在控制380v电路图中用380v的两根线能形成回路吗?

电气知识:三相四线制与三相五线制中的A、B、C、N、PE
【什么是零线】
通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因,是当三相平衡时,中性线中没有电流通过,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
【三相四线制】
低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表 A,B,C
三相,另一条是中性线 N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线 (老式叫法,应逐渐避免,改称
PEN),如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线
L,另一条我们称为中线
N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在
380V 低压配电网中为了从 380V 线间电压中获得 220V
相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。配电室变压器输出三根火线、一根中性线(接地则也称为为零线)。三根火线(相线)每一根与零线是
220V称单相。火线与火线为双相(两相)380V。三根火线全使用为三相,每两根都是380V。由一条火线与一条零线组成的电路称为单相电路。由三条火线组成的电路称为三相电路。两相中国不使用。
【三相五线制】
是指 A、B、C、N 和 PE 线,其中,PE
线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE 线在供电变压器侧和 N
线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。零线与
PE 线的根本区别在于:零线构成回路,PE
线仅起保护作用。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求使用三相五线制!
【颜色规范】
应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A 相用黄色,B 相用绿色,C相用红色,N
线用淡蓝色,PE 线用黄绿双色。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线 L(Line),用棕色;另一条为零线
N(Neutral
中性线),用淡蓝色,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路;另外三孔插座上(左零有火,中为地),会有接地线,将一些电器的外壳接地,即为接地保护线PE,用黄绿双色线。
【重复接地】
不论N线(中性线)还是PE线(保护接地线),在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记!
什么是单相三线与双相三线?单相三线:是火线 L、零线 N 和接地线 GND。L 和
N 之间电压为220V交流电。也就是单相交流电。民用电源都是采用单相交流220V电压供电。双相三线:是指两根火线 L1 和 L2 加一根零线
GND。L1 和 L2 之间电压为380V交流电。
可以将插座开关上的火线和零线互换吗?实际上,如果采用两芯插头(中国国家标准之一),无所谓互换的。唯一的问题,可能导致用电器的电源开关切断零线,从而使得电器在关断状态下带电,安全隐患较大。但目前普遍采用双刀开关,几无影响。
零线接地吗?零线不允许任何个人擅自接地,只允许在变压器端接地。即比如高压送电过来(10KV或20KV这些)然后在变电台的地方,将低压输出绕组(3相380V)中的中性线(零线)接地,为了是保持
相能够由于零线对地放电,而使三相平衡,如果零线不接地那么负载不平衡时中性点就会漂移,一旦漂移就会导致某一相电压过高烧毁设备。而接入用户的设备通常都无法经受这些电压变化。所以变压器端必须接地,但只允许一次接地,即在变压器的地方接,其他地方禁止接地。用户端是绝对禁止接地的,如果你零线接地,假设安装了漏电保护开关,保护开关会动作,而如果你安装了一些保护断路器,那么断路器可能不会动作,甚至电流超载也不会。
什么是变压器中性点?(中性点接地,则为零线)三相电力变压器的一次侧(初级)或二次侧(次级)的三相绕组作星形联结时三相绕组接入(或接出)电源,末端并联成一点,这个点就是中性点。在三相四线供电线路中,中性点应接地,又称为零线。
所谓交流电,一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流。它的最基本的形式是正弦电流。当没有形成回路时,火线有随正弦上下波动的电压,但没有电流,零线中也没有电流,而且零线此时对地电压一般为
0V;当 220V
电压形成回路,若零线接地良好,电压很低,可以忽略,若接地不良可能会出现较大压差,此时零线、火线均有电流流过。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。380v电气设备电线耐压不低于多少
380v电气设备电线耐压不低于多少
09-10-14 &匿名提问
测量电气设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简单的辅助方法,在现场一般采用手摇式兆欧表来测量绝缘电阻。由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便。用所测的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘击穿和严重热老化等缺陷,因此测量电气设备绝缘电阻是电气检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法。但传统的测试方法存在下述缺陷:  一、对大容量试品,测试时间长  用兆欧表测量大容量设备的绝缘电阻,由于直流电压作用于绝缘介质后,在其中流过的电导电流有一个稳定过程,此过程取决于时间常数t=RC(R为试品等值电阻,C为试品等值电容),因此加压时间越长,电导电流越趋于稳定,则测得电阻值越准确。对一般试品,加压1min后,吸收过程已基本完成,但对大容量试品(如电力电缆、大型变压器、并联电容器),由于试品大多由复合介质组成,极化过程在1min内不能完成,所以应测量10min的绝缘电阻值;另外,DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定,对较大容量的电力设备应进行极化指数测试,极化指数的定义是“在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。”在设备的测试中,测试人员大多都有体会,恒速摇动兆欧表10min是极难做到的。 来源:输配电设备网  二、测量精度差  用兆欧表测试电气设备时,因试品不是纯粹的电阻,所以不会遵循欧姆定律,即用不同电压等级的兆欧表,测同样的电气设备,测出的阻值是不相同的。如用2500V兆欧表测得电气设备的绝缘电阻为5000ΜΩ,再用5000V兆欧表测试时,也许阻值将为3000ΜΩ。显然,绝缘电阻不是一个常数,是不能用欧姆定律来换算的,另外,在进行测试时,由于其输出电压会随手柄转速的变化而变化,对电容性试品,当转速高时,输出电压也高,该电压对被试品充电,当电压低时,被试品向兆欧表充电,导致表针摆动,影响准确读数。  从上可知,普通兆欧表不能适用于大型变压器、并联电容器、电力电缆及避雷器计数器的测试项目,因此,上述设备必须采用测量范围广,充电能力强的绝缘电阻表,目前,我局在测试现场采用DMH2550型电动式绝缘电阻表,因其具备下述优点,从而取代传统手摇式兆欧表的试验方
请登录后再发表评论!
3相4线制中的4线是三根相线和一根零线。这些说来很简单,但要全部理解透彻也不是那么简单,我这里摘录百度百科的资料供你参考。为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电,三根正弦交流电。电流相位(反映电流的方向 大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫&零线&。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.    动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起.    火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。 另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。不懂的人千万还要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。
   地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。    目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为&L&Live Wire)线(标志字母为&N&Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。
   地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称&零线&,零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称&火线&。为什么会触电?有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况下更容易触电.1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人生安全;5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0. 家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N).    火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0    中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。火线和零线区别  
    火线和零线都是带电的线,。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地 零线和地线区别 1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。 2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。 3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。 4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压! 5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品! 6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
发电机的三个线圈端头引出三根导线,另外从中性点引出一根导线,这种引出四根导线的供电方式称为三相四线制。四条线分别为A、B、C、N四个字母代表,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线(保护接地线)用黄绿色。保护接地线接机壳到大地。
发电机的三组线圈如果是Y输出的,则三个端头引出的三根导线就是相线A,B,C。另外从中点引出的一根导线为中线N。这样就构成三相四线制。一般发动机组的外壳四周会打地桩,用导线和外壳连接称地线。为了节省导线也有将中性线和地线短接,将电送到用户后,用户处也打地桩,并将中线连上后再分成两条:中性线和地线。导线的标准颜色:A线用黄色,B线用绿色,C线用红色(或黑色),N线用蓝色,PE线(保护接地线)用黄绿双色。
你好!   在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N。(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线。零线在正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而在三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的)故称为三相四线制。  在380V低压配电网中,为了从380V相间电压中获得220V线间电压。因此而设的 N 线,我们称之为零线。
  也就是说在三相四线制里,用于三相系统时三相自成回路时,通常称N线为中性线。在单相回路时,称N线为零线。 区别在于中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。中性点没有接地引出来的导线叫中性线。中性线是无电流的,零线是有电流的。和大地接通的导线叫地线。
请登录后再发表评论!
&&&&&&在近日结束的“上海浦东矿用电缆有限公司”全国首届矿用电缆制造工(检验工)职业技能大赛总决赛中,上海浦东矿用电缆有限公司厂员工凭借其扎实的技术功底及出色的现场表现从95名参赛选手中脱颖而出,荣获裸电线竞赛单元一等奖,并被劳动部授予“全国技术能手”称号。&&&&&&上海浦东代表队在此次大赛中以团体总分第一名的绝对优势摘取了本届大赛团体最高奖——团体优胜奖一等奖。参赛的其他三名选手也取得优异成绩,获电力电缆竞赛单元一等奖,分别荣获kydl_yylj裸电线竞赛单元二、三等奖,四位参赛选手均被授予“操作技术能手”称号。&&&&&&本届大赛共分电力电缆、裸电线、漆包线、通讯电线及光缆四个竞赛单元,来自113家企业的440余名选手参加了比赛。上海浦东选手在大赛中的出色表现彰显了上海浦东矿用电缆有限公司作为矿用电缆领军企业所拥有的人才技术实力,赢得了政府有关部门、大赛组委会及电缆同行企业的广泛尊敬与认可。公司网站:矿用电缆&http://www.xiangtaodianlan1.com.cn矿用电缆&http://www.kuang-yong-dianlan1.org.cn矿用电缆&http://www.xiang-tao-dianlan5.com.cn矿用电缆&http://www.kuang-yong-dianlan.com.cn矿用电缆&http://www.xiang-tao-dianlan8.cn
请登录后再发表评论!在实际的应用当中控制回路380V和220V或110V有什么区别吗?-专业自动化论坛-中国工控网
在实际的应用当中控制回路380V和220V或110V有什么区别吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 18:18:00
有谁能够告诉我,控制电路的电压用380V、220V、110V、127V不同的电压有什么区别吗?各自有什么优、缺点!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:07:00 1楼
电压高的电流小啊。对于咱们国家来说,380V在三相电中取电方便,220V也还可以,如果是三相系统中,需要另接一根N线。110V要通过变压器转换了,127V没怎么看过!但是,根据CE的要求,为了人身安全,现在一般都不建议用这些电压等级了,要尽量用低压,如36V,24V,12V,最常用的就是24V。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:10:00 2楼
不喜欢用低压的接触器。无论是安装、使用、处理故障等等都麻烦很多。不方便。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:32:00 3楼
现在做CE认证,控制回路一般都会要求使用PELV,就是低压系统啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:37:00 4楼
呵呵,我的意思是说低压系统往往故障点多。从维护的角度来看的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:41:00 5楼
是的,使用低压有时候电流偏大,故障多。但是比较安全,最近有个出口设备在认证时,被认证公司要求整改,咳!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:59:00 6楼
是不是一般大电流接触器都采用380V的线圈啊?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:53:00 7楼
看大到什么程度,220V和380V都有!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:59:00 8楼
哦!感谢赐教!127V控制回路是在学校见过通过变压器输出来的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:41:00 9楼
原来控制回路一般是127V,现在大多是100V,因为安全所以采用隔离变压器产生控制电源.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:00 10楼
TO:&曹大平CJ20-100及以上,好像都是用的380V的线圈,对吧?!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:55:00 11楼
127V&用在机床。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:36:00 12楼
感谢各位指教!新年将至,祝各位新年快乐!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:08:00 13楼
是根据用途分的380的一般适合控制的是三相电机等不允许缺相的电气设备,一般取A,C相.出现缺相缺相故障2/3的可能磁铁释放.用电笔查故障容易.220的控制一般适合单独取电.多个共用.负载与控制没有联系.用电笔查故障一般.110,127一般是采用隔离变压器的.用于机床等频繁操作的场所.用电笔查故障难.以上是一般简单的用法.更深的用法大家讨论吧.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:12:00 14楼
非常感谢‘大家是朋友’,也借你吉言希望大家都是朋友!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:45:00 15楼
说的很有道理!但我喜欢220V的控制线!我觉得好查故障点!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:48:00 16楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:13:00 17楼
下面引用由云中跃在&&9:17:00&发表的内容:  TO:&曹大平&br&&br&CJ20-100及以上,好像都是用的380V的线圈,对吧?!--------------------------------------------------------------------------------------------用220V和380V电压的都有,127V主要用在机床上.380V相比低压好在多了一个缺相保护。220V主要是常用。220V一下就是安全。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:07:00 18楼
用那个电压等级根据具体条件,现场环境,安全因素,以及造价来选择
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:19:00 19楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:31:00 20楼
从安全和可靠角度考虑,选110V的最好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:57:00 21楼
谢谢指教!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:05:00 22楼
127v&多用于煤矿,煤矿的照明、信号、和煤电钻都是127v的。煤矿的控制电压多是36v的。或还要低一些。真空接触器多是36v的老式的关开线圈电压在660v和1140v的现在以不多见了。同时煤矿《安全规程》规定,煤矿高压不超过1万v低压不超过1140v手持式电器设备不超过127v控制电压不超过36v
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:00 23楼
不说别的,安全性好一点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:53:00 24楼
比较讨厌380的控制线路,因为两根线都带电,查故障时候,比较费事!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:38:00 25楼
36V是安全电压,但在控制电路中我认为220V加隔离变压器,既方便又安全,一端接地故障也好查。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:39:00 26楼
谢谢赐教!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:45:00 27楼
我认为用什么电压的看在什么场地,在危险的地方就应用低电压的,在一般的地方可用功220伏和380伏的。不知各位朋友还有什么高见。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:50:00 28楼
其实单凭电压分析.这几种电压只有电压的区别.别的就不好说了.还是大家讨论吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:40:00 29楼
管它什么电压,维修时先关电,呵呵,安全第一嘛
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:02:00 30楼
有些维修要必须带电进行,我认为若是只在电柜内的控制线路用220V的比较好,若接到设备现场的(如各种感应器)就必须用36V(或以下)。无论怎设备要尽量减少对人的危险性。个人观点,请大家指正。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:02:00 31楼
&&&&电压高的电流小啊。对于咱们国家来说,380V在三相电中取电方便,220V也还可以,如果是三相系统中,需要另接一根N线。110V要通过变压器转换了,127V没怎么看过!但是,根据CE的要求,为了人身安全,现在一般都不建议用这些电压等级了,要尽量用低压,如36V,24V,12V,最常用的就是24V。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:16:00 32楼
我个人觉得110V比较好,安全,方便!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:07:00 33楼
我喜欢控制回路用220V,PLC有关的线路用24V.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:51:00 34楼
用220的方便
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:22:00 35楼
我覺的用什麼電壓應根據主要用電器的特性,該用什麼用什麼。沒必要去刻意追求
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:55:00 36楼
我比较喜欢用220V,个人认为220V最好用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:33:00 37楼
我喜欢用24V的]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:56:00 38楼
做电的要注意,不管是多少伏电压,都不是绝对安全的,用什么电压等级,看看工作需要吧,也没有什么具体规定的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:39:00 39楼
比较常用直流24伏的控制电压~380的很危险的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:25:00 40楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:38:00 41楼
选那种电压等级,要看用在什么地方。380V用在不方便用或是用零线不安全的地方,如行车上。220V用于一般非安全电压使用环境,且可以使用零线110V、127V一般是国外使用标准,进口设备上有使用,在国内一般要配相应的变压器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:00 42楼
各位朋友:哪位能解释一下,为什么CJ20-160总烧380V线圈,在同一线路中别的没有问题,只是它更换新接触器还烧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:26:00 43楼
我看国内最多的是在控制柜内用24V.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:26:00 44楼
我同意24V和220V低压24V用在接近开关,特别在湿度较大或有水淋的地方,故障会更少。因电压高容易击穿放电。220伏吗,通用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:03:00 45楼
低压有触点控制但导电性不是太理想,要根据系统工作环境来确认选择工作电源,在自动控制系统中采用PLC控制的设备最常用的DC24V,这样安全方便,输入信号最好是采用接近开关,好果工作环境灰尘较在的地方见意采用电压高点的控制电源来提高它的导电性能,具体情况具体对待吧,每种电器规格都有的卖啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:09:00 46楼
我还是认为24的&好,安全。我们这里大部分用的都是24&&的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:37:00 47楼
&电压高的电流小啊。对于咱们国家来说,380V在三相电中取电方便,220V也还可以,如果是三相系统中,需要另接一根N线。110V要通过变压器转换了,127V没怎么看过
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:37:00 48楼
&电压高的电流小啊。对于咱们国家来说,380V在三相电中取电方便,220V也还可以,如果是三相系统中,需要另接一根N线。110V要通过变压器转换了,127V没怎么看过.&主要看用在什么地方啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:05:00 49楼
一般110.127v等要用控制变压器。我喜欢用220v的现在的接触器如ABB等用220V的比较多,也比较方便检查修理
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:55:00 50楼
127V台湾用的比较多,他们日常用电是三相220V的,单相对地就是127V.