西门子440变频器外部端子控制设置参数P0701=1,P0702=1按P键确认后回头看P0701,P0702又变成0了?

您好,大概的意思是这样的,我需要正向段速为10、15、20、25、30、35HZ的6段速度,反向也同样需要10、15、20、25、30、35HZ的6段速度,请问如何通过PLC控制正反,或者其他方式控制正反?
请注意,这里的变频器为MM420



提问者对于答案的评价:

验证码不能为空: 答案非常好

置评专家:西门子驱动技术支持  11:45

端子控制的话可以通过多段速,在说明书功能图的速度给定部分

什么PLC?PLC有模拟量输出吗?用模拟量输出控制速度,端子控制转向~
看420变频器有ADC功能,可以把模拟量端子转成数字量端子,这样不就增加了一个DI端子么。
必须用多段速吗?200PLC的话,可以用USS通讯控制变频器,也不需要添加什么硬件

既然是PLC控制,直接通过USS协议实现好像更简单点,廖常初老师S7-200的书里有一个使用USS控制MM4系列变频器的例子,可以参考一下。

现赠您1张1847体验会员卡,可免费领取,畅学1847会员内容,是否领取?

}

V20连接电机温度传感器 PTC注意事项

为防止来自驱动元器件及相关设备的EMC干扰, 不允许采用电动机电缆中备用的,未屏蔽的导线作为温度传感器的连接导线,应采用独立的多芯屏蔽电缆。整齐地处理电缆末端,确保无屏蔽电线尽可能短。传感器电缆与动力电缆尽可能分开并使用单独的线槽,如这两种电缆需交叉布置,请确保为90度交叉布置。电机电缆使用屏蔽的或者铠装的电缆,电缆两端屏蔽层用电缆夹进行接地。

基于以上提到的注意事项, PTC电缆长度可达数百米;对于更远的距离,需通过增大导线横截面来避免测量误差。SINAMICS V20端子允许的电缆截面积请查看操作指南。


}