单独设定温控器为负作用,让输出电流小点,让变频器转慢点?那在温度控器里应可以设定偏差值多少时对应的电流输出的吧??比如我想控制正偏差温度为5度时,对应电流输出达到最大值20MA,控制负偏差温度为10度时,对应电流输出达到最新值为0MA,即变频器输出停止,这个功能可以在温控器里实现吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:05:00 6楼
温度控制器的模拟量输出是温度实际。加台PID调节仪表吧,温控器信号进pid调节仪,调节仪输出到变频器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:32:00 7楼
我用的是数字指示调节器啊,输入信号可以是温度,压力,流量等标准电压,电流信号的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:03:00 8楼
输出是什么信号,看你技术要求哦!输出实值也可以,差值也可以
周点击排行
周回复排行温控仪4--20MA控制输出与变送输出有何区别
----------发布人----------
温州中宣仪表有限公司
温控仪4--20MA控制输出与变送输出有何区别温控仪表PID调节仪表,4-20MA控制输出,是指仪表根据设定值和测量值之间的差值,依据仪表里面的PID算法,来调节输出的电流大小,电流后面驱动变频器或者调节触发器等元件,来实现控温;而变送输出,是你在仪表里面设定一个变送输出的量程范围,比如说,变送输出0-1000度,那么在0度的时候仪表输出应该是4MA& ,而在1000度的时候仪表输出为20MA&& ,这样的一个线性变化量,二者有本质的区别!如有什么不懂的,可以联系中宣仪表。
仪表知识库
仪表站,帮你做pid调节器能直接控制变频器吗?我的意思是可以直接接入变频器的接口进行控制吗?还是要经过什么控制器?还有,能直接控制调压模块吗?
PID调节器有4-20mA输出,变频器有4-20mA输入即可。调压模块也有4-20mA输入的,直接接上就行。
答: 激光机多少钱一台
答: 煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答: 你要东、他偏要西,有错不承认,甚至用逃学、离家出走来与爸爸对抗,变得越来越固执
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415变频器的PID控制功能_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变频器的PID控制功能
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢怎样用温度控制变频器转速_百度知道
怎样用温度控制变频器转速
这是用什么方式控制变频器转速的?三菱变频器2只,富士电机温控表2只,西门子plc带模拟量模块
线是这样接的,模拟量模块ch1的2号点和4号点接变频器1的2和5,ch2的2号点和4号点接变频器2的2和5,温控表有两个端子输出4~20mA,接到端子排控制燃烧机,三个端子接...
我有更好的答案
是不是还有外围东西没见到?不是还有一个温控表吗?这里你只说出用一个?
第二个温控表和第一个的控制方法是一样的,这个plc和另外两个plc(还有两个控制柜)同时受一个触摸屏控制,这算外围吗
温控表有没有和plc或触摸屏通信?
没有,触摸屏和plc有通信
为您推荐: