自耦降压启动原理箱按下启动键有时候立马断电

QJ3系列自耦降压启动器启动时间怎样计算
QJ3系列自耦降压启动器启动时间怎样计算
提问者:网友
主要看启动电流;刚刚启动时,电流会从最大开始下降,然后在某一个数值上会稳定下来。从开机到这一稳定数值的出现所用的时间就是该设备合理的启动转换时间。
回答者:网友
相关已解答问题
在移动端查看:
还没有汽配人账号? 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
自耦降压启动柜的常见故障及寻找方法
下载积分:0
内容提示:自耦降压启动柜的常见故障及寻找方法
文档格式:DOC|
浏览次数:402|
上传日期: 09:55:42|
文档星级:
全文阅读已结束,此文档免费下载
下载此文档
该用户还上传了这些文档
自耦降压启动柜的常见故障及寻找方法
关注微信公众号30kw自耦减压启动箱柜空载启动,第二接触器要工作时总空气开关跳闸断电_百度知道
30kw自耦减压启动箱柜空载启动,第二接触器要工作时总空气开关跳闸断电
30kw自耦减压启动箱柜摘下主接触器连接的电机空载启动,第一接触器工作经常,第二接触器要工作时总空气开关跳闸断电,是什么原因?
我有更好的答案
电机、减压启动箱都正常时,1、检查接线是否正确,2、检查延时继电器时间是否设置合适,3、检查两个接触器是否按要求动作正常。
采纳率:51%
有过流或短路的情况,有可能为在切换的过程中,第一次启动的两个接触器有一个没有断开,最有可能的是自耦变尾端的接触器。如果从来没有正常运转过,好好检查一下一次接线。
可能是启动结束后,启动封星接触器没有断开。
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。自耦降压启动时,按下启动按钮,延时13秒向全压启动时,接触器跳,负荷为37kw,为什么_百度知道
自耦降压启动时,按下启动按钮,延时13秒向全压启动时,接触器跳,负荷为37kw,为什么
我有更好的答案
热继电器定的小
控制柜为一控三,两台为22kw,一台37kw,里面有两个自耦变压器,22kw的有时候能切换上去有时候切换不上去,37kw的就切换不上去,切到全压时,接触器就跳,这里向各位高手请教,谢谢
接触器跳是因为保护电路起作用,过流继电器,过热继电器动作,如有失压保护,还可能因为线网电压拉低后动作。新装调试还是老机器新故障?
你好,感谢你给我指点,我们是新装机器 ,就是控制柜调试时发现的问题,用的是正泰的热继电器,上面有一个档位是A,烦请问一下当三角符号指到A位置时是什么意思?是不是不限制电流的意思。再次感谢!