格力空调风管机风管机里有积水正常吗

热门推荐:
点标签看更多好帖
更新于& 13:29
亲们。我家装的格力的风管机。昨天开荒清洁 天气比较热 我就把客厅两个空调都打开了,开了一阵过后 我发现出风口有很多水珠啊 多了感觉还会滴,打电话问了格力空调那里 &说是正常的 说出风口是铝做的 然后撒子撒子哦 反正说这个情况就是很普遍的 正常的 ,我网上查了下说可以换其他什么材质不容易凝结水呢。我问了我妹妹家 用的大金的中央空调 也是这个问题 ,那就说明应该不是安装问题 估计就是出风口材质问题了 ,请问下大家家里是不是也有这种情况啊 ?怎么处理的嘛 ?我觉得好老火哦 &水珠多了要滴下来都嘛
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 14:09
我们家的没有这种情况,或者说是不严重。反正我没发现
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 14:25
换塑钢出风口
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 14:33
引用:1换塑钢出风口百度说塑钢的久了 热风吹过了 容易变形都嘛 &亲 你家用的塑钢吗?
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 16:03
引用:1楼主,我自己都是做空调的。给你解释一下。1、首先,这是正常现象。2、原因,是因为空调吹的是冷风,导致风口表面温度很低。重庆的空气又十分潮湿。当空气中的水蒸气遇到冰冷的风口表面时,就会冷凝成水珠。(通俗...
谢谢亲,这个道理我也懂 但是想起还是很烦啊 滴水下来把墙面沁湿了 好烦嘛 &不晓得得不得遭花哟,对了 他们说的换什么塑钢的 什么木的出风口有用没得嘛?
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 16:03
引用:1那是空调冷凝水
这个在技术上现在是无法解决的你只有从生活习惯上去避免产生好的 谢谢
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 16:32
引用:1楼主,我自己都是做空调的。给你解释一下。1、首先,这是正常现象。2、原因,是因为空调吹的是冷风,导致风口表面温度很低。重庆的空气又十分潮湿。当空气中的水蒸气遇到冰冷的风口表面时,就会冷凝成水珠。(通俗...
引用:2谢谢亲,这个道理我也懂 但是想起还是很烦啊 滴水下来把墙面沁湿了 好烦嘛 &不晓得得不得遭花哟,对了 他们说的换什么塑钢的 什么木的出风口有用没得嘛?引用:3我认为换了也没什么用,你想它生成的原因嘛,就是因为风口表面温度低了,水蒸气遇到冰冷风口表面,就结露。你如果换风口材质,空调温度设置得很低,风口照样表面很冷,还不是照样结露。嗯 说是铝材质的出风口特别容易遭 想想家里的柜机那个好像是塑料的 从来没这种现象呢
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 16:57
楼主的温度开的好多,是不是低啦点,我开的不低于25度,还没遇到这种情况
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 17:13
我用塑钢 平时不开热空调 所以不会存在变形
TA共获得:
评分共:0 条
发表于 19:52
给你两个建议,1、使用ABS塑钢做风口;2,湿度大时建议开除湿功能。
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
发表于 20:10
前几天才安装了风管机,跟安装师傅聊过这个问题,说是以前的铝材质有这种情况,现在材质更新了一般不会出现这种问题,应该还是出风口材质问题
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
告知:中间5个楼层(1#、2#、3#、6#、8#)被屏蔽了()
使用(可批量传图、插入视频等)
下载购物狂客户端回帖双倍威望
Ctrl + Enter 快速发布
热门推荐:
&万能购物狂
版权所有 ICP证:渝B2- 渝ICP备
&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&免费获得安装方案
舒适100网讯
格力是一个顶尖级品牌,在空调领域是相当知名的。其生产的也因为多方面的优势而被人们接受,选择的用户也特别多。格力风管机型号也非常多,比如格力B系列风管机、B3系列风管机,还有A2系列、E系列风管机等。其实不管是哪种型号的格力风管机在使用过程中,都难免会发生一些问题,此时需要找到根源,并采取合理解决措施。格力风管机格力风管机型号—A2系列风管机故障蒸发器盘管温差大当温差超过了12度的时候,此时就算做是一个故障了,引发的原因不少,比如盘管因为长期使用而出现太脏的情况,还有就是空气流通不畅了,过滤器太脏了灯,从而容易出现这些问题。还有回路管等,如果发生堵塞的情况,或是使用软管等,都会造成这种问题的出现。如果室内机的有效风管的长度不够也会出现这种情况。格力风管机型号—B3系列故障冷凝压力太高这种问题出现,制冷剂过多而造成的,还有就是凝盘管太脏了,而让空气出现了被堵塞的情况,这样会让室外机散热空气出现短路的情况。如果出现室外机毛病了,此时排气会不通畅。如果压缩机排气侧也出现堵塞的情况了,会让液管测压的压力下降,从而出现这种毛病。格力风管机型号—E系列故障冷凝压力太低这种情况出现,和上面一种情况正好是相反的,这是因为内部的制冷剂太少而造成的,只要及时注射到足量的制冷剂才让能正常工作。还有就是在检测的时候,发现出风口或是检修阀之间被什么东西给堵住了,只需要将堵塞的情况排除了,才能解决这种情况出现。还有一些常见的其他故障,这里就不一一进行介绍了。和分体式空调相比,这种设备日常出现的问题还是比较少的,维护起来也很简单,所花费的维修费用也是比较低的。风管机价钱实惠,给人们带来了般的舒适感觉,还是非常值得居家或是大型的商场等场所去使用的。
上一篇:格力3p风管机价格下降—昔日贵族走进普通百姓家庭
下一篇:地源热泵控制器—地源热泵控制系统是什么
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
宁波·日湖花园|高标准严要求的最佳选择
宁波·大沙民宿来这里找性价比之王
宁波·姚江湾|舒适100就是让您小白也不怕
宁波·藏珑|量身定制的舒适
还可以输入 1500 个字
三菱重工直流变频KX6-Q系列中央空调家用套餐 三房两厅130㎡ 一拖五
¥53940.00
马上抢免费名额
个免费名额
已有77347人享受了该服务
您想安装的系统类型(可多选)
获得由舒适100联盟品牌提供的舒适大礼包
免费获取安装报价简单输入 极速获取
您想安装的系统类型(可多选)
您家的报价明细
现在获取报价送1000元无门槛抵用券
周一至周日 9:00-20:00已解决问题
5P格力空调风管机制冷时内机有流水声
浏览次数:1971
用手机阿里扫一扫
最满意答案
空调制冷采用的是蒸发吸热的原理&内机管子里流到的就是液体的制冷剂&你不让它有流水声&它怎么制冷啊
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok格力风管机制冷效果差,知道这几项数据你就会维修了格力风管机制冷效果差,知道这几项数据你就会维修了工匠安装百家号前期我们学习了很多有关风管机线控器报故障的维修,今天讲一个风管机线控器不报故障,没有故障代码作参考,就是风管机室内制冷效果差怎么维修?风管机效果差可以归纳为以下几点:1、室内机环境温度太高!用误差小的温度计测量一下室内机出风口的温度,查看一下房间的室内温度(房子中间离地1.5米处),就知道设备制冷是否正常!比如出风口温度是14度,但是室内环境温度是35度,那就是室内环境温度偏高,造成室内机效果差。等设备工作时间超过1个小时再测量数据,做一下比较。如果温度降下来,说明是环境温度太高。室内环境温度怎么测量和查看?用温度计测量离地1.5米高的房屋环境温度,室内机环境温度太高,也会造成室内机制冷差,室内环境温度超过32度就会造成机子的制冷温度效果差!比如空房子,有落地玻璃、阳光西晒,刚开机时间不久。手操器上可以查看室内环境温度《格力五代多联机怎么从“显示器”上查看环温和室外温度?》,风管机线控器“XK59”的查询方式在开机和关机时都可以操作,长按“确认/取消”键5秒以上,温度区域显示的温度既是房间内的当前环境温度,制冷时线控器上显示的温度,为线控器周围的环境温度,制热时线控器显示的温度,是回风口感温包测得的数据2、室内、外机连接管道超过允许值,冷媒量补加不合适!小风管机的内外机联接铜管最长不能超过30米,这是不会烧毁压缩机的极限值,铜管超限,长时间运行就会烧毁压缩机。具体机型的最长要求,请参考下表:追加制冷剂质量的计算方法(以液管长度为基准)追加制冷剂质量=∑液管超出长度×每米液管制冷剂追加量补加量参照下表:注意:1)、标准管长为5m。当连接管小于或等于5 m时,不需要另加制冷剂。如果连接管超过5 m,则需要追加制冷剂。2)、追加制冷剂时,请使用电子秤,一定要定量补加冷媒,不能凭感觉和经验。3)、连接管越长,机组制冷量和制热量衰减越大。3、安装好以后用冷媒排空气或者是抽真空时间太短!风管机不分设备大小要全部抽真空,不能用制冷剂排空气,如果没有抽真空,会造成制冷系统混有空气,制冷效果自然下降。具体要求如下:3.1、真空泵的选用要求1)不同制冷剂系统不能用相同的真空泵抽取真空;2)真空泵的极限真空度应达-0.1Mpa;3)真空泵的排气量要达到1~2L/S以上;4)真空泵的精确度要达0.02mmHg以上。3.2、真空干燥的操作步骤和注意事项1)操作步骤(1)抽真空前,再次确认气、液管截止阀处在关闭状态;(2)用充注导管把调节阀与真空泵连接到气阀和液阀的检测接头上;(3)抽真空0.5小时,检查真空度是否达-0.1MPa或以上,如果真空度达不到,说明可能存在泄露。应再进行一次漏气检查,如仍无泄露,应再抽0.5小时真空;(4)如果两次抽真空都不能保持真空度时,确保无泄露的条件下就可以判断是管道内含有水分。这时应该采取真空破坏的方式将水分排出。具体做法是:向管道内充注0.05MPa氮气,抽真空0.5小时,保真空0.5小时。如还达不到真空度-0.1MPa,则重复此操作,直至把水分排完为止;(5)抽完真空后,关闭调节阀的阀门,停止抽真空并保持0.5小时。确认调节阀的压力没有上升。2)注意事项(1)同时从气管和液管抽真空;(2)在关闭真空泵停止抽真空时应该先关闭阀门,然后再给真空泵断电;(3)保真空0.5小时,确认真空表的压力没有上升为合格。4、室内采用的风道不合适室内机所采用的风道阻力太大,就会影响室内机的送、回风,如果室内机采用的柔性风道,风阻增大造成室内机换热下降,室内蒸发器产生的冷量,不能和室内的空气进行充分的交换,回气管(大管)严重结冰,柔性风道的阻力非常大,每米消耗10Pa的机外静压。使用风道不合适,会造成风道阻力太大,蒸发器上产生的冷量不能和室内空气充分交换,柔性风道就是典型的风阻太多,普通静压的风管机机外静压是30Pa,最多可以接三米,而高静压的风管机机外静压是70Pa,可以连接柔性风道7米。风道长了不仅表现的是制冷差,严重的室外机回气管道和气液分离器上都结霜。最严重的会出现“E1和E4”5、没有根据环境分配合适的制冷量室内机如果使用在餐饮区域,这个餐饮环境要考虑制冷量的配置,如果制冷量配置偏小,它的效果就必然偏差。中餐厅制冷量每平方在257-438W/m2,火锅城、烧烤465-698W/m2。参考下表:怎么通过房间的面积来计算制冷配置量大小?就是用设备的制冷量除以房间面积,比如一台FGR3.5/D风管机,安装在房间面积为16平方米的卧室,那么每平方的制冷量就是.75w/㎡;如果维修人员没有计算能力,可以通过他提供的房间面积,进一步来判断问题是不是出在配置过小。通过以上几项的排查,问题都可以找到,顺着表现出的问题,把源头找到,从根本上杜绝,既可以解决问题。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。工匠安装百家号最近更新:简介:分享工匠技艺,让工匠艺术处处传送作者最新文章相关文章为什么风管机风口冷凝水会这么多,影响使用了!相比于其他怎么会有这么推荐回答:建议开启空调后关闭房门和窗户,而风机盘管的设定温度低于空气的露点温度产生结露现象有可能是当地环境空气状态比较湿润,会避免产生过多的凝结水风管机 带排水泵的排水管,为什么需要上返,上返的作用是什么推荐回答:冷凝水能顺畅的排出,显然这是不合理的做法,向上返正是为了让泵入管道的水靠重力作用坡向排出之所以选择带排水泵的风管机是为了排水管顺流向有自然坡度,在水泵停泵后存于管道的水会顺倒坡返流回来,所以要做向上返,希望是为你解释清楚了,不做这个向上折返管排水泵出口的冷凝水管道就会形成倒坡空调风柜,冷凝水排水管为何需设P型弯?落差如何确定?推荐回答:你好 因为风柜内部多为负压 如果没有P弯管 水就在负压情况水会在负压作用下排不出 加入P型后 会形成水柱 与负压相抵 在重力水就会排出 具体选择根据风压大小选择 根据负压算出需要多高水柱 再加上余地包括管径大小早期我在石化修中央空调都是水排不出 一关机能出半天水 老烧电控格力风管机托盘有积水正常吗?推荐回答:冷凝水依靠排水管自然落差来实现导出,托盘里面有积水正常正常,风管机没有水泵怎样设计风管机机组,使其冷凝水顺利排走,杜绝水溢出天花板(除了低水位自然排水和提升泵排水,还有哪些?推荐回答:不是设计原因,否则无法与空气热交换。结露集结中不可能密闭。风机盘管是热交换器,室内空气中所含湿气随时都可能在盘管外壁结露集成凝结水,集结在汇水盘自流入凝结水管被回收,得不到凉爽的气体供给室内冷凝水溢出天花板的弊病是安装坡度不当,或尘土堵塞久未清理所致五匹格力风管机,风管里面有水,漏水下来推荐回答:建议检查空调冷凝水排出是否顺畅空调机组存在吹水。也就是空调室内机风机电机把蒸发器表面的凝露水吹到接水盘外面风管里面导致漏水,空调安装是否存在不合理的倾斜风管机出风口有很多冷凝水怎么解决啊?推荐回答:主要是空气湿度太大所引起。处理办法:用抹布将风管机出风口处,擦拭干净;再将空调主机的设定温度、调高几度以减少温差,即可解决。展开全部下一篇:家装风管机是什么?想必还有很多消费者听到这个名词都觉得很新鲜很稀奇。空调风管机是一种新型的空调的品种,和我们在生活中常见的挂式的以及立式的空调,还有在大型场合使用的中央空调相比,空调风管机的普及率是比较的低的说起变频风管机,大家可能是会比较的有陌生感的,这也是空调的一种,但是在市场中的普及率是不太高的,特别是在家用空调市场中占有的份额是非常的小的在刚开始,没做好功课的时候,被宜春装修设计师扯淡的风管机好看的名头忽悠进去了。结果这个要在装修开始前就要买好。什么是风管机,风管机是近几年应用较为广泛的一种空调类型,所谓的空调风管机也称为隐藏式空调。那么,什么是空调风管机?空调风管机价格如何?美的空调在国内是很知名的空调品牌,其旗下的壁挂式空调、中央空调和柜式空调都深受人们的喜欢,空调的种类也很多,在如今最为盛行的风管机产品,美的螺旋风管机是专业生产螺旋风管的机器,螺旋风管机在军舰、火车、地铁、矿山、商场等民用设施中都用得到它。美的空调在国内是很知名的空调品牌,其旗下的壁挂式空调、中央空调和柜式空调都深受人们的喜欢,空调的种类也很多,在如今最为盛行的风管机产品,美的什么是风管机呢?风管机和中央空调的区别是什么呢?风管机安装方法是什么呢?不少业主都在纠结中央空调和风管机哪个好?合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签}

我要回帖

更多关于 格力风管机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信