打开空调电饭煲外壳漏电是什么原因就漏电,关了空调就不漏是怎么回事。之前正常,今天才这样。

家里空调前几年用着一直没事 最后天热打开用,开机没10几分钟就断电跳闸了,这是怎么回事? 空调一直没人动啊 一直是挂在墙上 也从来没开拆f过,如果有问题会是哪的问题呢?
看看空调室外机压缩机是不是有问题!
其他答案(共5个回答)
引起跳闸的原因分三部分,读题谈点看法:
1。一开机就跳闸一般是压缩机电机故障或对地漏电引起的,但“---空调开启后运转了近三小时又是跳闸----”现象排...
漏电开关额定电流太小,加上晚上用电量增加,电压不稳所引起漏电开关自动跳闸。建议你若空调是专线的,把它从漏电开关上分离,重装个空气开关。若不是专线且无法分离,就找...
楼上两位说的电压不够,应该是电流过大,过流保护了,如果是外面的闸跳了,找供电局申请换一个空气开关,如果是家里的跳了,找电工换一个大点的漏电开关,换这些之前最好让...
检索电路发现某个运行参数不正常而保护停机;还是找售后服务的吧,只有现场检查才有具体结果.
是否周围的用电负荷太高,电压降多了,比如,变压器的容量,用户的负荷量。是否供电线路的太细,已经不能满足家庭的用电负荷
答: 1、镀锌螺旋风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋镀锌螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3....
答: 煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答: 电子科学偏理论,搞半导体集成电路的
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00
海鸟的种类约350种,其中大洋性海鸟约150种。比较著名的海鸟有信天翁、海燕、海鸥、鹈鹕、鸬鹚、鲣鸟、军舰鸟等。海鸟终日生活在海洋上,饥餐鱼虾,渴饮海水。海鸟食量大,一只海鸥一天要吃6000只磷虾,一只鹈鹕一天能吃(2~2.5)kg鱼。在秘鲁海域,上千万只海鸟每年要消耗?鱼400×104t,它们对渔业有一定的危害,但鸟粪是极好的天然肥料。中国南海著名的金丝燕,用唾液等作成的巢被称为燕窝,是上等的营养补品。
嫌麻烦就把你洗衣机的型号或断皮带,拿到维修点去买1个,自己装上就可以了(要有个小扳手把螺丝放松,装上皮带,拉紧再紧固螺丝)。
要有经营场所,办理工商登记(办理卫生许可),如果觉得有必要还要到税务局买定额发票,不过奶茶店一般人家消费是不会要发票的巴,要买设备,要联系供应商备一些原料,就好啦,没啥难的,不过要赚钱的话就得选好开店地段。
办理手续的程序(申领个体执照):
1、前往工商所申请办理
2、根据工商所通知(申请办理当场就会给你个小纸条)前往办理名称预核
3、拿到名称预核通知书,办理卫生许可证(前往所在地卫生监督所办理)
4、拿着名称预核通知书和卫生许可证前往工商所核发营业执照。
规模以上工业企业是指全部国有企业(在工商局的登记注册类型为"110"的企业)和当年产品销售收入500万元以上(含)的非国有工业企业。
注销公积金账户并进行提取,3个月内会到职工公积金联名卡所在的银行账户内。携带资料以下4样:
1.住房公积金提取申请表,一式三份; 2.住房公积金提取凭证,一式四联,加盖财务章; 3.劳动关系解除协议原件及复印件;
4.本人身份证及复印件。
有以下方法进食:
 1.取当归5克、黄芪3克、通草5克,每天用这三味中药煮成一碗药汁,在给产妇吃的各种食物中都加上一勺,这样中药的气味不重,又能起到补气血、通乳的作用。同时,三味中药的用量不大,适合身体虚弱的人慢慢调补,而且不会上火。
  2.把红枣洗净后放入铁锅炒到表皮发黑,放入瓶中待用,每天取炒过的红枣4-6粒,桂圆4-6粒,冲水泡茶经常饮用。内火重的人,可以加枸杞子6-10粒一同饮用。红枣经铁锅炒制后具有暖胃的作用,同时炒制后的红枣易于泡开,能全面利用其营养成分,所以每天饮用此茶能起到补气血、调脾胃、治失眠、止虚汗的作用。
  3.取鳝鱼1斤、瘦猪肉半斤,放入生姜5-8片、葱2-3根、蒜10瓣,再加入调味品红烧,经常食用可以起到补肾、去肾寒、补血的作用,可以治疗浑身酸痛、腰膝酸软、四肢无力等。
银行卡开通网上银行、手机银行、电话银行等渠道交易时,需要预留一个支付密码,用来对外转账支付用的,这个密码不是查询密码,也不是网上银行的登陆密码。工行手机银行“支付密码”是您通过手机银行(WAP)办理对外转账汇款、缴费付款、消费支付等业务时使用的密码。支付密码包括动态密码和自设密码两种类型。动态密码是指口令卡密码,如果您是自设密码客户,在办理对外支付交易时必须申领电子银行口令卡。
需看您的贷款用途,申请贷款,针对您具体申请贷款的执行利率、金额、贷款期限以及贷款还款方式的信息,需要您申请贷款后经办行在具体审核您的综合信息,贷款审核通过后才能确定。
迪曲及摇滚乐都属于过分激烈的音乐,长期听这种音乐,会使孕妇的神经系统受到强烈的刺激,并破坏心脏及血管系统的正常功能,使人体中去甲肾上腺素的分泌增多,从而使孕妇子宫平滑肌收缩,造成胎儿血液循环受阻,胎盘供血不足,引起胎儿发育不良,同时这也是造成流产或早产的原因之一。
格兰特,作为管道行业科技创新的新锐先锋,秉承着恒久不变的前瞻特质,以“亲水·亲情·亲生活”的品牌理念,致力于“国际绿色健康输水系统”的建设,将创新科技、节能环保、时尚设计完美结合制造高标准、高品质、高效率、高服务的输水管道解决方案,为全球消费者提供最大化的健康水环境 并引领着中国管道行业高水准时代。
餐饮企业为了迎合消费者,打造明档厨房成了饭店的发展趋势,增加与顾客的亲和力、现点现做、顾客喜欢的菜会多点,我当时联系的科美瑞公司,他们做点菜柜这块儿,巴奴火锅里面全是用他的柜子,无论是款式还是质量和售后都是挺好的。
我用的就是国产的化妆品,伊肤丽佰,效果很不错。
成都中山职业技术学校的幼师专业非常好,学校是公办。免学费的,地址在成都双流,我把他们学校李老师电话给你:
QQ和微信:
中考志愿填写一般在网上展开。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415空调漏电保护开关发烫3个回答卖萌jdqtg不会漏电。漏电保护器接线要求如下:
1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
3. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
4. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
5. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
6. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线
查看更多1个回答6d5a351P漏电是一个单相空开+漏电保护模块,可以用在家电中,正确接法应该是切断火线。DPN漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至230V的单相住宅线路中,作为漏电保护之用,并对电气线路的过载和短路进行保护。当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。5个回答一中ju队呚k普通断路器,适用于照明配电系统(C型)或电动机的配电系统(D型)。外型美观小巧、重量轻,性能优良可靠,分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz/60Hz,单极230V,二、三、四极400V,电流至98A的线路中起过载、短路保护,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路。
漏电断路器适用于交流50Hz或者60Hz,额定电压至400V,额定电流至63A的线路中,作剩余电流保护之用。当有人触电或电路泄露电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短时间内自动切断电源,保障人身安全和防止设备因发生泄露电流造成事故2个回答孙叔1720请逐一排查:
首先把照明灯关闭、插头均拔离插座,如果漏电,就是线路问题(含插座);
其次把照明灯打开,如果漏电,就是照明灯问题
第三把插头逐一插上,如果漏电,就是插头问题
所有的过程,务必注意安全6个回答mayanbing水瓶把你家的所有电器都关闭,然后再单个电器开关几次试试,如开到那个就跳闸了,就说明是这里漏电了。2个回答haipaisky手机主板漏电有几种情况:
1.主供电系统漏电:a.电池电压进入主板电源模块前有几组接地滤波大电容,有任何一个电容发生短路,就会有很明显的漏电情况;b.电池电压为功放模块供电的那一两个电解电容容值发生变化也会引起明显漏电;c.电源模块有部分线路有短路情况;d.振动棒电路发生短路情况;e.cpu线路异常。
2.其他供电系统漏电:此种情况出现在开机之后,其他电路如蓝牙、中频、多媒体、显示等线路有某电阻、电容或芯片参数发生变化或短路所致,此种情况不易寻找故障点。
一般手机主板漏电主要发生在手机进液之后,或者长期处于潮湿污浊环境,第一种情况可以通过稳压电源为手机供电,不开机查看电流情况即可得知,第二种情况需要在开机后手机正常启动完毕,观察电流变化,然后在关闭键盘和屏显后的待机状态观察电流情况,以做出判断2个回答殇情残梦152 大品牌的更有保障一些,比如正泰、德力西、施耐德、人民电器等等。 注意不要图便宜买到假货。 
  漏电保护器购买使用注意事项:
  1、先要选择合格产品。目前,市场上很多漏电保护器都属假冒伪劣产品,一旦购买使用,就会给家庭成员的安全埋下隐患。因此,建议到大超市或正规电器商场购买。购买时,要留好发票,以备日后发生故障时作为维权凭证。
  2、其次,所选产品的技术性能指标应适合家庭生活用电的需要。根据漏电保护器高灵敏度的动作特性,既可以做间接接触电击防护,又可以做直接接触电击的后备保护。必要时,居民最好请专业电工帮忙购买和安装。
  3、漏电保护器在使用中应加强日常维护,定期清扫灰尘,保持漏电保护器外壳及其部件、连接端的清洁、完好和牢固连接,并定期(一般为一个月)在通电状态下按动试验按钮,检查其动作是否可靠。最好每年请电工对漏电保护器进行一次全面检修,以确保其性能良好。
  4、漏电保护器每次动作后都要查明原因,待排除故障后方能恢复送电。漏电保护器到使用寿命要及时更换。按规定,家用漏电保护器的有效使用年限是:电子式为6年,电磁式为8年。1个回答妖UZM断路器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的.反正在家也无聊我就认真的来回复你的问题希望对你有所帮助!
断路器它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合
主要是用来短路和过载保护的.一般分1P1P加N或是2P的. 3P或4P等.工作原理简单的来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比.
漏电保护器可以分为以下三种:
第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关.
第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器.
第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源.根据其分断反应时间可分为高灵敏度.中灵敏度和低灵敏度.工作原理为i<火线电流>+i<零线电流>=ix=0.或i<A相>+i<B相>+i<C相>=ix=0.或i
6.位与2位的“1P+N”小型断路器有何区别?
1位的“1P+N”小型断路器体积小,分断能力只有4.5KA,而不能带附件;2位“1P+N”小型断路器体积大,但分断能力达4.5KA,可带各种附件。
7.漏电保护器、漏电附件等漏电产品的功能是什麽?
用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障。
8.漏电保护器如何使用?
用于漏电保护。在安装接线后,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能。在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸。在故障未被清除之前,即使再将把手推至“ ON”的位置,也不能使电路重新接通(即问题4),避免了人为错误地将故障电路接上。
9.漏电附件如何使用?/b>?br> 与小型断路器配合使用,起过载、短路和漏电保护。在安装接线后,按下漏电附件的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电附件能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电附件之功能。过载或短路时,小型断路器把手动作,漏电附件把手不动作。发生漏电触发时,两个把手都动作。复位时,必须先复位漏电附件把手。漏电原因未消 除前,小型断路器把手和漏电附件把手都无法复位。
10.漏电保护器与漏电附件有何异同?
二者都起漏电保护作用。但漏电保护器可独立安装,而漏电附件必须与小型断路器配合使用。
11.漏电断路器与漏电保护器、漏电附件有何异同?
漏电断路器集过载、短路和漏电保护于一体,相当于漏电保护器加小型断路器或漏电附件加小型断路器6个回答boomboomboom11电地暖正常使用时不会漏电,能防水的。
地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
水地暖是指把水加热到一定温度,输送到地板下的水管散热网络,通过地板发热而实现采暖目的的一种取暖方式。
低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大类,从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,干式地暖不需要豆石回填(属于超薄型);从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖;从功能上分为普通地暖和远红外地暖。
1个回答杜基佬2zL普通漏电保护器多采用漏电电流为:30mA.防火用漏电保护器要采用低灵敏度延时报警式或漏电电流为:300mA或500mA的漏电保护器.热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930免费验房免费设计黄道吉日建材优惠家具定制&&&&&我们自2000年专业从事西安空调维修,西安空调拆装,西安空调加氟,西安空调保养,及中央空调维修保养服务。
不论是从技术方面,服务态度还是人员素质方面都达到了相当的水平,完善的服务使的维修更专业。
以专业的服务,过硬的技术为客户提供优质、放心的空调维修服务。
按空调安全压力规定对空调进行加氟,专业检测缺氟情况后在进行补充加氟。
拆装移机时做好收氟工作不给客户造成不必要的浪费,安装时一次到位。
专业工具清洗,原样组装,做到机子调试正常,让客户感觉到空调清洗保养的效果。
维修手册,结构手册,永记心头,做到正确快速解决故障,提高维修效率。
10年专业的冰箱冰柜冷库维修经历,过硬的维修技术,为用户提供满意、放心的服务。
西安空调维修第一品牌!
恪守诚信为本的原则,赢得了众多客户的信赖,并在业界获得好的口碑。
版权所有:西安市灞桥区恒峰制冷家电维修中心 陕ICP备号
服务区域:未央区 碑林区 新城区
咸阳高陵马家湾 网址:www.xahfwx.com
电话:029-
联系人:李先生
地址:西安市科技路中段138号正在初始化报价器有知道空调怎么打开外壳的吗3个回答tang?tang?123窗机前面板是可下的它有一到两颗螺丝(在开关处),下掉螺丝把前面板和后箱盖的粘胶带斯掉,前面板就下来了。然后把箱体两边和顶上螺丝下掉,就可把箱盖取下了。用自来水冲后散热片。注意别把水浇到电路板和电机上了。
627uWo挂机:在左右两侧有个手抠的地方。用力往上掰;就能打开,里面有过滤网2片,向下可以抽出;面板可以向上拿下来,拆下出风口3道螺丝和显示面板2道螺丝,向上可以拿下面框;
柜机:下面板两侧把手外拉,能打开20公分,有牵引绳,取下螺丝,上提可以取下,过滤网一片,向上抽出,可水洗;装回的时候注意最后一个步骤:扣上柜机下面板-上提,可以完全归位;
灵梦spN你是指打开空调的前面板吗?那个是能打开的在空调的两边有扣手的,只要按住扣手就能打开空调的前面板了。但是如果你是指打开整个室5内机的塑料外壳的话就是打开面板后用螺丝刀拧开固定外壳的螺丝,然后就可以整个拿下来了。
希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答1个回答温柔小美妞差不多就这个工资水平了。 其实单纯做工程设计是没有太好的出路的,因为真正的大工程是由各个设计院完成的,而小工程的利润空间比较有限。 既然想搞中央空调工程设计,建议就把关注点放到工程...1个回答大宝小家差不多就这个工资水平了。 其实单纯做工程设计是没有太好的出路的,因为真正的大工程是由各个设计院完成的,而小工程的利润空间比较有限。 既然想搞中央空调工程设计,建议就把关注点放到工程...2个回答bingpost都是修空调1个回答whxf1980大金 FVXF272PC-W, 参考价:¥15000 产品功率:3P 冷暖类型:冷暖型 是否变频:变频1个回答你大爷XgV那天,我认识了你,想要让你聆听我十六七岁时的雨季,想要让你看看我十八岁后的苍白,不为别的,只是想让你了解我一点点,让我的身影能住进你的思绪里。
那天,我认识了你,于是,你的一言一...1个回答JustU_0155大金 FVXF272PC-W, 参考价:¥15000 产品功率:3P 冷暖类型:冷暖型 是否变频:变频1个回答尹承载大金 FVXF272PC-W, 参考价:¥15000 产品功率:3P 冷暖类型:冷暖型 是否变频:变频1个回答渔夫时代大金 FVXF272PC-W, 参考价:¥15000 产品功率:3P 冷暖类型:冷暖型 是否变频:变频1个回答Lucy那天,我认识了你,想要让你聆听我十六七岁时的雨季,想要让你看看我十八岁后的苍白,不为别的,只是想让你了解我一点点,让我的身影能住进你的思绪里。
那天,我认识了你,于是,你的一言一...1个回答yuanzhiyong515大金 FVXF272PC-W, 参考价:¥15000 产品功率\t:3P 冷暖类型\t:冷暖型 是否变频\t:变频空调开一段时间就跳闸(漏电开关跳,打上去又马上能用),怎么解决呢_百度知道
空调开一段时间就跳闸(漏电开关跳,打上去又马上能用),怎么解决呢
客厅1.5匹空调开一段时间就跳闸(之前开一小时左右跳,今天空调师傅来检查空调,说空调没问题,帮我清洗了以后,开了四个小时还是跳闸了。真郁闷:钱白花了。)`不知道该如何解决?(2个房间里的一匹空调一起开整晚也不会跳,都是单独走线的)
我有更好的答案
空调开机就调停是用户最常见的问题电压低带动不起来,因为中午、傍晚是用电高峰,造成电压下降,当然电流上升了,所以空调一开机就会调停。 空调开机就调停检查方法: 一、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了。二、首先检查漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。
电子产品技术支持
4小时才跳?我家也是这样的情况,最后检查出来是单片开关坏了,你这样的情况有可能是线头部分没拧紧,还有可能是你家空调那条线路上有问题,用万用表测测,如果不行那就换个漏开,(我是刚刚拿了高配证的电工。
本回答被提问者采纳
你这种情况可能是高压过高而造成压缩机电流过高造成的,不会是漏电,漏电是开机启动就会跳闸的。请检查系统压力是否正常。 那么就是你的空气开关质量有问题了,需要更换。
这故障有几个可能性1.空调用的BV线看是不是细了。(线径不够,线会发热。导制漏保保护)2.查看开关箱下接线和空调16A插座两端的接线是不是松动。(如果线径在2.5以上,那这种可能性比较大)接线松动过流时,会滋滋打火,增加电流而保护。打个螺丝刀拧紧便可。3.看漏电保护器的参数,应不低于10A(过小会保护,换个16A的)
换大点的空气开关
检查电源线是否接触良好。或者空气开关有问题。
那换个空开试试