现场漏电开关跳闸的原因箱里面只配置一个透明漏保,符合要求吗?

原帖由 muyuyao 于
16:10 发表
施工现场钢、架桥机、龙门吊、筋弯曲机等自带的控制电箱,我认为可以等同开关箱。
---------你能确保这些控制箱内有符合临电规范的漏保吗???!!!
如不能,按规范要求设一台操作箱很困难吗???!!!
那你认为:如果施工现场架桥机、龙门吊、塔吊、搅拌站、钢筋弯曲机等设备自带的控制箱不能等同开关箱,你又能保证按规范 8.1.2
开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。的规定吗?
所以,对于规范理解要结合实际!
一级电箱、二级电箱都有漏保,也是二级漏电保护,符合规范1.0.3的规定;
三级电箱就是本身设备的自带电箱,控制系统有空开(漏保),交流接触器、热继电器等等,保护措施是很完善的,能够保证符合规范 8.1.2 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m的规定!
[ 本帖最后由 gytxgzs 于
11:28 编辑 ]
如果施工现场架桥机、龙门吊、塔吊、搅拌站、钢筋弯曲机等设备自带的控制箱不能等同开关箱,你又能保证按规范 8.1.2
开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。的规定吗?
-------3M的距离要求完全可以满足啊!!!
您请说哪些设备不能满足该距离要求???!!!
不会是指塔机开关箱吧!!!
即便该开关箱装在了塔机底部,你难道能否认“开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离没有超过3m“的现实吗???!!!
一级电箱、二级电箱都有漏保,也是二级漏电保护,符合规范1.0.3的规定;
------按照规范,二级箱没有要求设计漏保,一级箱、三级操作箱内要求必须设漏保!!!
“三级配电两级漏电保护”是规范提出的最低要求!!!
你可以执行更高的标准“三级配电三级漏电保护”,即二级箱内也装漏保!!!
但绝对不能漠视“必须”的要求!!!
不装三级箱的话,你们那里的安全监督站会给你出达标达标通知单才怪呢!!!
监理公司也不会答应!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于
15:57 编辑 ]
三级电箱就是本身设备的自带电箱,控制系统有空开(漏保),交流接触器、热继电器等等,保护措施是很完善的,能够保证符合规范 8.1.2 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m的规定!
----------距离要求和配置要求哪一个更加重要???!!!显然是配置要求!!!
设备自带控制箱内往往没有漏保!!!
即便有,往往参数不符合临电规范要求!!!我见过双龙电梯两台控制箱内,一只装150MA漏保,另外一只装300MA漏保的!!!该双龙电梯并非有变频等特殊控制,30MA漏电范围内完全可以正常工作!!!
那你说规范为什么会有“8.1.2 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米”的距离要求???!!!
设备操作箱内没有漏保的话,即便二级箱内有漏保,那二级箱离设备的距离(规范要求距离三级操作箱不超过30米)岂不是更远???!!!
所以:理解规范时,绝对不能想当然!!!!!!
规范理解要结合实际!
-------我的工作就是进行工程质量安全监督,管辖过的工地超过500个,几乎全国各地的施工单位都见过!!!
我所了解到的实际情况是:
1、全国各地施工单位都认同“每台设备都必须配置操作箱”的要求!!!
2、各地建委安全处、安全监督站也都要求“每台设备都必须配置操作箱”!!!
路桥施工与房屋建筑施工情况是有很大差异的!!对规范的理解,绝对不能想当然!!!!!!
首先施工现场设备不是定置管理,特别是路桥施工,有隧道施工作业、水上施工作业、高墩柱施工作业、山区作业、高边坡作业等,冲桩机、钢筋弯曲机、圆盘锯、电焊机等都是要经常搬动,在设置二级电箱的时候,也安装漏电保护,就是针对上述情况进行配置,满足“三级配电两级漏电保护”规范提出的最低要求!!!
如果说冲桩机、钢筋弯曲机、架桥机、龙门吊等这些设备自带的电箱不能等同三级电箱,那你说针对上述情况,如何满足“8.1.2 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米”的距离要求???!!!
实际上,我认为,由于施工现场千变万化,执行更高的标准“三级配电三级漏电保护”,这样,即使做不到三级保护,也满足“三级配电两级漏电保护”规范提出的最低要求
你管辖的工地超过500个,几乎全国各地的施工单位都见过,那请上传几张水上平台作业、高边坡桩基作业冲桩机三级电箱与冲桩机的距离照片学习一下,特别是在水上平台护筒搭设作业时,振动锤三级电箱是如何布置的图片。
有这样好的图片学习,非常感谢!
虽然以上两位前辈争论的很激烈,但是从中学到了更深入的知识,谢谢。
大家都在争论中进步,切记对事不对人。
原帖由 gytxgzs 于
18:20 发表
路桥施工与房屋建筑施工情况是有很大差异的!!对规范的理解,绝对不能想当然!!!!!!
首先施工现场设备不是定置管理,特别是路桥施工,有隧道施工作业、水上施工作业、高墩柱施工作业、山区作业、高边坡作业 ...
------8.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。  8.2.4 本条符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054规定,适应配电系统分支电源隔离、控制和短路、过载保护,以及操作、维修安全、方便的需要,包含在分配电箱中不要求设置漏电保护电器。
8.2.5 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'青岛工地配电箱,建筑施工临时箱,带备案证一级箱_青岛临时工地箱 青岛建筑施工配电箱 价格 - 谷瀑环保
上海华通机电集团有限公司青岛分公司
查看所有分类>
您当前的位置: >
> 青岛工地配电箱,建筑施工临时箱,带备案证一级箱
青岛工地配电箱,建筑施工临时箱,带备案证一级箱
&R1 台¥3000.00
产品型号:JSP-Z/1B
所&&在&&地:
更新日期:
1台 | 3000.00元
添加描述请填写信息
青岛建筑施工临时配电箱:
&&&& 临时配电箱是建筑工地常用的配电箱仪器,具有使用灵活、性能稳定、坚固耐用、抗干扰能力强等优点。
&&& 建筑工地临时用电配电箱(临时配电箱)适用于 电气、道路、桥梁、隧道、市政、房地产、地铁、机场、基础建设等施工现场作为临时配电使用。在交流50HZ,额定工作电压为交流380V、220V的低压电网系统中,作为临时动力、照明配电、计量以及电动机控制之用,分为室内挂墙型、户外防水挂墙型、户外防水落地型。
&&& 建筑工地用户配电箱是根据国家标准,研制的新型施工现场临时用电低压配电设备。按配电型式分为:总配电柜(箱)、分配电箱、开关箱和控制(柜)箱四大大类,几十个不同品种,符合国家标准,能够满足施工现场的用电要求。临时配电箱一般分为:总配电箱、分路配电箱、终端开关箱、一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱、计量配电箱 等等。
临时配电箱使用隔离刀开关、熔断器式刀开关、闸刀开关作为隔离分断点,使用漏电断路器、塑壳断路器来保护线路的可靠运行,并设有接地线端子、漏电开关,保护人身安全。可根据用户的需求增加计量电度表、指示灯、电流表、电压表、防雷浪涌保护器、接触器、防水插座、二三插座、三相四线插座等电器元件。
&& 配电箱配置
一级箱: 总配电箱 JSP-Z/1B 总开关630A,分开一路400A漏电,二路250A漏电,带五表,应急照明。
&&&&&&& 总配电箱 JSP-Z/2B 总开关630A,分开一路400A漏电,带五表,应急照明。
&&&&&&& 总配电箱 JSP-Z/3B 总开关630A,分开三路250A漏电,带五表,应急照明。
&&&&&&& 总配电箱 JSP-Z/5B 总开关400A,分开二路250A漏电,带五表,应急照明。
&&&&&&& 总配电箱 JSP-Z/7B 总开关250A漏电,分开三路100A空开,带五表,应急照明。
&&&&&&& 总配电箱 JSP-Z/10B 总开关250A,分开一路250A漏电,一路100A漏电,带五表,应急照明。
二级箱: 分配电箱 JSP-F/2& 总开关400A,分开一路250A,一路100A,二路63A,三路40A,带应急照明。
&&&&&&& 分配电箱 JSP-F/4& 总开关400A,分开三路100A,二路63A,三路40A,带应急照明。
&&&&&&& 分配电箱 JSP-F/6& 总开关250A,分开二路100A,一路63A,三路40A,带应急照明。
&&&&&&& 分配电箱 JSP-F/7& 总开关100A,分开一路63A,三路40A,带应急照明。
&&&&&&& 分配电箱 JSP-F/L& 总开关63A,分开三路380V透明漏电40A带插座,三路220V透明漏电40A带插座。
&&&&&&& 分配电箱 JSP-F/S& 总开关63A,分开一路透明空开63A,带透明漏电63A,带二路限电流继电器。
三级箱: 开关箱&& JSP-K/1& 一只透明空开40A,一只透明漏电40A,一般动力箱。
&&&&&&& 开关箱&& JSP-K/2& 一只透明空开63A,一只透明漏电63A,一般动力箱。
&&&&&&& 开关箱&& JSP-K/3& 一只透明空开100A,一只透明漏电100A,一般动力箱。
&&&&&&& 开关箱&& JSP-K/4& 一只透明空开250A,一只透明漏电250A,大型动力及对焊机专用箱。
&&&&&&& 开关箱&& JSP-K/5& 一只透明空开40A,一只透明漏电40A,一只接触器,一只热继电器,沙浆机专用箱。
&&&&&&& 开关箱&& JSP-K/6& 一只透明空开40A,一只透明漏电40A,二只接触器,一只热继电器,正反转专用箱。
&&&&&&& 开关箱&& JSP-K/M1 一只透明空开40A,三只单相透明空开32A,带单相漏电开关,工地照明箱。
&&&&&&& 开关箱&& JSP-K/M3 一只透明空开63A,一只单相透明空开40A,一只3KVA变压器带2只小型断路器。
&&&&&&& 开关箱&& JSP-K/D1 一只透明空开100A,一只透明漏电100A,带焊机保护器,工地电焊机用箱。
&&&&&&& 插座箱&& JSP-K/M6 一只单相透明空开40A,三只单相透明漏电32A,三只数模插座。
青岛工地箱,青岛建筑工地箱,青岛临时施工箱,带工地备案证配电箱,山东临时施工配电箱,青岛橘黄色临时工地箱
城阳工地箱,城阳建筑工地箱,城阳临时施工箱,城阳带工地备案证配电箱,城阳临时施工配电箱,城阳橘黄色临时工地箱
胶南工地箱,胶南建筑工地箱,胶南临时施工箱,胶南带工地备案证配电箱,胶南临时施工配电箱,胶南橘黄色临时工地箱
即墨工地箱,即墨建筑工地箱,即墨临时施工箱,即墨带工地备案证配电箱,即墨临时施工配电箱,即墨橘黄色临时工地箱
莱西工地箱,莱西建筑工地箱,莱西临时施工箱,莱西带工地备案证配电箱,莱西临时施工配电箱,莱西橘黄色临时工地箱
平度工地箱,平度建筑工地箱,平度临时施工箱,平度带工地备案证配电箱,平度临时施工配电箱,平度橘黄色临时工地箱
黄岛工地箱,黄岛建筑工地箱,黄岛临时施工箱,黄岛带工地备案证配电箱,黄岛临时施工配电箱,黄岛橘黄色临时工地箱
&&& 本公司销售的工地专用临时配电箱,带山东省建筑施工安检备案证,证件齐全,质量可靠。箱体是用优质的国标冷轧板和镀锌板制作而成,坚固耐用,曾有连续十年使用的案例。电器使用建设部推广使用的透明可见分断点的空开和漏电,能够对设备和人员起到很好的保护作用,使用周期比市场上制作的要长几倍以上。厂家生产的产品是严格按照建设部JGJ46-2005临电技术规范进行生产,是青岛市安监站和山东省安监站多年推荐备案推广产品,在历次部、省、市安全大检查中获得表扬和好评,成为青岛市唯一一家免检的厂家。
&&& 欢迎来电咨询报价,可加工定做各种规格,电话:6& & 叶经理
询价产品:
青岛工地配电箱,建筑施工临时箱,带备案证一级箱
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
您可能感兴趣
您是不是在找:
内容声明:谷瀑环保为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向谷瀑环保举报并提供有效线索。
联 系 人:
所在地区:施工现场三级配电箱配制,三级箱内是否可以装插座?一级与二级配电箱支路必须安装空气开关与漏电保护器..._百度知道
施工现场三级配电箱配制,三级箱内是否可以装插座?一级与二级配电箱支路必须安装空气开关与漏电保护器...
施工现场三级配电箱配制,三级箱内是否可以装插座?一级与二级配电箱支路必须安装空气开关与漏电保护器对吗?跪求!
我有更好的答案
问题 & &施工现场三级配电箱配制是否可以装插座?一级与二级配电箱支路必须安装空气开关与漏电保护器吗?主回答三级箱内可以装插座1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。由此可见不是必须安装空气开关,而是具有明显分断点的隔离开关。
采纳率:99%
三级箱内可以装插座,因为《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)里面有条款说明可以装插座。8.1.9 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。8.1.10 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。一级与二级配电箱支路不一定必须安装空气开关与漏电保护器。你可以查阅《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),里面有详细的条款说明。6.1.6配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。由此可见不是必须安装空气开关,而是具有明显分断点的隔离开关。
本回答被网友采纳
三级箱是一箱一机一闸,可以装插座。三级配电都要装漏保,但不一定装空开,可以用刀闸代替。
本回答被网友采纳
三级箱内可以设插座&但是这个插座也要有漏断和刀闸(也可以是透明的漏断)来控制。二级箱可以不用漏保,一级箱和开关箱必须有漏保。
是的,具体参考50303-5D规范
3条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩20页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢施工临时用电三级配电两级保护中的两级保护规定中第一级必须加漏保么,可以不加而二三级加么推荐回答:参照《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ46-2005)2、 设置漏电保护器(1) 施工现场总配电箱关箱至少应设置两级漏电保护器且两级漏电作电流额定漏电作间应做合理配合使具级保护功能(2)关箱必须设置漏电保护器施工现场所用电设备除做保护接零外必须设备负荷线首端处安装漏电保护器(3) 漏电保护器应安装配电箱电源隔离关负荷侧关箱电源隔离关负荷侧(4) 漏电保护器选择应符合标GB6829-86《漏电电流作保护器(剩余电流作保护器)》要求关箱内漏电保护器其额定漏电作电流应于30mA额定漏电作间应于0.1s.使用潮湿腐蚀介质场所漏电保护器应采用防溅型产品其额定漏电作电流应于15mA额定漏电作间应与0.1s.面明确规定所选630A剩余电流断路器施工现场的总配电箱如何接地?推荐回答:现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级配电柜、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。二级配电箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。工地一二三级配电箱怎样布置和安装推荐回答:一级箱一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑。二级配电箱一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。三级配电箱 装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。一些规则1。动力配电箱与照明配电箱分别设置,如合置在同一配电箱内,动力与照明线路分路设置,照明线路接线接在动力开关的上侧。2.三级箱是末级配电箱配电, 箱内一机一闸一漏,每台用电设备有自已的开关,严禁用一个开关电器直接控制两台以上的用电设备。3。购置配电箱 要符合安检质量合格产品。购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。①配电箱内的电器首先安装在金属板或安装条上,然后整体固定在配电箱箱体内,金属板与配电箱体作电气连接。②配电箱、开关箱内的各种电器按规定位置紧固,在安装板上不得歪斜和松动,并用电器设备之间,设备与板四周的距离符合有关工艺标准的要求。③ 配电箱 内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线(地线) 线端子板分设。④ 箱内的连接线采用绝缘导线,导线的型号及截面严格执行临时图纸的标示截面。各种仪表之间的连线使用截面不小于2.5㎜2的绝缘铜芯导线,导线的接头不得松动,不有外露带电部分。⑤各种箱体的金属构架,金属箱体,门以及箱体内电器的金属底座,外壳等作保护接零,保护接零应通过接线端子连接。⑥配电箱后面排线需要排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余量,以方便其检修。⑦导线剥削处不伤线过长,导线压头牢固可靠,多股导线不盘圈压接,加装压线端子,并且挂锡。⑧配电箱安装平整牢固,用角铁焊安装架, 配电箱中心线距地1.4米, 安装架刷红白相间油漆。4.施工现场配电线路施工现场采用TN-S系统供电,现场中所有的配线 均采用三相五线制,铠装电缆可以挖深0.7米,上下各覆100mm的细沙后盖砖埋设,橡胶电缆穿管后埋设,严禁沿地面明设,并应避免机械操作和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2M高度到地下0.2M处,必须加设防护套管。室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5M,并采取防雨措施 。临建办公区.生活区配线,插座采用BV4㎜2地面布管暗敷设,灯线采用BV2.5㎜2 PVC30线槽明敷设,光源采用日光灯吸顶安装。5、照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。室外灯具距地面不得低于3M,室内不低于2.5M建筑工地用电一级配电箱可以作签证不推荐回答:暂无建筑工地 临时用电布置 二级配电箱是否均需从总配电箱中接出,也就是二级箱电源线可否串联二级箱。推荐回答:二级箱串联像叫三级箱吧二级箱进线端口另引线接箱两箱属于同级省电缆施工现场临时用电是否允许配置四级配电箱推荐回答:变压器低压端接至或支接至第配电箱、柜均称级配电箱、柜级配电箱、柜路接至级配电箱、柜称二级配电箱、柜二级进线支接至台配电箱、柜称二级配电箱、柜称三级配电箱、柜二级配电箱、柜路接至级配电箱、柜称三级配电箱、柜三级进线支接至台配电箱、柜称三级配电箱、柜称四级配电箱、柜所说哪配电箱般现场用3级配电箱请问施工临时用电一级、二级、三级配电箱的型号是多少?推荐回答:1.施工用电临时配电箱没有统一的型号和标准,根据你的需要来非标制作。施工临时用电需遵循三线五线制、三级配电、两级保护的原则。2.配电箱及开关箱的设置2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。2.10配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。3.电器元件的选择配置3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。3.2总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。3.3分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。3.4分配电箱的配出回路数为2~7个回路。3.5开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。3.6总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。3.8总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?S。3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。3.10配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。展开全部下一篇:1.搞好“三通一平”通常我们把施工现场的路通、水通、电通简称为“三通”,把平整场地工作称为“一平”。装修施工现场隐患有几个问题应避免? 装修现场混乱的工作环境和繁杂的工作流程,常被正在装修的消费者形容成“恐怖之旅”。答:施工现场管理分为施工准备阶段的工作和施工阶段的工作两个不同阶段的管理工作。家庭施工现场装修注意三防 天气逐渐转凉,又到了家庭装修的大好季节。很多装修业主都担心施工质量问题,在装修前往往四处打听优秀的施工队,装饰公司为了赢得业主的信任,经常组织业主集体参观正在装修的施工现场,并(1)因为吃住都在施工现场,所以现场会比较混乱,衣服、被子、袜子、剩饭菜等随处可见。(2)在施工现场吃住,会给业主增加水电开销。怎样才能管理好装饰施工现场?不管在哪个国家,施工现场的安全都是一个很大的隐患。很多人在施工的时候不注意安全而失去性命。装修施工时候如果现成没有安全保障,那么一旦出现事故的时候,就会引来投诉,通过 上海某装修投诉,小编认为施工现场安全管理措施非常重要。家庭装修是件浩大而琐碎的工程,在装修前我们需要多方位了解装修公司,而通过看工地,客户可以了解施工人员的素质、现场管理情况、工艺是否标准、装修合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签}

我要回帖

更多关于 透明开关 规定 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信