可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
说明空调存在故障,压缩机没有启动。
导致空调压缩机不启动运转的可能原因有很多种,比如制冷系统管路内制冷剂泄漏,压缩机或启动电容器异常,主电气控制部件异常等。
需要根据空调具体的现象表现来逐个排查。如果自己不能处理,应向空调厂家售后报修,让维修人员现场检修。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
检查室外机有没有工作(室内温度调得高于环境温度、室外机电源线断了),室外机风扇转压缩机不动(启动电容或压缩机本身损坏),室外机风扇转、压缩机也启动了,漏制冷剂或压缩机失去压缩能力