微机保护装置型直流系统接地故障选线装置去哪能买到?

1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.center.eu13Server is OK直流接地选线装置 - 产品网
&& 直流接地选线装置
?直流接地选线装置产品描述
& WZJ微机直流接地选线监测装置是在原有产品的基础上进行技术创新和提升,提高了装置的测量精度和抗电容干扰的能力。在性能指标的适应性、调试的方便性及运行的可靠性方面均处于国内领先水平。装置首次利用了信号相位锁定、超前校正及跟踪积木式结构等技术,从根本上解决了判断数据不全、选线不准等弊病。该装置广泛适用于电力、石化、冶金、邮电、铁路等行业发电厂及变电站,是一种提高电网自动化管理水平、确保安全运行及准确故障定位的理想智能化仪器。 功能及特点 1、本装置集直流电压监测、直流绝缘监测及接地选线为一体。可区分母线接地、支路接地,并显示接地电阻阻值;还能自动分辨两条或两条以上支路同时接地的故障。 2、采用最新总线内嵌的CPU芯片,集成度高,抗干扰能力强,运行速度快,功耗低。 3、可对系统接地的故障及故障时间记忆。 4、CT为无源设计,极性无一致性要求、无方向要求。 5、信号采集数据使用了485接口技术,使数据的有效传输距离可达1000米。 6、装置具有串行数据通讯接口(RS-232、RS-485)和外部设备联系。同 && 时装置设有超欠压、绝缘、支路接地、瞬时接地等报警开关量输出。 7、支路检测速度快,巡检16路以后的数据时,平均每路巡检时间低于1秒,最大测量512回路。 8、信号自动保护,不损坏信号源及自身测量电路,并告知直流系统有50Hz交流电压馈入。 9、采用全屏幕液晶显示、中文界面、显示直观明了,并带有液晶自动保护功能。 10、系统无接地故障时,不向母线注入低频信号,不会影响系统的正常工作。 11、本系统可提供简单的多机连接功能,适用于复杂的多级直流系统中,不会出现误报及拒报现象。 技术参数 适应环境温度:-10℃~+55℃&湿度&90% 大气压:80-110KPA; 直流系统电压等级:24V、48V、110V、220V 装置工作电压:220VAC&10%、220VDC&10%或110VAC&10%、110VDC&10%; 母线段数:二段 继电器接点电流:DC220V/3A 母线电压测量精度:&1% 母线绝缘电阻测量精度:0-5K&O误差0.1K&O、5-50K&O误差&5%、50-100K&O误差&10% 继电器动作报警时间&2秒 支路绝缘电阻测量精度:0.5-10K&O误差&15%&& 10-25K&O误差&20% 装置功耗:&30W 装置重量:&8Kg
主营:电力输变电测量设备及电子计算机生产、销售、产品开发及技术服务
& & &&&&&& &
?快捷咨询&&&
& & (收到咨询后,我会尽快回复您!)
&:以上信息 直流接地选线装置 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。
&产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现违法和不良资讯,请联系我们。
& 2018 ,专注推广十二年!1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.et2Server is OK您的位置: &
直流系统绝缘监测及接地选线装置的应用
优质期刊推荐小电流接地系统单相接地故障选线装置_武汉森威尔科技有限公司
当前位置: >
> 新闻内容
小电流接地系统单相接地故障选线装置
来源:织梦58  作者:dede58.com  浏览次数:  发表时间: 21:52
& & & & & & & & &H2000系列小电流接地系统单相接地故障选线装置 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
2.4.1 概述 小电流接地系统是指中性点不接地以及经消弧线圈接地或高阻接地方式的电力系统,国内大部分66kV及以下电网都采用这种接地方式。它的主要缺点是在发生单相接地故障时无法迅速确认问题出在哪一条线路上。由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。 第一代选线产品在90年代前期曾在国内得到过广泛地推广应用。但是,由于早期选线理论和技术上的局限,第一代产品的灵敏度和准确率都不高,根据抽样统计,至90年代后期有85%以上的在线产品都相继退出了运行。 1999年底国家电力公司、国家经贸委和中国电力企业联合会联合召开会议,共同起草了小电流接地选线装置技术标准,并且共同确认了进一步研究选线技术在未来电网发展中的重要意义。 &H2000系列小电流接地电网单相接地故障选线装置&是自主研发针对3&66KV小电流接地系统选线装置与故障定位装置。 &H2000系列小电流接地电网单相接地故障选线装置&克服了第一代小电流选线产品存在的选线判据不充分,选线手段单一,不能适应各种复杂的接地故障类型和测量信号数据处理手段简单,不能从微弱的信号中准确提取出有用信息等诸多影响选线准确率的问题,将各种选线判据有机地集成为充分判据,并与多种数据处理算法和各种选线方法融为一体。构成了各种判据有效域优势互补,能适应变化多端的单相接地故障形态的多层次全方位的智能化选线系统。产品挂网运行的实践已经很清楚地证明:&H2000系列小电流接地电网单相接地故障选线装置&是选线正确率达到100%的新一代小电流接地电网单相接地故障选线装置。
2.4.2 技术特点  H2000系列选线装置实时采集系统故障信号,应用多种选线方法进行综合选线,具体包括:智能群体比幅比相法、谐波比幅比相法、小波法、首半波法、有功分量法、能量法。装置通过粗糙集理论确定各种选线方法的有效域,根据故障信号特征自动对每一种选线方法得出的故障选线结果进行可信度量化评估,应用证据理论将多种选线方法融合到一起,最大限度地保证各种选线方法之间实现优势互补。为了避免故障信号受到干扰而导致误选,装置采用了连续选线方法,每隔一定时间(1秒)重新采集数据进行分析,只要故障没有消失,装置的选线计算就不停止。  装置具有故障录波功能,可以提供故障前后的波形,包括故障发生前的一个周期和故障发生后五个周期的波形。可保存现场故障录波数据和选线结果4万次。  装置具有远程维护功能,可以通过MODEM、TCP/IP协议接口方式同主站通信。该功能可以实现子站和主站之间的数据回收,可以使用两种模式:子站发送和主站召唤。目前采用的是主站召唤模式。还可以实现子站和主站之间的通讯,及时了解设备的运行情况,对设备进行远程维护,满足异地用户的要求(可选功能)。  装置具有控制输出功能,可与断路器跳闸回路相连,实现选线后的故障切除,也可与自动重合闸结合,实现选线后的自动消弧和进一步确认(可选功能)。  适用于中性点不接地、经固定消弧线圈接地、经自动调谐式消弧线圈接地和经高阻接地等接地方式。适用于母线加装消弧装置的系统。适用于不同电压等级(66kV、35kV、10kV、6kV、3kV)的系统。  装置能准确识别直接接地、经电阻接地、经弧光接地、间歇性弧光接地等复杂的故障类型,在现场工作人员的配合下可以解决不同线路两点同相接地故障问题。  选线装置具有自检功能,死机自恢复功能。并能监视各线路出口处一次接地电容电流和各段母线零序电压。  选线装置具有与远动装置的接口功能。可以提供遥信无源节点、标准RS232、485、422串口接口。装置采用标准CDT规约。  装置根据各段母线的零序电压变化自动判断系统运行方式,即各段母线并列运行或是分段运行。
 装置能够自动判断接入零序电压、电流信号的极性接反情况,保证选线的正确性。  装置能够对各条线路的瞬时接地和永久接地次数进行统计,为分析线路的运行状况提供依据。
2.4.3 机电参数  装置电源额定工作电压:直流220V或交流220V 50Hz。  装置功耗:&45W。  接入装置的母线PT二次零序电压:3U0&100V(交流有效值)。  接入装置的线路CT二次零序电流:2mA&3I0&1.6A(交流有效值)。  装置动作启动电压:交流1-100V可调(默认设置交流15V)。  选线电压测量精度:0.2%(相对引用误差)。  选线电流测量精度:0.2%(相对引用误差)。  装置完成一次综合判据选线时间:20-100ms可调。  开关量输出常开触点容量:直流220V,0.5A。  远程通信接口:MODEM拨号或TCP/IP协议。  同RTU和综自站通信方式:硬节点和串接 RS232、485、422,通信规约采用标准CDT规约。
2.4.4 硬件配置  H2000小电流接地选线装置采用工控机架构,机身为标准4U机箱。  本装置由底板、主板、PT/CT滤波板、数据采集卡、开关量输出板、交直流电源、液晶大屏幕、键盘、金属机箱等组成。各种卡、板采用插拔式即插即用型设计,整套设备集中、紧凑、密封性好、扩展性强、便于维护。  前板配有TFT LCD大屏幕显示和标准87键盘。底板、主板、电源采用特别为苛刻的工业环境而设计的电源。  系统主板采用低功耗设计,无风扇,提高了运行的稳定性。  H2000选线装置配备看门狗电路,确保工控机连续稳定运行。  系统采用低功耗电子硬盘,无旋转器件,极大的提高了硬件寿命。
 系统采用Windows XPE操作系统,该操作系统是Microsoft公司授权的经过裁剪的Windows XP操作系统,具备Windows XP 系统良好的人机交互功能,易于操作人员掌握使用,同时极大的增强了系统稳定性。软硬件的扩展功能能力强,适于二次开发。
2.4.5 工作原理 本装置采用多种方法进行故障选线,每种方法都针对信号的具体特点,不同方法之间具有互补性。
2.4.5.1 智能型比幅比相法 智能型比幅比相方法的基本原理是:对于中性点不接地系统,比较母线的零序电压和所有线路零序电流的幅值和相位,故障线路零序电流相位应滞后零序电压90&并与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。传统比幅比相方法在信号处理、抗干扰和有效域方面存在一定的缺陷。智能型的比幅比相方法采用Butterworth数字滤波器,对信号进行有效的数字滤波处理,提取出了更可靠的信号成分,提高了选线正确性。
2.4.5.2 谐波比幅比相法 谐波方法的基本原理是:对于中性点经消弧线圈接地系统,对谐波分量来说消弧线圈处于欠补偿状态,如果线路零序电流中含有丰富的谐波成分,则比较所有线路零序电流谐波分量的幅值与相位,故障线路零序电流幅值较大且相位应与正常线路零序电流反相,若所有线路零序电流同相,则为母线接地。谐波选线方法采用有效的数字滤波手段,提取出能量最高的谐波频带范围,避免了提取单一谐波频率而导致的误差。
2.4.5.3 小波法 小波分析是一门现代信号处理理论与方法,它能有效地分析变化规律不确定和不稳定的随机信号,能够从信号中提取到局部化的有用成分。 利用小波提取单相接地故障暂态信号的选线思路近年来很受重视,国内外刊物上也见到几篇研究该方法的文献。但目前这些方法只停留在理论研究水平上,
没有达到实用化程度,也没有应用实例。我们经过深入的理论研究和大量的实验分析与改进,实现了实用的小波选线方法。 小波选线方法利用单相接地故障产生的暂态电流和谐波电流作为选线判断的依据。由于小电流接地电网单相接地故障等值电路是一个容性通路,故障的突然作用在电路中产生的暂态电流通常很大。特别是发生弧光接地故障或间歇性接地故障情况下,暂态电流含量更丰富,持续时间更长。暂态电流满足在故障线路上的数值等于在非故障线路上数值之和且方向相反的关系,可以用来选线。由于电网中的暂态信号呈随机性、局部性和非平稳性特点,因此利用暂态信息选线的主要困难是,如何准确地提取有用的暂态信号、如何合理地表示信号并构造出能适应信号特点的选线判据。我们提出的小波选线方法很好地解决了这些问题,使暂态信号得到了充分利用。 小波选线方法的优点是,第一、该方法对中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的电网都适用。第二、该方法特别适应于故障状况复杂、故障波形杂乱的情况,这与稳态量选线方法形成优势互补。
2.4.5.4 首半波法 小电流接地电网单相接地故障产生的暂态电流虽然很复杂,但是发生故障的最初半个周波内,一定满足故障线路零序电流与正常线路零序电流极性相反的特点,因此可以通过比较首半波的零序电流极性进行故障选线,该方法对中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的电网都适用。
2.4.5.5 有功分量法、能量法 这两种方法的原理相同,对于中性点经消弧线圈接地系统,消弧线圈智能补偿零序电流的无功分量,不能补偿零序电流的有功分量,因此故障线路的零序电流的有功分量与正常线路极性相反,可以用这个特点进行选线。由于有功分量的含量较小,所以装置采用零序电流与零序电压的乘积,即零序能量来度量零序电流的有功分量,实际上是把有功分量进行了累加,零序能量最大的线路就是故障线路。
2.4.5.6 有效域技术 对于不同的故障信号特征,各种选线方法都有一定的适用条件。当适用条件满足时,该选线方法选线结果一定正确,否则,选线结果可能出现错误。我们称
选线方法能够可靠选线的适用条件为该方法的充分性条件,满足充分性条件的故障区域,称为该选线方法的有效域。 本装置通过粗糙集理论对每一种选线方法都界定了有效域,当一个故障落在某方法的有效域内时,该方法对该故障的选线结果一定是正确的,否则给这种方法的选线结果乘以一个系数w(0&w&1)。应用证据理论把这些信息组合起来,使最终选线结果反映了各种方法共同的支持点,选线结果非常可靠。
2.4.5.7 连续选线技术 连续判断技术是针对小电流接地系统单相接地故障中故障信号微弱、容易受干扰的特点而采取的技术措施。该技术不完全依赖于一次判断的结果,而是综合考虑全过程的情况。装置在故障没有消失的情况下每隔1秒钟重复进行选线计算,直至故障消失,这样可以有效地排除少数几次误判。
2.4.6 适用范围及定货须知 H2000系列小电流接地选线装置用于以下接地系统: 1.中性点不接地系统; 2.中性点经消弧线圈接地系统; 3.中性点经高电阻接地系统; 4.母线上装有消弧装置的小电流接地系统;
Copyright ©