1、任何一台空调都有自动温控功能。&br/&&br/& 2、但是,如果设定温度与外界温度相差过大、房间保温性不好、房间面积超过机器输出功率的配置要求,等等环境问题,空调难以使室温达到设定温度,这时空调就一直工作不停机,这是正常的,不是机器故障。你好~我是名空调维修工。&br/&&br/& 根据你描述的故障。&br/&&br/& 判断为以下几种情况: 一、空调电控部分线路老化,焊接点虚焊。&br/&&br/& 二、空调传感器异常,造成CPU芯片信号反馈异常 三、空调风速检测异常或者霍尔元件损坏 四、空调电脑板信息处理异常 用了11年了最大的可能就是线路老化,找专业的美的售后服务公司看下。&br/&&br/& 如果价格高的话就没有使用的必要了。因为空调内部随着寿命不断老化, 内机过滤网细菌一类的非常多。&br/&&br/& 现在各大商场都有以旧换新的。&br/&&br/& 希望我的回答能帮助你,谢谢 提示下,楼上的回答只有感温头靠谱。你这问题是手动强制按钮坏了,不断的给开停机信号,因为手动按钮开机模式为自动模式,温度为自设24度恒温,所以2个办法,先打开内机面板用手动连续按按钮反复几次应该就好了然后遥控开机看是否好了,要是还不好那只有把机壳拆开取出电脑板用剪刀将其焊脚剪断即可,也可换个相同的按钮。检查外机压缩机外壳位置是否非常烫手,一般这类问题都是压缩机过热保护,主要清洗外机散热翅片,找空调维修师傅可以帮你洗到新的一样了。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题||||||||||
||||||||||
查看: 3303|回复: 9
求助美的空调外机压机自动停机
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
请问各位大师我今天修一台美的空调型号KFR-32W/DY机器,故障是外压缩机工作大概20分钟自动停止,外风机正常工作内机风扇正常工作,再过一段时间外机压缩机又自动启动工作,反复停开机,管温探头换过了,室内温度探头换过了,今天下午又去维修发现回气管轻微上霜,清洗冷凝片后故障依旧,请各位师傅指点指点谢谢。
阅读权限40
在线时间 小时
停机有许多种原因,电容,过流,或压缩机质量,但回气管有霜,F多了,或风扇风力小了…
阅读权限20
在线时间 小时
你看一下电流是多少,高了就是有点堵!
阅读权限20
在线时间 小时
你看一下电流是多少,高了就是有点堵!
4.5的电流标准是5.2
在线时间 小时
本帖最后由 力博特 于
06:55 编辑
故障是外压缩机工作大概20分钟自动停止,外风机正常工作内机风扇正常工作,再过一段时间外机压缩机又自动启动工作,反复停开机,
手摸压缩机外壳,如果非常烫手,说明压缩机过热保护了,
所以呈断续运转状态。
出现上述情况:原因如下
1:压机换大了,补氟过多,
2:毛细管前过滤器堵了,补氟过多,
3:压机线圈有绝缘不良现象,电流逐渐升高
4:管路有折瘪之处,补氟过多,
5:散热片多组并联,有焊堵之处
6:系统有空气,补氟过多
在线时间 小时
没有维修经验和判断经验,
定量加氟,告知低压压力,粗细管管温变化,后背散热管温度是否均匀
阅读权限55
在线时间 小时
风扇的风速 压缩机电流 工作时候的制冷剂压力
阅读权限20
在线时间 小时
你看一下电流是多少,高了就是有点堵!
4.7的电流额定的是5.7的
阅读权限20
在线时间 小时
没有维修经验和判断经验,
定量加氟,告知低压压力,粗细管管温变化,后背散热管温度是否均匀
会不会是四通阀串气了
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有美的挂机空调开机一段时间自动停机运行灯一直闪是怎么回事_百度知道
美的挂机空调开机一段时间自动停机运行灯一直闪是怎么回事
美的挂机空调开机一段时间自动停机运行灯一直闪是怎么回事
我有更好的答案
楼主,如果你的空调可以调节室内温度,此种的现象是正常的。如果不能有效地调节室内温度,那么就是毛病,建议你,请该机的售后服务部门来处理。空调工作原理简述::简单的说,空调是一部按照人的意志,进行热量转移的机器。这个“转移”依靠制冷剂(工质)实现的。空调制冷(热)运行过程如下: 一,空调在作制冷运行时:1,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体;2,高温高压的制冷剂气体在室外换热器中放热(通过冷凝器冷凝)变成中温高压的液体(热量通过室外循环空气带走);3,中温高压的液体再经过毛细管节流降压后变为低温低压的液体;4,低温低压的液体制冷剂在室内换热器中吸热蒸发后变为低温低压的气体(室内空气经过换热器表面被冷却降温,达到使室内温度下降的目的);5,低温低压的制冷剂气体再被压缩机吸入,如此循环实现调节温度的调节。二,空调在作制热运行时原理与制冷时相同,但是热量反向交换。
参考资料:
采纳率:25%
应该不是自动停机吧,只是风量变的很小了吧。而且过一会又会变大了是吗?
你说的现象很可能是空调在致热时,室外机在自动化霜了。不用管它,过一会就会再次正常致热的。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。美的空调室外压缩机启动一会儿就停怎么回事?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
美的空调室外压缩机启动一会儿就停怎么回事?
美的空调室外压缩机启动一会儿就停怎么回事?
提问者:方博易|
3734次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
| 被采纳数:
如果空调的遥控器开到26度,等房间温度达到26度的时候外机会自己停止运转。然生房间温度会慢慢的又升高,外机继续运转,再次达到遥控器温度的时候还会再停止。
其他0条回答为什么空调吹一段时间后自动停下而且几分钟后又自动启动_百度知道
为什么空调吹一段时间后自动停下而且几分钟后又自动启动
我有更好的答案
这是定频空调机的室内温控模式。定频空调机对于室温的控制逻辑方式是:室温达到设定温度时,压缩机还是不停机,当室温达到设定温度的下2度C,压缩机才会自动停止运转,等室温回升到设定温度时,压缩机并不启动,等室温达到设定温度的上2度C时,压缩机才又自动启动运行制冷。所以定频空调机的室温变动约3~4度之间,给人较不舒适的感觉。
采纳率:97%
空调有温控器根据设定温度控制机器运行,当温度达到要求时自动给压缩机断电停机,温度上升时自动开机。这个自动控制装置叫做温度控制器。
可是并没有达到我想要的温度啊
我定的24度 可屋里是30度啊
原因如下:1.可能内机滤网太脏,空气循环差造成开停频繁;2.由于气温过高,室外机散热不良,压缩机超温保护自停。你可对照检查。
原因如下:1.可能内机滤网太脏,空气循环差造成开停频繁;2.由于气温过高,室外机散热不良,压缩机超温保护自停。你可对照检查。
本回答被提问者采纳
有可能是你的温控开关坏了。因为空调在测得室内温度已达设定温度时,就会自动停止作业。也可能是你设定的温度就高。