配网跌落式熔断器常见故障及防范措施
优质期刊推荐跌落式熔断器工作原理&、操作方法等详细介绍
今天就为大家介绍一下有关跌落式熔断器的知识,希望对大家有所帮助,通过以下的知识,大家能够更好地进一步地了解跌落式熔断器的相关知识,也希望大家好好阅览一下相关的内容,充实自己的知识宝库。接下来就为大家讲解相关的知识。
跌落式熔断
跌落式熔断器简介
跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
跌落式熔断器的工作原理
熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入"鸭嘴"凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地卡在"鸭嘴"里。当短路电流通过熔丝熔断时,产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动触头失去熔丝的系紧力,在熔丝管自身重力和上、下静触头弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落,使电路断开,切除故障段
线路或者故障设备。
在现实的农网10kV线路系统中和配电变压器上的熔断器不能正确动作,其原因之一是,农电工素质差,责任心不强,常年不进行跌落式熔断器的维护和检修;原因之二是,跌落式熔断器的产品质量低劣,不能灵活的拉、合操作。两原因降低了跌落式熔断器的功能。现实中经常出现缺熔管、缺熔体或用铜丝、铝丝甚至于铁丝勾挂代替熔体的情况。使得线路的跳闸率和配电变压器的故障率居高不下。
跌落式熔断器的操作方法
一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:
操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。
在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。
(3) 合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。
操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。
跌落式熔断
跌落式熔断器的运行维护
为使熔断器能更可靠、安全的运行,除按规程要求严格地选择正规厂家生产的合格产品及配件(包括熔件等)外,在运行维护管理中应特别注意以下事项:
①熔断器具额定电流与熔体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。
②熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。
③熔管内必须使用标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。
④对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求,熔管安装角度达到25°左右的倾下角。
⑤熔体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。
⑥应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,有放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。
(2) 在春检停电检修时应对熔断器做如下内容的检查:
①静、动触头接触是否吻合,紧密完好,有否烧伤痕迹。
②熔断器转动部位是否灵活,有否锈蚀、转动不灵等异常,零部件是否损坏、弹簧有否锈蚀。
③熔体本身有否受到损伤,经长期通电后有无发热伸长过多变得松弛无力。
④熔管经多次动作管内产气用消弧管是否烧伤及日晒雨淋后是否损伤变形、长度是否缩短。
⑤清扫绝缘子并检查有无损伤、裂纹或放电痕迹,拆开上、下引线后,用2500V摇表测试绝缘电阻应大于300MΩ。
⑥检查熔断器上下连接引线有无松动、放电、过热现象。
对上述项目检查出的缺陷一定要认真检修处理。
对跌落式熔断器装置性缺陷的剖析
(1)产品工艺粗糙,制造质量差,触头弹簧弹性不足,造成触头接触不良而产生火花过热。
熔管转动轴制造的粗糙不灵活,使熔管角度达不到规程要求,尤其是配备的熔管尺寸多数达不到规程要求,熔管过长将鸭嘴顶死,造成熔体熔断后熔管不能迅速跌
落,及时将电弧切断、熄灭,造成熔管烧毁或爆炸;熔管尺寸短,合闸困难,触头接触不良,产生电火花。广灵电业局"6.7"事故就属于此类原因,导致了工作
人员心里急躁,闪念出用手握熔管合闸动态,发生触电身亡。
(3)熔断器额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量。10kV
户外跌落式熔断器分为三种型号,即50A、100A、200A。200A跌落式熔断器的遮断能力上限是200MVA,下限是20MVA。根据其遮断容量的
能力,短路故障时熔体熔断后不能及时灭弧,也容易使熔管烧毁或爆炸。
(4)有些新开关熔管尺寸与熔断器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动,在运行中一旦遇到外力作用、振动或者大风天气,便会自行误动而跌落,不但减少了售电量,而且也很难保证供电可靠率指标。
上述几方面缺陷的存在,不但增加了维护人员的工作量,而且也促使维护人员(尤其是农电工)的不正当使用,完全地失去跌落式熔断器应有的保护功能,在线路中发生短路只能将停电范围扩大,越级到变电所10kV出线总断路器跳闸,造成全线路停电。
以上内容就是我为大家讲解的跌落式熔断器的相关知识,希望对大家有很大的帮助,能够更加深入地了解跌落式熔断器,也希望大家好好一起学习,学习是永无止境的,我们必须有一颗勤奋好学上进的心,用知识来充实自己的生活,有好的知识大家也都应该好好分享出来哦!
阅览过《跌落式熔断器工作原理 、操作方法等详细介绍》的,也阅览了:
高压熔断器的作用
http://baike.cntronics.com/abc/3670
快速熔断器简介
http://baike.cntronics.com/abc/3841
熔断器的分类及其结构特性
http://baike.cntronics.com/abc/4932
已投稿到:跌落式熔断器使用故障详解
> 跌落式熔断器使用故障详解
跌落式熔断器使用故障详解
目前,在日常使用中存在以下问题:(1)跌落在合闸时熔丝易被拉伤、拉断,造成投切跌落时间延长,供电可靠性降低。(2)根据各供电所仓库管理员反映统计得知,熔断器熔丝备件消耗量大。(3)因为熔丝易被拉断,为了防止被拉断,减少反复更换熔丝的次数,缩短工作时间,供电所职工都存在人为绑扎跌落保险现象。一、现状调查根据规程规定配电跌落熔断器故障次数不超过2次/台/年. 工作人员通过调查熔断器相关同业对标资料,查出其他县局熔丝故障率最好指标为8.79%。我们从以下几个方面进行了调查,情况如下:调查一:工作人员通过对我县辖区内10kV配网装置台账进行查询统计,运行中的跌落熔断器共1890组×3=5670(支)。并通过现场调查发现运行中的部分台区存在人为绑扎跌落熔断器的情况。因为跌落熔断器合闸时熔丝易被拉断,有些农电工将下触头与熔管绑扎使用,熔丝熔断后载熔体不能自动跌落引起不能及时将电弧切断熄灭,导致熔管烧坏或爆炸。调查二:10月25日工作人员对各供电所跌落熔断器运行情况进行调查,并对日常运行维护人员进行走访,大家普遍反映跌落熔断器在合闸时容易出现故障,延长停电时间,影响供电可靠性。根据各所更换跌落熔断器备品备件情况对月份九重、厚坡、香花等乡镇跌落熔断器备件更换数据进行分析:(1)5~10月份更换备件总计490件而跌落熔断器总数为5670支,由此得出跌落熔断器故障率为(490÷5670)×100%=8.6%。(2)在更换备件中,熔丝故障率高达382次,占跌落熔断器故障次数的382÷490=78%。调查三:工作人员通过对辖区内部分台区跌落熔断器熔丝故障原因进行深入展开调查分析总共382次熔丝故障中,因熔丝拉断237次,熔丝断股103次,熔丝脱落35次,其他原因7次造成。通过上图表,我们分析发现熔丝拉断和断股次数占熔丝故障率的89%,是熔丝故障的主要症结。通过工作人员深入调查发现造成熔丝拉断和断股现象是由于熔断器熔管下触头结构不合理造成的。二、原因分析我们从各方面进行查找,最后发现影响10kV跌落熔断器熔丝故障率高的主要因素有:(1)熔丝压接不合理:通过对多个不同厂家的产品进行调查并对熔丝安装过程进行试验发现,熔丝压接方式普遍都是带帽螺栓旋紧压接方法,随着丝杆的转动,熔丝也随着丝杆的转动越来越紧,致使熔丝更换安装时尾线被轧伤或使熔丝断股,易造成熔管下触头故障。(2)弹片设计不合理:工作班组成员到现场随机抽样检查,弹片运行状态进行统计,发现多数弹片角度已发生变化,弹片基本失去作用,部分熔丝被弹片末端利刃割伤断股且熔丝易从弹片滑脱。(3)无合闸限位档块:经过调查分析确认,通过对部分台区跌落熔断器进行现场调查试验,发现合闸时熔丝很容易被合闸时的张力作用而拉断。影响10kV跌落熔断器熔丝故障率高的次要因素有:(1)人员业务培训不到位:工作人员通过局人力资源培训中心调查所有一线员工全部持证上岗,培训及合格率均达100%。(2) 缺乏激励机制:本部门制定了合理的奖惩制度,人员具有较高的素质,工作积极性高。(3)负荷增长快:10kV跌落熔断器是配电变压器和分支线路最常用的一种保护开关,短路或过负荷时熔丝熔断正是对设备的保护,工作人员通过对近几年农网升级改造工程项目查阅分析,用电负荷集中,负荷增长快得区域已陆续增加多个新台区,现已基本解决台区过负荷现象。(4)物资把关不严:查阅物资管理档案,所有物料全部按照《淅川县物资招投标管理规定》进行招标、进货渠道正规,物资进库验收严格。(5)无标准化作业指导卡:查阅2011年淅川县电业局两票管理办法及《作业现场标准化规范要求》,2011年所有工作票均附有标准化作业指导书(卡)。三、对策实施实施一:熔丝压接改进工作人员通过调查发现目前国内市场上跌落开关熔丝压接大多是带帽螺栓丝杆压紧法,这种压接方式缺点是熔丝缠绕在丝杆上,随着丝杆的转动,熔丝会越来越紧,丝杆上的锋利突出切割熔丝发生断股,在合闸张力的作用下,熔丝很容易被拉断。针对此种压接方法所出现的问题提出了改进方案:螺帽压紧法实施方法:用超级万能粘合剂将带帽螺栓一端固定在熔管的下触头上。待螺栓固定好后,用砂轮把固定的带帽螺栓帽切掉,同时安装和螺栓相匹配的螺帽和垫片。实施效果:实施后在更换安装熔丝时,把熔丝固定在垫片下,只用旋紧螺帽就能把熔丝压紧固定,尾线随螺栓的转动被轧伤、断股现象得到根除,跌落熔断器在尾线处故障得到彻底解决。实施二:改进弹片设计实施方法:由于在操作的过程中弹片内弹簧储能后反弹对熔丝产生张力,弹片的边棱锋利对熔丝造成摩擦损伤或割断熔丝,造成跌落脱落合闸失败,从而不断地更换熔丝,造成备件损耗量大。且弹片末端为平板状熔丝易从弹片滑脱,工作量加大。为使弹片改进更合理。日王书鹏、尚晓飞通过反复试验讨论,并在局试修所协助下加工成由两个大小不同的“U”型夹背靠背焊接而成的弹片,同时在小“U”型夹末端加装一“V”型滚轮。实施效果:改进弹片后,跌落熔断器进行反复操作试验,未发现熔丝尾线割伤和熔丝滑脱现象。实施三:加装合闸限位挡块实施方法:工作人员针对熔丝合闸时被拉断的实际情况进行反复研究并与局试修所进行多次沟通试验,提出在熔管下部加装限位挡块的方案:即在熔管下部延伸一金属臂钩,实施效果:在跌落熔断器合闸时弹片大“U”型夹与金属臂钩扣接,消除了合闸时弹片对熔丝的张力。如图所示:通过对熔丝压接方式、弹片结构和合闸限位挡块等熔管下触头结构的改进,经过QC工作人员反复试验,彻底消除了跌落熔断器熔丝割断,轧伤和脱落现象,熔丝故障得到彻底消除。工作人员及时与厂家联系对我局跌落熔断器进行升级改造并与3月15日安装到部分乡镇的配电台区。四、效果检查效果检查一:改进后通过对西城、东城、上集、马镫、金河等十个供电所进行调查,根据部分线路实际需要,工作人员于8月20日对月份已更换10kV跌落熔断器及备件更换情况进行了调查、未发现一起熔丝故障情况,统计如下:月跌落熔断器及备件更换情况统计表效果检查二:工作人员于-22日对改进后的跌落熔断器进行现场操作试验,由试验得知,改进后的熔断器熔丝从更换安装到投入运行实现“零故障”,同时省时省力也从一定程度上减轻作业人员工作强度,大大提高了工作效率,提高了供电可靠性。效果检查三:熔断器熔丝的改进具有普遍性的使用性,其推广的前景非常广阔,像河南省的三门峡、平顶山、商丘、周口、驻马店、信阳等地的情况更是严重,若是以整个河南省为推广对象,则每年的经济效益以县级区域数量来计算,为8= 9682252元。如果推广整个中西部乃至全国,则数值更为惊人,效益不可限量。目前已经有多家企业与淅川县电业局商谈专利推广应用事宜。跌落式熔断器熔丝的改进,降低了10kV跌落熔断器故障率,提高了供电可靠性,同时也间接带来了一定的经济效益。用实际行动践行“你用电
熔断器相关文章:
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一跌落式熔断器(熔丝)要怎么选择?_百度知道
跌落式熔断器(熔丝)要怎么选择?
变压器容量为160KVA,10KV/0.4KV的,要在高压侧装跌落式熔断器,请问这个熔断器的额定电流该怎么算?如果原先的变压器是35KVA,10/0.4KV的,能不能只更换原先的熔丝而不用把整个熔断器都换掉?
我有更好的答案
根据:Sb=根号3*U*I则:160KVA变压器一次额定电流9.24A35KVA变压器一次额定电流2.02A考虑1.2倍过载,建议你熔丝取1.3~1.5倍一次额定电流另外:熔断器一般都是100A和200A型号的,你自己看清楚些,应该远远足够,没必要换,只换熔丝就行。补充:请问LJX0898,你说你专门搞这行的,请问你说低压侧选240或250的熔丝? 假如低压侧带个100KW电机星三启动,你自己认为有问题没?变压器允许1.2倍过载,在散热能够满足的情况下1.4都没问题,我实际接触过长时间过载的大型变压器。现在搞电气设计,想和你探讨一下。
绝对不用把整个熔断器(跌落开关)都换掉。160KVA的变压器的一次侧电流为:160KVA/10kV/1.732(根号3)=9.23A.按原则高压侧的熔丝应取额定电流的1.5~2.0倍结论:9.23A*1.5倍=13.85A
市场并没有13.85A的熔丝卖,你可以选择10~15A的熔丝均可。
(绝对没有问题的,我是专门搞这行的)另外补充(免得你又问):低压侧的额定电流为160KVA/0.4kV/1.732(根号3)=230.95A。它熔丝的选择原则为230.95A*1倍=230.95A。你采用240A或250A的熔丝就可以了。如果你用空气开关作为低压总开关,你就用250A的空气开关就对了。
熔丝的额定电流要略大于变压器的高压额定电流(考虑变压器有时会过载运行),原先的熔断器没必要换,只换熔丝就行。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
跌落式熔断器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。跌落式熔断器常见故障及防范措施
作者:安全管理网 
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
 跌落式熔断器是高压配电线路上最常用过负荷及短路保护设备,它具有结构简单、价格便宜、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给线路检修创造了一个安全作业环境。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。当被保护线路发生故障,故障电流使熔丝熔断时,形成电弧,消弧管在电弧高温作用下分解出大量气体,使管内压力急剧增大,气体向外高速喷出,对电弧形成强有力的纵向吹弧,使电弧迅速拉长而熄灭.与此同时,由于熔丝熔断,熔丝的拉力消失,使锁紧机构释放,熔丝管在上静触头的弹力及其自重的作用下,绕下轴翻转跌落,形成明显的断开距离。使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。
一、跌落式熔断器主要故障
1、烧保险管
常见熔断器的烧管故障都在熔丝熔断后发生,由于熔丝熔断后不能自动跌落,这时电弧在管子内未被切断形成了连续电弧而将管子烧坏,保险管常因上下转动轴安装不正,被杂物阻塞,以及转轴部分粗糙,因而阻力过大,不灵活等原因,以致当熔丝熔断时,保险管仍短时保持原状态不能很快跌落,灭弧时间延长而造成烧管。
2.保险管误跌落故障
保险管不正常跌落的主要原因是: 有些开关保险管尺寸与保险器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动,一旦遇到大风就会被吹落,有时由于操作后未进行检查,稍一振动便自行跌落;熔断器上部触头的弹簧压力过小,且在鸭嘴(保险器上盖)内之直角突起处被烧伤或磨损,不能挡住管子也是造成保险器误跌落的原因;熔断器安装的角度(即保险器轴线与垂直线之间的夹角)不合适时,也会影响管子跌落的时间。有时由于熔丝附件太粗,保险管孔太细,即使熔丝熔断,熔丝元件也不易从管中脱出使管子不能迅速跌落。
3.熔断器熔丝误断
熔断器额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量,保险丝误熔断。如果重复发生,常常是因为熔丝选择得过小或与下一级熔丝容量配合不当,发生越级误断熔断。这类事故,可能是因为换用大容量的变压器后,未随之更换大容量的保险丝所致。保险熔丝质量不良,其焊接处受到温度及机械力的作用后脱开,也会发生误断。另外,锡合金焊接的和带丝弦或弹簧的旧式保险熔丝,因受到温度影响后会改变性能,又易氧化生锈,最易发生误熔断。
二、防止跌落式熔断器故障的主要措施
1、 合理选择跌落式熔断器
10kV跌落式熔断器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。
Tag:.相关内容
电气安全热点内容
9089351510375183739325768255782405421401
电气安全推荐内容
03-2903-2903-2903-2903-2103-2103-2003-10
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: }

我要回帖

更多关于 10kv跌落式熔断器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信