制冷螺杆制冷压缩机组机组哪专业?

螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW。

结构紧凑,运转平稳 

在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW。螺杆式冷水机组是由螺杆式制冷

以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。按照冷却方式,可分为水冷式冷水机组和风冷式冷水机组;按照用途,可分为热泵式机组和单冷式机组;按照组装的压缩机台数,可分为单机头和多机头冷水机组。

螺杆式冷水机组的单机制冷量较大,常用的制冷剂为R22。与活塞式和离心式机组相比,螺杆式冷水机组一般应用于中、小制冷量范围。

《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》(GB/T 1)标准制定了螺杆式冷水机组在名义工况下的性能系数,如水冷式机组,当制冷量大于230kW时,其性能系数不应低于3850W/kW;由此可见,它的制冷效率略高于活塞式冷水机组。

值得注意的是,在衡量机组的主要性能COP时,不仅仅只是比较名义工况下的性能,还应该比较部分负荷时的性能。因为对于空调系统来说,机组在绝大部分时间内是处于部分负荷工况的。根据美国空调与制冷学会标准ARI550/590-1998,采用IPLV(综合部分负荷工况值)或NPLV(非标准部分负荷工况值)更能反映机组运行的经济性。在规定的工况下,IPLV或NPLV的计算公式如下

式中 A—100%负荷工况点时的COP;

B—75%负荷工况点时的COP;

C—50%负荷工况点时的COP;

D—25%负荷工况点时的COP;

公式中负荷在75%与50%时的加权值为0.42与0.45,表明了机组负荷在此范围内的性能对运行的经济性影响最大,事实上,部分负荷时的性能才是影响机组运行费用的关键。

为了适应空调系统负荷变化而机组出水温度仍需保持恒定的要求,螺杆式冷水机组是通过能量调节来完成这一任务的。控制系统首先检测机组的出水温度,再与设定值比较,然后发出能量调节指令,使机组的制冷量相应地增加或减少。

与活塞式制冷压缩机一样,螺杆式冷水机组的能量调节也是通过调节排气量来调节制冷量的,主要由压缩机的能量调节机构来实现。压缩机内设有内压比可调装置,可使压缩机减荷运动和实现制冷量无级调节,能量调节范围为15%~100%。

多机头机组的能量调节还可由增、减压缩机的运行台数来实现,控制程序可设各台压缩机的加载次序。因此,多机头螺杆式冷水机组由于其优良的部分负荷性能而被更多地应用于工程实际之中。

在工程应用中,值得注意的是,除了必须了解机组的额定性能之外,还应该充分认识非额定工况范围的重要性。当使用条件超出额定工况范围时,采取何种措施保证机组仍能正常运行,是设计和运行管理人员在工程实际中会经常遇到的问题。《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》(GB/T 1)规定的螺杆式冷水机组变工况性能温度条件见下图1。

图1 规定的螺杆式冷水机组变工况性能温度范围

螺杆式冷水机组结构紧凑,运转平稳,冷量能无级调节,节能性好,易损件少。适合于制冷量在580~1163kW的高层建筑、宾馆、饭店、医院、科研院所等大、中型空调制冷系统应用。

  • 1. 黄翔.《空调工程》.北京:机械工业出版社,2006.
}

原理:通过阴阳转子的相互浸入,以及空间接触线不断的从吸气端面向排气端推移,使基元容积发生周期性变化,从而完成连续吸气压输和排气过程。

构造:由机壳、螺杆(或称转子)、轴承、能量调节装置等组成 

1、零部件少,易损件少,可靠性高;

3、没有不平衡惯性力。运转平稳安全,振动小;

4、具有强制输气的特点,排气量几乎不受排气压力的影响,工况适应性强;

的转子齿面实际上是有间隙的。因此对湿行程不敏感,能耐液击;

6、排气温度低,可在较高压比的工况下运行;

7、可实现制冷情无级调节,采用滑阀机构,使制冷量可从 15%~100%进行无级调节,节省运行费用;

8、容易实现自动化,可实现远程通信。

1、转子齿面是一空间曲面,需利用特制的刀具,在价格昂贵的设备上加工,机体零部件加工精度也有较高的要求,必须采用高精度设备;

3、螺杆压缩机只能适用于中、低压范围,不能用于高压场合;

4、喷油量大,油处理系统复杂,故机组附属设备多;

5、螺杆压缩机依靠间隙密封气体,在小容积范围内不具有优越的性能。

版权说明:本稿为 制冷快报()原创稿件,著作权受中华人民共和国法律保护,任何媒体、商业公司、网站、个人如需转载,请注明来源。否则本公司将对违者追究其相关法律责任。

}

,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来

水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,

,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。

水冷螺杆式冷水机组系统构成

水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。

水冷螺杆式冷水机组工作原理

机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,

经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。

从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。

水冷螺杆式冷水机组产品特点

(1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;
  (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;
  (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;
  (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便;

}