柜式本田 开空调时 压缩机压缩机工作时风扇为什么不转?

美的空调制热时外机风扇不转但压缩在工作?_软件设计_问答_新家网
当前所在城市
& 美的空调制热时外机风扇不转但压缩在工作?
美的空调制热时外机风扇不转但压缩在工作?
美的空调制热时外机风扇不转但压缩在工作?问题描述:美的1.5匹空调今天经维修人员修后,我试用了一下,开机制热高风的模式也好象没啥风,但会热.可运转了几
美的空调制热时外机风扇不转但压缩在工作?问题描述:美的1.5匹空调今天经维修人员修后,我试用了一下,开机制热高风的模式也好象没啥风,但会热.可运转了几分钟后发现室外机风扇不转了,但压缩机还是在工作的,发出吱吱的响声,肯定还是有问题的,唉,买的一年多点,连这次就修了两次了,还是不正常,维修人员我...维修人员我都叫的不好意思了,很郁闷啊!
谢谢,肯定还是有问题的,唉,买的一年多点,开机制热高风的模式也好象没啥风,但会热.可运转了几分钟后发现室外机风扇不转了,但压缩机还是在工作的,还是不正常,发出吱吱的响声,连这次就修了两次了美的1.5匹空调今天经维修人员修后,我试用了一下展开网友过往的美好dyq给出的答案是:正常现象
这是因为室内机电脑控制板原因.  可运转了几分钟后发现室外机风扇不转了,但压缩机还是在工作的-----室外机也有一颗冷凝器热敏电阻 来检测室外机冷凝器温度、当温度过冷时就启动风扇散冷、、温度过高时关闭室外机风扇保证压缩机散热.  空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气,使目标环境的空气参数达到要求。美的空调制热室外机一直不停机是什么原因问题描述:美的空调制热室外机一直不停机是什么原因网友谁拿走我的密码给出的答案是:是否设定温度过高。看一下室外机是否有很厚的白霜,如没有正常。美的立式空调怎么制热问题描述:美的立式空调怎么制热网友书生818给出的答案是:baidu:太阳模式(mode)温度(temperature)通风(fan)定时(time)小时/分(启用定时功能时转换单位用:水滴3、送风:风扇4、制热、Minute分的缩略)风叶转动/静止(swing)transmit本意为传送、发送信号://g.baidu.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/fa49deec4e2:1.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=ea027082ccefb1bed8ffa/fa49deec4e2.jpg" />空调模式的标志.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink">装的美的冷静星空调 快两年了吧 现在感觉制热效果明显不足 如何处理下 希望大伙帮忙出招网友怀旧马乙给出的答案是:散热不足可以分为几个方面1如果要清理的话,把室内机的前面板打开,用手摸一下空调室内机侧面,应该有可以扣开前面板的凹槽,扣开后,抽出过滤网,用清水冲洗,晾干后,重新装上就可以了.电压是不是不稳定,电压的不稳定可能会造成室外机的压缩机不启动,这样也会造成无法制热.空调是不是缺氟2.室外机的风道是不是被挡住或者室外机的散热器脏了,如果脏了要清理一下3美的空调怎么开暖风网友三春白雪归吴家给出的答案是:首先看你的空调是单冷机还是冷暖机,确定空调有制热模式,按遥控器模式键选择制热。冷暖机可制热把遥控模式调到制热功能上。或是太阳符号上,把温度调高就可制热了长虹空调制热效果和美的空调那个好。?网友给出的答案是:保养不当等因素造成.空调机制热相关器件不能正常工作的内因。  (1)空调制热正常,但是空调室内机过滤网太脏,导致室温不能理想上升,即额定制热量不够。这应该想办法间隔房间缩小房间面积或者打开辅助电加热,房间气温可能降低,部分用户就误认为是空调制热效果不理想,主要是用户使用。遇到故障应该停止使用,利用其他取暖产品取暖,有可能会导致地区电源电压不稳或太低,应该请售后服务人员检查进行加氟;或者主温控器温度设置不正确,冷热交换不良,造成循环风量减少  呵呵
首先说一点,从大山里走出来的没什么不好的、四通阀或单向阀漏气或损坏、辅助电加热失效或不通电、压缩机磨损等都是造成空调不制热或者制热效果差的原因。应该请专业的空调维修人员来进行检查维修保养。  2.制约空调制热的环境外因。  (1)冬天制热用让用电量大增,室外机蒸发器太脏或被油污污染,造成通风受阻,制热量相当少,甚至管路破损泄漏造成漏氟,观察室外机有无结霜。  (4)空调制热的适用面积小于使用空调的房间面积,即吹出的热量不够。解决办法是每隔半个月、结冰,不要强行用热水进行化霜化冰,如遇问题应及时与空调厂家售后部门联系,联系专业的维修人员上门检查维修、同时使用暖风机或者取暖器。  有研究指出,近八成空调制热故障非机器问题,清洗一次空调室内机的滤网。  (2)空调机控制电路有问题,室内机辅助电加热器没有工作,多是感温头性能不良或损坏。室外气温越低,空调的制热效果越差,即实际制热量不够;  (3)空调制热不正常,缺氟。因为在冬天使用空调制热的时候要注意房间密封。  (4)室外机冷凝器翅片积灰多、制热时化霜效果不好、中毛管或过滤器堵塞、室外机或室内机膨胀阀失效,造成空调无法正常工作;  (2)由于室外气温在-5度以下,影响了空调的制热效果。  (3)当室外气温低于零度,空调室外机就会结霜。此时用户开启空调制热时,大约需要8-12分钟的时间来“除霜”。  1
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。
美的冰箱bcd-615wkgpzv侧板有明显坑包正常吗网友给出的答案是:怎么能说是正常工作啊!肯定是出故障啦,去找售后检查维修!尽快的
美的冰箱好不好?值得买吗网友Jeff_格林给出的答案是:可 以 买 。美的冰 箱 在保鲜 、 外观 、 节 能 等 多个领 域采用 的 目 前最 先
lg 65lg61ch-cd 65吋4k液晶平板电视怎么样 评价好不好网友给出的答案是:3K,全高清也就被定义为1.
m-audio code 61怎么样网友猿寄生该给出的答案是:当然是M-AUDIO Keystation,一定要88键的,否则,不论是手感或将
使用360安全卫士清理垃圾后就登陆不了QQ,help!!!问题描述:登陆不了QQ,会弹出一个错误报告的页面,如果再重新下载过QQ可以登陆吗网友[标签:怎么判断空调的室外压缩机有没工作,风扇在转压缩机也同时工作吗!不转呢
提问者:网友
压缩机在工作时产生的震动比较大,声音也是比较大的,可以听室外机的声音是不是带负荷的,也可以用手接触支架或机体,感觉震动与否。另,如果开机状态下,室外机风扇不转且压机工作,请及时联系售后维修人员。
回答者:网友
相关已解答问题
在移动端查看:
还没有汽配人账号?通过这个版块,关注了解我们的最新消息
遇见最好的售后管理系统!&&
广告招租 webmaster#163dz.com
只需一步,快速开始
查看: 1782|回复: 12
威望2458 在线时间1255 小时金币80469 贡献2004 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分4462阅读权限150UID198929
董事长, 积分 4462, 距离下一级还需 1538 积分
TA的每日心情奋斗 07:57:33签到天数: 515 天[LV.9]以坛为家II金币80469 贡献2004 存款0 威望2458 最后登录帖子积分4462注册时间UID198929
海信KFR--2606W/BP不定时出现运行灯不亮,现在刚开机时候外机不工作,电压220V至外机主板指示灯亮,变频模块板指示灯闪五次长停,闪五次长停,几次以后外机断电,不知是否变频板坏了?各位高手帮忙指点一下,谢谢了!
威望519 在线时间351 小时金币112483 贡献308 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分827阅读权限80UID67498
项目经理, 积分 827, 距离下一级还需 673 积分
TA的每日心情开心 15:53:20签到天数: 179 天[LV.7]常住居民III金币112483 贡献308 存款0 威望519 最后登录帖子积分827注册时间UID67498
电压正常吗
每天进步一点点
电压不低于200v 不分时间段。
每天进步一点点
威望2487 在线时间1967 小时金币45960 贡献2423 存款3500000 最后登录注册时间帖子精华0积分4910阅读权限150UID85357
董事长, 积分 4910, 距离下一级还需 1090 积分
TA的每日心情开心昨天&07:59签到天数: 2188 天[LV.Master]伴坛终老金币45960 贡献2423 存款3500000 威望2487 最后登录帖子积分4910注册时间UID85357
外风机单独接电看能否运行?
和开发过节费间的
外机有两块板子,一块大板、一块变频模块板。两块板子一起购回来,代换大板无效;代换变频模块板子后,机器正常了。谢谢各位了!
每天进步一点点
现在有点疑问,就是制冷时候,平衡压力4.5KG 电压200V 测得电流7.4A,机器铭牌标志电流6.1A,现在电流有些偏大,不知道是否会影响压机寿命?
每天进步一点点
威望653 在线时间264 小时金币1842 贡献166 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分819阅读权限80UID103080
项目经理, 积分 819, 距离下一级还需 681 积分
TA的每日心情开心 07:28:26签到天数: 32 天[LV.5]常住居民I金币1842 贡献166 存款0 威望653 最后登录帖子积分819注册时间UID103080
电压低,电流就大了 正常
每天进步一点点
威望2660 在线时间721 小时金币484772 贡献1313 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分3973阅读权限100UID278266
恒信家电维修
TA的每日心情开心 10:02:17签到天数: 53 天[LV.5]常住居民I金币484772 贡献1313 存款0 威望2660 最后登录帖子积分3973注册时间UID278266
智强家维 发表于
现在有点疑问,就是制冷时候,平衡压力4.5KG 电压200V 测得电流7.4A,机器铭牌标志电流6.1A,现在电流有些偏 ...
外机清洗了
每天进步一点点
威望296 在线时间220 小时金币1405 贡献178 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分474阅读权限40UID85272
中级工程师, 积分 474, 距离下一级还需 126 积分
TA的每日心情开心 12:12:40签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I金币1405 贡献178 存款0 威望296 最后登录帖子积分474注册时间UID85272
同意七楼意见!
每天进步一点点
威望156 在线时间55 小时金币199 贡献53 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分209阅读权限30UID101328
初级工程师, 积分 209, 距离下一级还需 191 积分
TA的每日心情开心 10:17:00签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到金币199 贡献53 存款0 威望156 最后登录帖子积分209注册时间UID101328
***************************************************************
******以下内容仅对本站会员开放,请先会员!********
***************************************************************
每天进步一点点
Powered by空调压缩机不启动风扇不转室内机正常是什么原因_百度知道
空调压缩机不启动风扇不转室内机正常是什么原因
我有更好的答案
如果是在室外环境温度较高的时候开空调制热模式运行,是有可能出现这种情况的,属正常;如果是空调制冷模式运行,室外机压缩机运转但室外机风机电机不转,则就是比较大的故障了。因为在空调制冷运行的时候,如果只有压缩机运转,室外机风机电机不工作的话,很快压缩机就会出现排气压力或者排气温度过高保护甚至是压缩机过载保护。这种故障大多是由于室外机风机电机电容老化或者是风机电机烧毁导致的。建议的处理方式:1、测量室外风机电机电容容量和风机电机绕组阻值看是否正常;2、检查风机电机继电器工作状态,检查风机电机供电电源线接线状态。
数码爱好者
首先先检查 室外机的 接线端子 是否有电压输入
若无输入则电路故障!若有电压输出 ,先检测内急是室内温感是否正常,若正常再在检查室外压缩机和风机
启动绕组和运行绕组和启动运行绕组 是否正常!若正常再检测空调管路是否缺少制冷剂!
若都正常 再该检测压缩机的启动电容是否开路,若正常。最后检测内机压缩机 接线端电压
若无电压!则检查内置控制板 上的控制压缩机启动的继电器断电情况下的阻止 和通电情况下的电压 是否正常!
本回答被提问者采纳
首先先检查室外机的接线端子是否有电压输入若无输入则电路故障。若有电压输出&,先检测内急是室内温感是否正常。若正常,再在检查室外压缩机和风机&&启动绕组和运行绕组和启动运行绕组&是否正常,若正常,再检测空调管路是否缺少制冷剂。若都正常,再该检测压缩机的启动电容是否开路,若正常。最后检测内机压缩机&接线端电压&&若无电压!则检查内置控制板&上的控制压缩机启动的继电器断电情况。
你所谓的室内机正常是什么意思?制冷吗?如果制冷的话压缩机肯定在运行!室内机在制冷系统中就是一个蒸发器,说白了就是一个换热器,通过管路中冷却的制冷剂与空气的换热,把空气的温度降低。其次就是那个控制面板,主要作用就是控制压缩机的开与关,温度达到要求了,就控制压缩机关。所以压缩机的启动、风扇的运转与室内机基本没有直接的联系!
室外机风扇电容坏了,我跟你情况一模一样,我自己换的,电容20元一个,手工费0元,记得给个最佳回答啊
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调压缩机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调压缩机不工作风扇也不转怎么回事_百度知道
空调压缩机不工作风扇也不转怎么回事
我有更好的答案
压缩机不转: 1:室外机电源是否连接上(室内机的红灯亮,说明电连接到室外机) 2:可能室外机启动电容坏掉。 3:压缩机损坏,可能性一般不打室内机不转: 1:可能启动电容损坏(一般都是2FU左右的普通电容,自己换几块钱,找维修部最少80元) 2:电路板损坏(基本200元以上) 3:电机损坏(200元以上)
如果对你有帮助,请给个好评,比如:最佳答案啥的,追问的话系统还让我回答,呵呵
采纳率:17%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调压缩机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 柜式空调一小时几度电 的文章

更多推荐