10招教您如何防范电容补偿柜常见故障柜出故障

豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
浅谈10 kv并联电容器组常见故障的防范措施
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
浅谈10 kv并联电容器组常见故障的防范措施
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您现在的位置:>>> 正文
计价电子秤出问题了怎么办?几招教你解决
&核心提示:电子秤按功能分可以划分为计重秤、计数秤和计价秤,其中计价秤较为常见,比如菜市场、水果店和超市使用的都是计价秤。计价秤是一种可以自动显示所称商品价格的电子秤,相比普通计重秤具有更高精度的传感器和更为复杂的控制电路。我们在使用计价秤的过程中或许会遇到这样或那样的问题,那么我们该如何解决或判断呢?下面笔者就给大家介绍几种电子秤常见故障的处理方法。按功能分可以划分为计重秤、计数秤和计价秤,其中计价秤较为常见,比如菜市场、水果店和超市使用的都是计价秤。计价秤是一种可以自动显示所称商品价格的电子秤,相比普通计重秤具有更高精度的传感器和更为复杂的控制电路。我们在使用计价秤的过程中或许会遇到这样或那样的问题,那么我们该如何解决或判断呢?下面笔者就给大家介绍几种电子秤常见故障的处理方法。1.交流指示灯不亮或开不开机* 交流指示灯LED 发光二极管损坏,排除方法:更换LED 发光二极管。* 电源线接触不良,排除方法:更换电源线或重插电源线。* 保险丝接触不良或保险管坏,排除方法:重上保险丝或更换保险管。* 变压器损坏,排除方法:查变压器输入、输出端是否正常,不正常更换。* 充电电阻断路或烧坏,排除方法:查1.5 电阻是否被烧坏或击穿,如坏则更换。* 开关损坏,排除方法:用锣丝起子把开关短接一下,看有无反应,没有反应,更换开关。2.开机后只显示一个&8&,闪8 速度变快或蜂鸣响个不停* 晶振不起振,排除方法:更换。* 复位电容损坏,排除方法:查电容鼓起或短路,更换。* 摸拟开关损坏,排除方法:查摸拟开关4051 是否正常,不正常更换。3. 充不进电* 电瓶损坏,排除方法:查电瓶充电后电压不超过5.5V,更换电瓶。* 充电电路有问题,排除方法:查二极管2007、滤波电容2000UF、7808 是否被击穿,有问题更换。4.零位不稳、漂移* 模拟转换部分受潮、元件损坏,排除方法:用酒精清洗模拟部分或更换元器件。* 传感器损坏,排除方法:焊开传感器与线路板后开机,如显示不漂移,传感器已坏,需更换。5. 显示数字缺笔划* 故障为显示部分出错,看两面显示缺笔划是否相同,如缺同一笔划,那就是段、位显示部分2003 坏。排除方法:更换2003。* 两面缺笔划不一样,那就查缺笔划的数码管,中间有短路,排除方法:更换此数码管。6. 开机无显示,蜂鸣器一直响* 模拟开关引通CPU 收到A/D 转换的数据误认为过载,所以蜂鸣器一直响,不能置零、不能校准,输入显示内码、密码后传感器的零位大于6000 个码。排除方法:更换模拟开关4051&
关注本网官方微信 随时阅专业资讯
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“来源:中国化工仪器网”的所有作品,版权均属于中国化工仪器网,转载请必须注明中国化工仪器网,,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
近年来,随着我国经济水平的提高和全球化程度的
拉曼光谱方法是一种重要的仪器分析方法。技术发展,标准先行。相关的方法制定与完善正在
作为分析仪器的重要战略市场,中国对生化、制药等产业的投资一定程度上刺激了生命科学和
21世纪是一个高速发展的时代,以信息技术为依托的各项产业均实现了自身的更新换代。电高压电容柜的工作原理是什么?_百度知道
高压电容柜的工作原理是什么?
我有更好的答案
一、高压电容柜工作原理:&   采用国外或国内优质高压补偿电容器,对3~10KV感性负载用电设备直接进行无功就地补偿,有效地提高用电设备功率因数(可提高到0.95以上);&二、高压电容柜应用范围:&  适用于各行业的高压电动机以及6KV、10KV供电系统的无功功率补偿装置。&三、高压电容柜性能特点 :  降低用户无功损耗,改善电网电压质量,降低线损;&  提高变压器负载率和电气设备的效率,减少电动机发热;&  采用优质高压喷逐式熔断器作为短路保护,确保设备安全运行;&  装置脱离电网后,可在5分钟内将残留电压降至50V以下;&  随主机自动投入和切除,无操作部件,使用安全,维护方便。&
采纳率:78%
来自团队:
根据所接线路或设备(变压器或电动机)的功率因数,手动或自动投切电容器,从而达到提高输配负荷和线路的功率因数。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
高压电容的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&&|&&&&|&&联系我们
无功补偿谐波治理应用场合
谐波治理装置
消弧消谐柜
无功补偿及谐波装置元件
高压启动柜装置
无功补偿、谐波治理计算软件
高压电容柜
TBB35KV高压户外电容器成套装置
TBBZ-10(6)无功自动补偿装置
TBB10-6KV户外电容器成套装置
BAMH、BFMH、BFFH高压集合式电容器
徐州特电电气有限公司位于历史文化名城江苏徐州,历史上徐州是彭祖文化,两汉文化的发源地。自古素有&五省通衢&之称,境内铁路、公路、机场等交通发达,出行便利、有着得天独厚的地理交通优势.公司主要从事电力系统谐波治理、电压波动和闪变以及各种无功补偿等治理装置的设计、生产、成套、销售。依...
电气业务服务与系统1.
我们的团队为电力系统生命周期每一个阶段提供综合特制服务组合,包括在电力系统的设计、建造或支持。我们的服务将电力系统的各个元素整合优化,从而确保其与业务目标相一致。我们可向您提供帮助,保证您的电力系统安全、高效、可靠和先进。设计
我们的工程和咨询服务着眼于了解...
高压电容柜工作原理:
采用国外或国内优质高压补偿电容器,对3~10KV感性负载用电设备直接进行无功就地补偿,有效地提高用电设备功率因数(可提高到0.95以上);
TBB型高压电容柜应用范围:
适用于各行业的高压电动机以及6KV、10KV供电系统的无功功率补偿装置。
降低用户无功损耗,改善电网电压质量,降低线损; 提高变压器负载率和电气设备的效率,减少电动机发热; 采用优质高压喷逐式熔断器作为短路保护,确保设备安全运行; 装置脱离电网后,可在5分钟内将残留电压降至50V以下; 随主机自动投入和切除,无操作部件,使用安全,维护方便。
35KV高压电容柜或高压并联电容器装置(以下简称装置)主要用于工频35KV三相交流电力系统,提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗。使用环境要求1.安装运行地区的海拔高度不超过1000M。2.安装运行地区的环境温度,对于户内装置不超过-5℃~+40℃,对于户外装置不超过-30℃~+40℃。3.安装运行地区无剧烈的机械振动,无有害气体和蒸气,无导电性或爆炸性尘埃。 ●35KV装置结构2.1
35KV装置由高压开关柜或高压电容柜(包括高压断路器、电流互感器、继电保护、测量和指示部分)、串联电抗器、放电线圈、氧化锌避雷器、单台电容器保护用熔断器、并联电容器、连接母线和钢构架组成。双星接线者还有中线不平衡电流保护用电流互感器。围栏式结构即将钢网护栏围在电容器组和串联电抗器等设备的四周,钢网护栏与其之间为检修通道,钢网护栏外为维护通道。2.2
每相为双串联段的单星形接线装置,电容器组分相布置,每相对地绝缘,每相电容器组有一层二排或二层二排结构。2.3
每相为四串联段的单星形接线装置,电容器组分相布置,每相对地绝缘,每相电容器组为二层二排结构。2.4
每相为双串联段的双星形接线装置,电容器组分相布置,每相对地绝缘,每相电容器组为二层二排结构。2.5
500KV变电站35KV装置示例a. 安装运行于北京房山500KV变电站的TBB35--BLW装置,为双星形接线,电容器组三相叠装,对地绝缘。每相电容器二排卧放布置。b. 安装运行于广东增城500KV变电站的TBB35--BLW装置,为双星形接线,电容器组分相布置,每相对地绝缘。每相电容器组为二层二排布置,层间绝缘。2.3
串联电抗器的接线干式空心电抗器串接在电容器组之前,即装置电源侧;油浸铁芯电抗器串接在电容器组之后,即装置中性点侧。 装置型号含义 注1:(第一尾注号)A表示Y接线,B表示Y-Y接线。注2:(第二尾注号)K表示开口三角电压保护,C表示电压差动保护,L表示中线不平衡电流保护。注3:(第三尾注号)W表示户外装置,如不标注则为户内。例如:TBB35--AKW表示装置额定电压为35KV,装置额定容量为4800Kvar,单台电容器容量为200Kvar,Y接线,开口三角电压保护的户外式并联电容器装置。 主要技术性能及数据1. 装置能在1.1倍额定电压的稳态过电压下长期运行。2. 装置能在方均根值不超过1.3倍电容器组额定电流的过电流下连续运行,这一电流是由谐波和高至1.1倍额定电压的过电压共同作用的结果。3. 在3.2条及3.3条规定限度内的过电压和过电流下运行时,装置的总容量应不超过1.35倍额定容量。4. 电容器组的实测电容与其额定电容之差在0~+10%范围之内。当电容偏差+10%时,上述3.3条过电流可能达到1.43倍。5. 装置运行中工频加谐波的过电压产生的过电流不能超过3.3条规定值。装置在不高于1.1倍额定电压下长期运行时,包括所有谐波分量在内的电压峰值不能超过1.22倍额定电压。6. 装置用无重击穿的高压断路器,并装氧化锌避雷器,以限制投切电容器组时产生的操作过电压。35KV选用ZN-35型真空断路器或LW8-35型、LN-35型六氟化硫断路器。用于频繁投切的场合。7. 装置选用CKG型干式空心电抗器接装置电源侧或CKS型油浸铁芯电抗器接装置中性点侧,用以限制合闸涌流、抑制高次谐波,改善网络电压波形。额定电抗率为0.5-1%的电抗器用于限制合闸涌流。额定电抗率为5-6%电抗器用于抑制5次及以上谐波和限制合闸涌流。额定电抗率为12-13%者用于抑制3次及以上谐波和限制合闸涌流。8. 装置选用FD型放电线圈可在5s内将电容器组的剩余电压自额定电压峰值降至0.1倍额定电压以下。9. 根据系统及用户的需要,装置可采用就地控制或主控室集中控制方式。10. 装置采用单台电容器熔断器保护作为主保护,开口三角电压、电压差动、中线不平衡电流保护作为后备保护,此外装置还设有过流、速断、过压、失压保护。徐州特电电气有限公司位于历史文化名城江苏徐州,历史上徐州是彭祖文化,两汉文化的发源地。自古素有&五省通衢&之称,境内铁路、公路、机场等交通发达,出行便利、有着得天独厚的地理交通优势.公司主要从事电力系统谐波治理、电压波动和闪变以及各种无功补偿等治理装置的设计、生产、成套、销售。依靠长期积累的谐波治理技术实力,稳定的质量,适宜的工程造价,遍布全国的服务网络,以及专业的电能质量测试手段、系统诊断、现场安装和综合调试服务,始终秉承外部以顾客需求为关注焦点、确保顾客要求;内部狠抓产品质量、充分利用国际最新技术,确保客户能够使用到国际最先进的电能质量优化技术,我们赢得广大客户的信任,同时长期独特的谐波治理项目经验也让我们能够迅速了解您企业中存在的电效能源问题。针对您企业的情况,前期我们为您提供:谐波治理,冶金企业配、变电系统设计咨询,电能质量测试、评估,电能质量解决方案;后期为您提供:谐波治理装置的设计、成套、安装、运行指导、操作培训,并承诺终身服务,为各行业的客户量身定做最适合的电效能源方案、系统补偿方案等。 公司拥有现代化的办公楼、标准厂房、自动化整机设备生产线等设施。目前特电旗下拥有电能质量与无功补偿、自动化控制系统、三个事业部,分别致力于电能质量与无功补偿装置系列产品(高、低压无功动态补偿装置,SVG,SVC,TSC,MCR,TCR,APF有源滤波器,高压抗谐波电容柜,高压无功自动补偿装置,高压调容调压式无功补偿,高压无功就地补偿装置、高压线路(柱上)无功智能自动补偿柜,户外电容器成套装置、高压并联电容器成套装置、高压无功集中补偿装置、高压动态滤波无功补偿成套装置、)自动化控制系统系列产品(可程控制器(PLC)及人机界面(触摸屏)综合补偿控制屏)等。可为冶金、石化、电力、水利、机械制造、船舶、制药、电气化铁路、市政、通讯、煤炭、石油、医院、汽车制造、新能源以及国防工业经济的各个领域提供改善电能质量、谐波治理、配电系统、优化控制与节能降耗方面最优化的解决方案。公司坚持以&创新求发展、质量求生存、服务求信誉、管理求效益&的经营宗旨,拥有多年丰富实践经验和专业知识的技术人员和管理人才,凭借科学的管理方法,精湛的技术队伍,强大的科研依托,不断提高产品的品质,致力于满足并超越客户的要求,为广大客户提供高品质的产品和完善的服务. 与客户及业界伙伴间真诚合作,共铸辉煌!
产品用途集合式高电压并联电容器主要用于工频电力系统中进行无功补偿,以提高电网功率因数,改善电压质量,降低设备和线路损耗,充分发挥发电、供电设备的效率。产品特点 集合式高电压并联电容具有容量大,占地面积小(采用多个电容器单元组装于一个油箱中的设计方案),安装维护方便(采用元件串内熔丝结构,当有元件故障时,熔丝动作,使其断开,容量仅有微小的变化,不影响电容器正常运行,从而延长检修周期,提高运行可靠性)等特点,它特别适用于大型变电站集中补偿及城市电网改造。BAMH11/&3-W高压集合式并联电容器型号说明 注:第一个字母B表示并联电容器。第二个字母W(或B、F、A)表示浸渍剂为烷基苯(或异丙基联苯、二芳基乙烷、 苄基甲苯)。第三个字母F(或M)表示膜纸复合介质(或全膜介质)。 设计序号为2则表示为带抽头式集合式电容器。 尾注呈W(或G、TH、H)表示户外使用(或高原地区使用、湿热地区使用、污秽 地区使用)无尾注号的为户内使用。若电容器额定容量标为(400+800)则为带抽头式集合电容器,内部容量分配为 400Kvar和800Kvar主要技术性能1.运行温升:外壳温升&10℃,内部最热点温度不超过70℃。2. 局部放电:在1.5倍额定电压下,电容器局部放电量<50pc。3.允许在1.05Un倍下长期运行,并可以在1.15Un下每24h中运行不超过30min。4.允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值为额定电流的1.30倍的稳态过电流下运行。对于具有最大电容值正偏差的电容器,稳态过电流允许达到额定电流的1.43倍。5.电容偏差:0~+10%,三相电容器任意两个线路端子之间测得的最大电容值与最小电容值之比不大于1.6。6.电容器在工频额定电压下,温度20℃时的损耗角正切值(tar&)不大于0.0005。7.电容器断开电源后,剩余电压通过外置放电线圈释放,自&2un降.50V的放电时间不大于5S。通过特殊订购,可通过电容器内置放电电阻放电,剩余电压在10分钟内自&2 un降至75V以下。8.可根据用户需要提供湿热带地区、高原地区及污秽地区等各种特殊环境产品。用
途集合式高压并联电容器主要用于工频电力系统中,用未提高功率因数、改善电压质量、降低设备及线路损耗。使用环境条件安装运行地区海拔高度不超过2000m。安装地区环境空气温度范围为-25,+45℃和-40℃/+40℃,户外(户内通用)使用,供用户选择。安装场所应无有害气体及蒸汽,应无导电性或爆炸性尘埃,应无剧烈的机械振动。适用于特殊环境条件的产品可按订货要求提供。结
构(1)集合式电容器主要由器身、油箱、套管等组成。(2)器身是由不同数量的全封闭电容器单元固定在型钢支架上,按额定电压和额定容量通过串并联组成,元件可设置内熔丝。(3)外壳由钢板制成,外壳内充满了绝缘油,起散热和绝缘作用。(4)盖上套管起电气连接和外绝缘的作用。(5)箱壁两侧焊有吊攀,下部安装有底座,接地螺栓等。主要技术性能序号电压等级型号额定电压(kV)额定容量(kvar)额定电容(&F)温度范围℃ 16kV  BFFHBFMHBAMH系列6.6/&3-450-1x3W6.6/&x3-25/+45或-40/+40 26.6/&3-600-1x3W6.6/& 36.6/&3-900-1x3W6.6/&.6/&3-W6.6/&.756.6/&3-W6.6/&.766.6/&3-W6.6/&.676.6/&3-W6.6/&.586.6/&3-W6.6/&.496.6/&3-W6.6/&.30-1x3W6.6/&.1-W6.6/&.6-1x3W11/&11/&3-600-1x3W11/&11/&3-900-1x3W11/&11/&3-W11/&.60-1x3W11/&.5 0-1x3W11/&.40-1x3W11/&.20-1x3W11/&.00-1x3W11/&.80-1x3W11/&.50-1x3W11/&.6-1x3W11/&12/&3-900-1x3W12/&12/&3-W12/&.10-1x3W12/&.50-1x3W12/&.20-1x3W12/&.80-1x3W12/&.20-1x3W12/&.10-1x3W12/&.30-1x3W12/&./&3-900(300+600)-1x3W6.6/&.92+43.84)x-0)-1x3W6.6/&.88+54.81)x-0)-1x3W6.6/&.84+65.77)x-900(300+600)-1x3W7.2/&.42+36.84)x-0)-1x3W7.2/&.63+46.05)x-0)-1x3W7.2/& .84+55.26)x3-900(309+600)-1x3W11/&.89+15.78)x30(450+750)-1x3W11/&.84+19.73)x30(600+900)-1x3W11/&.78+23.68)x3(300+600)-1x3W12/&.63+13.26)x30(450+750)-1x3W12/&.95+16.58)x30(600+900)-1x3W12/&.26+19.89)x3
TBB10高压电容器成套装置主要用途与适用范围:该装置适用于220kV及以下配网变电站的6kV、10kV、35KV母线的无功自动或手动补偿和变电站的有载调压,通过对变电站有载调压分接头的自动调节和对母线上的电容器组的自动或手动投切,来实现对变电站电压和无功的综合需求控制。连接于工频交流高压电力系统,极大的优化电能质量,节损降耗,减低用电成本,提高输配电系统的输送容量,使供电系统安全可靠经济运行。
高压电容器成套装置结构特点
该装置由高压并联电容器(集合式电容器)、串联电抗器、开关(隔离开关、接地开关、断路器等)、避雷器、熔断器、电流互感器、放电线圈、绝缘子、钢架等组成。(装置中各电器件可根据用户要求予以增减,但均符合各自相应的有关标准)。 高压电容器成套装置设计特点
1.本装置设计贯彻国家技术经济政策,力求做到安全可靠,技术先进,经济合理和运行检修方便。2.装置的主接线方式为中性点不接地的单星形()接线。特大容量的电容器组则可采用双星形(-)接线。3.装置保护方式分为二级。第一级为单台电容器内部故障时采用熔断器保护。(分为内熔丝或外加喷逐式熔断器二种方式);第二级为电容器组内部故障时继电保护(分为开口三角形电压保护,桥式差电流保护,电压差动保护及中性点不平衡电流(电压))保护等几种形式)。电容器装置还设置有母线过电流保护、过电压保护和低电压失压保护。
4.装置中,电容器组放电措施可根据用户要求采用电容器内附放电电阻或电容器外加放电线圈形式。可使电容器组上剩余电压在5秒内自额定电压峰值降至50V以下。
5.装置中电容器单台容量可由用户选取,计有50,100,150,200,334,500,800,,2000kvar等。一般来说,装置容量愈大,单台电容器容量也愈大,但应注意每串联段并联的电容器不应小于最少允许台数。
6.成套装置分不同样式,计有框架式、支架式、柜式等多种样式。 (1)框架式装置电容器可按用户要求分相分层布置。分层布置不超过三层,每层不超过二排。四周及层间不设隔板(可设网门)以利于通风散热及巡视观察。电容器及框架均做防锈处理。(具体式样尺寸可与用户商定)。
(2)支架式装置,电容器由支柱绝缘子架起。可分相、分层布置。周围及层间不设隔板。一般适用于户外。电容器可分立放和卧放。(3)柜式装置是将电容器装在配电柜内,也可分相分层布置。分层布置不超过三层,每层一般单排布置,配电柜壁上开有观察窗及散热百页窗,以利于巡视和通风。柜式装置适用于户内。序号
号额定电压kV电容器组额定电压kV电容器组额定容量kVar电容器组额定电流A单台电容器容量kVar接线方式保护方案单台电容器型号 BAM,BFM,BFF6kv户外并联电容器成套装置技术及参数1 TBB6-600/200-AKW66.0Y开口三角电压保护BAM6.6/&3-200-1W2 TBB6-900/300-AKW66.00Y开口三角电压保护BAM6.6/&3-300-1W3 TBB6--AKW66.Y开口三角电压保护BAM6.6/&3-334-1W4 TBB6--AKW67.Y开口三角电压保护BAM7.3/&3-400-1W5 TBB6--AKW67.Y开口三角电压保护BAM7.3/&3-250-1W10kv户外并联电容器成套装置技术及参数1 TBB10-600/200-AKWY开口三角电压保护BAM11/&3-200-1W2 TBB10-750/250-AKWY开口三角电压保护BAM11/&3-250-1W3 TBB10-900/300-AKWY开口三角电压保护BAM11/&3-300-1W4 TBB10--AKW4Y开口三角电压保护BAM11/&3-334-1W5 TBB10--AKW0Y开口三角电压保护BAM11/&3-400-1W6 TBB10--AKW0Y开口三角电压保护BAM11/&3-250-1W7 TBB10--AKW0Y中线电流不平衡保护BAM11/&3-300-1W8 TBB10--AKW34Y开口三角电压保护BAM11/&3-334-1W9 TBB10--AKW50Y开口三角电压保护BAM11/&3-350-1W10 TBB10--AKW00Y开口三角电压保护BAM11/&3-400-1W11 TBB10--AKW34Y开口三角电压保护BAM11/&3-334-1W12 TBB10--AKW00Y开口三角电压保护BAM12/&3-400-1W13 TBB10--AKW00Y开口三角电压保护BAM12/&3-100-1W14 TBB10--AKW00Y开口三角电压保护BAM12/&3-400-1W15 TBB10--AKW00Y开口三角电压保护BAM12/&3-300-1W16 TBB10--AKW34Y开口三角电压保护BAM12/&3-334-1W10KV集合式电容器成套装置及参数1 TBB10-1000-AKW00Y开口三角电压保护BAMH11/&3-W2 TBB10-1200-AKW00Y开口三角电压保护BAMH11/&3-W3 TBB10-1500-AKW00Y开口三角电压保护BAMH11/&3-W4 TBB10-1800-AKW00Y中线电流不平衡保护BAMH11/&3-W5 TBB10-2000-AKW000Y开口三角电压保护BAMH11/&3-W6 TBB10-2400-AKW400Y开口三角电压保护BAMH11/&3-W7 TBB10-3000-AKW000Y开口三角电压保护BAMH11/&3-W8 TBB10-3600-AKW600Y开口三角电压保护BAMH11/&3-W9 TBB10-00)-AKW34Y开口三角电压保护BAM12/&3-334-1W10 TBB10-00)-AKW50Y开口三角电压保护BAM12/&3-250-1W11 TBB10-00)-Akw34Y开口三角电压保护BAM12/&3-334-1W12 TBB10-00)-Akw34Y开口三角电压保护BAM12/&3-334-1W35kv户外并联电容器成套装置技术及参数1 TBB35-3600-AKW)Y开口三角电压保护BAMH12-150(300)-1W2 TBB35-4800-AKW)Y开口三角电压保护BAM12-200(400)-1W3 TBB35-5400-AKW)Y开口三角电压保护BAM12-200(300)-1W4 TBB35-6000-AKW)Y开口三角电压保护BAM12-200(250)-1W5 TBB35-7200-AKW)Y开口三角电压保护BAM12-200(400)-1W
徐州特电电气有限公司位于历史文化名城江苏徐州,历史上徐州是彭祖文化,两汉文化的发源地。自古素有&五省通衢&之称,境内铁路、公路、机场等交通发达,出行便利、有着得天独厚的地理交通优势.www.xztddq.com公司主要从事电力系统谐波治理、电压波动和闪变以及各种无功补偿等治理装置的设计、生产、成套、销售。目前特电旗下拥有电能质量与无功补偿、自动化控制系统、三个事业部,分别致力于电能质量与无功补偿装置系列产品(高、低压无功动态补偿装置,SVG,SVC,TSC,MCR,TCR,APF有源滤波器,高压抗谐波电容柜,GWK高压无功自动补偿装置,高压调容调压式无功补偿,高压无功就地补偿装置、高压线路(柱上)无功智能自动补偿柜,户外电容器成套装置、高压并联电容器成套装置、高压无功集中补偿装置、高压动态滤波无功补偿成套装置、)自动化控制系统系列产品(可程控制器(PLC)及人机界面(触摸屏)综合补偿控制屏)可为冶金、石化、电力、水利、机械制造、船舶、制药、电气化铁路、市政、通讯、煤炭、石油、医院、汽车制造、新能源以及国防工业经济的各个领域提供改善电能质量、谐波治理、配电系统、优化控制与节能降耗方面最优化的解决方案。
本高压电抗器起动柜专供6~10KV,1400KW以下三相鼠笼式感应电机;6小时内可连续起动一分钟(60S),钉子最大额定电流(400A);本柜主开关一般采用:起动器的延时方式是由电流时间转换器自动控制,性能可靠;起动降压元件采用自冷式电抗器(或频敏变阻器、油浸电抗器、空心电抗器),保证起动完毕后,由高压接触器短接电抗器。www.tbbwz.com
启动柜结构特点1本产品采用优质冷轧板,经过除锈、酸洗、水洗、磷化、喷塑等过程,增加了抗腐性能。在电气方面,启动与运行经过电机理论算法两者电流趋于软启动效果,减少了二次冲击,从而降低了电气、机械的老化速度。(1)、 启动电抗器用途交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的,往往超过额定电流的许多倍(一般是5~7倍),为了减少起动电流,不使对电网造成影响,通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机,常用的降压方法是采用电抗器或自藕变压器,交流电动机的起动过程很短(一般数秒钟至二分钟),起动后就将降压起动用的电抗器或自藕变压器切除。该产品是根据高压异步电动机的启动特性设计的,匹配电动机功率220~14000kW。(2)、 启动电抗器结构特点1.QKSG型干式铁芯起动电抗器的铁芯采用优质进口硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧板作为隔绝,并采用高温高强粘接剂,以保证气隙在电抗器运行时不发生变化。2.铁芯端面采用优质硅钢片端面胶,使硅钢片牢固地结合在一起,大大减小了运行中的噪音,并具有较好的防腐蚀性。3.线圈绕包式结构,线圈主绝缘采用玻璃纤维浸渍环氧树脂,热烘固化后在真空下浸以耐高温绝缘漆,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受电机启动时的大电流冲击和冷热冲击而不开裂。二、 使用条件1.海拔高度不超过1000米。2运行环境温度为-25℃~+45℃。3.安装于户内无剧烈震动,无任何有害气体或粉粉尘的场合,无易燃易爆物品。4.当起动时间满2分钟(一次或数次之和),应冷却6小时才可再次起动。www.tbbwz.com
中频炉在使用中产生大量的谐波,导致电网中的谐波污染非常严重。谐波使电能传输和利用的效率降低,使电气设备过热,产生振动和噪声,并使其绝缘老化,使用寿命降低,甚至发生故障或烧毁;谐波会引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容补偿设备等设备烧毁。谐波还会引起继电器保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波会对通信设备和电子设备产生严重干扰,因而,改善中频炉电力品质成为应对的主要着力点。 滤除中频炉系统谐波的传统方法是LC滤波器,LC滤波器是传统的无源谐波抑制装置,由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要。这种滤波器出现最早,成本比较低,但同时存在一些较难克服的缺点,比如只能针对单次谐波,容易产生谐波共振,导致设备损毁,随着时间谐振点会漂移,导致谐波滤除效果越来越差。同时,这一方式无法应对瞬变、浪涌和高次谐波,存在节能的漏洞。 谐波抑制的另一个比较新的方法是采用有源电力滤波器(APF)。它是一种电力电子装置,其基本原理是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波分量。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响,因而受到广泛的重视,并且已在德国等国获得广泛应用。但有源电力滤波器成本高昂,价格昂贵,投资回报期长,大多数企业难以承受。一、
中频电炉运行特点a.
功率提升阶段功率因数偏低,大约在0.7左右;b.
中频炉工作自始至终产生大量电力谐波,污染电网、增加电力损耗。二、
加装中频炉专用滤波补偿柜的必要性针对中频电炉的运行特点,为提高用电效率、降低电能损耗、有效消除电炉工作过程中产生的电力谐波,需要在中频电炉进线侧电源并联安装滤波补偿装置。安装后的运行效果:a.
使系统功率因数始终保持在0.95以上,明显提高了用电效率;b.
消除了中频电炉工作时产生的电力谐波,满足了电力系统的供用电要求;c.
降低损耗(变压器、线路)30%以上。三、
中频电炉滤波补偿装置介绍a.
根据中频电炉运行工况,实时进行滤波、补偿,使用电效率和谐波治理结果满足规定要求;b.
由于采用了&量体裁衣&的定制设计,使产品使用效果和寿命更有保证,保用期达到5-8年;c.
柜内所有部件均采用国产著名厂家部件,质量稳定、可靠,互换性好;d.
自身配有安全可靠的故障保护功能,使用更加可靠、维护更加方便,维护成本低。四、使用条件1.工作环境温度: -20℃ ~ +45℃2.相对湿度: < 90%3.海拔高度:< 2000 m4.无剧烈震动和冲击,无导电及爆炸性尘埃、无腐蚀性气体 五、技术指标1. 额定电压: 400V、660V、800V可选(特殊要求可定制)2. 额定采样电流:5A3.动态响应时间: 20ms4.测量精度:电压、电流0.5级,功率1.5级5.基波无功补偿:功率因数可达0.9 ~ 0.98以上关键词:中频炉专用滤波补偿柜 中频炉消谐柜 中频炉滤波柜 电炉消谐柜 电炉滤波柜 电炉滤波补偿柜 消除谐波 六、订货须知1. 中频炉吨位2. 系统供电电压3. 系统谐波电流、谐波电压分量及含量,总畸变率4. 有功功率及功率因数5. 系统短路容量6. 需要达到的功率因数注:应用户需要,我公司可为用户提供现场系统测试,并提供完整的系统解决方案 徐州特电电气有限公司位于历史文化名城江苏徐州,历史上徐州是彭祖文化,两汉文化的发源地。产品特点:1.干式空心电抗器特具的无油结构,杜绝了油浸电抗器漏油、易燃等缺点,保证了运行安全;没有铁芯,不存在铁磁饱和,电感值的线性度好。2.应用计算机进行干式空心电抗器优化设计,可以按照用户的不同使用要求快速准确的设计出最理想的结构参数(各层线圈匝数、温度、损耗、电动力、结构尺寸等)。3.干式空心电抗器是采用多层绕组并联的筒形结构。各包封之间聚酯引拔条形成通风气道,便于空气对流形成自然冷却,散热性好,线圈温度低。4.绕组选用小截面园导线多股平行绕制,可使涡流损耗和漏磁损耗明显减少。每根导线表面都用多层绝缘性能良好的聚酯薄膜进行半叠绕包,使之具有很高的绝缘强度。5.绕组外部用浸渍环氧树脂的玻璃纤维缠绕严密包封,并经高温固化,使之具有良好的整体性,其机械强度高、耐受短时电流的冲击能力强,满足产品动、热稳定的要求。6.采用机械强度高的铝质星形接线架,涡流损耗小,可以满足对线圈匝数的要求。所有的导线引出线全部用氩弧焊焊接在星形接线臂上,不用螺钉连接,提高了运行的可靠性。7.电抗器的整个内外表面上都涂有抗紫外线防老化的特殊防护层,起附着力强,能耐受户外恶劣的气候条件。电抗器的工作寿命期可长达30年之久。8.干式空心电抗器重量轻、体积小、运输方便、安装灵活。三相垂直布置及三相水平布置均可;户外露天使用可大大减少基建投资。9.干式空心电抗器运行安全、噪音低微,不需经常维护。10.根据用户要求,其电感量可以做成可调的,调节范围可达50%或更大一些。常用种类和用途:a.串联电抗器在并联电容器补偿装置中与电容器串联,,用以抑制谐波电流和限制合闸涌流。b.限流电抗器串联在电力系统上,在系统发生故障时,用以限制短路电流,将短路电流限制在允许的范围内。c.并联电抗器并联在电力系统上,通过主变向系统输送感性无功,用以补偿输电线路的电容电流,防止轻负荷线端电压升高,维持输电系统的电压稳定。d.滤波电抗器与并联电容组串联使用,组成调谐回路,滤除特定的高次谐波,保证电网供电质量。安装方式:
干式空心电抗器应安装在混凝土基础上,常见的安装方式有三相垂直布置、二相叠放一相平放布置、三相水平呈&一&字形或&品&字形布置等几种方式。安装地点可以是户外或户内。 6KV干式空心串联电抗器技术参数表型
号并联电容组额定容量额定电抗率额定端电压额定电流单相容量额定电感外行尺寸安装直径相间距离单相重量支点个数外径D*高度H kvar%VAkvarmHmmmmmmkg个CKGKL-1/6-.214.629Ф600/590ФCKGKL-2/6-.522.31Ф600/580ФCKGKL-3/6-.731.541Ф600/575ФCKGKL-4/6-541.155Ф600/560ФCKGKL-5/6-1.250.924Ф700/550ФCKGKL-6/6-7.560.77Ф700/540ФCKGKL-8/6-080.578Ф700/630ФCKGKL-9/6-6.290.513Ф700/610ФCKGKL-10/6-2.0/585ФCKGKL-12/6-0/560ФCKGKL-14/6-7.0/540ФCKGKL-16/6-0/560ФCKGKL-6/6-.0/560ФCKGKL-12/6-.0/550ФCKGKL-18/6-.0/540ФCKGKL-24/6-0/530ФCKGKL-30/6-31.0/510ФCKGKL-36/6-57.0/505ФCKGKL-48/6-Ф900/500ФCKGKL-54/6-36.0/490ФCKGKL-60/6-62.0/485ФCKGKL-72/6-00/560ФCKGKL-84/6-67.00/540ФCKGKL-96/6-ФCKGKL-48/6-.896.00/670ФCKGKL-60/6-..2ФCKGKL-72/6-.ФCKGKL-96/6-.8ФCKGKL-108/6-..334ФCKGKL-120/6-..599ФCKGKL-140/6-..5ФCKGKL-168/6-..714ФCKGKL-192/6-..125ФCKGKL-216/6-.ФCKGKL-240/6-..3ФCKGKL-264/6-.ФKV干式空心串联电抗器技术参数表型
号并联电容组额定容量额定电抗率额定端电压额定电流单相容量额定电感外行尺寸安装直径相间距离单相重量支点个数外径D*高度H kvar%VAkvarmHmmmmmmkg个CKGKL-1/10-.0/600ФCKGKL-2/10-.526.417Ф580/560ФCKGKL-3/10-.234.28Ф580/530ФCKGKL-4/10-43.2Ф585/490ФCKGKL-5/10-.752.57Ф680/440ФCKGKL-6/10-.562.13Ф680/420ФCKGKL-7/10-0.271.83Ф680/600ФCKGKL-8/10-681.6Ф680/580ФCKGKL-9/10-1.791.42Ф680/550ФCKGKL-10/10-7.0/550ФCKGKL-11/10-3.0/550ФCKGKL-12/10-0/535ФCKGKL-13/10-4.0/530ФCKGKL-14/10-0/520ФCKGKL-15/10-6.0/520ФCKGKL-16/10-0/520ФCKGKL-18/10-3.0/520ФCKGKL-20/10-0/550ФCKGKL-22/10-6.0/540ФCKGKL-24/10-0/530ФCKGKL-26/10-9.0/520ФCKGKL-28/10-0/510ФCKGKL-30/10-2.0/500ФCKGKL-32/10-0/495ФCKGKL-6/10-.0/360ФCKGKL-9/10-.0/410ФCKGKL-12/10-.0/460ФCKGKL-15/10-.0/450ФCKGKL-18/10-.0/450ФCKGKL-24/10-0/760ФCKGKL-30/10-8.0/690ФCKGKL-36/10-0/650ФCKGKL-42/10-10.0/640ФCKGKL-48/10-0/620ФCKGKL-54/10-41.50/570ФCKGKL-60/10-57.15/570Ф
型号说明用 途本产品适用于并联在工频交流(50Hz)电力系统中,用来提高功率因数,改善电压质量,降低设备及线路损耗。使用环境条件安装运行地区的海拔高度不超过2000m,对于海拔高于此限值的地区可提供高原型电容器。安装地区环境空气温度范围为-25/+45℃和-40/+40℃两种。户外(户内通用)使用,安装场所应无有害气体及蒸气,应无导电性或爆炸性尘埃,应无剧烈的机械振动。适用于特殊环境条件的产品可按订货要求提供。主要技术性能1.电容器的连续运行电压为1.00Un,且能在如下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。
能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间、总的次数和电容器的温度。
下表中高于1.15Un的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。
2.电容偏差为:-5%~+10%。3.损耗角正切值tar&(在额定电压下,20℃时)a.采用膜纸复合介质的产品不大于0.0012。b.采用全膜介质的产品不大于0.0005(不含内熔丝)。带内熔丝的电容器损耗角正切值、在定货时协商确定。4.电容器分户内型和户外型,并有适合于湿热地区,高原地区及污秽地区等各种特殊环境用的产品。5.产品技术性能符合GB3983-89、GB/T《高低压并联电容器》国家标准及lEC871-1(1987)要求。结
构1.电容器主要由外壳和心子及出线套管组成,外壳用薄钢板或不锈钢板焊接制成,盖上焊有出线套管,两侧壁上均焊有供安装,吊运的吊攀,心子由元件、绝缘件组成。元件有用聚丙烯薄膜为介质与铝箔(极板)卷制而成或用聚丙烯薄膜和电容器纸为介质与铝箔卷制而成。2.高电压并联电容器的内部联接一般为单相形式,用户需要时可提供三相产品。3.部分高压并联电容器内部每个元件串有内熔丝,能及时切除个别击穿的元件,保证电容器整体的正常运行。4.部分高压并联电容器内部装有放电器件,可使电容器断开电源后的剩余电压在10min内由&2Un降至75V以下。根据购买方需要,可使装置在更短时间内减至更低电压。主要技术性能序号电压等级型号额定电压额定容量额定电容相数16kVBWFBFFBFMBAM系列6.6/&3-30-1W6.6/&.6/&3-50-1W6.6/&.6/&3-100-1W6.6/& 46.6/&3-200-1W6.6/&56.6/&3-300-1W6.6/&66.3-18-1W6..3-30-1W6..3-50-1W6..3-100-1W6..3-200-1W6.-300-1W6.-1W10..5-30-1W10..5-50-1W10..5-100-1W10.0.5-200-1W10.0.5-300-1W10.1/&-16-1W11/&/&-25-1W11/&/&-30-1W11/&/&-50-1W11/&/&-100-1W11/&1/&-150-1W11/&2411/&-200-1W11/&2511/&-300-1W11/&2611/&-334-1W11/&2712/&-100-1W12/&2/&-200-1W12/&2912/&-300-1W12/&3012/&-334-1W12/&3110kV/35kV11-30-1W1-50-1W1-100-1WWWWWW2-50-1W2-100-1WWWWW序号电压等级型号额定电压额定容量额定电容相数16KVBWFBFFBFMBAM系列6.3-20-3W6..3-30-3W6..3-50-3W6..3-100-3W6..3-150-3W6.66.3-200-3W6.76.3-300-3W6.86.6-20-3W6..6-30-3W6..6-50-3W6.KV6.6-100-3W6..6-150-3W6.136.6-200-3W6.146.6-300-3W6.W1-30-3W1-50-3W1-100-3WWWWW2-30-3W2-50-3W2-100-3WWWW29中心点出线10KV11-4-3DW-14-3DW1-20-3DW1-30-3DW1-50-3DW1-100-3DWDWDWDW DWDWDW2-100-3DWDWDWDW
用途及适用范围:
本系列35KV放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后迅速放电,高压并联电容器安装专用放电线圈是必要的技术安全措施,可以有效地防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流,并能实行自动控制投切的电容器组在规定的时间内将其电荷释放到安全电压以下,确保检修人员的安全。该产品带有二次绕组,可供线路监控、测量和二次保护使用。使用条件:1.安装位置:户外,环境温度:-25℃~+45℃;2.海拔高度:不超过1000m;3.抗震水平:地震烈度8度作用下不损坏(安装场所无剧烈的机械震动);4.安装地点:无有害气体,蒸汽及无导电性或爆炸性尘埃;5.相对湿度:月平均相对湿度不超过90%,日平均不超过95%;6.最大风速:35m/s 。结构特点:a.油浸式放电线圈采用全密封卧式结构和真空干燥注油处理,并采用金属膨胀器补偿了绝缘油的方式,箱体内始终保持微压,密封性能可靠,最适宜于户外型使用;b.设计参数合理,准确度高(在0.9~1.3倍额定电压下和0~100VA的二次负荷下保证准确级),性能优良,结构合理,造型美观;c.各个部位密封性能好,在预期寿命期内不需检修或不更换部件,并具有防爆功能,属免维修型产品。
35KV高压户内围栏电容装置或高压并联电容器装置(以下简称装置)主要用于工频35KV三相交流电力系统,提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗。公司坚持以&创新求发展、质量求生存、服务求信誉、管理求效益&的经营宗旨,拥有多年丰富实践经验和专业知识的技术人员和管理人才,凭借科学的管理方法,精湛的技术队伍,强大的科研依托,不断提高产品的品质,致力于满足并超越客户的要求,为广大客户提供高品质的产品和完善的服务. 与客户及业界伙伴间真诚合作,共铸辉煌!}