  【提问】请问从外观上如何区分防火桥架与普通桥架?怎么两种桥架我在外观上看颜色一样,而图纸上要求一个防火一个普通的。还有天津地区桥架支撑架为自己做的角钢,套哪项定额?还有DN20的管有1MM壁厚的吗?应该套钢管定额 还是电线管定额?桥架支撑架间距是多少?吊架下面角钢 立杆为圆钢,圆钢量要计取吗?  【答案】学员gagfgrh您好,您的问题答复如下:  1、防火桥架与普通桥架从桥架的外部视觉感观主要是表面防火漆涂料和普通喷涂油漆上可以区别出来的。防火涂料或防火漆颜色深暗、表面粗糙且无光泽;普通桥架的表面一期可以颜色多样(如浅灰、灰色、深灰、浅黄等),表面细腻且光泽度好。  2、电缆桥架的支撑架、支吊架的制作安装,应该套一般铁钩件制作安装的定额子目。  3、DN20钢管的厚度1.0mm时,此管不属于焊接钢管,而是薄壁钢管,也就是我们平常所说的薄壁电线管。所以应该套电线管安装敷设的定额子目。 责任编辑:莫回头
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:25
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
电缆桥架接地普遍存在的问题和解决方法
下载积分:1000
内容提示:电缆桥架接地普遍存在的问题和解决方法
文档格式:PDF|
浏览次数:1932|
上传日期: 09:57:46|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
电缆桥架接地普遍存在的问题和解决方法
关注微信公众号电缆桥架会遇到的胀缩问题及接地
本文来源于:东莞文兴电缆桥架厂
一,胀缩问题
1.由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:
(1)Δt=11.2×10-6×60deg(度)×1000mm
2.由此得出结论:
(1)温差为60℃时,Δι=0.672mm/m
(2)温差为50℃时,Δι=0.560mm/m
(3)温差为40℃时,Δι=0.448mm/m
3.工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:
(1)当温差为40℃时为50m
(2)当温差为50℃时为40m
(3)当温差为60℃时为40m
1.根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。
(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻
2.应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:
(1)式中:ρ=15×10Ω-6/cm(20℃)
L=长度按100mm计算
S=截面积cm2
3.当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:
R=L(r+1/3r’)
R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ)
r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)
r’--直接板固定螺栓接触电阻。
--------------------------------------------------------------------------------------------------