春兰空调出现E2是开机后空调开机几分钟后停机,出现E2就停机了

采纳为最佳答案
您确定采纳 “ 某某某 ” 用户的答案为最佳答案吗?» 正文                                 
3匹春兰空调定频柜机制热一分钟后显示E2故障代码
导读:春兰3匹定频柜机。制热一分钟后显示E2。《压力启动后,电压从220降到150》。电容,管,环温都更换了。请教大师,怎么回事。谢谢不
&春兰3匹定频柜机。制热一分钟后显示E2。《压力启动后,电压从220降到150》。电容,管,环温都更换了。请教大师,怎么回事。谢谢
不是供电线路有问题,就是压挤坏了
分享与收藏: 
本文关键字:
为您推荐更多相关文章
家电工程网(VIP更强爆光率)
04-14[VIP]
04-14[VIP]
04-14[VIP]
04-14[VIP]
04-08[VIP]
04-08[VIP]
04-18[VIP]
04-12[VIP]
04-12[VIP]
04-12[VIP]
04-12[VIP]
04-12[VIP]温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
故障现象据用户介绍,该空调器在每次接通电源3min后停机,室内机操作板上指示灯变红,且显示故障代码E2。故障分析经多次试机观察,发现该机每次显示E2故障代码都是在开机3min后,压缩机刚启动3s左右就又停止。初步估计IPM变频模块和压缩机保护器及压缩机本身有故障。2.故障处理将室外机风扇电动机的控制线与四通换向阀控制线连通的部位分开,并加强绝缘后,接通电源试机,空调器恢复正常,故障排除。故障检修1.判断故障的大概部位(1)试短接压缩机保护器进行试机,故障依然存在。(2)去掉压缩机连线试机,则室内机不再显示E2。由此即可判断,故障是由于压缩机启动电流过大引起的。(3)实测压缩机在启动时的电流相当大,由此确定压缩机内部损坏。2.故障处理重换一台新的、同型号的压缩机装上后,接通电源开机,空调器工作恢复正常,故障排除。提示该空调器具有故障自诊断功能,其E2故障代码为压缩机过载,通常应检查以下各部分电路。(1)检查室内机与室外机风扇电动机工作是否正常。(2)检查压缩机保护器连线、插头是否良好。(3)测量压缩机保护器的电阻值,正常应为OΩ(导通),动作时应为∞。(4)若短接保护器插座后E2消失,表示需要打开制冷系统加氟,若氟过量也会显示E2。(5)检查压缩机工作是否正常。——日技术整编。
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'春兰变频空调,3min后停机并显示故障代码E2',
blogAbstract:'春兰变频空调,3min后停机并显示故障代码E2故障现象据用户介绍,该空调器在每次接通电源3min后停机,室内机操作板上指示灯变红,且显示故障代码E2。blogTag:'春兰变频空调,故障代码e2',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:4,
permalink:'blog/static/',
commentCount:0,
mainCommentCount:0,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'',
hmcon:'1',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}春兰空调故障代码E2.五分钟跳掉。是什么问题?
按时间排序
开机就出现E2是内外感温器问题 工作一段时间出现是氟利昂压力过高
您可以邀请下面用户,快速获得回答
疯狂的制帽匠
擅长领域:&&
在家电家装分类下共有789个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有131个回答
woshiliuxin123
擅长领域:
在家电家装分类下共有82个回答
擅长领域:
在家电家装分类下共有64个回答
擅长领域:&&&&
在家电家装分类下共有55个回答
擅长领域:
在家电家装分类下共有38个回答
加载更多答主
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
点击可定位违规字符位置
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:春兰空调开一段时间现E2怎么回事?前十多分钟正常。
按时间排序
春兰空调3匹显示:E2 故障为压缩机过载保护。请检查:1、外机冷凝器(散热片)是否很脏;2、外机安装位置的通风条件是否很好;3、最近是否请人加过氟,检查是否加多了;4、是否是新装机,假如是,检查管路阀门是否开到最大;5、假如是单相空调,检查压缩机电容容量是否变小;6、假如是三相空调,检查是否缺相,7、检查内机是否工作。8、检查内机温度传感器是否变值、损坏
更多关于 重庆春兰空调售后维修 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信