如何查找低压接地故障查找方法

福建华电可门发电有限公司& 福建福州& 350000
  摘要:当前,随着人们对电力安全性需求的进一步提升,电缆在电力输送过程中运用愈来愈广泛。在现代城市建设中基于美观度以及经济性的考虑,特别是电力电缆密布的地方,很多供电电力电缆都位于地表以下,这种情况下,一旦电缆出现故障,怎样快速查找电缆故障点就成为一个非常重要且迫切需要快速解决的问题。本文对如何快速查找电力电缆高阻故障进行了分析,希望能够对电力电缆故障点的快速查找工作起到一定的借鉴作用。
  关键词:电力电缆;故障快速查找;高阻故障
  电能已经成为当前人们生活和工作中的一种常见的重要能源,一旦电力输送出现故障,就会对人们正常的生活和生产经营造成很大的影响。现代城市中电力电缆故障具有很多形式,依据故障点电阻值的大小不同能够将其分为低阻故障以及高阻故障。目前,人们已经拥有了快速定位查找低阻故障的较为成熟的技术,但是在实际工作中,如何快速查找高阻故障点仍然具备一定的难度。
  一、电力电缆高阻故障的特征
  所谓电力电缆高阻故障指的就是铝护层和导体或者导体和导体之间的电阻值低于正常电阻值,但是要比100K&O大,并且电缆芯线依然具备良好的连续性。在实际工作中,高阻故障又能够分成泄露性以及闪络性两种。
  1.1 闪络性电缆高阻故障
  当电缆两端所受的电压升高至一定数值的时候,电缆相间或者相对地的泄露电流就会迅速增长,并远远超出相关规程内要求的规定泄漏电流数值;或者电缆故障点未具备稳固的电阻通道,然而在特定的电压以及环境下,突然发生低阻故障,在这种情况下,故障点就会对地形成闪络放电,使得电缆出现瞬间短路,在这种情况下,一旦较高的电压下降到某个数值,故障电阻就会迅速上升,形成高阻故障。
  1.2 泄露性电缆高阻故障
  在电缆实际工作中,如果其相间或者相对地的泄漏电流随着电压的升高而升高,当其数值超出相关规程所要求的额定泄漏电流数值时,或者在电缆故障点产生了稳固的电流通道,那么就会出现电力电缆故障,该故障和低阻故障非常相似,但是其故障电阻值非常大,在工作中不能够采用低压脉冲法对其进行测量。
  二、电缆高阻故障查找前的工作
  城市环境复杂,因此在电缆故障查找中不能盲目的开展,而是要在确定合理的步骤之后再开始对故障点进行查找与确定。通常情况下,电缆故障查找的方法分为三个步骤:①故障诊断②粗侧故障点③精测故障点。然而在实际工作中电缆故障点的查找工作非常容易受到多种主客观因素的影响,比如城市环境、公路施工噪声、电缆走向、电缆深度等。这些因素的存在和影响非常不利于电缆故障精确定点工作的有效开展。所以在实际工作中,工作人员要首先明确电缆走向、长度、周边情况以及环境要素等。
  三、电缆高阻故障的粗测
  现代快速查找电力电缆高阻故障点通常分为两个步骤:(1)在电力电缆的一端粗测故障点,对故障发生的位置进行大致确定;(2)在初步确定的范围内,对故障点开展精确定位。实际工作中,对电缆故障进行粗测的方式有:电桥回线法、闪络法。
  电桥回线法多用在单相接地、短路接地等故障的测试中,对电缆高阻故障可采用高压电桥回线法进行粗测。该方法基于惠斯登电桥的原理,即电缆长度和缆芯电阻成正比,将电缆短路接地故障点两侧的环线电阻引入电桥回路,测量其比值。最后运用测量的得到的数据以及电缆的总长度能够得出测量点到故障点的距离。
  闪络法也就是常说的放电法,电缆故障点在高压作用下进行闪络放电,使其出现瞬间短路情况,采用测试仪对其回波信号开展测试,通过测试的两次回波信号时间差就能够极端出故障点与测试点之间的长度。
  四、快速精准定位电缆接地故障点
  测试设备以及方法的选择对于快速精准定位电缆接地故障点是非常重要的,合适的设备能够有效提升查找效率,缩短查找所需要的时间。现在我国普遍采用的方法为高压冲击法。该方式的主要原理为:运用调压器升高电压,电压经过电阻限流之后,再通过二极管整流给电容进行充电。在电容内部电压升高至放电电压时就会向故障电力电缆释放冲击电流,在流经故障接地点时会有声波形成,工作人员运用声音放大设备就能够有效的寻找到故障点。该方法在实际工作中效果非常好,该过程中最关键的一个环节就是故障点产生的声音必须足够大,且频率合适。故障点声音的大小与频率是由电容释放的冲击电流所决定的,而电流最终是由电容容量以及放电间隙共同决定的。假如电容的放电电压过高,那么有可能会对电缆以及相关设备造成损害,因此在工作中一定要选择合适的设备以及放电电压。但是需要注意的是,任何一种方式测定的电缆故障接地点位置都会有一定的误差,因此必须要开展精确定点之后才可以开始开挖工作,以便于减少不必要的工作量。
  一般情况下,精准测定高阻电缆接地故障点的方法有声测法、声磁同步检测法以及音频感应法。在实际工作中,这三种方法应相结合运用,这样能够有效提升电缆故障查找的效率。但是工作人员必须要注意的是声磁同步检测法对于无线声波的抗干扰性比较弱,所以在工作中要依据实际情况来对其接收频率进行调整。笔者通过多年的工作经验,总结出了快速查找电力电缆高阻接地故障点的方法为:(1)确定电缆故障为高阻故障后,优先使用闪测法来对故障点进行粗测;(2)选用合适的设备运用冲击法对故障点进行精准定位。但是在对故障进行定位之前要明确电缆周围接头的数量与位置,由于通常情况下接头部位发生故障的几率比较大,所以首先对接头部位进行排除能够有效地节省时间,提升查找效率,降低因为电缆故障造成的影响与损失。
  五、结束语
  随着电缆在电力系统中的应用日益广泛,电缆高阻故障已经成为了比较常见的一种电缆故障,而且鉴于其本身的特殊性以及应用环境的复杂性,高阻故障寻找的难度较大,所以在实际工作中,可以按照如下方法来实现快速查找电力电缆高阻故障接地点:(1)搜寻电缆的基本资料,包括其走向、长度、深度、接头数量以及位置等。(2)对故障点进行粗测。采用科学合理的方式与设备来对故障点进行初步定位,但是要考虑到故障可能有多个点。(3)故障点精测。现代城市电缆的应用与运行环境日趋复杂,所以一次定位无法非常准确的确定其位置,因此要多次对其定位来最终确定故障点位置。(4)故障排除与分析。排除故障并对工作中的操作流程与方式进行总结,不断优化故障查找过程,尽可能的提升故障查找速率。在电缆故障查找与修复过程中要求相关工作人员必须拥有良好的专业素养以及认真负责的工作态度,这样才能够快速完成对故障的查找与排除,降低停电对人们生活与生产的影响。
  参考文献
  [1] 张宇,陈乔夫,程路,谢冰若.??检测配电网电容电流及辨识高阻接地的新方法[J]. 电力系统自动化. 2012(08)
  [2] 吴文克,鲁志伟,张航,敖明,刘同同.??直埋电力电缆动态增容和双线增容策略研究 [J]. 东北电力大学学报. 2016(05)
  [3] 张伟,赵昌鹏,刘利平,金洪全,高东亮.??关于XLPE铝芯中压电力电缆在电力系统中的应用分析[J]. 电子制作. 2016(21)
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:低压接地故障
低压接地故障
低压接地故障
低压接地故障
低压接地故障知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关低压接地故障最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&住房城乡建设部印发《住房城乡建设部建筑市场监管司2018年工作要点》,请各相关部门结合本地区、本部门的实际情况,安排好今年的建筑市场监管工作。
&&&&日前,揭阳市住房和城乡建设局发布一则关于印发二0一八年二月份揭阳市区主要建设工程材料综合价的通知(揭市建[2018]40号),具体内容如下所示。
&&&&日前,宁夏回族自治区住房和城乡建设厅发布关于印发《宁夏建设工程施工合同备案管理办法(修订)》的通知(宁建科发 [2018] 7号),具体内容如下所示。
&&&&日前,佛山市建设工程造价服务中心印发一则关于公布2017年第4季度佛山市招标控制价备案情况的通知,具体内容如下所示。
&&&&为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,完善建筑市场监管体制,建立健全统一开放的建筑市场体系,营造公平竞争的建筑市场环境,决定开展工程勘察设计企业、建筑业企业、工程监理企业、工程招标代理机构跨省承揽业务监督管理专项检查。
&&&&为进一步加强建筑施工现场标准化管理,提升建筑施工企业综合管理水平和市场竞争能力,合理确定工程造价,维护建设工程发承包双方的合法权益,确保工程质量和施工安全,结合全省建筑施工现场标准化管理的实际,决定对我省现行建筑、市政工程计价定额的安全文明施工费费率作如下调整。
&&&&近日,国标《建设工程造价鉴定规范》和《建设工程全过程造价咨询规程》宣贯会议在杭州举行,来自全省造价主管部门及造价咨询、施工、监理、设计等企业的从业人员近500人参加了会议。
&&&&对于国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目,必须通过招投标。
&&&&建设工程施工合同是依法保护发承包双方权益的法律文件,是发承包双方在工程施工过程中的最高行为准则。为防范合同纠纷,在签订过程中,必须了解以下10个注意事项。
&&&&建筑施工安全注意事项:1、施工队伍进场后,参加安全教育培训及考试,未进行此项工作或考试不合格的,清退出场。2、安全员须持证上岗(必须为有效证件),否则,不得担任安全员一职。坚持每天做好安全记录,保证安全资料的连续、完整,以备检查。
低压接地故障相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-0.4kV低压线路接地故障查找分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
0.4kV低压线路接地故障查找分析
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢&&&&&&& 广东电网有限责任公司江门供电局& 广东江门& 529000
&&&&&&& 摘要:0.4kV线路属于低压线路,在实际的运行过程中常常出现接地故障,影响到电力企业供电服务的质量,也影响到用户的正常用电。通过大量的实践发现,0.4kV低压线路接地故障的查找工作难度较大,在实际的查找中需要耗费较多的时间。因此,电力企业的相关人员应做好0.4kV低压线路接地故障查找预防的分析工作,通过总结常见的接地故障及具体的查找方法,能够提高0.4kV低压线路接地故障的查找率,确保0.4kV低压线路安全稳定的运行。
&&&&&&& 关键词:0.4kV低压线路;接地故障;查找;预防。
&&&&&&& 前言
&&&&&&& 在对0.4kV低压线路故障查找预防的过程中,相关的技术人员应该对0.4kV低压线路故障的外在表现形式进行细致的分析,并且运用现代化的故障查找技术,提高0.4kV低压线路接地故障查找的效率,以便于在最短的时间内恢复正常供电,确保电力企业供电服务的质量,促进电力企业的良好发展。
&&&&&&& 1. 0.4kV低压线路故障查找
&&&&&&& 1.1 传统接地故障查找法
&&&&&&& 传统接地故障查找法是对0.4kv低压线路故障查找的主要方式之一。传统0.4kV低压线路接地故障的查找方法主要分为推拉法、经验判断法等两种,结合大量的实践发现,该两种方法在实施的过程中整体效率不高,而且,在电力企业快速发展的过程中,传统的接地故障查找法已无法满足当今电力企业的发展需求,从而影响到0.4 kV低压线路故障查找的有效性,进而对线路运行的安全性、可靠性造成极大的影响。因此,在社会经济快速发展的过程中,应对0.4kV接地故障查找法进行改进和创新,这样才能更好的完成0.4kV低压线路故障查找工作,从而有效的提升低压线路故障查找的效率。
&&&&&&& 1.2 绝缘遥测判断法
&&&&&&& 正常情况下,低压线路在运行的过程中,经常会因绝缘子不良而引发多次接地故障,因此,应结合绝缘子连接不良等方面的原因来查找低压线路的接地故障问题,从而有效的发现绝缘不良的绝缘子,并对此有针对性的进行处理,从而有效的提升0.4kv低压线路接地故障查找的有效性,准确的对故障区域进行定位,从而提升低压线路故障查找的准确性。
&&&&&&& 1.3 线路整体绝缘遥测法
&&&&&&& 在对0.4kV低压线路接地故障查找的过程中,还可以应用线路整体绝缘遥测法进行查找,该种查找方法在目前工作中应用非常广泛,并且能够实现良好的查找效果。应用线路整体绝缘遥测法进行故障查找的具体过程如下:将要测点的绝缘值进行有效的比较,如果其中一侧的绝缘值低于另外一侧的绝缘值说明低的那一侧就是故障区段。进而通过此种方法逐渐的缩小故障区段的范围,最终查找到故障点,通过及时的解决,能够确保0.4kV低压线路安全稳定的运行。此外,在采用线路整体绝缘遥测法对0.4kV低压线路接地故障进行查找的过程中,相关的技术人员应该建立完备的线路绝缘档案,根据档案上的信息,能够提高故障查找的效率,进而将电力企业造成的损失降至最低。
&&&&&&& 1.4 线路绝缘抽查遥测法
&&&&&&& 在进行0.4kV低压线路接地故障查找工作的时候,可以应用线路绝缘抽查遥测法进行。该种查找技术较为科学,并且能够节省大量的人力和物力,很多技术人员非常认可这一技术。线路绝缘抽查遥测法主要应用于在线路故障的区段中还有其他的带电线路,并且无法保证工作人员安全的线路,针对于此种情况,可以采用线路绝缘抽查遥测法进行故障的查找。采用该种技术的过程中,主要涉及到避雷器以及针式瓷瓶,技术人员首选应该将避雷器以及针式瓷瓶拆下来,并且针式瓷瓶要倒放,将瓷裙埋入沙地最少2cm,用绝缘摇表线的L端接避雷器或针式瓷瓶的金属端,将E端插入沙地,根据需要接屏蔽G后,即可测试。用抽查摇测法即可以对单个绝缘子进行测量,也可以对一批绝缘子进行测量,可大大提高检测效率。是在对一批绝缘子进行测量时,若发现绝缘值偏低,仍然需逐个判断,一直到找出低值绝缘子为止。此外,在应用线路绝缘抽查遥测法0.4kV低压线路接地故障查找的过程中,对技术人员也具有一定的要求。技术人员应该熟练的掌握线路绝缘抽查遥测法的具体实施步骤,并且严格按照相关的规范要求进行,当在运用该种技术过程中出现问题的时候,应该及时的更换另外一种技术,其最终的目的就是在最短的时间内查找到0.4kV低压线路接地故障点,通过及时的处理,确保0.4kV低压线路能够恢复正常的供电,进一步促进电力企业安全稳定的运行。
&&&&&&& 1.5追踪电流法
&&&&&&& 除了以上几种0.4kV低压线路接地故障查找方法之外,在对0.4kV低压线路接地故障查找的过程中,我们在日常工作中也常运用追踪电流方法查找用户的计量箱有无漏电的情况。追踪电流法主要通过对低压线路输入追踪电流,根据电流的各项运行系数来查找故障的具体位置,并根据实际的情况给予相应的补救措施,避免线路运行故障给电力企业造成影响。同时巡查中一般也会发现有一些线路绑线脱落、用户的漏电开关失灵或私下退出运行的情况,根据现场勘查的情况采取有效的措施降低其故障率,希望能够提高供电的可靠性。
&&&&&&& 2.减少0.4kV低压线路接地故障的措施分析
&&&&&&& 在电力企业的实际工作中,其工作重点不应该放在0.4kV低压线路出现故障后进行故障的查找和处理中,应该做好0.4kV低压线路接地故障的预防工作,通过利用有效的技术手段和管理手段,降低0.4kV低压线路接地故障的发生率,确保0.4kV低压线路的安全稳定运行,进而实现电力企业的良好发展,下面针对于减少0.4kV低压线路接地故障的措施进行详细的分析。
&&&&&&& 2.1 提高0.4kV低压线路的运行质量
&&&&&&& 在日常0.4kV低压线路运行的过程中,应该做好相应的维护工作。电力企业的相关技术人员应该制定完善的维护计划,并且在计划中规定维护的时间,及时发现0.4kV低压线路在运行中存在着的故障隐患,通过及时的处理,能够提高0.4kV低压线路运行的质量,确保0.4kV低压线路安全稳定的运行。此外,在维护的过程中,常常发现有小动物破坏0.4kV低压线路,因此,针对于小动物的破坏行为,应该采取针对性的措施,这样才能够保证0.4kV低压线路安全稳定的运行,以实现良好的运行效果,以进一步减少故障的发生率,将电力企业的经济损失降至最低。
&&&&&&& 2.2 合理运用现代化设备进行故障的预警
&&&&&&& 为了进一步提高0.4kV低压线路的运行质量,减少接地故障的发生率,电力企业还应该合理运用现代化设备进行故障的预警。例如,可以采用接地故障指示器以及接地故障巡查系统等等,当0.4kV低压线路出现接地故障的时候,会由接地故障指示器进行预警,进而能够及时的进行处理,确保0.4kV低压线路安全稳定的运行。此外,电力企业应该与时俱进,积极的引进先进的技术,做好0.4kV低压线路接地故障的预防工作,以进一步减少0.4kV低压线路接地故障的发生率,确保0.4kV低压线路运行质量的提高。
&&&&&&& 2.3 制定科学的0.4kV低压线路管理制度
&&&&&&& 电力企业通过制定科学的0.4kV低压线路管理制度,能够减少0.4kV低压线路故障的发生率。在管理制度中,应该明确各个部门的责任,并且将责任落实到个人身上,通过切实有效的做好0.4kV低压线路的管理工作,能够确保0.4kV低压线路的运行质量。此外,还应该建立完善的奖惩制度,针对于在实际工作中对0.4kV低压线路运行管理有突出贡献的工作人员应该进行奖励,反之,应该进行有效的处罚,以进一步保证0.4kV低压线路的安全稳定运行。例如:0.4kV线路在我所2015年抢修为205项(其不含用户类故障82项),比2014年的247项减少了21%。据统计,其中安装鱼塘线路的漏电开关故障有131项,占年度故障64%。见下表:
&&&&&&& 2.4做好急修工作
&&&&&&& 维护电网正常运作放在首位,减少停电时间。现在人民群众对电力的需求越来越高。故障性的停电必定给人民的生活、生产带来不可估计的影响。如何提高抢修复电的效率是我们的重点,不断总结抢修的经验,合理分配人力资源。
&&&&&&& 2.5线路漏电开关跳闸采取措施
&&&&&&& 线路安装总保护漏电开关,跳闸的机会就越大,供电的可靠性就越低,我们的抢修任务也就不断增加,尤其是线路漏电开关跳闸的过程中出现的0.4kV低压线路接地故障,因此我们需要采取有效的措施处理线路跳闸故障 ,具体措施如下:
&&&&&&& 2.5.1用户侧的漏电保护开关正常投运率不足,应加强用户侧的线路管理,特别是用户的漏电开关的检查,确保其正常投入运行。因为在多次的排查中发现个别用户的漏电开关失效,而其用电设备(如抽水机、增氧机)也出现接地情况,从而导致线路总保护跳闸。这是线路正常运行的基本要求,避免出现某一用户故障而引起其他用户无法正常用电。
&&&&&&& 2.5.3技术上的问题。在试验中用户侧的漏电开关能正常跳闸,但若用户侧的设备漏电,其自有漏电开关不跳闸,反而线路的总保护跳闸,存在着越级跳闸的情况,这可能同用户选购的产品质量有关。因此平时需要相关人员对岗位人员进行的技术培训,主要目的是培养工作人员如何去解决线路的故障问题,具体了解其漏电开关的特性及具体的性能,从而在实际故障处理中能够准确快捷排除故障,减少停电时间,降低停电给用户带来的影响。
&&&&&&& 3.结语
&&&&&&& 本文主要针对于0.4kV低压线路接地故障的查找进行了相关方面的分析和探讨,通过本文的研究,我们了解到,在0.4kV低压线接地故障中,其接地故障的类型较多,且查找方法较为复杂,因此,电力企业的相关人员应该做好日常的总结工作,通过运用多种行之有效的查找方法及查找技术,快速的找到0.4kV低压线路故障点,通过快速的解决,能够促进0.4kV低压线路恢复正常的运行,实现电力企业供电服务质量的提高。
&&&&&&& 参考文献:
&&&&&&& [1] 李文泽.浅谈工厂设计中0.4kV电网的重复接地[J]. 燃料与化工. 2014(03)
&&&&&&& [2] 刘东锋.城乡0.4kV电网重复接地不可忽视[J]. 现代电子技术. 2013(24)
&&&&&&& [3] 安跃东.配电线路0.4kV低压线路零线多点重复接地的必要性[J]. 内蒙古石油化工.2011(02)
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:}

我要回帖

更多关于 低压系统接地形式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信