电磁流量计基础接地形式式有哪些

电磁流量计为什么要接地电磁流量计为什么要接地_百度知道
电磁流量计为什么要接地电磁流量计为什么要接地
我有更好的答案
因为电磁线流量计大都采用外接220V或者24V电源,接地线能有效防止漏电,这样管道上不漏电也更安全新航仪表-陈俊
采纳率:100%
保证前5D后2D原则(流量计与上游阀或弯头之间距离为≥5D,另一电极容易结垢。 4.接地可靠。由于电磁流量计感应信号电压很小,容易受噪声干扰,所以必需可靠接地,与下游阀或弯头之间距离为≥2D) 2. 保证流量计工作时管腔内无气泡。 3.电极所在平面应与地面平行。以防止一个电极易附集气泡: 1.安装流量计必需注意流量计管径内能在工作时始终充满液体安装要求
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电磁流量计的接地环选择和使用需要注意什么-江苏爱克特仪表
厂址:江苏金湖经济开发区神华大道361号
邮编:211600
http://www.china-akt.com
Email:k@china-akt.com
&&电磁流量计的接地环选择和使用需要注意什么
电磁流量计的接地环选择和使用需要注意什么
是根据法拉第电磁感应定律工作的,用来测量导电率大于5uS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。主要用于测量封闭管道中的一般导电液体和和泥浆,纸浆,矿浆和强酸强碱等腐蚀性液体等均匀的液固两相悬浮液体的体积测量。由传感器和转换器两部分组成,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯、磁轭壳体和接地环。
下面爱克特技术员给您介绍计的接地环选择和使用需要注意什么?
&1.在有聚四氟乙烯衬里的测量管两端法兰上,一般都加装接地环(严格地讲应该称&接液环&)。接地环是一个带柄的不锈钢或其他耐腐蚀材质的孔板。聚四氟乙烯衬里测量管的接地环同时起到保护测量管端面的衬里作用。所以,有人也叫它衬里保护环。装接地环是为了可靠地、稳定地将导电液体作为差动流量信号的基准点与转换器的信号连接起来。
2.实现接地环可靠、稳定接地的基本方法是选择与电极材料一致或相近的耐腐蚀材料作为接地环的材料,它们与液体之间形成相近或大致相等的极化电位。这样接液原电池与电极极化电池串联形成的共模电压较小,仪表输出摆动就会减小。
3.电极材质可以是哈氏合金、钽、铂金等贵重金属。在测量较强腐蚀性的算、碱、盐类流体时,为了节约贵重金属,降低仪表成本,不使用接地环,而在传感器测量管与测量电极大小相同的接地电极(通常称这种传感器为三电极结构,也有在测量管的顶部另加一个电极,作为非满管液位检测电极。)
我公司从事业务多年,本公司的产品性价比比较高,如果您有电磁流量计的使用需要,请联系我们公司的销售部:5.我们期待您的来电。
copyright & 2010 江苏爱克特仪表有限公司 版权所有all rights reserved.www.china-akt.com
江苏金湖经济开发区神华大道361号 本站由 提供技术支持
、、V锥流量计、电磁流量计接地环和接地电极
&电磁流量计接地环和接地电极
电磁流量计接地环和接地电极
&&& 在衬有聚四氟乙烯衬里的测量管两端法兰上,一般都加装接地环(严格地讲应该称&接液环&)。接地环如图3一35是一个带柄的不锈钢或其他耐腐蚀材质的孔板。聚四氟乙烯衬里测量管的接地环同时起到保护测量管端面的衬里作用。所以,有人也叫它衬里保护环。装接地环是为了可靠地、稳定地将导电液体作为差动流量信号的基准点与转换器的信号连接起来。所谓可靠地、稳定地接地是说,防止由于接地环材质受被测流体的腐蚀在流量信号的基准点上叠加大幅度变动的直流极化电压,从而造成流量信号的大幅度摆动。
&&& 实现接地环可靠、稳定接地的基本方法是选择与电极材料一致或相近的耐腐蚀材料作为接地环的材料,它们与液体之间形成相近或大致相等的极化电位。这样接液原电池与电极极化电池串联形成的共模电压较小,仪表输出摆动就会减小。
&&& 电极材质可以是哈氏合金、钽、铂/铱合金等贵重金属。在测量强腐蚀的酸、碱、盐类流体时,为了节约贵重金属,降低仪表成本,不使用接地环,而如图3一36所示,在传感器测量管与测量电极成垂直的底部,另加与测量电极大小相同的接地电极(通常称这种传感器为三电极结构。也有在测量管的顶部另加一个电极,作为非满管液位检测电极)。强腐蚀的酸、碱、盐类流体的电导率很高,流体的体电阻很小,能够用点电极接触流体把液体的电位正确地检测出来。电磁流量计接地使用方案
当前位置:&
&&电磁流量计接地使用方案
广州西森自动化控制设备有限公司近期热点
地址:广州市番禺区钟村105国道高沙工业区C5栋西森大厦
邮编:511400
电话:400-800-8223
传真:020-
Email:.cn
本网站信息涉及广告内容!
电磁流量计接地使用方案
关键词:电磁流量计
电磁流量计接地的原因:电磁流量计内的测量电极处于一个直流或交流电场内,如果其环境不能有效地被屏蔽于一个无干扰的条件下,对测量有严重干扰。传感器外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传任何干扰电压,因此电磁流量计要求有非常可靠的接地,要做好接地屏蔽,否则就会产生干扰电流。 然而: 电磁流量计接地的好处:若连接污水流量计的管道是(相对于被测介质)绝缘性的则要用接地环,它的材质应根据被测介质的腐蚀性选用。如果是聚四氟乙烯的传感器,为了保护聚四氟乙烯的翻边不受损伤,要选用接地环。 以下是电磁流量计接地图
& 了解更多,请访问网站或点击右侧在线客服咨询,全国服务热线:400-800-8223
发布时间:日 15:33& 人气: &
更多内容请访问()
7578389549306352499
提点建议:
,请填写评语后直接提交。
&&匿名留言
扫描二维码关注微博
扫描二维码关注微信按资讯文章
按产品列表
热门关键词:
当前位置: &
下一篇:上一篇:
更懂您需求 流量测量,就这么简单
西森·中国 将致力成为全国领先、受人尊重的蒸汽计量、能源计量、环保能源领域的产品和系统服务供应商
服务热线:020-996859}

我要回帖

更多关于 电磁流量计的接地桩 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信