开关柜智能除湿器器SPR-CN-S1可以给开关柜内除湿吗?

陕西赛普瑞电气
热烈祝贺赛普瑞新型除湿器研发成功 ---SPR-CN-S1智能除湿器
发布时间:07-17  来源:
是我们陕西赛普瑞电气有限公司在电气环境治理过程当中,为了应对各种不同的电气运行环境,根据现场情况以及结合智能电网发展的趋势,倾心打造的一款新型超能除湿器,是赛普瑞十年的电气环境治理的经验沉淀的结晶。
SPR-CN-S1 智能除湿器将小体积高功效做了升级,采用了纯铜散热器材,使得产品除湿量大大的提高。根据智能电网发展的需要,RS485通讯地址用户可自行调节,为凝露器数据组网远传提供了方便。
SPR-CN-S1 智能除湿器是赛普瑞人经过千百次实际案例与测试精心研制出来的。研制虽然过程痛苦而漫长,但和产品研发成功带给我们的喜悦比起来,就显得微不足道。赛普瑞人对产品的每个细节都有着很高的要求,追求完美和极致,不满足于现状,对已有产品进行不断测试和调整,把创新当作自己的使命,更好的服务于社会。
功能特点:
1、利用半导体制冷片将空气中的湿气冷凝成水排出柜外;
2、纯铜散热,除湿能力更强;
3、高功效,低能耗。
4、湿度阀值可以自行设置;
5、具有手动强制除湿功能;
6、具有故障告警功能,同时显示故障代码;
7、适合空间不是太狭窄、能够提供电源的场合使用;
8、迅速降低电器柜控制柜内湿度,将水份直接排除柜外;
9、纵向设计,便于安装;
10、一体化结构,电源内置;
11、可配选加热器控制功能和数据通讯功能【RS485通讯接口】;
12、运行状态实时显示,全自动运行;
13、同等功率下除湿量大;
14、组网通讯地址可调。
1、装置利用铝形条支撑件在柜内中下位置挂装,并用M5螺钉紧固。安装时保证装置水平,不得倾斜。
2、装置四周与其它物体间大于10厘米的空间,保证风扇风口畅通。
3、将引水管一端接入装置排水口,用卡箍固定,出水管中间保持顺直,不能缠绕、折弯,防止排水不畅;另一端通向柜体外,并配防虫塞。水管的长度可根据现场情况进行裁剪。
4、加热器【选配】应安装可靠、牢固,与柜内的电缆以及其他元器件水平方向保持不小于10厘米的距离,竖直方向不能有电缆以及其它对热源敏感器件。
除湿装置操作界面
1)高湿预警 :
本装置工作10小时后,若柜内湿度仍未降至设定的工作阀值时,则装置预警, “故障”灯亮【重启灯灭】,提醒用户柜内湿度超出装置的除湿能力,须增加除湿功率。
2)故障告警 :
本装置在运行过程中出现故障,并显示故障代码,此时装置仍处于工作状态。
3)温度补偿 : 本装置在柜内温度低于5℃【默认】时,通过辅助加热控制接口,控制加热器对柜内提供温度补偿。当柜内温度高于初设温度3℃时,停止辅助加热。
4)故障告警输出:
当电源、送风系统或除湿系统发生故障时,显示故障代码,并同时输出报警接点【无源接点,触点容量:AC220V/1A】。还可通过RS485通信接口,远传当前湿度值、预设湿度值、故障信息。
1)定期检查装置的使用空间是否相对密闭,减少外界潮湿空气进入柜内,以免降低除湿效果。
2)定期清洁进、出风口,防止堵塞,以免影响除湿效果。
3)定期检查排水管路是否通畅,以防堵塞后造成凝结水溢出集水器,从机壳缝隙渗出。
& 检验报告
编辑:admin&&日期:07-17凝露对电力设备的危害及防治措施
摘要,我国大部分地区的空气湿度比较大,尤其是在南方地区,潮湿的空气易导致变电站的大部分电力设备潮湿凝露,厂家陕西赛普瑞对凝露可能导致的危害后果进行分析,并且提出了有效的解决措施。
关键词:凝露& 变电站 端子箱 智能除湿器
凝露简单的说就是凝结的露珠,是空气中湿度较大时发生的一种特有现象,当空气中的水蒸气达到饱和的程度时,在温度相对较低的物体上凝结,而形成小水珠。典型的例子是我们在秋天的早上有时会看到小草上结的满满一层露珠,这便是凝露现象。在我国南方地区,水资源丰富,所以在阴雨天气易发生凝露现象。凝露对变电站设备的危害主要是形成的小水珠,容易形成腐蚀或短路,以下简要分析一下凝露可能造成的后果及防治措施。
一、凝露对电力设备的危害
对于变电站来说凝露的危害主要体现在户外封闭的装有精密设备的箱体内,如端子箱、开关刀闸机构箱等,以及室内温度较低的高压室内开关柜。当气温降低且湿度较大时极易在电气柜体内部形成凝露,形成的水珠会附着在其内部的金属和塑料部分上,对设备造成的危害主要有以下几点:
1、在开关或刀闸操作机构上形成的露水会腐蚀机构内的金属部件,影响机构的使用寿命,甚至因锈蚀而造成机构卡涩,导致开关或刀闸在分合时机构不能运行到位,如果因此使得开关动静触头慢分慢合,则会酿成极大的电力事故,尤其是开关久未操作时锈蚀现象会更加严重。
2、在端子箱机构箱内二次接线端子排上形成的露水对端子排上的金属导电部位造成腐蚀,腐蚀较重或混入灰尘等其它杂质后易造成交直流短路接地,直流接地对变电站二次系统的稳定运行造成了极大的危害,实际运行经验表明直流接地多是有水附着在带电部位上造成,而更严重的是露水甚至造成端子排上两根二次线之间的短接,如果恰好是开关跳闸回路则会立即引起开关误动作,造成停电事故。
3、高压室一般更注重通风所以室内温湿度受室外环境影响较大,室内高压开关柜内也易产生凝露,而柜内绝缘瓷瓶多没考虑防水性,在其上有露水的话会降低其绝缘性,甚至可能导致爬电或闪络现象,严重影响设备正常运行,尤其是有的设备处于停运状态,其内部温度更低,更易在其表面形成凝露,此时一旦送电则极易发生事故。
&&& 二、防治措施
以上内容分析了凝露的产生及对变电设备的危害,而实际上如果采取适当的措施,凝露现象或其造成的危险就不会发生。以下是处理措施:
1、提高设备本身的抗凝露能力。开关刀闸机构内的操作构件应采用防锈材料,容易造成卡涩的部位应重点涂一层黄油等具有润滑和防水功能的油剂。箱体内二次接线用的端子排应采用防露水型,其端子排之间的塑料挡板更长,有效组阻止了端子排导电部分与地或相邻端子排导电部分短接。同时涉及开关分合闸的二次线之间应间隔一个端子排以上,能更大程度上避免露水造成短路。室内高压开关柜内也应考虑绝缘瓷瓶的防水性。
2、降低箱体内的湿度。一是加装,以往多数单位会在端子箱机构箱内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显。二是加强端子箱机构箱的密封性,减少外部进入箱子内的水蒸气,一般会在箱体柜门上加装橡胶垫,同时箱体上方应采取屋檐式结构以减少水滴进入的可能。
产品实际图
客户安装图
三、SPR-CN-S1智能除湿器使用注意事项:
SPR-CN-S1智能除湿器是针对电气柜除湿并预防凝露现象而专门研制的高科技产品。本装置安装在电气控制柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水并直接排出柜外,可快速有效地降低电气柜内空气湿度并抑制凝露现象的产生。对因潮湿、凝露导致柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变以及钢结构件锈蚀等问题的预防具有显著的作用。目前采用半导体式的除湿器应用最广,所取得的效果也十分明显,然而在其实际运用中存在一些问题值得注意:
1、应注意开关柜端子箱机构箱密封防尘,灰尘落在除湿装置上会降低其敏感性,以致测不出正确的湿度,无法正常工作。所以在安装前应将柜体进行密封。半导体除湿器与日常使用的空调类似,需要将空间进行密闭,才能达到最佳效果。
2、智能除湿器的的选择及安装。一般应根据箱体的体积大小选择合适的智能除湿器。安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。凝结水的排出问题,敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PPR水管】。
3、定期检查装置的使用空间是否相对密闭,减少外界潮湿空气进入柜内,以免降低除湿效果。
&&&&4、定期检查排水管路是否通畅,以防堵塞后造成凝结水溢出集水器,从机壳缝隙渗出。
以上内容是厂家陕西赛普瑞简要分析的凝露产生原因,对变电站设备的危害及一些常用的防护措施。在变电运行中,凝露会产生较大的危害,必须引起使用单位的高度重视,对户外端子箱机构箱及室内开关柜采取积极且有效的防凝露措施,能在很大程度上提高变电站设备安全运行水平,增强供电可靠性。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。户外电气设备凝露有哪些危害?如何处理?户外电气设备凝露有哪些危害?如何处理?赛普瑞电气百家号在许多户内、户外电气设备柜体中,潮湿凝露往往是最容易被忽略的问题。当设备运行一段时间,一定的空气湿度下,当空气温度低至一定值后,空气中水汽就达到饱和。如果再进一步降低空气温度,水汽就会从空气中冷凝析出形成凝露。因而,在高湿度、气温变化大的湿热地区,开关柜内空气潮湿等各种原因都导致了凝露的形成,进而造成以下诸多的危害:1、局部放电在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中引起得,通常这种放电表现为持续时间小于us的脉冲。而潮湿的柜内空气会引起开关柜内部件表面的凝露,导致该部件的起始放电电压和闪络电压显著降低,放电明显增强。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢:而强烈的局部放电,则会使绝强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。2、爬电使用一定时间后,绝缘部分表面常附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在潮湿的空气中导致绝缘材料呈现带电现象,最终导致绝缘损坏、相间短路等故障。3、机构锈蚀长期潮湿运行环境中的开关柜传动机构常常遇到变形、弯曲、连杆拉断、拐臂断裂、传动销子断裂等情形造成操作困难,操作笨重,一些连杆刚度小、锈蚀严重,操作时机械振动厉害。易造成开关柜分、拒合。操作机构卡塞,熔管连杆断裂而造成相间短路跳闸,或单相接地,严重影响开关柜的可靠运行。而陕西赛普瑞电气有限公司研发的智能开关柜除湿器SPR-CN-S1是专门针对开关柜潮湿并预防凝露现象而研制的高科技产品。该除湿器安装在电气控制柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水并直接排出柜外,可快速有效地降低电气柜内空气湿度并抑制凝露现象的产生。对因潮湿、凝露导致柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变以及钢结构件锈蚀等问题的预防具有显著的作用。智能开关柜除湿器SPR-CN-S1是一款可以真正降低开关柜内空气湿度的智能除湿装置,区别于其他类型湿器:常见除湿器一般为加热除湿器,通过加热柜内空气达到减少凝露的目的,该方式只是改变了柜内水分的存在形式,不能减少柜内水分,所以有耗能高、除湿效果差、效果不持久等弊端。智能开关柜除湿器SPR-CN-S1可广泛应用于高压开关柜、电气控制柜、端子箱动力箱等内部环境。也可用于电力、成套、通信、银行、税务、大型企业的计算机机房和机柜等场所。功能特点:1、利用半导体制冷片将空气中的湿气冷凝成水排出柜外;2、纯铜散热,除湿能力更强;3、高功效,低能耗;4、湿度阀值可以自行设置;5、具有手动强制除湿功能;6、具有故障告警功能,同时显示故障代码;7、适合空间不是太狭窄、能够提供电源的场合使用;8、迅速降低电器柜控制柜内湿度,将水份直接排除柜外;9、纵向设计,便于安装;10、一体化结构,电源内置;11、可配选加热器控制功能和数据通讯功能【RS485通讯接口】;12、运行状态实时显示,全自动运行;13、同等功率下除湿量大;14、组网通讯地址可调。产品安装1、装置利用铝形条支撑件在柜内中下位置挂装,并用M5螺钉紧固。 检验报告本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。赛普瑞电气百家号最近更新:简介:专业解决电气环境潮湿问题作者最新文章相关文章10kV开关柜故障原因分析及改善措施有哪些?
在实际应用中10kV开关柜会由多种原因导致故障,致使用户企业频发停电。尤其是随着用电量的大幅提升以及用电企业、客户对于用电质量的要求的提升,促使电力部门采取行之有效的措施对10kV高压开关柜的进行检修维护,从而确保供电质量。
  一、10kV高压开关柜常见故障
  10kV高压开关柜的应用极为广泛,一旦出现事故就会造成极为严重的后果,甚至相邻开关柜以及整条母线都会受到影响。这里将导致10kV高压开关柜故障的原因总结如下:
  1.1 绝缘等级过低
  导致绝缘等级低的原因可以分为以下几种:(1)空气与爬距间隙过小,这也是导致高压开关柜出现绝缘损坏的主要原因,尤其是在柜体体积较小的手车柜中由于减小了断路器与隔离插头的间距与距离,从而难以有效保证绝缘性;(2)接电接触不良或者容量不足所引发的柜内发热起火;(3)生产环节存在质量问题,尤其是装配过程会极大地影响开关柜的整体耐压水平;(4)开关柜受到周围环境的影响而致使套管、母线、绝缘子的绝缘等级降低。这种情况主要有两种:一种是绝缘子的表面存在污秽并且潮湿,从而引发污闪。而如果仅仅是单方面的存在污秽或者是潮湿一般均不会影响绝缘性。另一种是绝缘子串的泄露距离过短,从而难以适应污秽、潮湿的环境。在相同的环境下,泄露距离越大发生闪络的现象就越少;最后雷击等自然因素也可能引发开关柜的放电事故。
  1.2 防爆以及防护等级不够
  在10kV开关柜的顶部一般设有泄压通道,例如一般分为母线室泄压通道、开关室泄压通道以及电缆室泄压通道。而如果在开关柜的安装过程中没有使用塑料落实而是使用铁螺丝、加之不规范的操作就会导致开关柜在发生短路后蒸汽压无法迅速排出,从而引发内部压力过大而爆炸。
  在10kV开关柜的面板通常设有电缆小室观察孔、开关分和指示孔、散热孔、柜面板照明孔以及紧急解锁孔等,这些小孔在未使用提供方便的同时也降低了开关柜的防护性能;同时当下10kV开关柜电缆室以及开关柜的泄压通道及通风孔难以满足实际需求,从而在事故发生后由于压力无法排除而导致事故扩大。
  1.3 开关柜电气连接点发热问题
  这一问题主要集中于主变进线与母线等大电流开关柜,尤其是随着负荷增加,导致电气连接不良的环节出现严重的发热,长期的发热导致绝缘损坏,最终导致短路而烧毁开关柜。一般在发热区由于加工精度不足,从而导致隔离开关动静触头出现偏位以及合闸造成单面接触。随着触头压力的不断减小,主触头的单面接触部分会由于压力减小而发热,恶性循环最终导致触头放电拉弧,从而形成相间短路。
  1.4 开关柜断路器发热
  对于封闭的开关柜而言,断路器触壁的触头与断路器的灭弧室上下部分的接线座容易引发发热。如果动触头的触指组不平整就会导致触头接触不良而发热,而发热进一步促使弹簧针变形。
  二、 10kV开关柜检修维护措施
  2.1 提升10kV开关柜的防爆能力以及防护等级
  (1)减少开关柜面板上不必要的开孔,例如,除了设置电缆小室观察孔、开关分合指示观察孔、开关小室观察孔外不在开设其它小孔;(2)对开关柜泄压通道顶部的固定螺丝进行更换,从而保证发生短路后的电弧可以冲断顶盖的塑料螺丝,达到泄压目的;(3)合理的增加电缆室的泄压通道,例如可以将后封板朝向的通道扩大30mm,并且在柜后1.8m处地方朝后方扩大400mm,最后将电缆室的释压通道增加500mm。此外还要对开关室与电缆室的散热通道进行密封话处理。(4)在日常的维护中要进行对前后门螺丝的检查,保证其牢固可靠。
  2.2 提升开关柜的绝缘性
  针对于开关柜绝缘性差的问题要采取以下针对性的措施:(1)按照标准要求控制带电体对地距离在125mm以上;(2)所使用的绝缘子、套管、隔板以及触头罩等要采用阻燃绝缘材料制作,避免使用酚醛树脂、聚氯乙烯等有机材料。(3)注重元器件的选择,尤其是对于隔板要首选不燃烧、绝缘性能好以及阻燃的绝缘材料;(4)条件允许的情况下可以进行开关柜绝缘凝露条件下的耐压试验;对于开关柜潮湿凝露现象可以采取在柜内加装,可以有效防凝露凝露现象的发生。(5)提升外绝缘的泄露比距,泄露比距作为防止污闪的重要参数,在普通地区以及潮湿地区的要求不同,如果大气条件较差,可以选择绝缘泄露比距为20.6cm/kV以上。
  2.3 强化开关柜体的封闭措施
  首先,要强化柜内分割防护程度,从而提升开关柜的检修以及运行安装安全性。可以通过将电缆、断路器、母线等通过阻燃绝缘板分割成独立小室,并在各个小室之间设置减压阀以及排气通道。从而避免事故的发生于扩大。
  其次,要在插头经过的插孔增加绝缘罩,防止检修人员触电。同时全部的分支母线以及母线要使用阻燃绝缘管套装,两柜母线室要通过绝缘板封隔,从而防止事故扩大。
  最后,还要不断地改进工艺、体色很难过加工质量,从而保证开关柜的推来灵活性、互换性,改进五防连锁,从而提升防误的可靠性。
  三、结束语
  对于10kV开关柜检修和维护措要结合实际生产经验,在此基础上才能更有应用性。对于以上所提到的一系列见故障,文章给出了一些有针对性的改善措施,用以促进10kV开关柜的进一步完善,能够更好的服务于电力系统。厂家陕西赛普瑞认为作为保证电力供应质量的重要环节,10kV开关柜检修维护的相关人员应积极主动地参与到技术攻关和经验交流中,提升个人工作能力更新10kV开关柜检修维护技术,为坚强电网保驾护航。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。高性能开关柜除湿器专业解决开关柜潮湿凝露问题
在许多户内、户外电气设备柜体中,潮湿凝露往往是最容易被忽略的问题。当设备运行一段时间,一定的空气湿度下,当空气温度低至一定值后,空气中水汽就达到饱和。如果再进一步降低空气温度,水汽就会从空气中冷凝析出形成凝露。因而,在高湿度、气温变化大的湿热地区,开关柜内空气潮湿等各种原因都导致了凝露的形成,进而造成以下诸多的危害:
1、局部放电
在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。使用一定时间后,绝缘部分表面常附着污秽,使绝缘部分绝缘强度下降,在潮湿的空气中导致绝缘材料呈现带电现象,最终导致绝缘损坏、相间短路等故障。
3、机构锈蚀
长期潮湿运行环境中的开关柜传动机构常常遇到变形、弯曲、连杆拉断、拐臂断裂、传动销子断裂等情形造成操作困难,操作笨重,一些连杆刚度小、锈蚀严重,操作时机械振动厉害。易造成开关柜分、拒合。操作机构卡塞,熔管连杆断裂而造成相间短路跳闸,或单相接地,严重影响开关柜的可靠运行。
而陕西赛普瑞电气有限公司(http://www.sxsepri.com/2018/fnlzz_0705/47.html)研发的智能开关柜除湿器SPR-CN-S1是专门针对开关柜潮湿并预防凝露现象而研制的高科技产品。声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点}

我要回帖

更多关于 开关柜智能除湿装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信