新房装修房间 电路改造 请问各个房间都应该用多大规格的

查看: 37313|回复: 41
房子装修空开应该选用多大的?
一般房子装修时空气开关一般选多大的?手上有个三相的空开,不知道能不能改成两相的用?
32A ,空调多的话40A,63A。你可以考虑1KW 就是5A,电饭锅,微波炉什么的都挺大的
你可以先用32A,跳闸再换大一级的
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 6 点
" class="mtn mbn">
首先进户一个带漏电保护的总开关。这个电流要大点。根据楼上的1KW 5A来估算。一般的1P的空调算五安,电饭锅1KW的也算五安。
最后再在总开关上加个十安到二十安左右
然后再是分开关
比如管空调的,1P的用十安的开关,用大一点,因为空调启动时电流有点大
管灯的可以小点,五安就够了
管插座的,一个房间的插座分一个空开。插座用个15A到20A都没问题。32A也行。分得越细,到时有问题了就越好解决
装空开时,还要看线,明明是1.5平方的线,你还用个20A的空开就不合适了。已超过线的最大长时间工作不发热的电流了。
话说现在的线比较水,一个平方的线估计过5A的电流都发热得不得了了
理论上要留多一点安数,比如算的是5A,空开选十安就好。因为是家用,一是要稳定,二是有时可能会增加设备。不像工厂固定设备用电了。
<p id="rate_01" onmouseover="showTip(this)" tip="&经验 + 6 点
" class="mtn mbn">
一般选择空气开关作为家庭电路总开关使用时,应考虑与电度表的容量相适应。比如,新房的电度表大多为电子式,基本电流10A(或5A),最大参比电流40A(或60A),则总开关的额定电流最好选择60A(63A亦可),另外,还要考虑进出表线允许的最大负荷电流(即导线安全载流量),新房一般配线截面积比较大,入表线都在10平方毫米以上,但很多旧式房屋、平房等,因建造年代的因素,加之各地供电部门进行增容改造时,所选导线规格不统一,仅以天津为例,很多旧式房子改造一户一表时,进表线有2.5、4、6平方毫米三种规格,这时即便安装容量较大的电度表,但因受出入表线限制,空气开关的额定电流不能选择太大,否则失去应有的保护作用。
& && && &&&一般,如老式房屋,总开关的额定电流不宜大于20~25A,新式房屋不宜大于60A;分路开关,照明回路用6或10A;电视机、冰箱、音响、电脑类插座回路,用10或16A,电热水器回路选16A,空调回路依照其制冷制热功率大小安装16~20A。以上除照明回路外,均需选用带漏电保护的空气开关(即漏电断路器)。
& && && &&&三相空气开关可控制220伏单相电路用,同样的,需要注意开关的额定电流。
MABOWEN 发表于
一般选择空气开关作为家庭电路总开关使用时,应考虑与电度表的容量相适应。比如,新房的电度表大多为电子式 ...
这几年我一直用一个20a的开关只控制一个电磁炉,用久了这个开关竟然坏掉了,打开电磁炉一会就自动跳。
本帖最后由 lxc6258 于
08:25 编辑
基本原则安线路线径装。实际使用最好安用电器用的电流安装但不能超过安装线路线径的额定电流(1平方5安)有条件最把空开测试一下,现在质量说不准。我实测标16A的测试电流开到72A它还不跳开关内的触点己经发热。
本帖最后由 MABOWEN 于
15:00 编辑
zhmy88288 发表于
这几年我一直用一个20a的开关只控制一个电磁炉,用久了这个开关竟然坏掉了,打开电磁炉一会就自动跳。
是国产的空开吧,见怪不怪。
& && && && &朋友家是开网吧的,上次搬家之后让我去给布线,买的国产空气开关,朋友说这个开关一年准坏一个,想不换都不行。
& && && && & 自家使用,建议选择进口产品或合资品牌的产品,如施耐德的iC65N系列。
lxc6258 发表于
基本原则安线路线径装。实际使用最好安用电器用的电流安装但不能超过安装线路线径的额定电流(1平方5安)有 ...
空气开关内部一般有电磁脱扣器和热脱扣器,电磁脱扣器的动作电流(即短路保护整定值)一般为开关额定电流的6~14倍,16A的空气开关,按其电磁脱扣器动作电流为额定电流6倍计算,此时72安的故障电流使开关无法瞬时分闸,只能依靠热脱扣器发热后弯曲推动脱扣机构使开关分闸,如果开关在2min内仍然不动作(拒分),那么这个空开很有可能是假货。
MABOWEN 发表于
空气开关内部一般有电磁脱扣器和热脱扣器,电磁脱扣器的动作电流(即短路保护整定值)一般为开关额定电流 ...
这个空气开关很灵敏,电磁炉的功率管烧了,马上就跳闸,电磁炉里面的保险管都来不及烧。
zhmy88288 发表于
这个空气开关很灵敏,电磁炉的功率管烧了,马上就跳闸,电磁炉里面的保险管都来不及烧。
一般塑料外壳式空气开关在电磁脱扣器动作时,分闸时间约0.02秒左右。 比普通的保险丝动作时间快得多。
MABOWEN 发表于
空气开关内部一般有电磁脱扣器和热脱扣器,电磁脱扣器的动作电流(即短路保护整定值)一般为开关额定电流 ...
这个空气开关很灵敏,电磁炉的功率管烧了,马上就跳闸,电磁炉里面的保险管都来不及烧。
这个是有原则的,总的空开不能大于入户电表的容量,然后就是家里各个电器的功率总和算下,一般家用电器不会都开的。所以取总电流的70%就可…
还有就是三相的空开最好不要用于两相的,可以把三相的连接塑料拿掉就变成三个单相的空开了…
家里一般都是用16A的,电热器好像更大一点。
每个柜式空调应选20A的空气开关,挂式空调为16A, 每台空调应独立安装空开,而不能公用,就是一台开关管一台空调,
Powered by装修新房,电路多少个回路合适_水电改造问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
装修新房电路多少个回路合适
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元
(测量、设计、报价)
新房电路多少个回路合适
浏览62次 悬赏: 0
新房,电路多少个回路最合适
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
从不同的功能上面来说的话,因为我们有厨房卫生间,卧室餐厅,客厅等等不同的功能区域,那么如果能做到一个房间的插座单独为一个回路,开关照明为一个回路,采暖为一个回路,这样肯定是最好的。但是这样分开来的话,感觉回路是非常多的,就这么算下来都要二十多个了,一般的箱子装不下的,而且会很贵的,在即考虑经济性,又考使用性的情况下,12个到13个回路是比较科学的回路数量。
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
其他回答(0)
A:1、 回路设置不合理:家装一般根据用电和电器配备情况,设置5—8个回路,前面我们已经进行了介绍。2、 乱用电线规格:家装中使用的电线为单股铜芯线,主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。每种规格的线应用到不同的位置,不能乱用。3、 不设置专用线:家装要求空调、热水器等大功率电器必须设置用专线,这样才能满足用电负荷的要求,保证电器正常运行和用电安全。4、 开关接线错误:正确接线方法应该是开关接相(火)线,灯头接零线。5、 插座接线错误:正确接线方法应该是右相(火)线,左零线,上地线。6、 电路布线不规范:电路布线一定要横平竖直,所有电线一定套PVC管。7、 乱敲乱打:剪力墙、承重墙、梁、柱等不能破坏,布线时要套黄蜡管或PVC波纹管。8、 *穿线过多:一根PVC管内穿线最多不能超过8根,不能超过PVC管内截面的40%。9、 电源线与信号线同管敷设:造成相互干扰,影响电视、电话、网络、音响等的使用效果。10、不设置整个电路的地线:会留下重大的用电安全隐患。
A:3室两厅1厨1卫各一个回路,有7个回路3台空调各一个回路,有3个回路卫生间浴霸*一个回路冰箱*一个回路共12个回路配电箱有一个双开漏电开关需占用4-6个回路位置(有容量大小)买16-18回路的配电箱够用.
A:总路并联支路-----每负载要控制路
A:正常来说有,插座两个回路,照明一回路:厨房用电一回路,卫生间一回路,空调三回路
A:参考JGJ16-.9当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&& [装修预算]【新房水电装修价格】120平米的房子水电改造大概要花多少钱?
[装修预算]【新房水电装修价格】120平米的房子水电改造大概要花多少钱?
【新房水电装修价格】120平米的房子水电改造大概要花多少钱?
我来帮他回答内容不能为空
全部2个回答
信我!!!多对比才知道预算!我有深圳最全的各种装修材料采购群!和装修团队!
装修是一个比较劳心劳力的事情,而且是一门学问,建议本着重装饰、轻装修的原则来装修,少做点不可移动的装饰和造型。板材和油漆材料其重点在于环保性是否合格,质量的保证可以去正规的超市采购。水电材料马虎不得,应使用品牌产品,如飞利浦、秋叶原线;伟星、爱康管材等。洁具样式繁多,应根据室内设计要求来采购。随着物价的上涨,装修的成本也在逐步增多,在买房就花了大部分积蓄之后,装修已经成为了很多人的一种负担。因此,如何装修才能省钱就成了很多人希望了解的秘诀。其实装修要省钱也不是那么的困难,只有掌握了正确的方法,花最少钱也可以装出满意的效果来。希望我的回答对您有所帮助。
这个问题是不能单纯的用时间概念来定义和解答的,最重要的是判断依据是新房装修后的屋内空气质量是否达标,有毒物质是否一定程度排除。如果空气达标,可以立刻入住。而有的新房装修后...
保利生态城,地址,樟木头莞深高速田心出口宝山森林公园
均价18000元,价格合理,性价比高,涨势迅猛,生活环境是挺不错,
群山群树,周围没有工厂之类的危害健康,非常不错。
毛坯房的话 水电大约4,5千 地砖,墙砖,地板大约1至2万, 灯具,洁具,大约5千,墙面吊顶,门大约1万, 这是简装。 网络报价,仅供参考毛坯房的话 水电大约4,5千 地...
合肥查询已售房产备案情况的方法过程如下:
1、登录当地房产管理部门网站;
2、输入房屋的项目名称;
3、点击进入楼盘表;
4、根据楼盘表,即可查询自己的房屋是否已经备案。...
平均价格: 7500 元m?
楼盘地址: 湖东区域湖州市吴兴大道与戴山路交叉口
周边配套:八里店农贸市场、好喜多购物中心、吉百盛超市、童装城、拉风影视基地、区政府...
恒大名都的三房,精装修,没入住过,比售楼部便宜500 ㎡
待解决问题
Copyright&&&&www.anjuke.com&All Rights Reserved&&&各位朋友,新房装修,我有好几个3P空开请问能不能拆开当家装的1P空开用。_百度知道
各位朋友,新房装修,我有好几个3P空开请问能不能拆开当家装的1P空开用。
我有更好的答案
没法拆成单个的,3p开关大多用来接三相电,道闸是一体的,貌似分不开。
不能拆开啊。。。。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
新房装修的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。装修90平米的房子一般水电改造预算大概是多少啊?_百度知道
装修90平米的房子一般水电改造预算大概是多少啊?
主材电线,开关类的有好的品牌推荐吗?
我有更好的答案
90平面的房子水电改造预算不要超过五千就是合适的,五千到头了,再贵就是被人宰了。电线我觉得没有必要用名牌的,永通的就可以了呢,开关家用贝力或者西蒙系列的完全够用了,最好是找有经验的水电师傅干活,主材自己采购这样比较划算整体下来,我的开关是网购的,在淘宝淘开关家买的贝力系列的,可以看看
采纳率:100%
你好,如果是找装修施工队的话:水电改造包工包料25元一米,铺砖包工包料22元一平方,要是找装修公司的话每个地方的报价都不一样,可以先去了解,仅供参考!
每个地方的装修预算都会跟当地人工价格挂钩,也要看你水电改造的工程量,最节约钱的方法就是包工出去,自己买材料,电线买国标的就行,一般家庭用电量都不是很大,空调和厨房用电量大的用4平方电线
3000——4000
好点的线熊猫牌,一般的远东牌
开关你自己去你那里的建材店去选,现在大部分开关都保用12年,你 问店家。开关坏了店面包赔。还有水管,建议用中财的,还不错。希望可以帮 到你,不懂就在问我,我是做水电的的
西门子。鸿雁。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
水电改造的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 新房电路重新改造 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信