传感器反馈回的信号分两种,一种是数字量(开关量),一种是模拟量。1、数字量:如行程开关,接近开关等。在PLC里体现为常开点或者常闭点;可以用常开或者常闭点使能PLC的线圈输出。2、模拟量:如温度、电流等。一般是反馈电流或者电压信号到模拟量模块,在PLC里体现的应该是数值,这种数值经处理后可以赋给DB点,上位机通过读取DB点进行数值显示。
采纳率:35%
..梯形图里没有传感器的画法,传感器要是接PLC的话它是属于输入。同上面一楼所说它只是输入来控制里面的设定常开或常闭,三线制的分NPN和PNP两种....。要是压力传感器等是四线制共五线基本一线接地
任何传感器都只是PLC的一个输入点,在梯形图都只要两个画法:常开或常闭,没那么复杂的,不知我回答的是不是你的意思,希望能帮到你并采纳
为您推荐:
其他类似问题
梯形图的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:821
年度积分:54
历史总积分:1993
注册时间:
& &先说下我昨天遇到一个问题吧,我在对压力变送器和隔离模块进行选型对于两线制,三线制,四线制的理解老是有些混沌,有些隔离模块只能接三线制或者两线制的变送器,而现场的设备又不是一个厂家所以我就要选择不同的隔离模块,然而在画图的时候又老是弄得糊糊涂涂的,同时这回说的还有传感器与plc的接线问题,大家都知道传感器分为npn型与pnp型,虽然每次用的时候看看书翻翻资料都能弄明白,但不如坐下来好好总结下,这样以后不管拿出来一个怎样的东西拿出来都能用了,也不用来回翻书翻东西了。
& 1、先说一下两线制,三线制,四线制变送器的问题吧关于变送器的接线大家可以先看一下这张图然后再说其他的。
& & 需要注意的是如果变送器出来的信号线需要经过隔离模块隔离后进入plc时则需要按照隔离模块的的选型手册上的接线图,并需要注意隔离模块支持几线制的变送器,一下是魏德米的一款隔离模块的接线图可以参考下
既然说到这里就还想说一下隔离栅的选用问题,我们使用的常规的隔离栅从供电上大致分为两类一类是回路供电型即不需外加电源就可以工作的,另一种是有源隔离栅即通过单独的供电。有源隔离栅在选用上没什么好说的几线制变送器选用几线制隔离栅就ok在一个看下信号形式电压信号?电流信号?等。但对于回路供电型的隔离栅需要稍微注意一下隔离栅在隔离两侧的一个压降,因此变送器的电压会降低,所以使用回路供电型隔离栅时应该考虑回路的电源电压能否承受隔离栅产生的压降使变送器可以正常工作。
例如,一个24v供电RL=250欧 变送器输出4-20ma信号,需要在12v电压正常工作,当输出信号20ma时 ,隔离栅产生的压降U=24v-0.02A*250欧-12v=7v,也就是说选用的隔离栅压降不应大于7v。
2、 关于变送器使用上的特点也可以来说下
参考最近手上一些资料不难发现对于两线制变送器其节省线材,便于接线的特点是不言而喻的而对于现场环境复杂干扰较为严重的情况下采用两线制变送器也较为方便一根双绞屏蔽电缆既给变送器提供了电源又充当了信号线也是非常好的选择,但是对于大部分的两线制变送器研究后可以发现,两线制变送器也有其局限性,比如说由于信号线供电,就对变送器的功率有一定的限制,通过观察也可以也不难发现大部分的两线制供电的变送器其其他的附加功能较少,比如说屏幕显示往往采用的黑白屏幕等。
3、 关于PLC输入电路的分类
PLC的输入电路按我们常用的分类方式分为源性plc和漏型plc,其实这也是大多数人的叫法,其实我并不喜欢这种叫法,这种分类本质上是将输入点公共端接入的正信号还是负信号进行分类的。我不喜欢这种叫法是因为,对于目前市场主流的plc,三菱和西门子两大主流品牌对于这两种叫法完全是相反的,极易把人搞得糊糊涂涂的。因此我建议用另一种叫法将其分类,即“共阴极”和“共阳极”。共阴极plc即公共点(com)端接负,共阳极plc即公共点(com)接正,感觉这是一种比较好的叫法。不会搞混。下面我把图贴出来
4、 关于plc与npn和pnp型传感器的选用
对于三线制传感器信号输入plc,当我们在选择备件或者选型的时候要正确的根据plc的类型选择传感器的输出类型。以下贴图,三线制传感器与plc的选型。
由图可见npn型传感器是OUT与V-之间产生动作,pnp型传感器是OUT与V+产生动作。而且共阳极的plc需要配npn型传感器,共阴极的plc需要配pnp型传感器。除了图中的两种plc的输入方式以外还有一种不得不说就是混合输入型plc它的com端是,正负都可以接的因此两种传感器都可以适用于他。比如我们经常用的西门子200plc就是这种输入方式。
三线制传感器理解后五线制传感器就更好理解了,五线制plc通常是不分npn型还是pnp型的因此也是共阴极和共阳极plc都可以使用的下面直接贴图了
关于怎样把npn型plc使用在共阴极的plc上大家可以在讨论下,也请大神来支支招
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &(此文完结)
kdrjl 版主
文章数:21172
年度积分:555
历史总积分:41488
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
哦?都汇总了?各种不同的模式接线,推荐的方法。很不错呦。点赞一下。
我是你的朋友
文章数:3394
年度积分:140
历史总积分:7066
注册时间:
2016国庆活动(三)
总结的不错,我以前也是对NPN型和PNP型传感器分不清
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
文章数:2633
年度积分:83
历史总积分:5366
注册时间:
谢谢楼主分享 &楼主所提到的魏德米勒 隔离栅 一般什么价格此帖发自手机工控论坛
文章数:13223
年度积分:294
历史总积分:18798
注册时间:
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
图文并茂,挺不错,学习了。
文章数:4597
年度积分:511
历史总积分:10007
注册时间:
2015春节活动
2014相约国庆
楼主讲的不错。
文章数:5392
年度积分:302
历史总积分:8984
注册时间:
楼主说得很好啊,这是个很多人都有些模糊的事儿吧。
天地不仁以万物为刍狗
文章数:834
年度积分:50
历史总积分:1862
注册时间:
学习了呀,谢谢分享。此帖发自手机工控论坛
文章数:821
年度积分:54
历史总积分:1993
注册时间:
回复 #1楼 kdrjl
谢版主点赞,貌似发错版块了
文章数:821
年度积分:54
历史总积分:1993
注册时间:
以下是引用wuyang750在 19:27:56的发言:
谢谢楼主分享 &楼主所提到的魏德米勒 隔离栅 一般什么价格
魏德米 的隔离栅要稍微贵点了两入两出ma信号大概600左右24v单独供电 &具体型号 具体价格可以问下经销商
工控学堂推荐视频:豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
PLC与传感器的连接[详细讲解]
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
PLC与传感器的连接[详细讲解]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口传感器怎么给PLC传信号,传感器怎么接线_百度知道
传感器怎么给PLC传信号,传感器怎么接线
我有更好的答案
传感器怎么给PLC传信号一般分主动式和被动式,主动式时传感器的信号会出发PLC 相应的输入端申请中断。被动式是传感器的信号根据状态改变, PLC 会定时巡检。传感器接线一般是电源正负极的接入,信号线按种类接如 PLC 或信号采集端 (见下图)。&
采纳率:74%
来自团队:
plc模拟量输入模块一般是接入电压和电流信号比如0-5v,4-20mA,传感器的输出端如果是电流或电压信号直接接入plc的模拟量输入模块就可以了,如果不是就需要在传感器和plc之间加一个转换装置或者通过传感器的配套仪表,把传感器的输出信号转变成电压或电流信号。
本回答被网友采纳
plc模拟量输入模块一般是接入电压和电流信号比如0-5v,4-20mA,传感器的输出端如果是电流或电压信号直接接入plc的模拟量输入模块就可以了,如果不是就需要在传感器和plc之间加一个转换装置或者通过传感器的配套仪表,把传感器的输出信号转变成电压或电流信号。
传感器将物理信号转变为电信号,通过导线将电信号传给PLC。连线方法视传感器类型和PLC接受信号而定。
这要看你的传感器几根线的,你看一下,上面应该画着怎么接线呢,一般两根电源线一根信号线
PLC接受的一般是开关信号,开关信号又分触点式和电平式,触点式如继电器形式直接导通,电平式即电子电路产生低电平,导通后产生电流入PLC输入端。接线一般有电源线2根和一根信号线。
压力传感器,电位器可以按下图接入 输出比猫画虎就行了,你应该可以搞定了。 还是自己好好读一下PLC的产品说明书吧! 到西门子网站下载S7-200的
其他8条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
传感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。怎么画传感器在plc的硬件接线图_百度知道
怎么画传感器在plc的硬件接线图
老哥,我想问下,这该怎么画,就红外线的传感器
我有更好的答案
//a.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=be91e6fcbc8e2ab7318db3/fdd43f0f7f980e761ed21b0ff43b73.jpg" esrc="http。
电气工程师
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 plc硬件接线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信