是否有关于卫生间沉箱二次排水安装实图的的设计规范,商品房卫生间未设计二次排水是否符合规范,是否符合交楼标准

请问卫生间沉箱二次排水需要要做吗? ...
请问卫生间沉箱二次排水需要要做吗?
被浏览2074次
我来帮他解答
要,二次排水是预防卫生间埋在内部的水管漏水和地板渗水到楼下业主家做的一种排水方法。因为洗手间在长期使用的情况下会渗漏到沉箱中,然后在沉箱中积聚,水泥在长期浸泡中或多或少还是会渗漏到楼下,二次排水就刚好解决此问题。业主在装修时注意铺在室内的水管也最好用沥青封住,这样就算施工时接口位置没有完全封好或使用时间长了也不会漏。
各位准业主在收楼时最好用水浸泡卫生间2天到3天,看有否漏水的现象,如发现漏水可找物业公司协调处理,待维护好后再次验收。沉箱内先做一层防水,然后再做二次排水,这样才可保证不怕漏水。其实二次排水就是在沉箱中加一个地漏,若沉箱中水管接驳不好产生漏水现象的,水就可以通过地漏排走,以避免污水积聚在沉箱中发臭并渗到楼下的住户中。
需要的,是做二次排水的沉箱位做闭水实验还是做好了预制板架空、安装好洁具以后做闭水实验?如果是完成面做闭水实验的话那就不好做,如果是二次排水沉箱位做闭水试验是必须做的,基本上都是24小时或者48小时试验,然后检查楼下楼板是否存在漏水,是必须得做的,如果不做不能验收,楼盘物业也不会给验收的。
没有规范,是不能做的,这会使你家一但堵塞后,沉箱内会是什么,这不用说就知道,这些气味一直会在,永远不会消失。如果有问题你是很麻烦的,因为做了卫生间地砖有裂缝后,一但有气味就会很头痛的,因为这是不负责的,沉箱位置内必须保持干燥,只有下部做好防水,在上部做好水泥砂浆防水就可,在粘贴地砖时密实就可以了。
周周周&回答:一般二次防水在有沉箱的空间才做。没有沉箱的空间没有必要做二次防水。
沙_漏&回答:您好!卫生间沉池都必须要用陶粒和水泥进行搅拌均匀,在进行填充,不能使用其他垃圾等做填充物,而且专业做法都会回填完之后,还会横竖起地梁或钢筋,防止日后地面下沉破坏防水层!现在网络是个好东西,可以好好利用,在百度网上都可以搜到这些工艺图片的!谢谢!
木子星生&回答:沉箱式卫生间的施工排水方法是这样的: 1.下沉地面先做两道防水一为刚性二为柔性。 A:并且.做48小时闭水试验, B:在立管与卫生间沉箱底板最低处开直径20毫米的圆孔,用20直径管插入开孔部位4毫米深度。该疏水管道指向卫生间沉箱底板的中心位置,便于安装卫生间沉箱防水器, C:用水泥砂浆在不漏水的防水涂层上做一层保护层,要求四周高,安装防水器本体的位置最低,水泥砂浆保护层干透后--- 2.安装上、下水管。安装防水器本体,并在本体上覆盖鹅卵石保证沉箱积水能够通畅排向立管疏走 3.填沙土堆高到比地面低5公分压实。 4.铺水泥填平。 5.再做好卫生间门槛处的防水。6.铺地面砖。
ag123456&回答:正确的做法是在横管上开口。排水管距地平面有一段不小的距离,排水压力不会高于这个落差,所以不会有污水反流的可能。
言尔无心&回答:沉箱式卫生间即下沉式卫生间。
沉箱式卫生间的施工方法是这样的:
1.下沉地面先做两道防水一为刚性二为柔性。
A:并且.做48小时闭水试验,
B:在立管与卫生间沉箱底板最低处开直径20毫米的圆孔,用20直径管插入开孔部位4毫米深度。该疏水管道指向卫生间沉箱底板的中心位置,便于安装卫生间沉箱防水器,
C:用水泥砂浆在不漏水的防水涂层上做一层保护层,要求四周高,安装防水器本体的位置最低,水泥砂浆保护层干透后。
2.安装上、下水管。安装防水器本体,并在本体上覆盖鹅卵石保证沉箱积水能够通畅排向立管疏走
3.填沙土堆高到比地面低5公分压实。
4.铺水泥填平。
5.再做好卫生间门槛处的防水。
6.铺地面砖。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()家里的卫生间沉箱满水,已经排查是二次排水口淤泥堵塞。请问如何维修?要注意什么?_百度知道
家里的卫生间沉箱满水,已经排查是二次排水口淤泥堵塞。请问如何维修?要注意什么?
1、当时卫生间瓷砖缝隙冒水,请问冒水处瓷砖是否要敲掉?重新做防水什么的呢?因为我想沉箱满水,这里会冒水;那么如果卫生间有很多积水,那么很快会渗到沉箱。物业不想帮我家做。
2、我家没到渗水到楼下,但是这么多的积水说明沉箱积水很久,那么沉箱的防水...
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
这是使用大降板卫生间使用下排马桶的后排,如果所有洁具挂墙安装就不会有这个效果。这对于大降板卫生间还是使用下排马桶,这种问题是非常常见,只是问题大小和暴露时间早晚的事。一般同层排水使用壁挂洁具。
采纳率:36%
如果是你自己装修的找物业没用,如果是精装房在没过保修前找地产,如已过保修期自己承担,看看房屋买卖合间吧!
找维修部的人……他会提供的……
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
卫生间沉箱的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
卫生间沉箱二次排水要怎么做比较好?
浏览次数:0
1、先把厕所沉箱里的填充渣土淘空,注意别损坏原来开发商所做的防水层,清理干净后地面做一次防水,四周墙面防水做三十公分高;2、重新做过排水、排污管道,加添二次排水地漏3、填充渣土到二次排水口低一点的位置,然后走平比二次排水口高一点点,地面做二次防水,墙面做到第一次做防水的位置;4、注意二次排水口用一小堆小石子盖住后再一次填充渣土到适当位置,后用水泥浆走平待干,然后铺设一层钢丝网再次走平;5、完工后,...
1、先把厕所沉箱里的填充渣土淘空,注意别损坏原来开发商所做的防水层,清理干净后地面做一次防水,四周墙面防水做三十公分高;2、重新做过排水、排污管道,加添二次排水地漏3、填充渣土到二次排水口低一点的位置,然后走平比二次排水口高一点点,地面做二次防水,墙面做到第一次做防水的位置;4、注意二次排水口用一小堆小石子盖住后再一次填充渣土到适当位置,后用水泥浆走平待干,然后铺设一层钢丝网再次走平;5、完工后,在此基础上地面再做一次防水,墙面防水做到160公分高即可以贴地面和墙面砖了。
房天下知识为您分享了一条干货
首先我们在沉箱底部用水泥砂浆找平,当然找平层要有一个凹下去的微小坡度,在最低处便是二次排水的管口做个地漏,当然在找平层我们要刷一层防水,这样即使沉箱中陶砾可能积聚的水便可从二次排水口排出,至表面层一样水泥砂浆找平刷一层防水,地漏的位置便是地面的最低点,地面的积水由此流入下水管排出。这样说来二次排水的道理很简单,它就是为了防水上了双层保险。希望能够帮到你!
二次排水,没有规范做法,而且较为严谨规范的设计院也不设计二次排水,多见于房地产内部常规做,二次排水可以采用排水立管根部打孔作为二次排水,我更加认可接在通气管上。现在装修时有些工人没有做好排水口保护,水泥砂浆漏到排水立管里,容易堵塞排水管,很可能造成楼上住户二次排水倒灌。
卫生间二次排水的流程:1.底层先用水泥砂浆抹平2.底层做防水3.填陶粒4.再水泥砂浆找平5.最后再做防水
可以这样做的,一、确保开发商原有防水有效,如果不行需要重做。二、排卫生间下水管。三、在下水管的50横管上接一个地漏。四、用水泥浇一个有坡度的平面,要保证地漏在最低点。五、在水泥平面上做防水。六、用砖砌40乘40的格子,注意下面留走水的孔。七、格子上铺模板,格子里不要用任何东西回填。(也可用陶料回填,就不要模板)八、模板上浇混凝土,注意要放螺纹钢,而且要在四周墙上打膨胀螺栓,把螺纹钢焊在膨胀螺栓上。...
可以这样做的,一、确保开发商原有防水有效,如果不行需要重做。二、排卫生间下水管。三、在下水管的50横管上接一个地漏。四、用水泥浇一个有坡度的平面,要保证地漏在最低点。五、在水泥平面上做防水。六、用砖砌40乘40的格子,注意下面留走水的孔。七、格子上铺模板,格子里不要用任何东西回填。(也可用陶料回填,就不要模板)八、模板上浇混凝土,注意要放螺纹钢,而且要在四周墙上打膨胀螺栓,把螺纹钢焊在膨胀螺栓上。九、在混凝土上再做防水。十、铺地砖。
211464浏览
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:68,askz:20,askd:29,RedisW:0askR:10,askD:123 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:134
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:说起卫生间二次排水,可能有很多人不太懂,其实二次排水就是原有的排水位置或者地漏不适合你所用的,你需要重新设置新的排水位置,因为卫生间排水一般是通过地漏排出,但是也有水会从地砖直接渗进沉箱,日复一日,沉箱的水越来越多,如果做了二次排水,就能将沉箱积水顺利排出去。卫生间装修排水体统要做好,有些人会说卫生间不是要做防水就可以的吗,大家可能不知道,如果是下沉式卫生间,是需要做二次排水的,不论是新房装修还是老房翻装,对于卫生间区域避免漏水就只能靠防水材料来避免吗,在这里听听师傅如何教你做好卫生间二次排水工艺?
首先现在卫生间未回填前做好防水,最好使用柔性带色防水,然后灌水进行48小时闭水试验,试验合格未漏水方可进行下一步。
设置好隐形地漏,将来万一漏水就是从这里排向下水管,要注意普通地漏与隐形地漏的高度不同。
做好给水管和排污管道后,用水泥沙遮住排污管道,随着排污管道斜度到二次排水管再做一次防水,其最主要的目的是不让沉箱里有水到排污管下面去产生积水。然后用红砖或水泥板做支撑柱,在支撑柱上放上做好的水泥板(用钢筋,小石子和水泥做成6―8厘的水泥板)放在支撑柱。里面让他空。然后再做水泥沙浆找平。在找平的水泥沙浆上再重新做一次防水。上面防水做好了以后再做储水试验,如果不会渗透的话,放点净水泥或干的水泥沙浆保护防水层就可以铺地砖了。
如果你家正好要装修,记得提前跟师傅说好,一定要做一个这样的二次排水吧!
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。卫生间沉箱,二次排水怎么做?
今天早上去一位监控客户家里,去现场沟通水电,排水这块事情,被问到说想做二次排水,应该怎么做?我突然发现这个话题还不是一个很简单的事情,但愈来愈多的客户有弄懂关键问题的需要,这个事情必须的讲一下,要讲清楚!我归纳了一下二次排水层的分类,就两块:1. 砂灰层排水2. 回填层底部排水我们先讲砂灰层排水:砂
今天早上去一位监控客户家里,去现场沟通水电,排水这块事情,被问到说想做二次排水,应该怎么做?我突然发现这个话题还不是一个很简单的事情,但愈来愈多的客户有弄懂关键问题的需要,这个事情必须的讲一下,要讲清楚!我归纳了一下二次排水层的分类,就两块:1. 砂灰层排水2. 回填层底部排水我们先讲砂灰层排水:砂灰层的说明:在卫生间防水层和地砖之间的水泥砂灰,这个区间我叫它砂灰层。由于贴好的地砖表面有拼接砖缝,也不可能做防水在砖表面,所以,在卫生间的地砖下面肯定会有水渗漏进他下面的砂灰层,在砂灰层下面是防水层,那砂灰层里的水就不会漏走,会一直停留在这个位置。我们一直在说,防水层要有坡度,要走水,目的其实很简单,就是要让砂灰层的水能够排走,不会一直堰积在里面。因为这个砂灰层的积水会让你的卫生间的非常潮湿,容易滋生细菌,严重的会对相邻的墙体引起返潮,造成乳胶漆脱落。砂灰层排水的做法:1.做一个砂灰层专用排水口。在防水层找坡度的时候,专用排水口的位子是最低点,在排水口的位置注意防水修补。防水做完后,在铺地砖的时候注意保护排水口不会被泥沙堵住,有间隙可以排水。2.不用单独做排水口,只需要在防水层找坡度的时候,利用现有的排水管来拍水,一般会选用的排管位会是地漏的位置,确定好后,这个位置就是最低点。最好是在这根管子的根部做一个”水窝子”,在最底处把排管弄一个小孔,用来排水。也不会影响贴砖和装地漏。目前,基本很少有施工人员去这样做,工人都嫌麻烦,都觉得是小问题,只要防水做好就可以了。但是一旦你家里卫生间出现地面不容易干,甚至相邻的墙体返潮等这样的问题,第一就要考虑是否水管漏水,第二就得是这个砂灰层积水的原因了。再来讲回填底层的排水:分几种情况,慢慢讲!1.主排水竖管在屋外面:一般正规的做法是开发商在修建的时候就把底层排水地漏如图做好,这种地漏穿过并且平着楼板,效果最好情况。也是最正规的做法。但是,现实中修的房子,基本没有这种,因为下沉空间本来已经占用了很多的高度空间,如果下沉楼板的下面再做这样的排水,楼下卫生间的高度就太低了。所以很多朋友的房子,都没有这种待遇。所以一般遇到排水主管在房间外,要在下层的空间内做底排口,但排水口又不能平在下沉底部,其实意义并不大。如果遇到堵塞还有反水的隐患。2 主排水竖管在房间内:一般正规做法也如上图,原理和排管在外一样。对高度有限制。但排水管在房间内有个比较好的解决下沉空间排水的办法,就是在竖向主排管贴近下沉空间底部的位置,由上向下斜45度开一个小孔,用于万一下沉空间有积水,便于排走。所以我们可以看出,砂灰层的排水处理很重要,也很有必要。因为是肯定会有水的。那下沉空间的底部排水,有最好,没有办法做,也不要强求。毕竟,水都到那里去积起很多了,事情还是很严重了,估计只有把下沉空间给挖起来重新做了。对于这块,我只能说,回填后的防水层,这才是核心中的核心。有可能没有表达清楚,大家将就看吧。图画的不好,是自己手绘的,有可能让你难受了,但我是真的尽力了!想哭!更多装修知识,请关注公众号“麦猴家居监控”
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
  厨房卫生间等空间在所有家装空间中的防水性能要求最高,因为其使用水的频率很高,需要格外注意漏水渗水问题。卫生间空间捏防水处理环节之一为二次排水,那么,二次排水该怎么做呢?   
卫生间空间通常会进行洗漱等活动,用水量很大,因此需要格外注意防水问题。二次排水是防止渗水漏水操作的一个有效步骤,区别于
我们在做卫生间装修的时候,都会听说有关卫生间二次排水的事,那么究竟什么是二次排水?有了二次排水有哪些好处呢?如果你对此感兴趣的话,不妨就来详细的看看。一、二次排水的介绍卫生间二次排水指的是下沉式卫生间在装修施工的时候,为了避免卫生间地面层漏水,积水积攒在沉箱里排不出去,所以在下沉层最低端另外做一个排
众所周知,浴室的装扮是十分复杂的,尤其是在进行二次改造时,许多人都喜爱将原有的卫生间墙砖打掉,铺设新的瓷砖,但是这样就需要重新制作防水工程,若是一旦出现质量问题,轻则水渍会淹到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,造成严重的损失,那么卫生间二次装修注意事项有哪些呢?一起看看吧。
卫生间沉池架空是一种能够克服卫生间回填式弊端如“因材料自然沉降导致防水层产生的裂纹”“回填材料吸水后加重楼层负荷”的改良做法,通常工序为底层找平找坡→底层防水→防水层保护→布置管道→架空立柱→安装上层活动底板→防水→找平找坡→面层粘贴。常用于需经常清理的大型卫生间。卫生间沉池架空的优点:1 可有效降
现在的卫生间大多都是下沉式的,这就涉及到回填和防水的问题,表面的水都是通过地漏排出的,但是也有渗入沉箱的,如果沉箱中水越来越多,那就会造成墙面、楼层渗水,这时候就要做二次排水来排出沉箱里的水。一般的下沉式卫生间回填步骤如下:1、先做沉箱的防水,墙面要做到40cm以上。2、红砖砌小隔断。3、回填陶粒或
已有0条评论
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-}

我要回帖

更多关于 沉箱式卫生间防水做法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信