  绝缘橡胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等。绝缘橡胶垫又称为,绝缘橡胶垫,绝缘毯等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
1、绝缘橡胶垫的规格
  (1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
  (2)按颜色可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫
  (3)按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
2、绝缘橡胶垫使用范围及存储方式
  广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。
  应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
3、绝缘橡胶垫的国家标准
  序号项目周期要求说明
  工频耐压试验1年电压等级工频耐压kV持续时间min使用于带电设备区域高压151低压3.51试验时先将绝缘橡胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘橡胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。
  配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿。
  配电室电压35KV10-12mm厚工频耐压实验15000V1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿。
  配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!
4、绝缘橡胶垫常规使用配置
  (1)5KV绝缘橡胶垫厚度:3mm比重:5.8KG/m2颜色:红,绿,黑
  (2)10KV绝缘橡胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红,绿,黑
  (3)15KV绝缘橡胶垫厚度:5mm比重:9.2KG/m2颜色:红,绿,黑
  (4)20KV绝缘橡胶垫厚度:6mm比重:11KG/m2颜色:红,绿,黑
  (5)25KV绝缘橡胶垫厚度:8mm比重:14.8KG/m2颜色:红,绿,黑
  (6)30KV-35KV绝缘橡胶垫厚度:10mm12mm比重:18.4KG/m222KG/m2颜色:红,绿,黑
5、绝缘橡胶垫成分
  绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。
河北五星电力设备有限公司
咨询热线:97
地址:河北省石家庄市中山东路508号
联系河北五星
咨询热线:97
地址:河北省石家庄市中山东路508号您可能还感兴趣的厂家:
您可能还感兴趣的产品:
您可能还感兴趣的其他内容当前位置:
&&&&&&&&&10kv绝缘胶垫绿色厂家直销哪卖价格多少钱优惠
10kv绝缘胶垫绿色厂家直销哪卖价格多少钱优惠
[更新日期:]
产品型号:10kv绝缘胶垫绿色
品牌:其他
价格:11.00元
产品数量:8888
产品关键字:10kv绝缘胶垫绿色
经营性质:私营企业
所在区域:&
地址:河北石家庄市10kv绝缘胶垫
10kv绝缘胶垫绿色厂家直销,价格优惠!&电话:;QQ:,期待您的随时来电咨询!(10kv绝缘胶垫&&)&产品别名:10kv绝缘胶垫绿色、35kv绝缘地胶、35kv绝缘胶皮;采用天然橡胶制成,颜色分为黑色、红色、绿色,可定制颜色哟!对应12mm厚的绝垫,比重:22KG/m2。可就用于35KV以下的高压室,配电室等环境中。&力成电力是一家有着18年专业生产各类高压绝缘胶垫,绝缘胶皮,绝缘胶板的厂家,质量始终放在第一位,产品均采用天然橡胶制成,安全环保, 产品依照HG《电绝缘橡胶板》标准,通过了各种国家权威部门的检测,以此保证了用户的使用满意度,至今已服务全国各地上千家单位与个人。 &一、10kv绝缘胶垫绿色的作用:&&& 绝缘胶垫(毯)是由特种橡胶制成,具有良好的绝缘性能,当进行带电操作开关时,可增强操作人员的对地绝缘,避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步电压对人体的伤害。在低压配电室地面上铺绝缘胶垫,可代替绝缘鞋,起到绝缘作用。但25kv绝缘胶垫一般应用于高压配电室地面,切不可大意,为安全期间请按规定装好绝缘靴!二、10kv绝缘胶垫绿色规格参数:&&& 10kv绝缘胶垫绿色厚度为8mm,可应用于10KV以下的用电环境下,一般有黑色,红色,绿色三种颜色;广泛应用于高压室、配电房、配电所等带电设备区域,用于配电设施地面的铺设,起到一个绝缘的效果,特别是在雨季,为了安全其间,必须铺设高标准的绝缘胶垫。三、10kv绝缘胶垫绿色技术要求: &1&外观及规格尺寸&&& 斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶板厚度公差;&&&气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;&&&杂质:深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm;&&&边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10;&&&裂纹:不允许有&2&硬度(邵尔A)度:55-70&3&拉伸强度及扯断伸长率:拉伸强度(Mpa):≧5.0,扯断伸长率:≧250%&4&定伸(150%)永久变形:≤25%&5&热空气老化(70℃×72h):拉伸强度降低率:≤30%&6&吸水性:≤1.5%&7&电绝缘性能:耐电压试验:35KV(有效值),保持1min,应无击穿现象四、25KV绝缘胶垫使用及保存:&& 25KV绝缘胶垫在使用过程中建议每年定期检测1次,检测合格建议3年更换1次,不要为了省钱而拿人身安全开玩笑,应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。五、25KV绝缘胶垫售后服务: &&&我公司先后通过了ISO 质量管理体系认证,各种产品均经权威部门检测合格,产品畅销全国各电力系统,如于产品的特性及质量保证,所以受到用户的信赖和好评,也就不存在售后服务了,不过为了更好帮助大家用最短的时间选购好最适合自己的绝缘胶垫,我们开通了24小时热线随时为您服务,电话: 备注:25kv可就用于10KV以下的用电环境下,仅作为辅助安全用具,固郑重建议穿上绝缘靴,人身安全大事,马虎不得,多一道保险多一分安全,最后祝愿所有使用25kv绝缘胶垫的用户,请按操作规定配带好安全防护器具,小心驶得万年船,多一些小心,多一些平安!&延伸知识问答 问:配为什么高低压配电柜前后需铺装绝缘胶垫答:因为拍你操作触摸到带电部位,防止触电 手和脚只要有一个对地绝缘,就不会触电,问:绝缘胶垫的国家标准是什么?答:我绝缘胶垫国家标准: HG《电绝缘橡胶板》问:配电房如何铺绝缘胶垫答:购买10mm厚左右黑色绝缘胶垫,铺在电柜前面,宽度至少1m,长度长于电柜两边各0.8~1m,再把绝缘胶垫一直铺到电房门口,宽度保持1m以上即可。&问:黑色绝缘胶垫、红色绝缘胶垫、绿色绝缘胶垫都是怎么区分用途的,为什么会有这些颜色不同颜色的绝缘胶垫价格一样吗?哪种绝缘胶垫质量好,哪种绝缘胶垫便宜答:黑色绝缘胶垫最普遍,也最便宜。红色绝缘胶垫一般是起警示作用的,在配电室电压器周围一般铺红色绝缘胶垫,已警示危险。绿色绝缘胶垫就是通行的意思啦,行走道路上可以铺绿色绝缘胶垫。但是红色绝缘胶垫、绿色绝缘胶垫相比黑色绝缘胶垫而言,价格要高一些。& 15kv绝缘胶垫哪家好,河北厂家找力成,厂家直销,价格优惠,您的满意是我们最大的动力!
联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢!
商家产品系列:
除了10kv绝缘胶垫绿色厂家直销哪卖价格多少钱优惠,您也可能对以下产品感兴趣
手机:&&联系我时,请告知来自搜了网!
地址:河北石家庄市10kv绝缘胶垫
邮编:50000
10kv绝缘胶垫绿色厂家直销哪卖价格多少钱优惠相关栏目
河北企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
按排行字母分类:|||||||||||||||||||||||||
||联系我们10KV高压绝缘垫_高压绝缘垫-上海旭策电气科技有限公司
<img id="zhantai_logo" src=http://img46.ybzhan.cn/1/250.png alt=上海旭策电气科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海旭策电气科技有限公司
交直流毫伏表,交直流毫安表,交直流伏特表,交直流微安表,交直流分压器
您所在位置:&&&&10KV高压绝缘垫
10KV高压绝缘垫
公司名称:
产品参考价:
更新时间:
所 在 地:
生产地址:
浏览次数:
上海旭策电气科技有限公司
【简单介绍】
绝缘橡胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm
【详细说明】
一般电压为10KV时,可选用不小于 6mm厚,工频耐压实验10000V,1分钟不击穿的绝缘垫胶板;电压为35KV时,可选用不小于10-12mm厚,工频耐压实验15000V, 1分钟不击穿的绝缘垫胶板;电压为0.4KV低压时,可选用不小于3mm厚,工频耐压实验3500V, 1分钟不击穿的绝缘垫胶板1.绝缘胶垫技术参数列裂表:&&&&&&&&&&&&&&& KV&&&&&&&& 厚度 KG& 5KV绝缘胶垫 3mm 5.5KG/m2& 10KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2& 15KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2& 20KV绝缘胶垫 6mm 11 G/m2& 25KV绝缘胶垫 8mm 14.5 G/m2& 30-35KV绝缘胶垫 10mm 18 G/m2&&&&&&&&&&&&&&&&&& 12mm 21.6 G/m22.35KV绝缘胶垫外观及规格尺寸:&斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。3.35KV绝缘胶垫工艺及成型:绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。4.35KV绝缘胶垫厚度:在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17&0.25)mm,压脚应能施加(0.83&0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。5.35KV绝缘胶垫贮存:绝缘垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间。绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸:&&&&& 绝缘橡胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。&&按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.绝缘垫使用范围及存储方式:广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。热销产品:10KV高压绝缘垫,10KV高压绝缘垫,10KV高压绝缘垫应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。15KV绝缘胶板 1. 15KV绝缘胶板概述:(1) 简介:加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶板。绝缘胶板又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶板等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。(2) 外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶板厚度公差;气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10;裂纹:不允许有 2.绝缘胶板的国家标准:序号 项目 周期 要 求 说明 1 工频耐压试验 1年 电压等级 工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。 3.绝缘胶板常规使用配置:(1)5KV绝缘胶板 厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑(2)10KV绝缘胶板 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑(3)15KV绝缘胶板 厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑(4)20KV绝缘胶板 厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑(5)25KV绝缘胶板 厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑(6)30KV-35KV 绝缘胶板 厚度:10mm 12mm 比重:人生哲理:千万人的失败,都有是失败在做事不彻底,往往做到离成功只差一步就终止不做了。8.4KG/m2 22 KG/m2 颜色:红,绿,黑 4.15KV绝缘胶板特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
感兴趣的产品:
留言内容:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
常用邮箱:
详细地址:
请选择您所在的省份
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
请输入产品关键字:
上海旭策电气科技有限公司
地址:上海市闸北区汶水路1888号
邮编:200070
联系人:赵开泉
中国仪表网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站||||||||||||
您现在的位置:&&
25kV绝缘垫 高压耐磨防滑绝缘垫
HMD系列高压绝缘垫 本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的高压绝缘垫价格产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!高压绝缘垫价格的种类有很多,高压绝缘垫价格不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。产 品 说 明按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv 按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫 按厚度可分为:3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mmHMD绝缘垫胶板 具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。&&&&&& 国家标准:配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.&&HMD绝缘垫品名有:绝缘垫、高压绝缘垫、高压橡胶绝缘垫。&&&&& HMD绝缘垫色泽有: 黑色,红色,绿色等&&&&& HMD绝缘垫具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料 物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,&&&&& HMD绝缘垫可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过220KV测试,正常工作在110KV以下的状态下。&&& 产品绝缘垫用途 可用做铺设地板及工作台,配电房等。
(来源:上海亨美电气有限公司)
@中国制药网zyzhan
扫一扫,官方微博互动多
微信号:zyzhan_2012
扫一扫,制药信息随手掌控
全年征稿 / 资讯合作联系邮箱:
凡本网注明"来源:中国制药网"的所有作品,版权均属于中国制药网,转载请必须注明中国制药网,http://www.zyzhan.com。违反者本网将追究相关法律责任。
企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
周排行月排行
虽然气温逐渐升高,但也要注意饮食,忌生冷。养生专家表示,
为避免冷凝液带来的危害,就需要通过可靠的冷凝液排放设备来
日,基石药业(苏州)有限公司(下称基石药业)宣布完
在46个医药健康行业品牌排行榜中,扬子江药业集团有限公司品
港交所新政落地之后,行业还在猜测谁会是医药行业第一个奔赴
近年来凭借朗沐(康柏西普)这一创新药标杆,康弘药业已经成为
日,江苏江南药化装备有限公司成为中国制药网初级
近日,常州丰能干燥工程科技有限公司传来捷报:四川一大型化
中国500强企业之一的修正药业集团股份有限公司斩获佳绩:荣
2018年4月份共有16家药企发布人事通告,均有高管辞职,包括G
2018新财富500富人榜发布,笔者还获悉,今年新上榜的医药富
不知不觉,4月份结束了,这个月,医药行业发生了哪些大事件?
如今2017年年报披露已经结束,数据显示,2017年医药行业超九
不管企业通过怎样的方式壮大自己,如果有一个契合实际的目标
一直以来,自主品牌的建设和培育都受到我国的高度重视。自20
5月2日,中商情报网发布2017中国上市公司广告费排行榜TOP500
4月20日至22日,米勒科技与国内外参展观众相约第55届(2018春
近日,康美药业发布第一季度季报称,2018年第一季度公司实现
天目药业表示,未来将紧跟“健康中国”国家战略,抓住中医药
日,国家药品监督管理局局长焦红主持召开“中药
近日,甘肃省食药监局发布《关于推进药品流通企业创新发展的
2018,葵花药业集团迎来了20岁生日,为了庆祝这个值得纪念的
5月2日,美年健康与国际知名创新制药企业诺华制药签署战略合
5月2号,广东省食药监局发布《广东省食品药品监督管理局办公
《中国制药&药机企业汇编》2018年精装版是中国制药网}

我要回帖

更多关于 10kv高压电缆绝缘标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信