0、国家电网公司变电(直流)设备检修管理规定 1国家电网公司变电(直流)设备检修管理规定第一章 总则第一条 为规范国家电网公司(以下简称“公司” )变电(直流)设备检修工作,确保检修质量和安全,依据国家法律法规及公司有关规定,特制订本规定。第二条 本规定所称的变电(直流)设备检修管理包括常规检修和故障抢修。第三条 公司 750kV 及以下电压等级变电站采用状态检修方式;直流换流站和特高压交流变电站采用每年定期检修方式。第四条 本规定适用于公司总(分)部及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)交流变电站和直流换流站的设备检修管理工作。第二章 职责分工第五条 国网运维检修部(运维检修部以下简称“运检部” )履行以下职责:(一)负责组织制定变电(直流)设备检修相关管理规定;(二)负责协调跨省检修资源,组织跨省支援;(三)负责督促并指导开展特高压交流站、直流换流站等重大(四)负责对省公司检修、抢修工作进行检查和考核;(五)负责与国调中心协调设备停电计划安排。第六条 省公司运检部履行以下职责:(一)负责贯彻执行国家、行业及上级管理部门颁发的法律法规、技2术标准、管理规范;(二)负责协调省内检修资源,组织省内支援;(三)负责组织变电(直流)设备重大设备故障抢修、分析工作;(四)负责审查所辖变电(直流)设备检修计划及检修方案,并组织实施和监督;(五)负责对省检修公司、地(市)公司检修、抢修工作进行检查和考核;(六)负责与相应调控中心协调设备停电计划安排。第七条 省检修公司、地(市)公司履行以下职责:(一)负责贯彻执行国家、行业及上级管理部门颁发的法律法规、技术标准、管理规范;(二)负责编制检修方案,组织检修项目的实施、验收和总结;(三)负责编制故障抢修预案,开展故障抢修,组织编写故障分析报告。(四)负责开展变电(直流)设备状态评价;(五)负责编制并上报所辖变电(直流)设备停电检修计划;第八条 检修班履行以下职责:(一)贯彻执行国家相关法律法规、行业标准,以及公司相关规章制度、技术标准;(二)根据变电(直流)设备状态评价结果,提出检修项目需求和计划;(三)负责检修项目现场勘查、编制方案、检修实施、分析总结;3(四)负责变电(直流)设备备品备件和检修工器具管理,定期对抢修装备进行检查维护;(五)按照抢修预案开展设备故障抢修,编制故障分析报告。第三章 检修计划第九条 检修项目要求:(一)停电检修包括检修和试验。检修和试验项目应依据相关规程、设备状态评价意见、厂家要求并结合设备运行实际情况提出;(二)检修和试验应符合相关规程和设备维护说明书要求,不得漏项,不得超期;(三)新设备(或进行过解体检修的设备)应参照相关试验规程要求开展检修和例行试验工作。新设备投运满 1 年(220kV 及以上)或满 1-2 年(110kV 及以下) ,以及停运 6 个月以上重新投运前的设备,应对设备进行一次全面的例行检修和试验,必要时进行诊断性试验;(四)特殊情况下超期检修试验时应开展设备状态综合评价,评价结果为“正常状态”的设备可适当延期,220kV 及以上需经省公司运检部批准,110kV 及以下须经地(市)公司运检部批准。第十条 检修计划的编制审核要求:(一)运维单位负责检修计划的提出和编制。特高压交流站和直流换流站编制年度检修计划;常规变电站根据状态检修评价结果综合制定检修策略,统筹考虑基建、技改、大修工程项目的实施,编制年度状态检修计划;(二)每年 10 月 30 日前,运维单位将下一年度(状态)检修计划及4编制说明书报直管运检部门审核,向相应调控中心上报年度停电计划申请。特高压交流站和直流换流站编制年度检修计划经审核后,于每年 1 月 31日前报国网运检部备案;(三)年度(状态)检修计划(见附件 1)内容应包括设备名称、编号、厂家、上次检修时间及内容、本次检修时间及内容、下次检修时间等。第十一条 年度(状态)检修计划经批准后,现场要严格执行,若因故要求调整检修设备或需要增减重大特殊项目,按照设备管辖权限,应履行逐级申报和批准手续。直流换流站和特高压交流设备检修须由省公司运检部申报,经国网运检部审核批准后实施。第四章 检修准备第十二条 年度(状态)检修计划一经批准,运维单位应及时做好检修计划的落实工作,细化工作内容,明确责任部门和责任人。第十三条 年度检修前一个月,运维单位编制完成检修工作方案(见附件 2) ,方案包括检修工作的组织措施、技术措施、安全措施、检修项目、技改项目、消缺项目、进度安排、备品备件准备等内容。并根据调控中心要求报送审核材料,办理月度停电申请。第十四条 检修前 20 天,运维单位应组织完成检修作业指导书、消缺方案、技改工程施工方案和特殊性检修方案的编制、审批,并组织检修人员学习,明确检修质量标准和安全措施。重大检修、试验方案报省公司运检部组织审查。第十五条 检修前 15 天,运维单位组织施工单位了解现场情况,落5实检修施工场地布置,并做好特殊工种的安排;组织施工单位学习、讨论检修计划、项目、进度、措施及质量要求;组织施工单位、技术支持单位确定检修管理的组织机构及各项目负责人。施工单位检查大型工机具(起重设备、运输设备、施工机具、专用工具、安全用具) 、试验设备的准备情况,并按照规程进行检查和必要的试验。第十六条 检修前 10 天,各级运检部组织相关运维单位、施工单位、技术支持单位召开检修前各项准备工作检查会议,检查各项准备工作落实情况。第十七条 检修前 2 天,运维单位应做好检修开工准备,主要包括检修工机具、仪器仪表的审查、检修车辆和后勤安排、外包工程安全协议办理、出入证办理、开工单办理、工作票审定等。第十八条 实施外包的检修项目应符合公司外包管理办法的相关规定,并在检修作业前签订分包合同及安全协议。第十九条 检修工作中使用的爆炸物品必须符合《民用爆炸物品安全管理条例》 、 《爆破安全规程》等相关规定,并应取得当地公安部门签发的许可证明。危险化学物品的管理应符合《危险化学品安全管理条例》的规定以及公安、环保、质检等部门的要求。第五章 检修过程管理第二十条 运维单位必须严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 》及现场安全工作规定,现场检修应全面执行标准化作业。运维单位要派专职安监人员进行全过程安全监督。第二十一条 运维单位根据有关规定和上级下达的检修计划,结合设6备运行状况分析、设备缺陷统计分析、设备隐患排查等工作,编制检修项目细化方案,内容应包括:设备名称及编号、电压等级、检修时间、检修内容、工期、所需的主要备件、材料和工具等。第二十二条 质量控制要求:(一)运维单位要切实树立“全过程质量管理”的理念,建立由物资材料质量控制、设备和机具质量控制、检修过程质量控制、竣工验收质量控制、原始记录和技术资料质量控制组成的质量保证体系;(二)检修期间,检修人员应严格按照作业指导书、施工方案和检修工艺要求开展检修工作,组建相应的质量控制和验收小组,对整个质量控制实行层层把关、相关人员签字负责,确保检修质量。发现问题及时汇报,对于新发现的重大问题及时编制可行的处理方案,经审批后执行。第二十三条 进度控制要求:(一)检修工期确定后,运维单位应制定详细的检修进度计划(细化到半天) ,各级检修人员要随时掌握检修工程进展情况,对关键节点的进度进行有效控制;(二)运维单位须制定保障进度的组织、技术、物资和后勤等各项措施,及时协调解决施工中的问题。做好检修过程中大风雨雪等恶劣天气下的应急准备,确保检修进度;(三)若检修过程中发生影响检修工期的重大问题时,须立即逐级汇报并制定解决方案,确需延长检修工期时应按照规定提前申请延期。第二十四条 检修后的验收要求:(一)设备大修、年度检修后的验收坚持“三级验收”原则;7(二) “三级验收”程序:一级验收为检修班组或外包施工单位的自行验收,二级验收为变电站(运维站)组织的内部验收,三级验收为运维单位组织的全面验收;(三)三级验收应根据验收作业指导书的要求逐项进行验收,验收需根据检修作业指导书、检修质量要求和原始记录详细检查检修项目是否完整,检修是否按照检修工艺要求进行,试验数据是否合格,缺陷是否完全消除。验收合格后验收组全体成员在验收报告上签字确认;(四)对通过验收的项目,填写《检修项目验收单》 (见附件 3) 。未通过验收的项目,应落实责任、明确处理办法和处理期限。第二十五条 文明施工要求:(一)严禁破坏环境的行为,努力消除各种污染;(二)施工现场布置整洁合理,各种标识清晰美观,工机具摆放整齐有序,图纸资料正确完善,施工人员着装统一, 做到工完、料净、场地清。第二十六条 对于外包检修工作,运维单位应在外包施工单位的每个工作面安排检修监管负责人,严格按照公司相关规定对检修过程实行全过程、全方位的监督管理,确保检修的安全、质量以及进度的可控、在控。第二十七条 检修记录及检修总结要求:(一)检修后五个工作日内工作负责人应提交设备检修报告、试验报告、设备变动的图纸编号和使用的作业指导书等原始记录报运维单位,运维单位在一个月内完成审批并归档,并按规定时间将相关信息录入运检管理系统,相关原始记录由变电站(运维站)归档保存;8(二)对于外包工程,检修后五个工作日内由承包方提交设备检修报告、试验报告、设备变动的图纸编号和使用的作业指导书等原始记录报运维单位,运维单位在一个月内完成审批并归档,并按规定时间将相关信息录入运检管理系统,相关原始记录由变电站(运维站)归档保存;(三)特高压交流变电站及直流换流站在年度检修结束五个工作日内完成检修总结编制并报省公司运检部,省公司运检部应于年度检修结束十个工作日内将检修总结报国网运检部;(四)检修总结应包括检修内容、检修中消除的重大设备缺陷及采取的主要措施、设备的重大改进和效果、检修后尚存在的主要问题及拟采取的措施、试验结果的分析、工作经验总结等(见附件 4) 。第二十八条 沟通协调要求:(一)项目负责人每日组织召开由运维单位、施工单位、技术支持单位等参加的现场协调会,针对检修中发现的问题提出改进意见,协调检修工作安排,确保检修安全、质量和进度全面可控;(二)在特高压交流变电站及直流换流站年度检修中,运维单位将每日检修现场的详细情况以检修工作日报的形式报送省公司运检部和国网运检部。第二十九条 检修后质量跟踪与评估要求:(一)检修结束后,运维单位应组织对检修设备运行情况进行跟踪,定期对设备运行情况进行评价。由于检修工艺不到位或检修项目不全而引起的设备问题,应对相关责任人员进行考核;(二)对于外包的检修项目,应对外包单位检修的安全、质量、进度9和检修后设备的运行情况进行全面评价,评价结果应归档保存,作为下年度检修施工单位遴选和考核的重要参考依据。第六章 标准化作业第三十条 现场检修应全面执行标准化作业。第三十一条 标准化作业指导书编制要求:(一)编制变电现场标准化作业指导书应围绕安全和质量两条主线,突出现场安全管理,达到事前管理、过程控制的要求;(二)根据作业复杂程度和危险程度,变电现场标准化作业指导书分为作业指导书和作业指导卡两类,作业指导卡为简化的作业指导书; (三)运维单位进行列入计划的各项现场作业和周期性作业时,必须参照公司编制的作业指导书(卡)范本,结合现场实际,编写和使用针对具体工作的作业指导书(卡) ;(四)作业指导书(卡)的编制应遵守以下原则:1.坚持“安全第一、预防为主 ”的方针,体现凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督的原则;2.符合安全生产法规、规定、标准、规程的要求,具有实用性和可操作性。内容应简单、明了、无歧义;3.应针对现场和作业对象的实际,进行危险点分析,制定相应的防范措施,体现对现场作业的全过程控制,对设备及人员行为实现全过程管理;4.工作内容具体、工作责任明确,作业方案优化,严格控制工艺流程。10第三十二条 标准化作业准备要求:(一)作业准备应包括现场查勘以及技术资料、工器具、备品备件和材料等的准备,与有关厂家和其它专业技术人员的联系,危险点分析和制订安全控制措施,签发工作票,作业人员分工以及技术学习和培训等内容;(二)作业指导书(卡)应在作业开工前两个工作日完成编制、审核和批准手续,特殊情况下,应至少在作业开工前一个工作日完成编制、审核和批准手续。(三)作业指导书(卡)的编制、审核和批准人员应对作业指(四)在使用作业指导书(卡)前必须组织作业人员进行专题学习和培训,保证作业人员熟练掌握作业程序和各项安全、质量要求。第三十三条 标准化作业过程要求:(一)使用作业指导书(卡)的作业,必须同时按有关规定使用工作票;(二)作业开工前,应针对作业现场实际情况,组织作业人员对危险点及安全控制措施进行宣读,使每个作业班成员均熟知掌握作业现场存在的危险点和预控措施,并签名确认;(三)作业开工后,应根据作业现场实际情况,合理布置工器具、材料及吊装设备,达到摆放整齐、有序、方便作业;(四)作业过程中,应根据每一步骤的具体情况进行危险点预控,达到规定的质量标准,确保作业现场安全;(五)作业指导书(卡)由工作负责人保存,并由工作负责人组织作业11人员严格执行。应按作业指导书(卡)要求按步骤填写、打勾和签名,不得跳项和漏项,并做好相关记录。工作负责人对作业指导书(卡)按作业程序的正确执行负全面责任;(六)作业指导书(卡)在执行过程中,如发现不切合实际、与相关图纸及有关规定不符等情况,应立即停止工作,作业负责人根据现场实际情况及时修改作业指导书(卡) ,按本规定履行审批手续(可以口头批准)并做好记录后,按修改后的作业指导书(卡)继续工作。作业结束后,作业指导书审批人应履行补签(七)使用同一张工作票、同一份作业指导书(卡)的不同间隔设备的检修试验作业的签名应分开进行。第三十四条 发生以下情况,应对有关人员进行必要的处理:(一)作业中应编制和使用作业指导书(卡)而未编制和使用的;(二)作业中虽有作业指导书(卡) ,但不执行作业指导书(卡)的;(三)作业指导书(卡)存在内容和措施不具体、与作业现场实际不符、可操作性不强等问题。第三十五条 标准化作业总结要求:(一)作业结束后,作业人员应对作业完成情况进行总结,包括危险点分析及安全控制措施是否合理、作业步骤是否正确、作业质量是否达到标准、作业中出现的和作业后遗留的问题,工作负责人应对作业指导书(卡)的应用情况做出评估,明确修改意见并及时反馈作业指导书(卡)编制人;(二)已执行的作业指导书(卡)应经评估、签字后存档。检修作业12指导书(卡)保存不少于一个检修周期;(三)运维单位应对使用过的作业指导书(卡)的内容进行不断改进和完善,确保内容准确和充实,符合现场实际。根据作业情况编制典型作业指导书(卡) ;(四)运维单位应定期对现场标准化作业有关情况进行总结,分析执行中存在的问题,采取必要的改进措施;(五)标准化作业指导书范本实行动态管理,应每年复审一次。第七章 抢修管理第三十六条 故障抢修管理遵循“分级组织,分层管理”的原则。第三十七条 故障抢修是指交流变电站和直流换流站设备发生故障或导致非计划停运的危急缺陷后,为消除设备故障和缺陷、恢复正常状态所实施的行为。第三十八条 各级运检部门应建立完善抢修预案和流程,建立常备的抢修队伍,编制抢修队员信息表,并根据人员变动情况及时进行更新调整。第三十九条 根据设备故障对电网影响程度、设备损坏情况和抢修过程复杂程度,将 35 千伏及以上交流变电站及直流换流站设备故障分为四类:(一)一类故障1.1000 千伏主设备故障跳闸;2.330 千伏及以上变电站全停;3.330 千伏及以上主设备发生严重损毁;134.高压直流输电系统双极(双单元)强迫停运。(二)二类故障1.330~750 千伏主设备故障跳闸;2.110~220 千伏变电站全停;3.220 千伏主设备发生严重损毁;4.高压直流输电系统单极(单阀组、单单元)强迫停运、被迫降压或降功率运行;5.直流换流站两回站用电停运。(三)三类故障1.220 千伏主设备故障跳闸;2.35~66 千伏变电站全停;3.66~110 千伏主设备发生严重损毁;4.直流换流站单套控制保护系统或单套阀冷却系统退出运行。(四)四类故障1.110 千伏及以下交流主设备故障跳闸;2.35 千伏主设备发生严重损毁。第四十条 抢修准备工作要求:(一)运维单位要根据实际情况编制切实可行的故障抢修预案,针对特高压交流变电站和直流设备故障,制定现场故障抢修专项预案;(二)抢修预案应明确人员及职责分工、抢修流程;相关抢修单位,技术支持单位,设备厂家相关专业人员及联系方式;应急物资、专用工器具及备品备件的数量及存放位置;典型故障抢修步骤等内容;14(三)运维单位每年迎峰度夏前应补全故障抢修物资,同时做好储备物资的日常维护、保养工作;(四)运维单位应编制年度培训计划,明确故障抢修培训内容、培训对象、培训方法、培训要求。在每年迎峰度夏和迎峰度冬前各组织开展一次由运维单位、故障抢修单位、技术支持单位、设备厂家参加的联合抢修演习。特高压交流变电站和直流换流站的专项故障抢修预案应每季度至少举行一次现场演练;(五)运维单位应根据本单位实际情况,每年 1 月份确定外委故障抢修单位,签订故障抢修协议。协议应针对各类故障和不同设备故障率,分别对故障抢修单位的人员数量和业务水平、机具数量和规格、到位时间、考核奖惩等予以明确,确保能满足故障抢修需要。第四十一条 抢修流程规定:(一)一类故障抢修流程1.故障发生后,运维单位应在 30 分钟内(有人值守变电站为 30 分钟,无人值守站为 1.5 小时)将故障简要情况汇报省检修公司(包括发生时间、地点、保护动作情况、负荷损失情况等) ,同时以短信形式(见附件 5)上报省公司运检部及国网运检部;2.省公司立即启动故障抢修预案,协调组织故障抢修单位、相关电科院、设备厂家到达现场;3.国网运检部视情况赴现场督查,协调物资部门提供抢修物资;协调建设部门提供工程质保期内的故障抢修;组织国网状态评价中心等单位提供技术支持,派出公司级专家组;154.省检修公司抢修人员 1.5 小时内到达现场;省公司及本省其他单位人员 4 小时内到达现场,外省单位人员有直达航班的 8 小时内到达现场,无直达航班的 12 小时内到达现场;5.省公司组织运维单位、相关电科院、设备厂家成立故障抢修小组,负责编制故障抢修方案(见附件 6) ,组织进行故障抢 6.故障抢修时,应严格执行故障抢修方案,确保关键工序执行到位,在抢修结束后做好有关工作的原始记录。抢修过程中可视情况设置专职安全监督人员,避免安全事故发生和故障范围扩大;7.省公司在 4 小时内(有人值守变电站为 4 小时,无人值守站为 5.5 小时)按规定流程将故障详细情况,包括故障经过、现场检查情况、初步原因分析、建议处理方案等,以快报形式(见附件 7)报送国网运检部;8.故障抢修工作结束后 1 小时内,省公司将处理情况电话报告国网运检部。若事态未得到控制,应及时汇报国网运检部请求支援;9.省公司应在故障抢修完成后 24 小时之内,形成正式分析报告(见附件 8)报送国网运检部,现场不能确定的,需后期返厂解体诊断等情况根据国网运检部要求可延长报送时间;10.运维单位在故障处理结束后,应针对设备受损情况报保险公司,并提供有关影像、分析报告、资产卡片等资料,以减少公司损失。(二)二类故障抢修流程1.故障发生后,运维单位应在 30 分钟内(有人值守变电站为 30分钟,无人值守站为 1.5 小时)将故障简要情况汇报省检修公司、地(市)16公司(包括发生时间、地点、保护动作情况、负荷损失情况等) ,同时以短信形式上报省公司运检部及国网运检部;2.省检修公司、地(市)公司立即启动故障抢修预案,运检部现场组织抢修工作,协调组织故障抢修单位、省电科院、设备厂家到达现场;3.省公司运检部派专人赴现场指导故障抢修,必要时协调物资部门提供抢修物资;协调基建部提供工程质保期内的故障抢修;组织省电科院等单位提供技术支持,派出专家组。4.省检修公司、地(市)公司抢修人员 1.5 小时内到达现场;省公司及本省其他单位人员 4 小时内到达现场,外省单位人员有直达航班的 12 小时内到达现场,无直达航班的 18 小时内到达现场;5.省检修公司、地(市)公司组织成立故障抢修工作小组,负责编制故障抢修方案,组织抢修工作;6.故障抢修时,应严格执行故障抢修方案,确保关键工序执行到位,在抢修结束后做好有关工作的原始记录。抢修过程中可视情况设置专职安全监督人员,避免安全事故发生和故障范围扩大;7.省检修公司、地(市)公司在 4 小时内(有人值守变电站为 4 小时,无人值守站为 5.5 小时)将故障详细情况,包括故障经过、现场检查情况、初步原因分析、建议处理方案等,按照管理界面划分以快报形式报送省公司运检部及国网运检部;8.故障抢修工作结束后 1 小时内,省检修公司、地(市)公司将处置情况电话报告省公司运检部。若事态未得到控制,应及 9.运维单位应在现场处理完成后 24 小时之内,形成正式分析报告报送国网运检部及省17公司运检部,需后期返厂解体诊断等情况根据国网运检部要求可延长报送时间;10.运维单位在故障处理结束后,应针对设备受损情况报保险公司,并提供有关影像、分析报告、资产卡片等资料,以减少公司损失。(三)三类故障抢修流程1.故障发生后,运维单位应在 1 小时内(有人值守变电站为 1 小时,无人值守站为 1.5 小时)将故障简要情况汇报省检修公司、地(市)公司(包括发生时间、地点、保护动作情况、负荷损失情况等) ,以短信形式上报省公司运检部,故障后果特别严重的报国网运检部;2.省检修公司、地(市)公司相关负责人赴现场组织故障抢修工作,启动故障抢修预案,组织相关单位实施故障抢修,省公司运检部视情况赴现场督查;3.省检修公司、地(市)公司抢修人员 1.5 小时内到达现场,偏远地区不应超过 2 小时;省公司及本省其他单位人员 4 小时内到达现场;4.省检修公司、地(市)公司组织成立故障抢修工作组,编制故障抢修方案,组织抢修工作,有关处理方案应经省公司运检部同意;5.故障抢修时,应严格执行故障抢修方案,确保关键工序执 6.故障抢修工作结束后 1 小时内,省检修公司、地(市)公司运检部将抢修情况报告省公司运检部;7.运维单位应在现场处理完成后 24 小时之内,形成正式分析报告报送省公司运检部,需后期返厂解体诊断等情况根据省公司运检部要求可延长报送时间。存在家族性缺陷的报国网运检部;188.运维单位在故障处理结束后,应针对设备受损情况报保险公司,并提供有关影像、分析报告、资产卡片等资料,以减少公司损失。(四)四类故障抢修流程1.故障发生后,运维单位应在 1 小时内(有人值守变电站为 1 小时,无人值守站为 2 小时)将故障简要情况汇报地(市)公司(包括发生时间、地点、保护动作情况、负荷损失情况等) ,以短信形式上报省公司运检部;2.地(市)公司相关负责人赴现场组织故障抢修工作,启动故障抢修预案,组织相关单位实施故障抢修,省公司运检部视情况赴现场督查;3.地(市)公司抢修人员 1.5 小时内到达现场,偏远地区不应超过 2小时;省公司及本省其他单位人员 4 小时内到达现场;4.地(市)公司组织成立故障抢修工作组,编制故障抢修方案,组织抢修工作,有关处理方案应经省公司运检部同意;5.故障抢修时,应严格执行故障抢修方案,确保关键工序执行到位,在抢修结束后做好有关工作的原始记录;6.故障抢修工作结束后 1 小时内,地(市)公司运检部将抢修情况报告省公司运检部;7.运维单位应在现场处理完成后 24 小时之内,形成正式分析报告报送省公司运检部,需后期返厂解体诊断等情况根据省公司运检部要求可延长报送时间;8.运维单位在故障处理结束后,应针对设备受损情况报保险公司,并提供有关影像、分析报告、资产卡片等资料,以减少公司损失。19第四十二条 抢修评价工作要求:(一)对抢修演练进行评价,在抢修演练过程中,有针对性地检验事故预案的可行性,并补充完善;(二)对故障抢修过程包括故障汇报、人员组织、备品备件准备、现场抢修、设备恢复运行等情况进行后评价,根据后评价结果,对抢修过程中相关问题进行总结分析,并完善、优化抢修方案;(三)抢修设备投运前后,应对维修或更换后的设备进行评价,按照相关规定开展现场交接试验、调试验收、带电检测、运行状况分析等工作,并形成抢修评价报告;(四)省公司应依据抢修过程中保留的原始资料,会同电科院做好设备故障原因的调查分析,按规定时间将相关信息录入运检管理系统,并做好归档工作。第八章 安全管理第四十三条 安全目标管理及责任制要求:运维单位应根据国家电网公司《安全生产工作规定》的要求,认真落实各级人员安全生产责任制,认真落实到岗到位要求。第四十四条 管理单位到岗到位要求:(一)在特高压交流变电站和直流换流站年度检修期间,省公司运检部要派专人全程驻守现场,运维单位领导要在现场组织协调,检修部门负责人要全程驻守现场;(二)常规变电站设备 A 类、B 类检修期间,运维单位领导要在现场组织协调,检修部门负责人要全过程管控现场的安全和质量。20第九章 检查考核第四十五条 运维单位应建立检修工作的检查与考核机制,明确工作职责,落实人员责任。通过及时进行考核评比,落实改进措施,不断提高设备检修工作水平。第四十六条 国网运检部对省公司检修工作进行评价,对高质量完成检修工作的单位给予表彰;对检修工作不力,造成严重设备影响的单位进行通报批评,并纳入年度业绩考核。第十章 附则第四十七条 本规定由国网运检部负责解释并监督执行。第四十八条 本规定自 2014 年 8 月 1 日起施行。附件 1:××站设备年度检修计划(模板)附件 2:××站停电检修工作指导书(模板)附件 3:工程竣工验收单(模板)附件 4:××站年度检修总结(模板)附件 5:短信汇报(模板)附件 6:××故障抢修方案(模板)附件 7:×××快报(模板)附件 8:×××故障处理分析报告(模板)附件 9:变电检修专业 所涉及到的规程、规定2122序 号 站 名 设 备 编 号 电 压 等 级(千 伏 ) 设 备 型 号 制 造 商 投 运 时 间 上 次 检 修时 间 上 次 检 修内 容 本 次 计 划检 修 时 间 预 计 检 修内 容 工 期 ( 小时 ) 需 要 的 备品 备 件 、大 型 机 具下 次 检修 时 间填 报 单 位 : 省 电 力 公 司××站 设 备 年 度 ( 状 态 ) 检 修 计 划 ( 模 板 ) 填 报 日 期 : 编 制 人 : 审 核 人 : 批 准 人 : 件 件 1 23附件 2 ××站停电检修工作指导书(模板) *********标准化作业指导书编 写: *** **** 年 **月**日作业负责人: *** 作业日期***年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分********241 范围本作业指导书适用于********标准作业指导书。2 引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。(1)国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)(2)GBJ 147-1990 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范及其条文说明。(3)DL/T 639-1997 SF6 电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则(4)Q/001-114-2000 电力设备预防性试验规程(5)油浸电磁式互感器安装说明书253 修前准备3.1 准备工作安排√ 序号 内 容 标 准 责任人 备 注1 开工前 7 天,向有关部门上报本次工作的材料计划 根据摸底时设备状况及需执行的反措计划2 在工作 3 天提交相关停电申请3 开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料 仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况4 开工前确定现场工器具摆放位置 现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全、可靠5 根据本次作业内容和性质确定好检修人员,并组织学习本指导书 要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项6 填写第一种工作票,在开工前一天交值班员 工作票应填写正确,并按《电力安全工作规程》执行3.2 人员要求√ 序号 内    容 责任人 备 注1 现场工作人员的身体状况、精神状态良好2 作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面施教后方可参加工作3 特殊工种(吊车司机、电焊工、架子工)必须持有效证件上岗4 所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电力安全工作规程》的相关知识,并经《电力安全工作规程》考试合格5 作业负责人必须是经工区领导批准3.3 工器具√ 序号 内 容 规   格 单  位 数  量 备  注.4 材料√ 序号 名  称 规  格 单 位 数 量 备  注12  危险点分析√ 序号 危险点 防范措施.6 安全措施√ 序号 内   容.9 人员分工√ 序号 作 业 项 目 负 责 人 作 业 人 员1234284 作业程序及作业标准4.1 开工√ 序号 内 容1 工作票负责人按局、工区有关规定办理好工作票许可手续,完成三级交底工作2 本作业负责人对本班工作人员进行明确分工,并在开工前检查确认所有工作人员正确使用劳保用品3 在本作业负责人带领下进入作业现场并在工作现场向所有工作人员详细交待作业任务、安全措施和安全注意事项,全体工作人员应明确作业范围、进度要求等内容,并在到位人员签字栏上分别签名4 专责施教人对辅助人员(外来)按工区规定进行施教,施教内容包括:作业范围、安全措施、安全注意事项等4.2 检修电源的使用√ 序号 内 容 标 准 责任人签名1234295 检修内容和工艺标准√ 序号 检修内容 工艺标准 安全措施及注意事项 检修结果 责任人签字01112 对整个更换项目进行全面自验收 对每道工序从头至尾自验收一遍,严 把质量关13 会同运行值班员等有关人员验收 工序从头至尾自验收一遍,严把质量 关14 检查现场安全措施工作负责人应检查并督促拆除工作班组装设的临时安全措施,将检修设备恢复至工作许可时状态15 检查检修设备上是否有遗留物 设备清洁完好,无任何遗留物6 竣工√ 序号 内    容 责任人员签字1 清理工作现场,将工器具全部收拢并清点,废弃物按相关规定处理,材料及备品备件回收清点。312 按相关规定,关闭并拆除检修电源。3 做好检修记录,记录本次检修内容,反措或技改情况,有无遗留问题。4 会同验收人员验收对各项检修、试验项目进行验收。5 会同验收人员对现场安全措施及检修设备的状态进行检查,要求恢复至工作许可时状态。6 经全部验收合格,做好检修记录后,办理工作票结束手续。7 验收记录记录改进和更换的零部件自验收记录存在问题及处理意见检修班组自评价及签字检修部门验收意见及签字验收单位意见运行单位验收意见及签字(包括中间验收)32局验收意见及签字8 作业指导书执行情况评估优 可操作项符合性良 不可操作项优 建议修改项评估内容可操作性良 遗漏项存在问题改进意见339 学习签字变电专业作业现场勘察记录勘察单位(部门、班组):检修试验工区检修二班 编号:检修、施工作业项目 绥利线设备清擦检查及配合高压试验、CT 上冒防腐刷漆3435附件 3 检修项目验收单(模板) 一、验收简况 验收项目 验收时间 验收依据 验收组织及 验收情况 简述 二、存在的问题及整改要求 存在的问题 整改要求 三、一级验收意见 签字: 日期: 四、二级验收意见 签字或盖章: 日期: 五、三级验收意见 签字或盖章: 日期: 36附件 4 ××站检修总结(模板) 一、检修总体情况介绍本次年度检修计划工期为××××年××月××日至××日,共×天。××月××日××:××分,调度下令年度检修工作开工,××月××日,检修工作全部完成并于××:××分向调度报完工。××:××分××投入运行正常。本次年度检修期间完成×××个操作任务、共操作×××项,办理工作票××张,其中一种票××张、二种票××张、线路一种票××张、抢修单××张。工作票及操作票合格率××%。二、年度检修项目完成情况(一)常规项目完成情况本次年度检修计划完成常规项目××项,实际完成××项,计划完成率×%。项目及完成情况见附表 1。(二)特殊项目完成情况本次年度检修计划完成特殊项目××项,实际完成××项,计划完成率×%。项目及完成情况见附表 2。(三)技改项目完成情况本次年度检修计划完成技改项目××项,实际完成××项,计划完成率×%。项目及完成情况见附表 3。(四)隐患治理项目完成情况 37本次年度检修计划完成隐患治理项目××项,实际完成××项,计划完成率×%。项目及完成情况见附表 4。三、缺陷处理完成情况年度检修工作期间,共计划处理缺陷××项,实际处理缺陷××项,消缺率××%。检修过程中发现缺陷××项,实际处理缺陷××项,消缺率××%。未处理缺陷××项。缺陷项目及处理情况见附表 5。四、备品备件消耗情况详细说明本次检修消耗的备品备件情况,并填写附表 6。五、目前设备遗留问题及所采取的措施列出变电站还存在的遗留问题,说明原因,分析对安全运行的影响以及拟采取的措施。遗留项目及采取的措施见附表 7。若有其它需要详细说明的事项,请附上详细报告。附表 1 常规项目完成情况 序号 常规修试项目 完成情况 备注 1 2 3 4 5 附表 2 特殊项目完成情况 序号 特殊修试项目 完成情况 备注 1 2 3 384 5 附表 3 技改项目完成情况 序号 技改项目 完成情况 备注 1 2 3 4 5 附表 4 隐患治理项目完成情况 序号 隐患治理项目 完成情况 备注 1 2 3 4 5 附表 5 缺陷处理完成情况 序号 缺陷处理内容 完成情况 备注 1 2 3 4 5 附表 6 备品消耗情况 序号 备品(件)名称 备品(件)型号 更换数量 用于何处 剩余数量 计划补充时间 1 2 39附表 7 设备遗留问题 序号 设备遗留问题 所采取措施 备注 1 2 3 4 5 附件 5短信汇报(模板)××公司汇报:×月×日×时×分,××站××设备跳闸(极×闭锁,故障前输送功率××MW,故障后输送功率××MW),损失负荷××MW。××保护动作,现场检查××设备发生××故障。故障设备由××厂家×年×月生产,×年×月投运。故障发生时站内为××天气,正在进行××工作。附件 6××故障抢修方案(模板×××公司(×年×月×日)1、抢修任务2、工作地点3、人员安排4、计划工作时间5、抢修组织措施6、抢修技术措施7、器具、材料和备品8、抢修工作步骤、危险点和控制措施40附件 7 ×××快报(模板) 故障名称运维单位 时间地点 处理完成时间事件简要经过造成的后果(负荷损失情况、设备损坏、影响情况)处理情况41原因的初步判断下一步工作计划填报人: 审核人: 批准人: 附件 8×××故障处理分析报告(模板)××公司(×年×月×日)1、故障概述变电站概况、故障发生
文档加载中……请稍候!
下载文档到电脑,查找使用更方便
10 元 &&0人已下载
还剩页未读,继续阅读
<a href="UserManage/CopyrightAppeal.aspx?bid=5464921" title="版权申诉" class="fLeft works-manage-item works-manage-report" target="_blank"
关&键&词: 国家电网 公司 变电 直流 设备 检修 管理 规定公司 企业 管理 规章 规范 制度 范文 免费 下载
& 天天文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
本文标题:0、国家电网公司变电(直流)设备检修管理规定 链接地址:
当前资源信息
类型: 共享资源
格式: DOC
大小: 348.00KB
上传时间:
&& 广告或垃圾信息
&& 色情、淫秽、低俗信息
&& 反政府、反人类、反社会等反动信息
&& 散布赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪等信息
&& 侮辱、诽谤等人身攻击信息
&& 散布谣言、扰乱社会秩序,破坏社会稳定等信息}

我要回帖

更多关于 皖能运检公司 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信