接触器把综和综合保护器器取消

接触器+综合保护器+时控器接线图_百度知道
接触器+综合保护器+时控器接线图
接触器+综合保护器+时控器接线图
我有更好的答案
1、如果从电机启动到运行结束都需要时间控制,那就把时控开关的常开触点和热继电器的常闭触点一起和串接在电路停止电路中。起动时同时接通电机和时控开关的电源。到时间常开触点断开,电机停止。2、如果从电机运行一段时间后才需要定时结束(如下班后人都走了,电机还要转一会),就把时控器的常闭触点串到停止电路中,计时时接通时控器电源,到时后常闭触点断开,电路停止。
采纳率:78%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何用正泰JD一5电机综合保护器与两个交流接触器接电机正反转电路图_百度知道
如何用正泰JD一5电机综合保护器与两个交流接触器接电机正反转电路图
我有更好的答案
电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调节器,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路(如下图所示);使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,机械上避免了相间短路。另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。电气原理说明图中主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W―V―U接入电动机,电动机就向相反方向转动。电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。为此在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助常闭触头在线路中所起的作用称为联锁或互锁作用,这两正向启动过程对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。正向启动过程按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB1并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。停止过程按下停止按钮SB1,接触器KMl线圈断电,与SB2并联的KM1的辅助触点断开,以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。反向起动过程按下起动按钮SB3,接触器KM2线圈通电,与SB3并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。
没有办法实现,除非你再加一个两位自锁旋钮
为您推荐:
其他类似问题
电机综合保护器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
电动机综合保护器和交流接触器的接线方法
买了正泰的CJ20-100交流接触器,和正泰的JD-5电机综合保护器,可是不会接线,看厂家的保护器里的接线图,一头雾水,不懂如何接,求高人指点
浏览次数:3258
用手机阿里扫一扫
最满意答案
保护器实物中标的1和2是保护器的输入电压,保护器的2和3是接触器的线圈。停止和启动按钮是为了安全和操作方便才用的,如不用就不好控制电机的启停了。楼上所说的型号要看用户的要求和电机的容量了。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok220v的电机综合保护器与380v的接触器怎么接?_百度知道
220v的电机综合保护器与380v的接触器怎么接?
我有更好的答案
220V的电源经控制开关接至接触器,其火线与另一相火线接至保护器。千万记住,保护器必须与电机同时得电,否则会判断为缺相而保护。
采纳率:96%
来自团队:
用两个380V的接触器串连接220V电压就可以啦
达人好多,崇拜下。
电源是三相四线的吗?要是电源是220V的,那么用380V的(接触器线圈是380)是不能用的,除非加个变频器。
你按这图接线即可。
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
电机综合保护器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电动机综合保护器_百度知道
电动机综合保护器
电动机综合保护器现有条件不具备,老板要求用一个电动机综合保护器,不接按钮开关,有电的时候,接触器直接吸合,电动机出现了比如缺相,过载等故障等靠电动机综合保护器来断开接触器线圈电源。请问各位大神,这种接线方式能够实际应用吗?能的话,电动机综合...
我有更好的答案
你去手机百度一下,更详解
我这是自己拍的
哥,要接触器,不是这种断路器。谢谢你!而且,百度了好多了。
麻烦你好好看一下我问题的详细描述。
前端加个接触器,很简单呀
接触器和综合保护器根据设备大小而定
采纳率:35%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}