排水管阻火圈安装规范里面材料容易碎、怎么按装?

谁知道塑料排水管阻火圈一般安装在什么位置?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
谁知道塑料排水管阻火圈一般安装在什么位置?
提问者:顾淑兰|
1481次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:52154
| 被采纳数:274
阻火圈是由金属材料制作外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延。
  根据我国住建部GB 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
回答数:48526
| 被采纳数:24
根据我国住建部GB 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。
3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。
回答数:11024
| 被采纳数:4
阻火圈为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良大城阻火圈价格--阻火圈生产厂家阻火圈出厂价格 大城阻火圈价格--阻火圈生产厂家阻火圈出厂价格。 阻火圈供应商大城华兴国标ZHQ阻火圈技术为你提供优质的╔阻火圈╗阻火圈供应商国标ZHQ阻火圈技术指标及安装规范。阻火圈为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良的耐火、耐潮湿、抗氧化性能,结构紧密、造型美观、安装方便等优点。阻火圈每层都安装吗?安装规则多少层一个?
阻火圈每层都安装吗?安装规则多少层一个?
是固定在楼板或者墙体部位的阻火工具,它可以在较短的时间内封堵管道穿洞口,以阻止火势沿着洞口蔓延,从而阻断火势的扩大。
问:那么阻火圈每层都安装吗?排水管道阻火圈的安装规则多少层一个?
答:每层一个,排水管穿越楼板处。楼层就应该做,也就是每层,否则这个地方上下两层会串通。
详情看技术手删,如下文
建筑给水排水设计手册(第二版)上
P182 第二章 建筑排水
(7) 塑料排水管道穿越楼层防火墙或管井时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以 及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
1) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明设排水立管,在穿越楼层处应采取设置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。
2) 高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明敷排水横支管接入管道井、管窿内的立管(立管上未设阻火圈)时,在穿越管井、管窿壁处应采取设置阻火圈或防火套管等,防止火灾贯穿的措施。
3) 排水横干管不宜穿越防火分区隔墙和防火墙;当不可避免确需穿越时,应在管道穿越墙体处的两侧采取设置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。
4) 公共建筑排水立管宜设在管道井内,当管道井的面积大于 1㎡时,应每隔 2 -3 层结合管道井的封堵采取设置阻火圈或防火套管等防延燃措施。
4.6.10建筑排水塑料管道穿越楼层防火墙或管井时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
1 高层建筑内公称外径大于或等于110mm的塑料排水管道,应在下列部位采取设置阻火圈、防火套管或阻火胶带等防止火势蔓延的措施:
1) 不设管道井或管窿的立管在穿越楼层的贯穿部位。
2) 横管穿越防火分区隔墙和防火墙的两侧。
3) 横管与管道井或管窿内立管连接时穿越管道井或管窿的贯穿部位。
2 公共建筑的排水立管宜设在管道井内,当管道井的面积大于1m2时,应每隔2~3层结合管道井的封堵采取设置阻火圈或防火套管等防延燃措施。
3 阻火装置的耐火极限不应小于贯穿部位的建筑构建的耐火极限。
4.3.11(条文解释) 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置: 1 高层建筑, 2 管道外径大于等于 110mm 时, 3 立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。
横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。
阻火装置 设置 位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。
建筑 阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。
阻火圈厂家河北欧汇格保温材料有限公司http://www.ohuige.com/
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
河北欧汇格保温材料有限公司以生产阻火圈为主、如有兴趣请联系我们!
河北森瀚建材有限公司主营钢骨架轻型板,欢迎新老客户来电垂询
今日搜狐热点安装预算中如何考虑阻火圈呢?
安装预算员在做预算的时候如何考虑阻火圈呢?
1、图纸说明如下:
2.阻火圈的工程量计算规则如下:
3.阻火圈列项及组价:阻火圈没有单独的清单项,应套在排水管道清单项下面。定额执行10-11-114,如下图所示
学造价,学BIM,来一砖一瓦!
教学特点:专业系统教学!16新定额!广联达正版软件!全项目5套图纸实训!讲练结合! 学会才能出师!
河南一砖一瓦近期开班计划:
1)9月14日第182班土建/安装脱产班开班!(已满班!9月25日新班即日起接受报名!)
2)9月16日土建周末班:广联达软件操作
3)9月16日安装周末班:暖通专业
4) 9月25日第183班土建/安装脱产班开班!
5)BIM考证、实操报名持续进行中!
6)土建/安装零基础脱产班随到随学!
以上课程均可免费试听
咨询试听电话:9
QQ交流群:
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点安装预算中排水管阻火圈是怎么计算的?_百度知道
安装预算中排水管阻火圈是怎么计算的?
DN75的排水管要算阻火圈吗?排水管防火套管又是怎么计算的?
我有更好的答案
通常大等于De110的排水管需做阻火圈,如图纸特别注明说穿楼板排水管都做阻火圈,那De75的也要算。每根排水管穿过楼板算一个阻火圈。防火套管算法按阻火圈,如果防火套管外有要求加阻火圈,就2个都算。
采纳率:50%
图纸有说明或者图集号的一般穿楼板设置
每穿一次设置一处 主要要详读设计说明及了解设计意图
应该是不记吧,管道的长度已经包括了
为您推荐:
其他类似问题