电缆上电杆以后再装防火卷帘门熔断器安装怎样

1被浏览14分享邀请回答暂时还没有回答,开始写第一个回答三角排列电缆终端杆组装图
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
课时数:17
课程时长:16
课程时长:20
课程时长:21
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
三角排列电缆终端杆组装图相关专题推荐找设计,上红动!2005年创办,老品牌值得信赖或相关“电线”2243 张图片相关图片已成功添加收藏
专业在线设计服务平台
红动创办于2005年,老品牌值得信赖
找不到满意的?免费发个需求试试!
设计师1对1VIP服务
5分钟内设计师响应
费用最多可节约50%高压电缆登杆上能否装设变压器_百度知道
高压电缆登杆上能否装设变压器
我有更好的答案
避雷器和引线横担控制变压器,一般不好装不能,还要装跌落式熔断器,杆上要装避雷器和隔离开关来控制电缆
采纳率:88%
可以安装变压器
为您推荐:
其他类似问题
高压电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。安装之电气工程教你如何套定额
我的图书馆
安装之电气工程教你如何套定额
1.接地跨接线、构架接地、钢铝窗接地等定额子目用在何处?
处理:1)接地跨接线:按规程规定凡工作内容需作接地跨接线的应计算,每跨接一次按一处计算。
(注意:金属线槽、电缆桥架、梯架、托盘安装的接地跨接,已包含在其本体安装定额中,不另套定额。但如设计要求利用金属电缆桥架作接地干线时,其连接用的软导线BVR-16mm2或编织铜线可与本体安装定额中的软导线BVR-6mm2进行换算 ,安装费不另计。)
2)构架接地:户外配电装置的构架均需接地,应计算。每副构架按一处计算。工作内容包括:挖填土。并包括4m以内的接地线,不包括接地极及超过4m的接地线。
(注意:户内变压器、配电装置、控制设备、电机等本体安装定额中均包含了接地。户外的路灯、中(高)杆灯项目中的杆座安装定额中均包含了接地,若项目中没有杆座安装其接地应另计。)
3)钢铝窗接地:按设计要求接地的金属门窗(如高层建筑外墙金属门窗)就近与避雷引下线、均压环的接地连接,以处计算。
定额已综合考虑了从引下线、均压环引至金属门窗的圆钢等材料和施工,不管引自何处、有多远,都不再另套其他定额。
阳台的铁栏杆接地也可以执行钢铝窗接地定额子目。
2套用接地装置调试定额要注意哪些问题?
处理:接地装置调试定额有两个:一个是“接地网系统调试”以系统计量;另一个是“独立接地装置(6根接地极以内)调试”以组计量。
接地网是由多根(10~20)接地极连接而成,其系统数量一般以设计的接地区域系统数量来划分计算。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网。对于设计未有规定或划分困难的,可按网长每50米为一个系统计算,不足50米也按一个系统计取。
独立接地装置是指建筑物或设备的接地装置是相互独立、没有连接,各自以6根(以内)接地极连接自成一组。如独立的避雷针、烟囱避雷针等均有单独接地网,均按一组计算。柱上变压器有一个独立的接地装置即按一组计算。
【2013工程量清单计价规范与2008规范的对比变化】
“13规范”在10kv以下架空配电线路一节中新增加了横担组装、杆上设备项目编码。
原“电杆组立”的计量单位:“根”改为“根(基)”;工作内容新增了:施工定位、电杆防腐、现浇基础、基础垫层,删除了:木电杆防腐、横担安装。
杆上设备调试,应按附录D.14相关项目编码列项。
3套用杆上变配电设备安装定额要注意哪些问题?
处理:杆上变配电设备有:变压器、跌落式熔断器、避雷器、(电缆)故障指示器、隔离开关、油(或智能)开关(断路器)、配电箱等。
其安装定额工作内容:支架、横担、撑铁安装、设备安装固定、检查、调整、油开关注油、配线、接线、接地(与接地装置连接,接地装置应另计)。
未计价材料:台架铁件、连引线、瓷瓶、金具、接线端子、熔断器等。
杆上变配电设备安装不包括变压器调试、抽芯、干燥(发生才计)工作,也不包括检修平台、防护栏杆及设备接地装置安装,配电箱未含焊(压)接线端子。
4现行省计价依据的电气工程中应注意的几个分部分项工程增加费和措施项目费?
处理:基本与给排水工程相同。要注意的:
3)在管井内、竖井内和封闭天棚内进行施工增加费(简称:棚内增加费):按该部分人工费的25%计算。
补充1:&电缆敷设中有一个“竖直通道电缆”问题。 “竖直通道电缆”又称“竖井电缆”,主要适用于高层建筑和电视塔等工程。 &
在“省06安装定额”中有“竖直通道电缆”子目。但在分部分项工程增加费中无此“棚内增加费”。现行“省10安装定额”设置该项分部分项工程增加费后,不再设置“竖直通道电缆”定额子目,对“竖直通道电缆”采用“电缆敷设定额+棚内增加费”方式进行计算。
清单列项时,应在项目特征的“敷设部位”加以描述。
补充2:“竖直通道电缆” 工程量计算:
& & & 应按竖井内电缆的长度及穿越过竖井的电缆长度之和计算。
& & & 那么问题来了。在很多高层建筑工程实例中,干线电缆回路的起点、终点常常离竖直通道有不同的水平距离,问题就是:以回路哪一头为起点、哪一头为终点,计算出的“竖直通道电缆” 工程量大不相同,得出的工程造价也大不相同。
& & & &这就需要预算人员非常熟悉敷放电缆时的现场施工组织:有的可能采取由下往上吊放、有的可能采用由上往下灌放,不同的施工工艺,决定了不同的工程量计算方法,也得出不同的预算结果。
& & & &作为中介单位,在无施工组织设计的情况下,为控制造价可采用较经济的方式即:以穿越过竖井较少的哪一头为起点进行计算。
4)工程超高增加费(简称:超高费):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下时,按超高部分人工费的33%计算(已考虑了超高因素的定额项目除外,如路灯、投光灯、烟囱或水塔指示灯均已考虑了高空作业因素)。
要计算超高费的例如:酒店或大型商场首层大堂的吊灯,往往离楼地面5m以上,应计算。
5)高层建筑增加费(简称:高层增加费):高度在6层或20m以上的工业与民用建筑,按人工费乘以下表(详见定额第二册P.837 )费率计算。
要注意的是:为高层建筑供电的变电所和供水等动力工程,如装在高层建筑的底层或地下室的,均不计取高层增加费。装在6层以上的变配电工程和动力工程则同样计取高层增加费。
措施项目费中:
& & 1)脚手架搭拆费:按人工费的4%计算。(10kv以下架空线路和单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢}

我要回帖

更多关于 熔断器安装架rj7 170 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信